Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.11.16 0 0 60190

A nulla és a földelés az a két vezeték, amelyekhez képest nem tudsz semmilyen más vezetéken 400 voltot mérni, csakis 230-at (vagy nullát). Másképpen fogalmazva: ha az éppen ellenőrzött vezetékhez képest bármelyik másik vezetéken 380/400 voltot tudsz mérni, akkor az a vezeték egy fázis.

Előzmény: mkgstnxh (60185)
votinka Creative Commons License 2014.11.16 0 0 60189

Ok!

Köszönöm a sok segítséget!

Előzmény: liptak1 (60170)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.11.16 0 0 60188

"van aki szerint mindenki buzi aki LED szalagot használ"

 

Ne haragudj, nem tudtam, hogy neked is ilyened van.

Az öncélú kivilágítást én csak reklám illetve idegenforgalmi célból preferálom, szerintem egy lakásban nem nagyon van értelme az ilyesminek.

 

  

 

Én azt látom, hogy kiegészítő világítás a téma. Te mit látsz? Hogy ez a világképedben belefér-e a "rendes világítás"-ként aposztrofált halmazba azt nem tudom, de teljesen mindegy is, mivel ha belefér akkor kár volt megszólalni, ha meg nem fér bele akkor meg kár volt megszólalni.

 

Rendes világítás az én értelmezésemben az, ami megvilágít valamit.  Jelen esetben pl a falak mentén elhelyezett extra fényforrások világíthatnak könyvespolcra, képre, szoborra, stb (legutóbb pl egy haver pincéjében pl a bortartó elé raktunk extra halogéneket). Sőt egy szép lámpa akár önmaga is lehet esztétikum forrása.

Előzmény: Szirty__ (60132)
liptak1 Creative Commons License 2014.11.16 0 0 60187

400V-olt egyébként hála az UNIONak

Előzmény: mkgstnxh (60185)
liptak1 Creative Commons License 2014.11.16 0 0 60186

Kapcsold le a fázisokat kösd szét és jelöld meg a nullát és a védőt majd egyenként küld ki a fázist (ja de előtte a másik végét is kösd le ki ne menjen a cufla valahova ahova nem kéne) így meg tudod jelölni melyik legyen védővezető melyik nulla, ha meg vagy a jelölésekkel lehet visszakötni a cuccot most már a jelzésekkel együtt

Előzmény: mkgstnxh (60185)
mkgstnxh Creative Commons License 2014.11.16 0 0 60185

Üdv!

Lenne egy olyan kérdésem,hogy hogyan tudom kiszűrni a kábelok közül,a nullát,és a védelmet? Pincébe,a fali dobozba 5 fekete kábelt találtam. (van 3 fázis a házba) megtaláltam a 3 fázist,marad 2 fekete kábel. Melyik mi? (380dugót szeretnék feltenni.)

London26 Creative Commons License 2014.11.16 0 0 60184

Bocsánat, a kép nemigazán adja vissza, mert közben le kellett kicsinyíteni az eredetit, ahol bejelöltem, hová is szerettünk volna fúrni, de az lemaradt a képről.

Mindenesetre abból indultunk ki, hogy egy kapcsolóhoz csak függőlegesen, vagy vízszintesen mehet vezeték tudtommal.

Szerencsére nem fúrtunk el semmit, így a helyére került az akasztó. A fal másik oldalán folyosó van, így a szomszédok sem voltak veszélyben :)

Köszi az infókat!

Törölt nick Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60183

A Gyurcsok Érden villanyszerelő volt.

Előzmény: Jahno (60182)
Jahno Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60182

Itt nem sok Gyurcsók akad, aki képről is vakolat mögé lát.

Előzmény: London26 (60177)
Dreamer Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60181

Jogos, sajnos tapasztalat, hogy gyengébb addig nem mutatott semmit, míg nem volt fogyasztó rajta :(

 

Dreamer

Előzmény: Törölt nick (60180)
Törölt nick Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60180

Na ehhez az kell ugye, hogy be legyen kapcsolva minden világítás és minden konnektor ami azon a falon van. De mi a helyzet a szomszéddal? :)

Előzmény: Dreamer (60178)
Törölt nick Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60179

Höhö, ezek 45 fokban keresztbe is simán berakták a vezetékcsatornát. Ha jót akarsz, megkeresed a kötöződobozokat, és belenézel. Hacsak nem gipszelték be fedél nélkül 2 kiló gipsszel a vezetékeket úgy ahogy van. :)

Előzmény: London26 (60175)
Dreamer Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60178

Csak profi vezetékkeresővel ami meg tudja különböztetni a vasat és az áram járta vezetőt.

