bananatree Creative Commons License 2015.10.27 0 0 81689

ilyet látott már valaki működés közben?

 

http://www.hajdurt.hu/products/219-hoszivattyus.html

 

mennyire hangos élőben?

 

szicsu1007 Creative Commons License 2015.10.27 0 0 81688

Még nem estem neki a WC-tartálynak csőfogóval. A fogót a telekről még be kell hoznom, és most két napja 10-ből csak egyszer nem áll el a vízfolyás - odafigyelünk. Persze előbb-utóbb a végére kell járnom, nem szoktak ezek maguktól megjavulni:-((.

Előzmény: Kapocska (81642)
Mrteo Creative Commons License 2015.10.27 0 0 81687

Sziasztok, egy gyakorlati kérdésem lenne.

5 rétegű csővel szerelem a fűtési rendszeremet és van olyan szakasz ahol a falon kívül, látszó helyen vezetem.

Az a kérdés, hogy feltekert és emiatt meghajlott csövet hogy lehet legegyszerűbben kiegyenesíteni szépen? Tudom vehettem volna egyenes csődarabokat is, de így gazdaságosabb volt.

 

morgen66 Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81686

Én Hajdú kondenzációs kazánt javasolnék.(Baxi szervizes szerint a legjobb konstrukció,neki is Hajdú van)

http://netkazan.hu/termek/1389/hajdu-hgk-24-22-kw-os-fali-kondenzacios-kombi-gazkazan

 

Bár én egy indirekt tárolót betennék a használati meleg víznek,sokkal komfortosabb mint a kombi cirkó.

 

Pár oldallal lentebb fel lett sorolva mi mennyibe kerül.

 

Gáztervezőt és kivitelezőt Budapesten tudok ha kell,pontos árakat úgy is Ők mondani

 

http://www.hajdurt.hu/products/11-kondenzacios-gazkazanok.html

 

http://www.argep.hu/trend/HAJD/Hajdu-HGK-24-kondenzacios-gazkazan.html

Előzmény: csorba23 (81679)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81685

Szívesen,ha ez segítség volt.:-)

Előzmény: forme (81684)
forme Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81684

Az alpha CP1-en van, az előremenő hőmérsékletével játszik egy kütyü a helyiség hőmérséklete alapján. A padló körönként szinte ugyanaz a hőmérséklet 0,3 fok eltérés van az egyik körön (felülethőmérővel mértek szerint). Ezt a különbséget szerettem volna átfolyásmérővel szabályozni, de könnyen lebeszélhető vagyok! ;)

Köszönöm az ismételt segítséget!!!!

Előzmény: Kapocska (81683)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81683

Ha ilyen egyszerű a helyzet akkor én inkább azon lennék,hogy a

padló hőmérsékletek a helyiségben mennyire egyformák.

Figyelnék a két szabályozó egymásra hatására(3 utu,Alpha).

Egy paramétert két szabályozóval állandó értéken tartani elég nehéz.

Én a szivattyút v. állandó nyom.különbségre állítanám v. állandó fordulatra.

Természetesen ettől a véleménytől eltérően nyugodtan tehetsz áramlásmérőt.

Előzmény: forme (81682)
forme Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81682

Értem és köszönöm, de...

Gyakorlatilag egy darab 6 körös helyiségről van szó, ebből az egyik kör megy a fsz-i fürdőn keresztül. A mostani beszabályozást az alpha2 szivattyúm segítségével végeztem. Ennek eredményeképp a visszatérőkből 4 kör 25%, 2 kör 45% kb. Így van minden körömön 0,5m3/h.

Ezt szerettem volna szelepenkénti átfolyásmérővel pontosan beszabályozni.

 

Előzmény: Kapocska (81681)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81681

Szerintem ,ha meg van az a helyiség aminek a hőmérsékletét akarod szabályozni

akkor a termosztátot nyilván oda teszed.

Ahhoz ,hogy legyen mozgástered a hidegági meglévő szelepeket állítsd be úgy,hogy

75%-ig legyenek nyitva.

Lehetőleg minden padlóval fűtött helyiségbe tegyél hőmérőt és a rendszer tehetetlenségi

idejét leszámítva állítsd be a kör szelepével a kívánt hőmérsékletet(+,-).

