szakmókus Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82118

https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2013/marcius/2738-a-furdohelyisegek-s-zabvanyai 

 idézet a szövegből:

  "Az MSZ 1600 sorozat a helyiségeket jellemzőjük alapján sorolja be, majd a különböző besorolások alapján hozza a vonatkozó létesítési előírásokat. Az MSZ HD 60364-7 sorozat a rendeltetést veszi mértékül, és ez szolgál az előírások alapjául."

 

Látszik hogy a régi szabvány elég szigorú volt,de manapság olyan készülékek vannak egy fürdőszobában,ami a rendszerváltás előtt elképzelhetetlen volt.

És ez csak a fürdőszoba,ami a nedves helységnek felelt meg és aszerint szereltük.

Úgy emlékszem fénycsöves lámpatestet  is tilos volt alkalmazni.

A szobát száraz helységnek vettük,nos a konyha hova tartozott......  különösen a mosogató környéke? Hmmm.....

 

 

 

 

Előzmény: pajaci (82092)
cucu Creative Commons License 2017.12.24 0 1 82117

A lényeg ugyan az, de kétségtelen, hogy nem nevezted hülyeségnek...

 

Viszont a kiküldött villanyszerelő is így gondolkodott, ezért nem találta meg a hibát egyből. Ugyan ezeket hozta fel ellenpéldának, a fázistolást, meg az elektronikus neon-gyújtó áramköröket emlegette. De én tudtam, összesen 2 neon van ami elektronikus, a másik 26 az hagyományos, továbbá 12 éve így működik és eddig nem volt vele probléma.

Ráadásul előtte én megcseréltem a fázisokat, és egyikről sem ment a gáz-égőfej, csak ha a neonokat is bekapcsoltam. Mondtam is neki, hogy szerintem a nullával lehet probléma.

 

Ezért jött ki kétszer és távozott úgy, hogy nincs semmi rendellenesség. Akkor én nem voltam ott, csak amikor harmadszor jött. Ekkor már nem hagytam a dolgot; viccelődni kezdett, de amikor látta, hogy nem vicces amit csinál, mert két hónapja szívunk vele, miközben szerződéses ügyfeleink vannak, akik leharapják a fejünket, akkor stílust váltott...

 

Szóval erre mondják azt, hogy más az elmélet és más a gyakorlat...

Előzmény: didyman (82100)
Skuzzy Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82116

Köszönöm

Előzmény: Atis57 (82055)
cucu Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82115

Nem feltétlenül. 

A kis áramfelvételű gáz-égőfejben lévő vezérlő (Honeywell) egységben van egy 24V-os relé, ami nagyon érzékeny a feszültség ingadozásra. 20V-nál már nem húz meg, ez okozta a működésképtelenséget.

 

Ugyanakkor a nagy áramfelvételű -hagyományos, tehát gyújtópatronos neonok- szemmel megítélve ugyan úgy világítottak mint máskor. A ventilátorok szintén -fülre- ugyan úgy fújták a levegőt mint korábban. Egyedül a kis áramú Honeywell vezérlő áramkör rakoncátlankodott. Neki már az a pár volt is -relatívan- sokat jelentett, míg a nagy áramúak esetében nem jelentett működési problémát a rossz nulla.

Előzmény: Jahno (82106)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82114

Merész vállalkozó vagy.

Mi a szakmád?

Előzmény: GTI100 (82112)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82113

Én végig gondolnám újra ezt a hozzászólást.

Előzmény: didyman (82098)
GTI100 Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82112

Mindkettő. A saját Bt-ben tulajdonos, akinek meg állandó megbízással alvállalkozóként dolgozok (épület üzemeltetés) ott meg univerzális.

Előzmény: cosomega (82111)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82111

Mondd GTI100! Te a munkahelyeden "univerzális" ember vagy, vagy tulajdonos?

Előzmény: cosomega (82110)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82110

Írtad, hogy egyesével kiméred a vezetékeket, ezért írtam ezt a módszert, mert az előző nehézkesebb 5m esetén.

Örülök örömödnek.

Előzmény: GTI100 (82108)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82109

Nyugodj meg!

