Ez az 5x2,5-ös vezeték ez meglevő cucc, vagy most akarod kiépíteni? Mert ha az utóbbi, akkor inkább 5x4-es legyen, és a következő 100 évben nem lesz probléma vele.
Köszi a válaszokat. Akkor szerintem a 2x16A (két fázis, nulla, föld) bekötése lesz a nyerő. Átgondoltam, egy kicsit túloztam a kábel hosszát illetően, csak Kb 15 méter lenne az elosztótól. Úgy gondolom az 5x2.5-ös MT elég lehet, a harmadik fázisra meg rákötöm a sütőt (16A) dugvillával szerelve. Ha meg túlterhelésre levágja, akkor hálózatfejlesztés lesz a megoldás. Remélem jól gondolom, erősítsetek meg. Köszi.
Emiatt vannak különböző teljesítmény adatok megadva:
"Power Management funkció - beállítható a maximális teljesítményfelvétel: 7.2 kW, 6 kW, 4 kW vagy 2.5 kW" (idézet a leírásból)
A bekötésről a legfontosabb: 230 V-ot szabad csak a három bemenetre tenni...ennyi. (nulla felé és közösítés mellett) Hollandiában ennyi a vonali fesz. azért az a rajz.
9,4 az összteljesítmény, ami be van építve, de 7,2-nél többet nem enged egyszerre igénybevenni. De be lehet állítani azt, hogy még kevesebbet engedjen igénybevenni. Azt nem írja, hogy milyen módszerrel, szerintem lecsökkenti a már bekapcsoltak teljesítményét.
A három fázissal vigyázni kell, mert a boltosnak én is így mondtam h olyat akarok, meggyőződéssel állította h olyan, aztán persze 2 fázisra lehetett bekötni. (nem hittem neki, még a boltban megnéztem).
6 hó alatt még nem volt leoldásom (hasonló teljesítményű lap, szintén 3×16A)
Arrol szó nincs a leirásban, hogy ez a főzőlap egy vagy három fázisra köthető. Gyanítom három fázisra. Ha egyszerre csak egy főzőlap megy elég, ha már kettő akkor nem, sem a vez.keresztmetszet sem a a fogyasztásmérő A-e. Esetleg ha 3% feszültségeséssel számolunk 1,5% helyett. És még a sütőt nem is ismerjük
Van a házban 3 fázis 2x16A és 1x10A. KB a villanyórától 25-30 méterre van a beépítés távolság, kábelben mérve. Elég lesz a bejövő hálózat teljesítménye? Elég neki 5x2.5-es tápkábel? Családi ház lévén a két szinten, plusz pince,garázs, kazánház egyéb fogyasztók is vannak, de semmi extra. Köszi a válaszokat.
Én úgy vagyok ezzel, hogy led-szalagot látható helyre nem tennék (báncsa az esztétikámat), maximum rejtett világításnak alkalmaznék ilyet.
Konyhai halogének helyére nagyon meleg fényű LED reflektorokat tennék (mégpedig mélysugárzókat, hogy a fényforrás csakis lefelé világítson, a távolabb állók szemébe egyáltalán ne vakítson bele).
Ennyi erővel letépi az egész halogénvackot, (ami egyébként is egy ronda, meghaladott valami, nagy drótok, lámpatestek, bedugott bunkó trafó, csavarozd fel, vezesd el, stb)... és felragaszt egy ledcsíkot.
A halogénnek ott van létjogosultsága, ami úgymond része a bútornak, nem ilyen ikea izé, vagy betették a kartonba, búrotlapba, stb.
Ott egyfajta kiváltó megoldás lehet használni besűllyeszettt a foglalatot(kiszedve lukak maradnak ,stb), ezt a felszereltem 3 "bányászlámpát" a bútorlapra, szerintem legegyszerűbb letépni a francba.
És pont ilyen miatt van már polaritásfüggetlen LED, meg akár ezzel a trafóval is működő. Igaz én régi erőset már csak a hatásfok miatt sem használnék kevés LEDhez.
Hozzáértő számára nem lenne nehéz feladat összeütni egy olyan áramkört, ami a halogén izzókhoz adott trafókból kijövő villanyosságot olyanná alakítja át, amit szeretnek a DC led-ek (egy graetz gyors diódákkal, egy pufferkondi és egy feszültség stabilizátor). Csakhogy egy ilyen áramkör egyedi elkészítése többe kerülne, mint egy új gyári led tápegység.
"Akkor még szerencse, hogy csak 2 db DC led izzót rendeltem próbaképpen"
Rosul gondolkodsz. Nem a LED-ekkel van a baj, hanem azzal a gondolatmenettel, hogy a halogén izzók trafóját mindenáron fel akarod használni a led-ekhez is.
Dobd ki a régi trafót, vásárolj egy (megfelelő wattos) 12 voltos LED tápegységet (abból DC jön ki) és ahhoz pont jó lesz az a két DC led, amit már megrendeltél.
Sejtettem, hogy az AC led-ek gyártói nem költenek nagyfrekvenciás diódákra :)
pedig valószínűleg csakis azon múlik a dolog: ha pár fillérel drágább diódákat alkalmaznának, akkor az AC led izzók valószínűleg simán működnének az elektronikus trafókból kijövő 30-50 kilohertz-es frekvencián is.
A paprikás krumpli hegesztőszemüveggel nagyon tetszett!!
Akkor még szerencse, hogy csak 2 db DC led izzót rendeltem próbaképpen, de akkor az is megy a levesbe. És ezek szerint az sem megoldás, hogyha a jelenlegi 2 szettet (2 trafó és 6 lámpa) átalakítanám 1 trafóra...(eleve csak 3 kiállása van a trafónak) Ha majd megunom a halogénizzók cserélgetését, (minden hónapban legadja magt legalább 1 db) akkor majd felszámolom az egészet, és 230-ra csatlakoztatva beszerzek 2 hosszú "ledsort" . Lehet, hogy méterben is kapható?
Ebből következik a második kérdés: mit szól ahhoz egy AC led izzó, ha 50 Hz helyett több ezer hertz-es váltófeszültségről van táplálva? Próbálta már valaki?