Az áramlás mérők szerelést beruházást igényelnek és a vége úgy is az,hogy hőmérséklet szerint

lesz beállítva.

Nyilván nem egyforma hőm. kell a fürdőbe nappaliba,tárolóba.

Ez a játék eltart egy darabig de utána jó.

Előzmény: forme (81680)
forme Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81680

A helyiség hőmérsékletszabályozása megvan (termosztát), az előremenő hőmérsékletszabályozása megvan (3 járatú szelep motoros vezérlővel). Ahogy olvasgatom a fórumot és a netet, már csak a rendszer beszabályozása hiányzik, ami talán a legfontosabb és eleglső lépésnek kellene lennie egy jó padlófűtésnek. Ezért gondoltam, hogy az osztón kicserélném a szelepeket áramlásmérőre.

Előzmény: Kapocska (81678)
csorba23 Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81679

Sziasztok!

 

Le szeretném cserélni nyílt égésterű kombi kazánunkat zárt égésterűre.

 

Szeretnék tanácsot kérni, hogy milyen márkát/típust válasszak. 

Nem vagyok szakértő, így nem tudom, milyen adatok kellhetnek, de amiről úgy vélem, hogy fontos, azt leírom:

 

- 86m2 családi ház, 2,65m belmagasság, 1 szint

- tégla falazat 6cm hőszigeteléssel

- födém szigetelt, aljzat nem szigetelt, műanyag ablakok

- radiátoros fűtés (6 helység, 7db radiátor van)

- használati meleg víz is a kazánból jön, tároló nincs és (egyelőre) nem is szeretnék

- elmúlt 1 év gázfogyasztása: 1506 m3 (52.217 MJ)

 

Érdemes kondenzációst választanom vagy nem?

Továbbá szeretnék tájékozódni, kb. milyen egyéb járulékos költségekkel számolhatok (gázterv, engedélyek, kémény átalakítása, stb.)

 

Egyúttal szerelőt is keresnék aki mindezt kivitelezné :)

 

Köszönettel: csorba

Kapocska Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81678

Szerintem míg várakozol olvasd el ezt az oldalt és eldöntheted,hogy milyen

 szintű szabályozást szeretnél.

 

http://vgfszaklap.hu/lapszamok/2007/oktober/padl%C3%B3f%C5%B1t%C3%A9si-rendszerek-kialak%C3%ADt%C3%A1sa-%C3%A9s-korszer%C5%B1-szab%C3%A1lyoz%C3%A1sa

Előzmény: forme (81677)
forme Creative Commons License 2015.10.26 0 0 81677

Köszönöm mindenki eddigi segítségét!!!

Talán maximalizmus, talán idiotizmus, de szeretném tökéletesíteni a padlófűtésemet és amihez már "csak" a beszabályozás hiányzik. Bár már korábban leírtam, hogy csináltam, nem aratott osztatlan sikert, így talán a legbiztosabb módszer -ha jól gondolom- az áramlásszabályozók beépítése.

Ez az osztó-gyűjtőm! Milyen áramlásszabályozók valók ehhez a cucchoz?

Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81676

Szívesen!

Ok.

Sajnálom,hogy nem jött össze,pedig biztosan lett volna rajtam kívül is aki segít.

Előzmény: siposj74 (81675)
siposj74 Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81675

Nem nálam van a masina, hanem apámnál, így ezeket nem tudom, holnap elvileg ránéz valami szaki. De köszönöm a segítséget.

Előzmény: Kapocska (81670)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81674

Szívesen! Ok.

Üdv!

Előzmény: mésziferi (81673)
mésziferi Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81673

OK. és köszönöm.

 

További szép napot Neked!

Előzmény: Kapocska (81672)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81672

Akkor most a várakozás és az ellenőrzés időszaka jön:-)

Mérd meg a jelen állapotban a levegő nyomását a későbbi ellenőrzés alapjául.

Ha van "átjárás" a HMV és a fűtő víz között akkor pár nap múlva a nyomásokon

látható lesz (azonos hőmérsékletek).

 

Előzmény: mésziferi (81671)
mésziferi Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81671

Üdv. Elvégeztem amit el kellett,egyenlőre úgy néz ki,hogy minden OK.A tágulási tartályban egyébként alig volt levegő.

