"Na komolyan. Elméletileg ha jól tudom akkor ez esetben 3 fázis és föld van benne. Tehát a nulla hiányzik."
Ez így van. És mivel a negyedik vezető többnyire a földelés, ezért ebből a csatlakozóból 230 voltot közvetlenül nem szabad levenni, mert a földvezetőt nem szabad áramvezetésre használni, az kizárólag érintésvédelem célját szolgálhatja.
Ha neked egy ilyen csatlakozó esetén mégis mindenképpen 230 voltra van szükséged, azt legegyszerűbben egy 400/230 voltos trafóval tudod előállítani.
De éppen azért léteznek pl 400 voltos tekercsű mágneskapcsolók, hogy bizonyos egyszerűbb gép-vezérlésekhez ne legyen szükség ilyenkor trafóra, mert az amúgy is meglévő 400 voltos feszültségről lehet működtetni őket .
Szia!A földelést át kell vinni ,ez nem hátrány,de nem egyesítheted újól a nullával (10mm2 > tilos),
mert az üzemi áramoknak a nullán kell folynia,a védővezetőn a hibaáramnak.A helyi földelés jó megoldás,az EPH kièpitésről nem irtál,vannak nagyméretü fém ajtók ,tartószerkezetek ,polcok,
padlóban fém háló?
A sztatikus feltöltődés előfordulhat a tartálynál?
Ha tartály össze van kötve a csatornával azt is kösd be az eph-ba a lefolyónál.
Attól függ menyire vagy szomjas. :) Na komolyan. Elméletileg ha jól tudom akkor ez esetben 3 fázis és föld van benne. Tehát a nulla hiányzik. Nem szedtem még szét az ajzatott a nulla föld nem lehet egybe kötve?
Az a gondom adott egy készülék amin a motor 3 fázisú de a vezérlése 2. Így valahogy két fázist kéne csinálnom.
Mi hátránya lehet ha át viszem a PEN-ből leágaztatott földelést? Ha nem viszem át, és a műhelynek külön földelést csinálok, akkor a Fi-relé előtt nem lesz egyesítve a nulla a földdel, ami baj .... ha jól gondolkodok.
Azaz, ha a lenti rajz helyes, a jelenlegi állapotra, ne kösd össze a nullát a földeléssel a műhelyben (ha jól értem a szakemberek is erre mondtűk hogy nem is szabad)!
Szerintem frankón zárlatos valami a házban, és eleve ott nincs meg a földelés. Tipikusan a villany bojler fűtőszála szokott a földelésen keresztül működni, a csapok meg csípnek ...
Szakítsd meg a földelést, csak nullát és fázist vigyél a ház és műhely között. Földelésre csak az ott kialkított pontot használd. Ne csinálj PEN kötést a műhelyben!
3 kw lenne a legnagyobb teljesítmény. A műhelybe van fi relé, akkor azt a házból jövő fázisra, és nullára kell simán kötni ezek szerint, és ebből kaphatja minden a nullát a műhelybe. Külön földelést a kb 15 méter távolság miatt gondoltam létrehozni.
Elsosorban ugy vihetsz, hogy hivsz egy villanyszerelot
masodsorban te magad 3x4mm2 kabel akkor (persze tudni kene milyen messze van a muhely, mennyi a max teljesitmeny?) es fazis fazissal, nulla nullaval, fold folddel kotve
Érdemes lenne megvizsgálni ház földelését is, mert lehet hogy már az sincs csúcsra járatva...
pl a műhely felé induló földvezető mindkét végén feszültséget mérni (a nullához képest) olyankor, amikor minden le van kapcsolva, mégis csíp a víz a műhelyben.
"Ez az "antenna elmélet" nem csak akkor érvényes, ha a fázison folyik is az áram?"
Nem. Amíg van feszültségkülönbség a két vezeték között, tehát amíg a fázisvezetőn pl 230 volt van, a földvezetőn meg (nagyjából) nulla, addig energia fog átadódni közöttük, függetlenül attól, hogy éppen folyik-e a fázisvezetőn áram vagy sem.
A rádió adást csak azért írtam, mert laikusok számára ez a legkönnyebben megérthető megfogalmazása a dolognak, a valóságban ez a jelenség sokkal bonyolultabb, mert két egymás mellett futó vezeték között tulajdonképpen háromféle módon juthat át energia:
- elektromágneses úton (mint pl a trafó két tekercse között) ez hasonlít leginkább a rádióadáshoz
- kapacitív úton (mint a kondenzátorokon átfolyó energia)
- és közvetlen elektromos vezetés útján (mert még a legjobb szigetelő anyagok is vezetik az áramot egy nagyon-nagyon-nagyon picikét)
A te esetedben (váltakozó feszültségű rendszer) egyszerre mindhárom fenti jelenség jelen van, persze eltérő mértékben.
Például ezen picike átjutó energia miatt szokott világítani a fáziskereső olyan vezetékhez érintve, amely vezeték egyik vége nincs sehova bekötve (földeletlen hosszabító földvezetője, vagy több eres kábel kihasználatlan vezetője, stb). A profi elektromos szakemberek ezen becsapósság miatt nem nagyon szeretnek fáziskeresőt használni.