Beer Monster Creative Commons License 2014.09.13 0 0 59384

Ha már így belementetek a FI rélékbe, akkor megkérdezném, hogy milyen relé jó hűtőszekrényhez, mélyhűtőhöz olyan helyre, ahol magára van hagyva hosszű időre az eszköz?

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.09.13 0 0 59383

"Gyakorlatilag semmi. Ahogy írtam is.."

 

Legtöbbször a következőképpen szokott lezajlani ez a beszélgetés:

A hibanyomozás során megkérdezem, hogy történt-e bármilyen változás az elektromos rendszerben akkor, amikor a hibák megjelentek.

A válasz: "Semmi."

Újra megkérdezem: "Egészen tutibiztosan semmi?"

A válasz: "Egészen biztosan semmi. Ne nézzen már hülyének, csak tudnám, ha bármi történt volna."

Kérdésem: "Nem hoztak akkoriban a házba semmi olyasmit, ami elektromossággal működik? Még egy új mobiltelefont vagy mp3 lejátszót sem? Még egy tetves izzócsere sem volt?"

A válasz: "Ja igen, akkor szereltettük fel a 4 db kínai klímát, de hát az ugye nem számít..."

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!

 

Ezt csak ezért írom, mert a kedves ügyfél sokszor túl okosnak hiszi magát és ha nem kérdezel rá háromszor, akkor helyetted akar gondolkodni és eldönteni, hogy melyik kérdésedet kell komolyan venni, tehát segítség helyett nehezíti a munkádat.

Persze ha abban az időpontban VALÓBAN nem változott semmi a házadban - és előtte három évig nem volt semmi baj a FI relével -akkor arra gondolnék, hogy a házban valami meghibásodott (meggyengült, beázott, elöregedett, stb), esetleg maga a FI relében "állítódott el" valami (habár ez kevéssé valószínű). És mivel a jelek szerint időjárás függő a jelenség, ezért olyan dolgok környékén nyomoznék, amelyek jobban ki vannak téve a külvilág (pl.villámok) elektromos hatásainak: a házon kívül, a tetőn/padláson és külső falakon/közelében lévő dolgokat vizsgálnám elsősorban. Amire pl kevesen gondolnak: antennarendszer/kábeltv és tartozékai (erősítők, splitterek, stb).

Előzmény: zgi521 (59360)
ötfelezős Creative Commons License 2014.09.13 0 0 59380

Ebben a cikkben

http://hu.wikipedia.org/wiki/FI_rel%C3%A9#Kiviteli_v.C3.A1ltozatai

található

"B" és „Si” típus (az Si rövidítés feloldása ...

kezdetű bekezdésben írottakból válassz egyet, majd ha ezzel is lecsapja, akkor tedd vissza a régit, és egyenként rakd rá bizonyos időre az áramköröket az újra. Ha egy áramkörre sikerül szűkíteni, akkor azt kell megvizsgálni. Ha mindkettő lecsap, akkor általános probléma van. Ésígytovább.

Írtam, hogy drága és/vagy vesződséges.

Előzmény: zgi521 (59361)
zgi521 Creative Commons License 2014.09.13 0 0 59371

Nekem is ez az elsô tippem, mely a legegyszerûbben kivitelezhetô lenne.. Az az erdekes ,hogy csak villam esetén "döglôdik"? 5 bôl 4 megkerdezett szerint jò ez így , hagyjam. fogok venni sztem, ha nincs változás a közeljövôben..

Előzmény: ha4nz (59363)
K.N.. Creative Commons License 2014.09.13 0 0 59370

Köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek!

Akkor összefoglalva :lényegében nem szabványos,mert illett volna vastagabb vezetéket húzni,de valószínűleg problémát nem fog okozni(persze bízva a szerelőben hogy tudta mit hozott össze, miután megbeszéltük a fogyasztókat).

Előzmény: cosalf (59367)
K.N.. Creative Commons License 2014.09.13 0 0 59365

Ok,köszi így talán értem.

Az 14.78A, láttam táblázatokat,ahol kiépítéstől függően a 1,5-es vezetékre 16/20 A-es terhelhetőséget írnak.Akkor (gondolom én) a B16-os megszakítóval meg a keresztmetszettel nem lőtt mellé a villanyos?