Előzmény: Atis57 (82105)
GTI100 Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82108

Ez igen!  Egyik végén mindhármat összekötni és másik végén mérni. Nagyon egyszerű, nagyon logikus, magamtól talán mégse jöttem volna rá hogy így a legegyszerűbb. Gyorsan meg is csináltam. Nagyon hatásos és meggyőző a mérés eredménye:

 

1. Fázis-föld= rövidzár

2. Fázis-nulla= szakadás

3. Nulla-föld  =szakadás

 

Tehát pontosan az van amit korábban írtál azaz nulla szakadás.  A szakadt nullás kábel kikötve és a most kiépített szabadban futó vezetékkel tökéletesen működik a kapunyitás, csak nem szép. Valóban térkő felszedés lesz ebből de majd csak tavasszal.

Köszi.

 

 

 

Előzmény: cosomega (82090)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82107

Nem?

 

I x R = U

Előzmény: didyman (82102)
Jahno Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82106

Pont a nagyobb áramfelvétellel szokott a szívás lenni.

Előzmény: cucu (82096)
Atis57 Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82105

Szia!

 az izgatott hangvétel --"enyhe" kifejezés!

 Rajtad kivül tartozik-e másra a magán véleményem?

 Mivel az emailed nem publikus ..........igy nem sikerült.

 

Az utólsó mondata; Kellemes karácsonyt Neked is!

Előzmény: cosomega (82088)
ötfelezős Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82104

Nem, nem fogalmaztam elég precízen, bocsánat, nem fordítottan arányos, hanem mintegy ugrásszerűen jó lesz az érintkezés a nagy áramú fogyasztónál.

Előzmény: didyman (82102)
-Smiley- Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82103

Köszi szépen a tippeket.

Vajon ha kihivom az Aristone szerelőt az ért az általuk forgalmazott cirkó áramköréhez?   Elvileg kéne értenie meg ki kéne tudnia mérnie. 

 

A Lakásban egy fi relé van. Kérjem, hogy a cirkóhoz is építsen ki egyet? 

Előzmény: 0l0 (82086)
didyman Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82102

Arra gondolsz, hogy a hibás kontakt melegedés közben némileg javul, hőtágulás miatt szorosabbá válik? Mert az ellenállás az árammal nem tud fordítottan arányos lenni (illetve de, gázkisüléses fényforrásokban és NTC-kben igen :-) ).

Előzmény: ötfelezős (82101)
ötfelezős Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82101

De ha a hiba ellenállása fordítottan arányos a rajta átfolyó árammal...

Előzmény: didyman (82098)
didyman Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82100

Nincs igazad, sehol nem írtam, hogy hülyeség. Azt írtam, hogy hibás. De a lényeget, látom, megértetted belőle.. :-(

Előzmény: cucu (82099)
cucu Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82099

Gondoltam, hogy bele fogsz szólni és persze hülyeségnek fogod tartani...:)

Előzmény: didyman (82098)
didyman Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82098

Ez a következtetés teljesen hibás. Ha egy fogyasztó nagyobb áramot vesz fel, pont hogy annak működése okoz nagyobb feszültségesést a hibás kötésen, pont attól lesz érzékenyebb a hálózat a hibára, míg a kisebb áramú fogyasztó még esetleg képes üzemelni a kisebb veszteség miatt. Az áramfelvétel és az érzékenység között meg az égadta világon semmilyen összefüggés nincs. A jelenség ennél sokkal összetettebb lehet, tekintettel a fénycsöves lámpatestek által termelt zajokra, illetve azok fázistolására, amiből csak az azt az egyet lehet leszűrni ennyi információ alapján, hogy a kazán vezérlése volt legérzékenyebb a hálózat hibájára.

Előzmény: cucu (82096)
ötfelezős Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82097

Sosem volt a szabványokban olyan megkülönböztetés, hogy ennek a hatálya csak bérházakra és sorházakra terjed ki, vagy nem vonatkozik ez a szabvány a maximum 100 négyzetméter alapterületű sátortetős, folyóparton fekvő családi házakra, szóval ezt még pontosíthatnád, hogy hogyan érted.

Előzmény: pajaci (82092)
cucu Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82096

A lényeget lefelejtettem...

 

Azért a gázkazánnál jelentkezett a probléma, mert ez az egyetlen ami kb. mindössze 1A-t vesz fel és így ez a legérzékenyebb a nulla hibájára. 

A többi fogyasztók lényegesen nagyobb áramfelvételűek, így azok tudtak még működni, ill. nem lehetett változást tapasztalni a működésükben.

Előzmény: cucu (82095)
cucu Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82095

Sziasztok ezen a szép napon!

