Köszi. Már ezt a hibát kizártam, megnéztem gégecső nélkül is. Második nyitásta jelenik meg a hiba. A kazánba a bemenő víz sarokszelepje teljesen nyitva kell, hogy legyen? Mert most úgy van. Vagy ennek nem lehet jelentősége?
gyakori és kellemetlen hiba ha a zuhany gégecsövében a műanyag tömlő a melegvíztöl felpuhul és belapul nem enged át elég vizet . ez akkor jellemző ha a belső tömlő meg van tekeredve már. javítása : csere
Nem találom a válasz gombot, azért írok mindig új hozzászólást...:)
Kitisztítottam a zuhanyrózsát is, kipróbáltam nélküle is. Az érdekes az, hogy hideg rendszernél nem csinálja, mindig csak a második víznyitásra.
Sziasztok! Szeretnék kérni egy kis segítséget. Pár napja a következőket produkálja a Bf 24ff Ariston turbó kazánunk használati melegvíz vételekor: kinyitom a zuhanyt, vagy bármelyik melegvíz csapot, jön rendesen a melegvíz. Elzárom a csapot, pár perc, jön zuhanyozni a gyerek, és a csap kinyitásakor a kazán elégtelen víznyomás hibát jelez, majd pár másodperc múlva jön rendesen a melegvíz. A víznyomás rendben van, apósom vízszerelő, leellenőrizte.
A szervíz nem foglalkozik velem, mivel a fűtés jó, biztos, hogy nem a kazán a hibás.
Szerintetek mi lehet a gond?
Megtaláltam a hollandit, s müködik a dolog és feljebb tudtam állitani a lángot. Azonnal látszott is a hatás, a keringö viz melegszik.Rám is fér, mert a viskóban 10 fok alatt a levegö...Kurva hideg volt az éjjel.
S akkor tovább kérdeznék:Az igy megemelt magasságú láng egy kicsit redukáló lángnak tünik.Van ezen a szerkezet egy keverékbeállitó valahol? Ahol a jobb oxigénellátást be tudnám állitani?
Az éjszaka lett pár újabb tapasztalatom ezzel a ZC-18 kazánnal.
Most már a termosztát nagyjából 10 percenként 10 percre bekapcsol.
A vizet a saját hőmérője szerint 80°-ig melegíti, feljebb nem kúszott így.
Ha a kazántermosztáton próbálok állítani, hőfokot lejjebb venni, akkor kapcsolgat is, de a leírás szerinti 12° helyett 4-5° lehűlés után kapcsol be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kb. 2 percenként 1 percre bekapcsol.
A visszatérő víz kb kézmeleg, illetve annál valamivel hűvösebb.
Ami viszont nem jó, hogy ha a kazántermosztátot lejjebb tekertem, akkor igen gyakran elfújta bekapcsoláskor az őrlángot. Ez akkor fordul elő, ha még nem elég meleg a víz ahhoz, hogy a kazántermosztát bekapcsolja a vizet. A szivattyú indulásakor egy pillanatra belobban a főégő de ki is alszik, na ilyenkor az őrlángot is viszi magával általában... Így ez sajnos nem használható...
KEB 160 vezérlés van. Lehet ezen esetleg valamit állítani, hogy nagyobb hőingadozást engedjen a víznél?
Ma ha tudok, akkor majd mérek pár dolgot, hogy mekkora feszültséggel indítja a szivattyút, ha elég meleg a víz, illetve a csökkentett fordulaton megfelelő-e a feszültség.
A fehér gomb mögött van egy hollandi, a fehér gombot finoman nyomd be amíg ellenállást nem érzel, ha nem akarod a burkolatot levenni. Sajnos a hollandi elmozog ezzel a láng elállítódik.
Ebben a típusban csak egy van, mert ennek nincs éjszakai üzemmódja, csak nappali.
Úgy néz ki, nem égett át az ellenállat, mert átkötöttem a szerintem jó bekötésre, most kb. 10 percenként kapcsolgat a termosztát a korábbi több óra helyett, egyelőre tűrhetően tartja a hőfokot.
Nem írtam föl sajnos, de kb 550 kOhm van ebben. Ez nagyjából stimmel is a tiedhez, ott a 100 kOhmot kapcsolod le éjszakára.
Ez amúgy így néz ki:
Most a kazánt próbálom beállítani, hogy ne a legforróbbra fűtse fel, hanem kb tartson állandó, de alacsonyabb hőfokot, utókeringetéssel.