A szaGember aki anno 15-17éve, az egész lakás villanyt készitette én voltam :)
Arra már nem emlékszem hogy egyáltalán volt-e már akkor időzitős elszívó.
Franc se figyelt most mielött megvettem az elszívót, hogy van egy kapcsoló az elszivóhoz és ebböl gond lehet
Vezeték utánhúzás nem jácc mert minden fal g.karton
Igen, a föld feketére/pirosra szigszalagozva eszembe jutott
Gyanús hogy nincs, mert első ránézésre 4 kötést láttam. Föld/kapcsolt szál a világitáshoz/kapcsolt az elszivóhoz/nulla és mindez MMfal tehát gégecső sincs itt
Azért megsasolom mégegyszer
Hoppá!
Ahogy a kommentet irom, eszembe is jutott a megoldás
Elszivó kapcsolója átkötve belűl, máris van a kötödobozban fix fázis. A kapcsolt szál meg jön a világitástol, adva van, ezt rákötöm az elszívó föld drótjára
ventit bekötöd állandó üzeműre, az ügyfélnek meg megmondod, hogy ha leég, akkor fizettessék meg azzal, aki a két kapcsolót kitalálta (egész biztosan az ügyfél volt a feltaláló, a tervezéskor ügyesen megspórolta a szakember megkérdezését)
Kevésbé olcsó megoldások:
- venti késleltetését nem használod, a felesleges kapcsoló helyére beépítesz egy késleltető időzítőt.
- falvésés: eggyel több vezeték odavezetése.
Még valami: lehet, ha a ventihez három ér megy, viszont a berendezés kettős szigetelésű, akkor a földelő vezeték (feketére átszínezve) használható másik fázisvezetőnek.
- van egy meglévő kapcsolóra, ami két óránként bekapcsol 230 voltot 15 percre
- minden 15 perc első 5-15 másodpercében szeretnél csináltatni valamit valamivel,"
Amit kapcsol az egy mikrohullámú sütő forgatómotorja (230 V-os). 5-30 vagy akár 60 másodpercig is jó a kapcsolási idő, mert csak egy végálláskapcsolót zár rövidre a relé, hogy el tudjon indulni végállásból a majdani következő végállásba ami kb. 2-3 perc múlva jön el.
Igazad van. A CRM 42-es valóban úgy működik, hogy a két másodpercnél hosszabb idejű gombnyomást mindig "elromlott nyomógombnak" tekinti és a két másodperc végén újra kioltja a villanyt, ezzel megpróbálja rávenni az embert, hogy ismét próbálkozzon a nyomógombbal, amely ettől esetleg kiugrik a beragadásból.
Ez jó trükk akkor, ha a nyomógomb nem végleg hibásodott meg, mert akkor viszont jön a három nap sötétség (mire odaér a villanyszerelő ;)
"dőzítő alkalmazása. Gombnyomástól behúz, aztán egy másodperc múlva el is enged."
Ez már jobban megfelelne, csak ez is ilyen egybeépített legyen, mint a lépcsőháziak.
Tehát van egy időkapcsoló ami már adott, ez 15 percre bekapcsol (hálózati feszt kapcsol), azaz olyan, mintha 15 percig nyomva tartanám a gombot. Ez meghúzna egy relét, ami pár másodperc (5-30) múlva kikapcsolna és nem kapcsolna vissza egyből, hiszen az időkapcsolóm még 15 percig bekapcsolt állapotban van. Amikor lekapcsolt az időkapcsoló és 2 óra múlva megint eljön a 15 perces bekapcsolása, akkor a relé ismét bekapcsolna a beállított pár másodpercre ....
"nekem olyan kell, aminél ha beragad a gomb, akkor is lekapcsol a beállított idő után."
Időzítő alkalmazása. Gombnyomástól behúz, aztán egy másodperc múlva el is enged.
Persze ha már veszünk egy rendes időzítőt (nagyon sokféle tudású van ám), akkor talán már nem is kell megvenni a lépcsőházi automatát :)
Nagyon szegény helyen az időzítő helyett: dióda + kondenzátor + relé,
de ebben az esetben kell a lépcsőházi automata is :)
Ha távoli tiszteletkörök helyett a konkrét feladatot írnád le, akkor talán valaki már rég mondott volna megoldást.
Nincs rosszabb annál, amikor az ügyfél nem a feladatot árulja el, hanem a saját (sok esetben feleslegesen agyonbonyolított) elképzeléseit próbálja megcsináltatni a szakemberrel. Néha csak utólag derül ki, hogy a száz ezer forintnyi barkácsolás helyett elég lett volna egy öt ezer forintos alkatrész is - ha már az elején elárulta volna, hogy mit is akar tulajdonképpen.
"ha valaki rátenyerel és folyamatosan nyomva tartja a kapcsolót akkor is csak x ideig világít."
Biztosan létezik ilyen? Mert egy ilyen automata egy meghibásodott (beragadt) nyomógomb esetén (három perc múlva) örök sötétségbe borítaná az egész lépcsőházat. A gyártók valószínűleg nem szívesen vállalják a kártérítési pereket (nyaktörés, rablás, apasági perek) ezért szerintem inkább olyanokat gyártanak, amelyek hibás nyomógomb esetén égve maradnak.
Az ilyen módon kapcsoló automatikák leírásában van-e az ilyen működésre valami szakszó/kifejezés stb... Ha vennem kell, akkor egy ilyet kellene vennem és ha van rá szakszó, akkor úgy könnyebb keresnem...
Automatától függ, az alap hogy ha kap delejt a vezérlési lábon mindig kapcsol, a már komolyabbak azoknak impulzus kell inkább és egy impulzusnak érzékelnek olyat is ha valaki rátenyerel és folyamatosan nyomva tartja a kapcsolót akkor is csak x ideig világít.