nos igazad volt mert dhw allasban a futes eloremeno melegszik. Ezek szerint az uj valtoszelep rossz. Ma kiderult az is h ez egy felujitott valtoszelep.
Most ket megoldas van. Vagy veszek egy javitokeszletet es megcsinalom en vagy visszakuldom es ok kuldenek egy masikat.
Szerinted melyik megoldas lenne a jobb?(a postakoltseg annyiba kerulne ha visszakuldenenk a vszelepet mint a javitokeszlet maga)
"A három vezeték közül az egyik az '0' , az nem kell. Ha MMG termosztát volt akkor az amelyik az 1-es pontba volt kötve. A másik kettő közül az egyiket kösd az új 'NO' , a másikat a 'COM' csatlakozójába!"
Fateréknál 2 hete lett lecserélve egy MMG...egy Q3-ra.
Kicsit meg utanna olvastam a termosztatnak. Szelencet emleget, tehat gazos lesz. De ezt olvasd el !
""" Ha szetszedned a termoszatot akkor a hoerzekelo szelence alatt latnal egy ellenallast. Azt kapcsolja ki/be. Bekapcsolt allapotban "becsapja" a termosztatot es igy alacsonyabb homersekleten kapcsol ki.
> és a bekötésénél a 3 vezeték melyik mire szolgál?
Az a nulla vezetek. A termosztathoz kimegy a fazis, a kapcsoloszal es a nulla. Ha a nullat nem kotod be, akkor is fog mukodnia termosztat, csak sokkal nagyobb homerseklet ingadozassal fog szabalyozni (es nem mukodik a fentebb leirt homerseklet sullyestes sem). Ennek az az oka, hogy a szelence alatt van egy masik ellenallas is, ami akkor kapcsolodik be amikor a termosztat bekapcsolja a kazant. Ezt hivjak "elofutesnek", igy mintegy "megelolegezi" a futest (azaz hamarabb lekapcsolja a kazant mintha nem lenne elofutes) es nem fug annyira tullendulni.
> Csak mert szeretném lecserélni majd egy digitális termosztátra, de ott > mindenütt azt írják, hogy 2 vezetékes kazánokhoz!
Milyen kazan es milyen termosztat? Ami digitalis szobatermosztatom nekem van, az is ketvezetekes. Gyakorlatilag egy kontaktust ad es ket ceruzaelemrol mukodik. Ebben az elozoekben leirt elofutest szoftveresen oldjak meg. Ezek miatt elegendo a ket vezetek. """"
Az egyik leirasban olvastam, csak az a baj, hogy nem mentettem el es nem tudom ujra megtalalni.:(
Valoban a ket szin fel van cserelve. A kazan 3-as pontjat kell rakotni a termosztat 3-as pontjara. Ha megis bimetalos lenne a termosztat, akkor az ikerfem kozepenel kellene lenni egy kis csavarnak es annak a csavarnak a tekeresevel tudod allitani az erzekenyseget. Amennyiben tobb szezonon keresztul jol mukodott minden, csak mostanaban problemas a termosztat, akkor csereld le es megszunik a gond.
Miből látszik, ha gázos? A tekerőn úgy tűnik első ránézésre, hogy fém tárcsák vannak, ez nekem inkább bimetálnak tűnne.
Tekergetéskor a kapcsolási hőfoknál kattanást hallani a szobatermosztátból, bekapcsol rá a kazán, illetve visszafelé tekerve kikapcsol. (normális működés, gondolom)
A kazánban azok a pontok vannak, amit mellékeltem (a képen a bal oldali), más a vezérlő doboz, mint a leírásban.
Ezt a hiszterézis állító csavart hol lehetne látni benne?
Nálunk egy ZC-18 van felszerelve, hozzá egy MMG 5011-es szobatermosztát. Sajnos valamiért a termosztát kapcsolgatásának elég nagy a hiszterézise, legalábbis érzésre, pontosan nem tudom, hány fok, de gyakran rá kell tekerni kicsit, hogy bekapcsoljon, mert már annyira hideg van. Én a termosztátra gyanakszom. Szétszedés után úgy tűnik, mintha rosszul lenne bekötve. Mellékelek egy képet, hogy mik vannak rajzolva a vezérlőben és a szobatermosztátban.
Kötve így van: Vezérlő: 3 - kék 4 - barna 5 - zöld/sárga
Szobatermosztát: 4 - kék 3 - barna 2 - semmi 1 - zöld/sárga
Szerintem a kék-barna vezetékek fel vannak cserélve az egyik oldalon. Lehet, hogy az ellenállás tönkre ment esetleg. Ennek az értékét esetleg tudja valaki, mennyinek kéne lennie? Még nem kötöttem ki, a hideg időben azért nem feltétlenül tenném tönkre, amíg nem vagyok biztos a dolgomban
Igen ezen sajna mar tul vagyok es itt minden ok. Ma nem volt senki aki meg tudta volna nezni ugyhogy marad holnapra. Koszi a segitseget es mindenkepp jelentkezek ha megoldodik (ha nem akkor is)
Ez igaz, de akkor azert megis tobb gaz fogy. Az en kazanom 16 eves es mar az is tudja ezt a funkciot. Remelem nem valami oskovulet van felszerelve a hazban.
Szerintem azert bonyolultabb a dolog. Magara akarod hagyni a hazat es csak egy helyiseget futeni. Akkor valojaban elfagyas ellen akarod vedeni a hazban talalhato vizes berendezeseket. Ha okos a kazanod, akkor ezt tudja magatol is es nem kell semmit elzarogatni. Ha lecsokken a kazan homerseklete 3°C -ra, akkor felfuti a vizet 30°C-ra es igy ovja a rendszert. A kerdes: Van-e a kazanodnak ilyen funkcioja?
Nem leszek ott 2 hétig, egy szobát kellene füteni egyhuzamban, gondoltam, ha csak ott fütök akkor kicsit kevesebb lessz a számla! Ennyi a lényeg! Jaj! Ès nem vagyok sértödékeny! Az csak tènyközlés volt! :D