 

 

Dreamer

Előzmény: London26 (60175)
London26 Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60177

Kép lemaradt!

Jahno Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60176

Panelban bárhol és bármi. Vezetékkeresővel...

Előzmény: London26 (60175)
London26 Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60175

Sziasztok!

Az lenne a kérdésem, hogy panelban mehet-e a fal közepén vezeték, nem szeretnénk elfúrni.

Honnan tudom megállapítani, hogy a képen feltüntetett vonalban megy-e vezeték?

Köszönöm!

pajaci Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60174

A múltkor voltam röntgenen a kórházban, a kb. 5x6m-es helységben 8db 3csöves 120cm hosszú fénycső volt. A röntgent szerintem be se kellett volna kapcsolni, símán átvilágított a fényár :-)

liptak1 Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60173

Egyet értek veled bár dolgoztam úgy kb 10-éve a szórakozó helyen(kocsmán), oda a tulaj odahívott egy belső építészt nagy lóvén miközben mi felvállalással végeztük a meló, hát én azóta is köpködöm láttál te már soroló kerettel szerelve cakli 1 négyzetméteren 48 db kapcsolót? Ez az ökör kitalálta milyen király ha minden kézhez áll így az utolsó zsemlemorzsát is kapcsolóval végezte, nem volt dugaszoló aljzat aminek ne saját kapcsolója lett volna,, biliárd , fagyis gép, zenegép mindent a pult mellől kapcsolt a szerencsétlen , kiszolgáló rendes rajz kellett neki hogy legalább a világításokat tudja kezelni

Előzmény: Szirty__ (60172)
Szirty__ Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60172

Szevasz liptak1!

 

"...én hanyatt verem magam attól mikor valaki nem maga dönti el mit akar hanem egy belsőépítészt vagy tegyük fel az eladót kéri meg tervezze már meg ezt meg ezt"

 

Az ilyet régen - amikor a biznisz még nem átbaszás alapú volt - úgy hívták, hogy szaktanács kérés/adás.

 

Én a másik oldalt nem szeretem... Amikor a tisztelt ügyfél nem azt mondja meg mit szeretne, hanem (csak) azt hogy hogyan! Olyan megoldásokkal lehet így szembesülni,hogy magát a problémát sem tudom elképzelni arra amire az lenne a megoldás amit szeretne...

 

"...ő annak örül ha talál olyan őrültet aki beleugrik az általa kitalált ökletekbe. Az hozza a pénzt a házhoz nem a gyertya égő."

 

Én azt gondolom, hogy az optimális valahol a kettő között van! A megrendelő ne gondolja azt hogy ért a műszaki dolgokhoz ha nem ért, csak egyszer látott már olyat valahol (ami szerinte teljesen ugyanaz, csak tulajdonképpen tök más).

A vállalkozó/üzletember meg ne akarjon egy munkából meggazdagodni amikor ráébred, hogy a megrendelő mindent hajlandó kifizetni amit csak az orra elé tol.

 

Előzmény: liptak1 (60171)
liptak1 Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60171

Persze meg majd még szólj Paksnak , hogy az új rendszer neked dolgozzon, de viccet félretéve én hanyatt verem magam attól mikor valaki nem maga dönti el mit akar hanem egy belsőépítészt vagy tegyük fel az eladót kéri meg tervezze már meg ezt meg ezt, ember ébresztő még jó hogy nem akar egy intelligens házat a nyakadba varrni, bár ha van lóvé akkor az igény a csillagos ég. Szerinted az eladó örül neki ha letudod a dolgot mondjuk egy két falikarral meg némi reklámvilágítással? Persze hogy nem , ő annak örül ha talál olyan őrültet aki beleugrik az általa kitalált ökletekbe. Az hozza a pénzt a házhoz nem a gyertya égő.

Előzmény: ABDEL (60167)
liptak1 Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60170

Ne komplikáld arról volt szó , hogy nagy fogyasztók lesznek rajta, akkor vigyél két áramkört

Előzmény: votinka (60166)
Dreamer Creative Commons License 2014.11.15 0 0 60169

Lesz am fenyar! :)

 

Olvass vissza, most volt rola szo!

 

Dreamer

Előzmény: ABDEL (60167)
ABDEL Creative Commons License 2014.11.14 0 0 60168

a link nem igazán működik, hátha így...

 

http://postimg.org/image/wi5yh74s1/

ABDEL Creative Commons License 2014.11.14 0 0 60167

Sziasztok,

 

Szeretnénk az új házunkba hangulatos világítást. Gondoltuk, hogy a spot kiegészítve mennyezeti, függesztett lámbákkal és asztali lámpákkal egy hangulatos megoldást ad.

