Mivel a FI után összekötött PE+N -nél az áram megoszlik és a PE-n keresztül folyó áram kikerüli a FI-t, amint ez az áram eléri a FI leoldási határát le fog oldani.
Abban igazad van, hogy sajnos nagyon sokan így nevezik az érintésvédelmi/FI reléket (szerintem hibásan).
"Amiről te beszélsz, az szerintem a fázisőr"
Úgy tudom, hogy a fázisőr csak fázis-feszültségek meglétét figyeli (hogy megvan-e mindhárom), az egyszerűbbek csupán három 230v-os reléből állnak, a komolyabbak már mérnek is, így feszültség-esésre is tudnak lekapcsolni.
olyan reléről van szó, amelyet csak az érdekli, hogy folyik-e bárhol HIBAáram (Fehlerstrom),
tehát az érintés védelmi/FI relé
- azt figyeli, hogy valamennyi áram NEM a relén keresztül folyik
- az nem érdekli, hogy a fázisokon egyenlő vagy különböző az áram erőssége
Ez nem védi az áramot sehogyan sem, ezért butaság az érintésvédelmi/FI reléket áram védő kapcsolónak nevezni.
Lerajzolva így néz ki:
Amiről viszont én beszéltem itt lentebb, annál a relé-típusnál egész más feltételek vannak:
- az áramoknak közel azonosnak kell lenniük
- a relé az áramok közötti megengedett (beálítható) max különbséget figyeli (arra kapcsol)
Érintésvédelem szempontjából a fő különbség az, hogy ha valakit véletlenül úgy ráz meg a villany, hogy mindhárom fázist köti össze a földdel, tehát rázás közben mindhárom fázis áram egyformán változik meg,
azt a felső relé nyomba észreveszi, a második meg soha az életben.
Még inkább lehetne áram-védőnek nevezni azokat a kapcsolásokat, amikor az egyes fázisok atuális áramát is méri/figyeli (nem csak a különbséget) és a megengedettnél nagyobb áram esetén lekapcsolja a rendszert.
"Egyik fázison van egy 100W izzó, másik fázison egy hegesztő trafó, ami 2kW-os, harmadikon 6db olajradiátor, ami 10kW összesen, az elég asszimetrikus? nem fog leoldani a relé,"
Csupán attól, hogy aszimmetrikus a terhelés, attól még egy FI relé (más néven érintésvédelmi relé) valóban nem fog leoldani,
mert a FI relé nem az áramot védi, hanem az embert,
ezért is butaság egy FI relét áramvédő relének nevezni vagy azzal összekeverni.
A FI relé az ÉRINTÉSVÉDELMI relé/kapcsoló.
Megismétlem amit két órája is leírtam: az áramvédő kapcsolás külön-külön figyeli/méri a fázisok áramát és úgy hasonlítja össze őket, tehát az áramfigyelő relé nagyon nem ugyanazt csinálja mint a fi relé (nem arra készült).
Haha, eszembe jutott egy sztori: szerelték nálam be a FI relét villanyszerelő szakik (sajnos sikertelenül, de ez más téma).
Ott állok a villanyóra - biztosítótábla mellett, és finoman szólok a segédszakinak, aki már nagyban kezdi bontani a biztosítótáblát, hogy nem kellene lenyomni a villanyóra biztosítékokat előbb?
Mire a főnöke -- aki mintha grimaszolt volna egyet, hogy "na, megint egy okoskodó b .. zi" -- szól a segédnek, hogy:
- Józsikám nyomd már le a fő biztosítékokat gyorsan!
Mondjuk azt nem akarom tudni, hogy mi lett volna ha nem vagyok jelen :-)
Simán elszabadul' vagy a gyerek játszik a zuhannyal, és kész a baj. A teljes fürdőszobára kötelező a védelem, ott nemcsak a dugaljakra kell Ávk-t kötni.
"Szóval az áramvédő relének csak ott van értelme, ahol (nagyjából) mindig egyenlők a fázisok áramai, ezért a rendszerek túlnyomó többségében (aszimmetrikus fázis-terhelések) nem tudnák helyettesíteni a FI relét,
akármilyen kicsire is állítjuk az érzékenységüket.
Villanymotorok egyedi védelmén kívül csak kevés helyen alkalmazhatók."
Kirchoff törvény??? Mond valamit?
ha van egy 3F rendszerem, Egyik fázison van egy 100W izzó, másik fázison egy hegesztő trafó, ami 2kW-os, harmadikon 6db olajradiátor, ami 10kW összesen, az elég asszimetrikus? nem fog leoldani a relé, akármilyen kicsi az érzékenysége, mivel a csillagponton, mint közös csomóponton átfolyó áram vektoros eredője 0V
akkor is ha van kivezetve nulla, akkor is ha nincs.
Szóval a FI relé (Fehlerstromschutzschalter relay) vagy más néven Residual Current Device (RCD) az az Áram-védőkapcsoló (és nem áramvédő kapcsoló, az áramot nem kell megvédeni...)
Ez mind ugyanaz az eszköz, hibaáram esetén leold, ezért áram-védőkapcsoló
Régen volt feszültség-védőkapcsoló, ami a föld felé feszültség emelkedést figyelt, de korszerűtlen volta miatt, és nehézkes földelés kialakítási követelmények miatt nem terjedt el
Maradva az általad említett eszköznél, hibás dolog a komplex fázissorrend, fázishiány, feszültségesés/emelkedés védőreléket összemosni az ÁVK-val. A kettő nem ugyanaz
A tekercsszakadt motor meg pont nem hatja meg az ÁVK-t, mert az nulla nélküli rendszernél összes fázis vezető, nullával rendelkező rendszer esetén összes fázis és nulla vezető árama eredője mindig nulla. akkor is ha egy fázis megszakad, így nem old le, nem erre való!
Soha nem lesz értelmezhető asszimetria a 3f rendszerben 2f-ról üzemelő berendezésnél, mert az eredője NULLA!