 

Okulás képpen közzéteszem ezt a rövid történetet. 

 

Sportsátorról van szó, melyet 

- kis ventilátorral fenn kell tartani (10A)

- nagy ventilátorral be kell fújni a meleg levegőt (kb. 10A)

- utóbbi esetben lehet indítani a fűtő gázkazánt ha kell (kb. 1A)

- világítani kell neon armatúrákkal (kb. 15A)

 

Az áramfelvételt azért tüntettem fel, hogy érthető legyen a történet.

 

A jelenség az volt, hogy a gázkazán nem indult, ill. csak akkor, ha felkapcsoltuk a neonokat, de ez rendellenes állapotra utalt. (Legalább is nálam.) Amúgy behúzó mágnes behúzott, a  gáz-égőfej is megkapta a 230V-ot.

A többi fogyasztó rendben működött. Nem lehetett változást tapasztalni a működésükben. (Ventilátorok forogtak, neonok világítottak.)

 

Gázkészülék szerelő szerint minden rendben van, ilyennel még nem találkozott - mondta.

Villanyszerelő szerint is minden rendben van, az eltérő fázis feszültségeket -szerinte- a neonok okozzák. (Nem értettem vele egyet.)

 

Két hónap telt így el, a bizonytalanságban, míg végleg leállt a fűtés. Persze éppen elkezdett esni a hó és nulla fok volt... és hétvége.

 

Nem volt mit tenni, kétségbe esésemben és isteni sugallatra kiépítettem a 20 méterrel arrébb lévő kültéri betáp szekrényből a gázkazánhoz -hosszabbítóval- a 230V-ot. Némi könnyebbséget jelentett, hogy van benne konnektor. Így már rendben ment a fűtés.

 

Három nap múlva jött megint a villanyszerelő. Megállapította, hogy elegendő, ha csak a nullát visszük oda, a saját fázis vezeték használatával is megy a gázkazán. Ekkor a betáp szekrényhez ment, leszedte a takaró fedelet, és megállapította, hogy el van égve a nulla... Mégpedig azért, mert amikor kb. 10 éve kiépítették a hálózatot, a 6-os csatlakozóba bele erőltettek egy 10-es Alu kábelt amit ki kellett hozzá "hegyezni". Eddig bírta. Képet csatolok róla.

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok Mindenkinek!

 

cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82094

Szerintem, elég a 3 mérés. 

Előzmény: ksanci (82093)
ksanci Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82093

A tuti az, ha csak kettőt-kettőt köt össze, a másik végén az összekötöttekre rövidzárat, a harmadikra szakadást kell mérnie. Ez 6 érték lesz, három rövidzár és három szakadás, ha minden rendben van.

Előzmény: cosomega (82090)
pajaci Creative Commons License 2017.12.24 0 1 82092

Én arra az írásra lennék kíváncsi, ami azt mondja, hogy ez és ez a szabvány szerint kell létesíteni egy családi ház belső villanyszerelését.

Előzmény: Jahno (82074)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 -1 0 82091

Az egész világ geci. Volt a kezembe szabvány, ami 800 000Ft-ba került. Német vasúti szabvány volt. Egy pici részterületre vonatkozó szabvány volt. Arról szólt. hogy milyen módon kell kialakítani a személykocsi és a mozdony közötti kommunikációt.

De kurva jól hangzik, hogy geci.

Előzmény: Rundstricknadel (82082)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82090

Az ellenállás-mérést a következőképpen végezd el.

Zárd rövidre a vezeték egyik végét (a 3 eret zárd rövidre). A másik oldalon mérj bele 200 ohmos méréshatárban. 3 mérést fogsz csinálni. Fázis-nulla, fázis-föld, nulla-föld között. A 3 értéknek azonosnak kell lennie (kb. pár tized Ohmnak).

És megnyugszol, hogy mégiscsak fel kell szedned a térkövet.

Előzmény: GTI100 (82075)
cosomega Creative Commons License 2017.12.24 0 0 82089

nem kell erőltetni------legfeljebb nem működik! mia a probléma.?

 

Terhelve működni fog?

Terhelve volt több mint 20W-al, és nem működött a motor.

A próbalámpát még sok-sok villanyszerelő sem tudja értelmezni.

 

Remélem, azt tudod, hogy nullaszakadás esetén is világítanak az izzók.

Előzmény: Atis57 (82067)