mjevsrsh Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69497

Gondolj bele, 50W/m3*27(3*3*3 szoba)m3=1350W

 Megnézi a 75/65/20 as BUDERUS radiátor táblázatot azért Buderus mert most azt  találtam :)

És azt látja benne, hogy na akkor egy 600*600(Buderus K-plan 33)-asnak a teljesítménye 1390W tökéletes.

 

Beindul a fűtés, és beállít fixen 50°C-os előremenőt és kb 40°C visszatérője lesz. Aztán mikor kint -13 van azt tapasztalja ,hogy kezd kihűlni a szoba. Mivel a radiátor kicsi lett.

 

És azért mert a szobának valójában 700W volt a hőigénye.

Viszont a 600*600-s radiátor 50/40/20°C-on csak 540W ot tud.

Szóval látod:  1350W ökölszabály alapján alapján, Az alacsony előremenő miatt csak 540W és a valóság pedig 700W.

 

Előzmény: smith (69491)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69496

"Ellenben tőled elvártam vóna"

Az most itt nem játszik ! Tudod csak a pufferesben...

Viszont meglep, hogy követed a "munkásságom" !  :-))

Előzmény: smith (69488)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69495

Na de most komolyan..

Mekkora különbség van árban az 1500 és az 1900 között ? MOndjuk egy kétsoros/DK-nál ...

Tényleg érdekel, mert nem vagyok otthon ebben...és ha rá is keresnék, csak listaárakat találnék, amik meg ugye....

Előzmény: smith (69473)
sjohn Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69494

Az off-ra.

Lehet, hogy halott a termosztát.

Előzmény: qut (69481)
G.b.Reload Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69493

Jó olvasni ezt a méretezés dolgot. Itt a generálkivitelező mondta hogy ide ide meg ideradiátor és kalap.

Ma állandó kint 8 fok volt. bent állandó 22.5 így ment el fűtésre 1.6m3 gáz. 100nm kulonállo 1 szintes cs.ház.

 

 

 

NeomatiK Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69492

Ez olyan cucc, mint amivel 2 KPE csövet kötök össze (KPE cső oldalon szorítógyűrűs megoldással), csak a túloldalán nem a másik KPE csövet fogadja, hanem menetes a csonkja?

Előzmény: nixon70 (69484)
smith Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69491

Ahogy érzed. :-)

Előzmény: mjevsrsh (69489)
maszek23 Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69490

Mijen adat kelene ?

Előzmény: nixon70 (69487)
mjevsrsh Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69489

És mi van ha azt mondom , hogy az 50W/m3 akár még kevés is lehet? :) Ha a 75/65-ös v milyen táblázatot nézi?

Előzmény: smith (69488)
smith Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69488

Nekem semmi. :-)

Ellenben tőled elvártam vóna, hogy jön a mennyigázfogyottaleghidegebbnapon!? :-)

Előzmény: joevagyok68 (69483)
nixon70 Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69487

Hali!

Kevés az adat!

Előzmény: maszek23 (69457)
Fickóó Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69486

A 20 as csövet és idomot véletlenül 16 os pofával préseltem le . Nálunk nem könyű az ilyen anyagot beszerezni es ugy egy év múlva  úgy is költözünk. vagyis mire számithatok ha nem javitom ki. A sógorom aki a gépet is kölcsönözte azt allitja. nem lessz semi baj.

nixon70 Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69485

Biztos,hogy a gépet kell kikapcsolni?:-))))))))

Előzmény: smith (69476)
nixon70 Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69484

25-ös KM vagy BM KPE csatlakozóval.

Előzmény: NeomatiK (69455)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69483

"1900-ast..."

Mi a bajod vele ?

Mennyivel több zokni elfér rajta mint az 1500-on, mosás után...és még a levegőt is prásíccsa.  :-))

Előzmény: smith (69473)
zezoka3b Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69482

Kösöznöm szépen a levezetést! Én is ezt az 55előremenőt céloznám meg.

 

 

Előzmény: qut (69481)
qut Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69481

Nagyon általánosan is számolva a leírtak alapján, külső fal (b38+10cm grafit) + födém (5 cm beton+24cm gyapot) + padló (10cm kavics+20 cm beton) + ablak (u=1 1,2x1,2m)) alapján legalább 3 külső fallal számolva (É-D-NY) is a 4x4x2,6-os szoba hővesztesége olyan 700 W körülre jön ki. Na most ehhez 50/30-ön kellene DÉG DK 600X1700-es, de pl. 55/35-ön már elég lenne a 600x1200-es radiátor, 70/50-en már a 600x600-as is 800+ W-ot adna le...

 

De persze, ehhez a számoláshoz tudni kellene minden adatot pontosan, ezért kell minden esetben megterveztetni és nem csak úgy odaba*** egy radiátort azt cső. Ez a 50W/m3 akkor kellett mikor a 38-as tégla bevolt kőporozva kívülről s csókolom. Én is csak annyit tudok mondani, hogy komfortosabb, szebb, jobb hatásfokkal üzemel egy megterveztetett rendszer, nem kell mindent tapasztalati értékek alapján megoldani.

