b4ndyTA Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71522

Egy furcsa kérdés.

 

Ha adott egy ikerház fele, használatbavételi engedéllyel, lakhatásival mindennel, de nem igazán van villamos tervem. Akkor a mérőórától bejövő kábel fizikai helyét megváltoztathatom, vagy az csak az ELMŰ teheti? 2 méterrel odébb szeretném, ha bejönne a házba.

Törölt nick Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71521

A dobozban marad, ha behajtogatjuk sem egy utolsó szempont.

Legrand cariva villanykapcsolója rugós, oda mehet a sodort simán úgy ahogy van, a duplakonnektoruk ellenben klasszikus csavaros... ott miért nincs rugós verzió? Van ennek valami oka?

Előzmény: Peter atyuska (71519)
xyzw Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71520

Sziasztok Urak! Segítséget szeretnék kérni!

 

Adott egy kapunyitó szett. Twister vezérlés, TITAN motorok. A motorok gyengén működnek, bizonytalanul. Szerettem volna kipróbálni a motorokat közvetlen 230V hajtással, oda-vissza, vezérlést kihagyva. a motornak van 3 csatlakozása: bal - közös - jobb. A jobb és a bal kapocs között van egy db 8 mF kondenzátor. Még sötétedés előtt tudtam mérni a közös és a jobb, bal csatik közti feszültséget, nagyjából közös és egyik, másik kapocs közt 150 és 70 V feszültség volt (gondolom, irány szerint), a kondin pedig 220V volt így összesen.

Kérdésem:  mely kapcsokra kössem a próbához a 230 V-ot, valamint ezen belül a fázist és a nullát?

 

 

Peter atyuska Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71519

Abban nincs, csak a sodrott könnyebben húzható, jobb a mechanikai ellenálló képessége (nem nyúlik meg behúzáskor), mivel hajlékony több könyökön lehet áthúzni, tömör nem kell érvégekkel bajlódni, a dobozban marad ha behajtogatjuk, rugós szerelvényekben használható. Kb röviden ennyi.

Előzmény: gabkagabka (71507)
Törölt nick Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71518

Akkor egyedül csak cosalf kollégának nem mindegy.

Előzmény: Lacivill (71517)
Lacivill Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71517

A dobozban lévő rajz alapján, az 1 fázisúnál mindkét irány meg van jelölve helyesnek.

Előzmény: Törölt nick (71514)
King_of_Giants Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71516

Szerinem mindegy, de majd valaki tudományosan cáfolja vagy egyetért

Nem látok különbséget. Teljesen mindegy melyik érintkezőn marad feszültség lekapcsolás után

Előzmény: Törölt nick (71514)
King_of_Giants Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71515

Valami elirás lesz a az a 33ezer. Ha a felét veszem akkor is már valami kézihajtogatású dobozban futár hozza házhoz, sőt szereli fel :)

Előzmény: Lacivill (71513)
Törölt nick Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71514

És annak alul, vagy felül van a betápja? :)

Momentán most ezen volt a hangsúly.

Előzmény: Lacivill (71513)
Lacivill Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71513

10kA-es A-s karakterisztika!!!

Egy normál 1 fázisu 40A/30mA olyan bruttó 7e ft körül van ahol én veszem.

Előzmény: King_of_Giants (71512)
King_of_Giants Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71512

Lószar a Schrackba a 33ezer/db árával

Előzmény: Törölt nick (71510)
gabkagabka Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71511

Értem, köszönöm a választ.

Előzmény: GeriSoft07 (71509)
Törölt nick Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71510

Akkor pontosítsunk, 1 fázisról legyen csak szó. A schracknak szép kis ára van, nem sokkal találkozni.

Előzmény: cosalf (71505)
GeriSoft07 Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71509

teljesítmény szempontjából 50Hz-en nincs különbség. Ezt a szerelőd tudja is, és ő dönti el, hova kell sodrott és hova merev. De kérhetsz mindenhova sodrottat, max jó drága lesz, mert drágább a vezeték + drágább a kötés kialakítás is, mert se sodorgatni nem tudja, se olcsó wago nem mehet rá, sorkapocsba is bajosabb, mert érvéghüvelyezni kell

Előzmény: gabkagabka (71507)
gabkagabka Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71508

Mármint ha új épületet kábelez be az ember akkor nyilván tömör vezetéket használ, csak úgy érdekelne mi a tapasztalat.

gabkagabka Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71507

Biztos kérdezték már korábban, csak most nincs lehetőségem visszaolvasni az összes hozzászólást, de teljesítmény szempontjából van bármilyen különbség a sodrott vagy tömör vezetékek használata között?

cosalf Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71506

Hülyeség is, de kurva jól hangzik, hogy tilos.

Előzmény: b4ndyTA (71503)
cosalf Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71505

"A sorolósínes utolsó gondod nem értem. Annak pont az a lényege, hogy "rövidzár" legyen, nem? Jobb mint U alakú átkötésekkel szórakozni"

 

3 fázis esetén kifejezetten örülnek neki, ha víz lötyög benne.

 

"Fi-re felül van bekötés,..."

 

http://www.schrack.hu/shop/sorbaepitheto-vedelmi-keszuelekek/vezetekvedokapcsolo-hibaaram-kioldassal.html

 

 

Nincs több időm.

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (71504)
Törölt nick Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71504

Hát nincs érdeklődés.
A sorolósínes utolsó gondod nem értem. Annak pont az a lényege, hogy "rövidzár" legyen, nem? Jobb mint U alakú átkötésekkel szórakozni.

