Oké, köszi, ez orvosolható. De! Ettől még nem csíphet az a víz, ami csak, és kizárólag egy csőtermosztát szondájával van kapcsolatban. ( a fűtőszálról mindkét saru lehúzva...!)
Tipikus! Ha a PEN sínröl létesítettünk PE és N pontot, onnan még egy PEN sínt csak a PEN sínről ágaztatható le, és megfelelő keresztmetszettel. A PE-ről nem csinálhatunk PEN sínt!
A nullát sem köthetem össze a védővezetővel a szétválasztás után.
Ezt még értem is. De mitől csíp a tartály vize? Ha minden okés lenne a házban, akkor nem csíphetne azért, mert egyesítettem a szétválasztott PE-t újra PEN-né. Sztem a házon belül valami szerkezet kismértékben zárlatos, és ezt a "kis" áramot viszi rá a védővezetőn és így a csőtermosztáton keresztül a vízbe.
Gond! Vidd a bejovo PEN vezetot fogado sinrol a vedovezetot es az innen atkotott nulla sinrol a nullat, majd a foldeloszondarol jovo vezeteket egy EPH sint hasznalva kosd ra a vedovezetore, igy rogzitve a potencialjat. Ezt a sint hasznald az EPH -ra is.
A kmegszakító csak fázist bont, viszont a műhelynek csináltam külön földelést, és fi relét is. A földelés kb 2 m hosszú horganyzott 1/2 colos cső, szint alá fél méterrel leverve. A házban lévő PEN utáni nulla sínről vittem a nullát a műhelybe, remélem nem gond a külön földelés.
Köszi. A 0 szakadás kizárva, a válaszod másik részét nem értem. Kb 20 méter a vezeték a műhelyig, külön vezetéken megy minden( vagyis nem egy 3-as kötegben). Amúgy attól hogy kerülhet fázis a nullára, ha hosszan mennek együtt? :O
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem, hogy a műhelybe betettem egy kis tartályt, van benne fűtőszál, meg egy csőtermosztát.Namost a helyzet a következő: Fázist semmi nem kap, mivel a műhely külön biztosítója le van kapcsolva, viszont a föld rajt van a csőtermosztáton, aminek a szondája ugye belelóg a vízbe. A gáz az, hogy emiatt "csíp" a víz. Természetesen fázisceruzával nem lehet mérni, de kellemetlenül csíp. Ha kiveszem a szondát, nem csíp. Nem tudok rá jönni, hogy a földelésre honnan kerül az a pici áram. Valakinek esetleg ötlete? Köszi. ( A műhely árama a házéból van leválasztva ....)
Akkor nézd meg, hogy "lekapcsolt" világítás mellett nincs-e véletlenül a lámpa mindkét sarkán fázis, illetve némi kis feszültségkülönbség. Csekkold végig a villanykapcsolók minden állásánál.
Próbáld meg elmagyarázni a zasszonynak, hogy ne törődjön a villódzással ;)
azt fogja mondani évek múlva is, hogy nem-e lehet-e, hogy amiatt olyan magas a villanyszámla.
(minilexikon
zasszony: az az ember, aki lekapcsolja a konyha 20 wattnyi világítását még akkor is, ha két percre kimegy onnan, de nem kapcsolja ki a 200 wattos TV-t, ha egy órácskára elugrik a boltba - de mi nem szólunk egyik miatt se, mert szerettyük :)
Olyan távon megy egymás mellett a két alternatív fázis, hogy a vezetékpár parazita kapacitásán keresztül elegendő áram folyik ahhoz, hogy a (feltételezetten LED) lámpád be-be gyújt töle.
Megoldás 1: tekerj be még egy pár még pár LED, vagy egy normál izzót, akkor az(ok) felveszik ezt az áramot és nem fogod látni.
Megoldás 2: vezetékezd át az egészet két egymástól jobban elszigetelt alternatív fázissal ;)