 

Készített nekünk az egyik kersekedő fénytervet, a spot lámpákra, amik az egyes helyiségekben adnának egy alapfényt. Süllyesztett spotokban gondolkodtunk.

 

A fényterven a 35 nm-es nappali - étkezőbe beraktak nekünk 20db 50W-os halogén spotot MR16-os foglalattal (GU 5.3), 12V-osat. Ehhez kell külön transzformátor is.

 

itt egy fényterv:

[url=http://postimg.org/image/wi5yh74s1/][img]http://s24.postimg.org/wi5yh74s1/Screen_Shot_2014_11_14_at_9_39_17_PM.jpg[/img][/url]

 

azt látom rajta, hogy átlagosan 350-400 lux fényerőt(?) "produkál". Úgy gondoltuk, hogy két világítási körre osztanánk és mindkettő dimmelhető lenne.

 

a kérdéseim:

1. Mit gondoltok erről a megoldásról? :) szubjektív vagy saját tapasztalatból szerzett élményekre gondolok..

2. Nem sok ez a fényerő? persze a dimmeléssel lentebb lehet csavarni.. de mégis

3. Mi a különbség a 12 és 220V hálózatokban? melyiket ajánlanátok? 

4. Miben különbözik gyakorlatban a 12V és 220V hálózat kiépítése ilyen spotoknál?

 

illetve mit gondoltok a következőkről?

5. halogén helyett inkább spot. milyen érvek szólnak mellette / ellene?

6. AZt olvastam, hogy LED-es spotok esetén a magyarországi hálózat nem túl stabil, sok az áramingadozás, ezért a megadott élettartamok nem valósak. Érdemes feszültségszabályozós transzformátort beépíteni? Ez mennire igaz? Van ilyen transzformátor? milyen plusz költséget jelent?

7. GU10 és MR16-os foglalatok a legelterjedtebbek a spotok körében ahogy láttam, van valami praktikus dolog, ami miatt egyik vagy másik jobb választás bizonyos körülmények között? nálam pl szempont, hogy a besüllyesztett mélység lehetőleg ne haladja meg a 10 centit.

8. Mitől függ a süllyesztés mértéke? Látok olyat, ami 5-6 centin elfér, de olyat is, ami akár 15 centi is lehet.

 

Köszi a figyelmet! :)

votinka Creative Commons License 2014.11.14 0 0 60166

Elvileg megoldható,de jó lenne az első 10 méter után is egy ajzat!

Előzmény: Dreamer (60165)
Dreamer Creative Commons License 2014.11.14 0 0 60165

Nem megoldható a teljes hossz kötésmentessége?

 

Dreamer

Előzmény: votinka (60164)
votinka Creative Commons License 2014.11.14 0 0 60164

Értem!

Ha ,már a vezetéknél tartunk,megkérdezhetem,hogy ti milyen típusú vezetéket ajánlatok, erre a szakaszra?

A mérőhelytől kb 10m-t menne a ház falában a vezeték,itt lenne az elő kötési pont,aztán a levegőben vagy a földben,(ez még nem eldöntött dolog)menne a további 15 m a fogyasztóig!

Előzmény: Dreamer (60161)
liptak1 Creative Commons License 2014.11.14 0 0 60163

igen kösz a net hatalma(:-

Előzmény: Dreamer (60154)
Szirty__ Creative Commons License 2014.11.14 0 0 60162
Dreamer Creative Commons License 2014.11.14 0 0 60161

Én sem fejből kenem:

Kábel méretezés eredménye
Megadott adatok a számításhoz:
Megengedett %-os feszültségesés: 1.5%

Hálózat típusa: 3x400V - (4 vezetős (3P+PE) szimetrikusan terhelt 3 fázisú (pl.:motorikus))  
Fogyasztó berendezés jellege: általános világítási

Fogyasztó berendezés feszültsége: 3x400V háromfázisú

Fogyasztó berendezés hatásos teljesítménye: 5500 Watt  
Jellemző teljesítmény tényező [cosj]: 0.8 Kábel anyaga: Réz Kábel hossza: 30 méter  
Számított értékek:
Mértékadó feszültségesés értéke: 3.47 V Berendezés villamos teljesítménye: 5500 Watt        (5.5kW) Berendezés által felvett áram: 9.92 Amper  
Számított kábel keresztmetszet: 1.53 mm2 Választott kábel keresztmetszet: 2.5 mm2   Réz kábel

 