Előzmény: Kapocska (81666)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81670

Gyújtás+gáz van? az ionikus elektróda tiszta oxidmentes?

Középen van a gyújtó-ionikus elektróda.

Az elektródának kettős szerepe van: 5-7 mp-ig egy 4-7 kV feszültségű gyújtást ad ki, majd a nagyfeszültséget levéve ionikus elektródaként funkcionál tovább - mint lángőr.

Ne lett mostanában a betáp megfordítva?

Előzmény: siposj74 (81669)
siposj74 Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81669

Igen, ezt megtaláltam én is, és igen van gáz is. 

Előzmény: Kapocska (81668)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81668

01 hiba kód:

Leblokkolás gyújtás hiányában.

A környezet

fűtésének vagy az egészségügyi meleg víz szol-

gáltatás kérésekor a kazán mindig automatikusan

bekapcsol. Ha 10 másodperc alatt az égető nem

gyúl be, a kazán működése 30 másodpercig

fel van függesztve, újra kell próbálkozni, és

másodszori próbálkozásra sem gyúl be, a kazán

“leblokkol gyújtás hiányában” (01 kód). A „Le-

blokkolás gyújtás hiányában” megszüntetése

érdekében a Reset (1) gombot kell benyomni.

Az első begyújtáskor vagy a berendezés hosszabb

ideig való leállása után szügséges lehet a „Leblok-

kolás gyújtás hiányában” kizárását elvégezni. Ha

a jelenség gyakran előfordul, hívjon szakképzett

technikust (pl. Immergas Technikai asszisztencia

szolgáltatója)

Ez meg van? gáz van?:-)

http://www.immergas.hu/sites/www.immergas.hu/files/IB_3.019480.02_ung.pdf

 

Előzmény: siposj74 (81667)
siposj74 Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81667

Üdv!

Szeretnék segítséget kérni, hogy valaki tudna-e megoldást erre a a problémára, hogy van egy immergas eolo star kombi készülék, és 01-es hibakóddal megállt.

Köszi

Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81666

Ok.

Előzmény: mésziferi (81665)
mésziferi Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81665

Köszönöm,hogy foglalkoztál a problémámmal.Ha nem terhellek vele,majd megírom mire jutottam.

 

Üdv.

Előzmény: Kapocska (81664)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81664

Azzal a feltöltő csappal nem kell leüríteni csak nyomásmenteíteni.

Előzmény: mésziferi (81663)
mésziferi Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81663

Hoppá! Egy kissé félreértettelek,ugyanis én a csak a rendszer nyomást figyelgetem.A tágulási tartály nyomását még nem mértem.

 

A héten telefonon beszéltem egy szerelővel (vezérlőpanelt cserélt januárban ezen az elcseszett készüléken) aki a következő instrukciókat adta (bár az említett hibára rácsodálkozott): bemenő víz elzár,áramtalanít,feltöltő csap és melegvíz csap kinyit,rendszer leürít.Tágulási tartálynál nyomás mérés,ha szükséges utánapumpál.Csapok elzár,bemenő kinyit,feltöltővel a megfelelő nyomás beállít.

Ma kerül rá sor,mert eddig kellett győzködnöm magam,hogy egyedül is megtudom csinálni.

Előzmény: Kapocska (81662)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81662

Pontosabban, a fűtési rendszer nyomásmentes állapotában  tág.tart. levegő nyomására gondoltam.

Előzmény: Kapocska (81661)
Kapocska Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81661

Én a tágulási tartály nyomására gondoltam elsősorban.Te is?

Előzmény: mésziferi (81660)
mésziferi Creative Commons License 2015.10.25 0 0 81660

Üdv!

 

Köszönöm a gyors választ.A történet röviden.Nagyobb mennyiségű melegvíz használatakor, mint említettem,drasztikusan csökken a nyomás.

Feltöltő szelep kinyit,nyomás beállítva újra 1 barra.Másnap estig ( napközben mosogatás,kézmosás stb.) nincs semmi gond, a nyomást megtartja.Amikor fűtésre kapcsol akkor sincs probléma.Egy kád melegvíz kiengedése után viszont,minden kezdődik előlről.

 

Kérdésedre válaszolva: Igen naponta töltöm.A nyomást ma reggel ellenőriztem és tartja a tegnap este beállított értéket.

Előzmény: Kapocska (81655)