 

Az órától a betáp előbb FI-re megy, annak van egy kimenete, onnan meg át a kismegszakra. A kismegszak túlterhelésre kapcsol ki, alapvetően nem is életvédelmi cucc, hanem hálózatvédelmi. Működés szempontjából tökmindegy melyik oldalára kötik be, de a sorolósínes a legegyszerűbb, alulra.

 

A kismegszak utáni kör mindenképpen feszültségmentes lesz kikapcsoláskor és ez a lényeg. mindegy melyik felén van bekötve a fázis, ha kikapcsol és nem megy át rajta az áram, akkor nem megy. Mi baja lehet a tekercsnek és a bimetállnak? Ha azt kell szerelni, akkor 1-el korábbi helyen kell kikapcsolni (villanyóra). Innen meg nincs tovább, mert plombálva van. Na azt mindenképpen úgy kellene bekötni ahogy írtad. A villanykapcsolókat is mindig úgy kötöm, a konnektorokban is baloldalra teszem a fázist, ahogy a hátulján is jelzik.

 

Vagy te hogyan csinálod?

Fi-re felül van bekötés, onnan vezetékkel lentről felkötnéd az első kismegszakba amiről továbbsorolod? Az első kismegszakban lenne a soroló bekötése és egy rézvezeték is egyszerre? A kismegszakoknak így az általad írt bekötése lenne, és alulra esne a kimenetük. Ezzel akkor baloldalra is kerülhetne a FI, mert sorolósínnel ugye csakis jobbra tehető, ami megint egy picit unortodoxnak tűnik.

Előzmény: cosalf (71499)
b4ndyTA Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71503

Én hülyeségnek tartanám azt, hogy érvéghüvelyes vezetéket nem lehet bekötni a WAGO 221/222-es sorozatába. Akkora hülyeségnek tartottam, hogy fel is hívtam a WAGO-t, és egy mérnökkel is megvitattuk a dolgot, ő is azt mondta, hogy semmilyen tiltás vagy korlátozás nincs erre vonatkozóan.

 

Nem értem ez, hogy születhetett meg bárki fejében is?

cosalf Creative Commons License 2016.10.10 0 0 71502

Én nem hallottam, nem foglalkozom villanyszereléssel.

Előzmény: zsolt kis100 (71501)
zsolt kis100 Creative Commons License 2016.10.10 -1 0 71501

Akkor senki nem hallott erről...?

cosalf Creative Commons License 2016.10.10 -1 0 71500

Nem tudom, hogy mennyire tilos érvéghüvellyel Wago-ba vezetéket bekötni, de nem látom a tiltás értelmét.

Miért lehet akkor merev vezetéket bekötni?

Előzmény: C20NE (71496)
cosalf Creative Commons License 2016.10.10 -1 0 71499

Látom, nincs nagy érdeklődés a téma iránt.
Hát egy kicsit bővebben:
- láttál-e már olyan villamostervet, ahol a kismegszakítóra nem az 1-es pontra van bekötve a betáp?
- láttál-e már olyan rajzot, ahol a lekapcsolás után a mozgó érintkezőn rajt marad a feszültség?
- normálisnak a tartod-e, ha a lekapcsolás után a kismegszakítóban feszültség alatt marad a bimetál és a rövidzárra működő behúzótekercs?

Térjünk rá a FI-relére.
Itt nem írom le, szerertném, ha gondolkodnátok és Ti vonnátok le a következtetést, mi történik, ha a számozástól eltérően kötitek be a védelmet?

Valószinű láttatok alsó (betáp) bekötésű FI-relét, ami után minden nehézség nélkül felülre tehetitek a sorolósínt. Pl. ilyenek is vannak a Schrack-nak.
Végül, miért nem célszerű az, ha alúl van a sorolósín?
Lerakódik benne a por, megáll a lecsapódott pára, ami rövidzárt okoz.

Előzmény: Törölt nick (71493)
gabkagabka Creative Commons License 2016.10.09 0 0 71498

Értem, köszönöm.

Előzmény: C20NE (71496)
zsolt kis100 Creative Commons License 2016.10.09 0 0 71497

Hello, pár hónapja kaptam egy e mail-t hogy jön majd egy új behúzó rendszer, azt írták hogy könnyen lehet csatlakoztatni a kábeleket és hogy szinte egy pillanat le csatlakoztatni, meg hogy nem tud beszakadni stb... kerestem a boltokban de még nem hallottak róla. Elvileg már lehet kapni vagy mostanában lehet majd kapni.

Találkozott valaki ilyennel? ha igen mennyire jó? árban mennyi?

C20NE Creative Commons License 2016.10.09 0 0 71496

Ha karos wago-t használsz nem kell, sőt tilos az érvég hüvely. Az alut is kötheted vele ha megveszed a hozzá való pasztát, telenyomod vele a kamrát, beletolod a vezetéket majd zárod a kart.

Előzmény: gabkagabka (71495)
gabkagabka Creative Commons License 2016.10.09 0 0 71495

Olyan kérdésem lenne, hogy wago vezeték összekötővel biztonságosan összeköthető tömör réz és aluminium vezeték? Illetve lenne olyan kötődoboz is, ahonnan MT kábel menne tovább, gondolom ahhoz is alkalmazható, viszont ez esetben kell rá érvéghüvely is, vagy sem?

pgyafi Creative Commons License 2016.10.08 0 0 71494

Az Allee környékén tud valaki boltot ahol tartanak raktáron kopos csatornákat? köszi

Törölt nick Creative Commons License 2016.10.08 0 0 71493

Bővebben?

Előzmény: cosalf (71488)