 

 

off

Lenne megint egy konvektoros kérdésem az urak felé. Mi lehet a gond olyankor, hogyha a szoba felfűtése után a főégő lekapcsol viszont mikor lehűl a helyiség nem kapcsol vissza. A termoelemet kicseréltem egy ún. kamrában talált darabra (szóval nem biztos hogy jó) és azzal is ugyanezt csinálja. Mit kellene megpróbálnom még ? Venni a boltban egy újjat vagy ? Előre is köszönöm a választ.

zezoka3b Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69480

Neked is köszi!

Előzmény: smith (69473)
zezoka3b Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69479

Köszönöm a válaszokat!

Előzmény: halaloszto (69474)
Markolóstejó Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69478

köszi! de ez nem padlófütés, ugye, csak radiátor?

Előzmény: dredd979 (69466)
Markolóstejó Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69477

radiátorkör 65/50, padlófütés 35/30

Baxi Luna Duo Tec nálam is

 észrevételeket szivesen fogadom:)

Előzmény: joevagyok68 (69456)
smith Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69476

Asszem kikapcsolom a gépet... :-()

75/65 közepe 68 70 fok, 20 fokos szobához a deltaT 48 40 50 °C

Előzmény: smith (69475)
smith Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69475

Jóvanja, számolni nem tudok... :-)

Fedvény:

75/65 közepe 68 70 fok, 20 fokos szobához a deltaT 48 40 °C

Előzmény: smith (69473)
halaloszto Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69474

ezek a modszerek 50 eves okolszabalyok.

 

egy szoba hoigenye nyilvan fugg a tajolastol is, attol is  hogy sarok vagy nem sarok (mennyi a kulso fala), az ablak meretetol, es meg sok mindentol. erre valo egy rendes meretezes, amit a gepeszmernok csinal. meretezes nelkul csak annyit tehetsz hogy mindenhova annyi radiatort teszel, ami boven eleg, ami meg pazarlas.

 

 

Vajk

 

 

 

Előzmény: zezoka3b (69471)
smith Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69473

Jó, akkor egy konkrét példa.

6*4.8*2.40-as tetőtéri szoba, egy db. DK 600/1500 fűti, (a kazánnál mért) 42 fokos előremenővel, termofejjel.

Goromba időben előfordult már, hogy akár a feléig is meleg volt a felső szélétől, tehár dulván sok már így is.

Na, ide a te csőszerelőd betervezne a lenti elvek mentén ide 70*50=3500W-ra egy 1900-ast...

 

Ja, ha ökölszám kell:

a 75/65 közepe 68 fok, 20 fokos szobához a deltaT 48 °C

50/30-ra ugyanez 20°C, tehát kevesebb mint fele.

Bár még mindig nem látom, mit akarsz ebből kiszámolni, ha nem tudod mennyi a valós hőigényed, mert azt az 50W/m3-t sürgősen felejtsd el...

Előzmény: zezoka3b (69467)
halaloszto Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69472

"Padlófűtésnek külön osztó-gyűjtő, keverőszeleppel! "

 

Azert lovagolok ezen, mert odaig hogy cso meg szelep menni szokott az atlag futesszerelonek, aztan amikor felteszed a kerdest hogy mi fogja kapcsolni a padlofutes szivattyujat, akkor elkezdenek pingvinezni.

 

Vajk

Előzmény: zezoka3b (69463)
zezoka3b Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69471

Köszönöm a válaszokat!

 

De miért van 3x túlméretezve? :)

 

Adott egy légköbméter!

 

 

-Megszorzom 18W-al (ha már azt emlegettük - bár nekem nem olyan modern a téglám), de a radiátornál az alacsony hőfokú adatokat nézve (ami mellesleg itt nincs megadva a Dunaferrnél) kijön egy méret. 

 

-Vagy, megszorzom 50W-al de a magasabb hőfokhoz (75/65/20) tartozó teljesítményt nézem (mert általában az mindenhol meg van adva), és kijön ugyanaz a méret, mint az előbb! 

 

-Vagy ahogy mindenhol írják, kiszámolod normál hőfokra, és 20-30%-al túlméretezed, h alacsonyabb hőfokon üzemeljen!

 

Elvileg mind ugyanaz! :)

 

 

 

Amúgy meg asszony fázós, és egy télen nyáron 25-26 fokos távhős panelból jövünk! :) Egyenlőre amúgy is a két gyerekszomba radiátortermosztátja le lesz tekerve alacsonyabbra, mert még nincs gyerek, vagy addig másra lesz használva a szoba.

 

Amúgy a radiátorra visszatérve:

 

Dunaferr, vagy Kermi X2?

Előzmény: gabrielke (69470)
gabrielke Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69470

Egyébként a termofejes radiátor + padlófűtés a létező legdrágább fűtési rendszer. Pláne ha már a radiátor is 3x túl van méretezve.

 

Előzmény: zezoka3b (69468)
gabrielke Creative Commons License 2013.11.13 0 0 69469

Na erre is jó a gépész pl., hogy megmondja melyikkel milyen a hőleadás. 10-es távolsággal ugye pont másfélszer annyi cső fog kelleni mint 15-össel. Én 15-össel raktam, mert úgy terveztettem(!). Egyébként így lehet egyszerűen kábelkötegelővel rögzíteni.

 

Előzmény: zezoka3b (69467)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!