Vagy majd tapogatom a falat hogy melegszik-e és vissza is jön ha nem tetszik az eredmény.

Előzmény: cosalf (59364)
cosalf Creative Commons License 2014.09.13 0 0 59364

Megpróbálom egyszerűen leírni.

A P=3,4kW a fűtőtest teljessítménye. Amikor melegít, akkor ennyit vesz fel a hálózatból.

P=UI(cosfi)

 

A végzett MUNKA, amit a villanyóra mutat, az 0,9kWh, vagy levegőkeringetéssel 0,79kWh.

 

Tehát a fűtőtest nem melegít egy órán keresztül, csak bizonyos időszakokban kapcsol be, annyi időre, hogy a beállított hőmérsékletet tartani tudja. Amikor be van kapcsolva, akkor viszont 3,4 kW-nak megfelelő TELJESÍTMÉNY-hez szükséges áramot vesz fel.

Ohmosnak feltételezve a fűtőtestet, a fűtési időszakban az áramfelvétele:

 

I=P/U=3400/230= számítsd ki Amper.

 

Előzmény: K.N.. (59351)
ha4nz Creative Commons License 2014.09.13 0 0 59363

Csak egy ötlet: Nem döglődik az az kapcsoló? Műszerrel kéne megmérni... Ha meg ott a felülvizsgáló, akkor a hálózatot is...

Előzmény: zgi521 (59361)
Beer Monster Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59362

Villanymotorhoz nem D kell?

Előzmény: Lacivill (59352)
zgi521 Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59361

Konkrétabban? Tudom vannak laza és lelkis szerelôk az enyém az elôbbi valszeg..

ha a kezébe adom a megoldást vagy tippet talán lökhetümk az ügyön. ( csavarokat közben meghúztam, ellenôriztem, hibátlanok..)

Előzmény: ötfelezős (59342)
zgi521 Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59360

Gyakorlatilag semmi. Ahogy írtam is..

Előzmény: Mekk Elek ezermester (59359)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59359

"Cirka 4 éve lett beszerelve, tavasz óta a viharos, villámlásokkal teli napokon leold..."

 

Én a helyedben mindenekelőtt azon gondolkodnék el, hogy ha  három évig nem volt vele probléma, tavasszal milyen változás történt a ház elektromos (földelési, villámvédelmi, stb) rendszerében, amikor elkezdődtek a bajok.

Előzmény: zgi521 (59335)
C20NE Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59358

Területfüggő lehet ez is, én kértem a regszerelőtől, hogy azt kérjen és azt is kaptam minden gond nélkül.

Előzmény: Tízenhármaska (59357)
Tízenhármaska Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59357

Most mar a C-t eleg rendesen meg kell indokolni miert is kered.

Előzmény: Lacivill (59352)
Dreamer Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59356

Abban nagyon egyetértünk, hogy a másfeles vezetékre 13A-es védelem illene. Azonban, ha belegondolsz, hogy a sütő és az aljzat között van 1,5 vezeték, a falban meg 10-20m amin kergetjük az ampereket, akkor lehet hogy nem mindegy, hogy mi van a falban.

 

Dreamer

Előzmény: dara78 (59344)
K.N.. Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59355

Azért bízom én is benne hogy tudta mit csinál...Mivel fel sem merült bennem mikor dolgozott hogy valamit mondjuk nem jól csinál ,elkezdtem érdeklődni mert valamit olvastam egy fórumon ,és hajt a kisördög.

Előzmény: C20NE (59353)
dr.Stefan76 Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59354

az mindegy ,,{lenyegtelen hogy mit takar}  te a 3.4 Kw vedd figyelembe, ahhoz meg erosen ajanlott a 2.5 mm2 vezetek !

Előzmény: K.N.. (59351)
C20NE Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59353

Nem, nem mindig. De ha betartod és mégis leég a házad, nem kell majd magyarázgatnod, hogy a Te megoldásod is pont olyan jó volt mint a szabványban előírt. Aki eltér tőle az általában pontosan tudja mit, miért csinál.

Előzmény: K.N.. (59346)
Lacivill Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59352

Alapból  sok helyen látok B-t, ha reklamálsz akkor C-re cserélik.

Előzmény: Beer Monster (59345)
K.N.. Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59351

Bocs hogy értetlenkedem,de akkor mi a bánatot jelenetek azok az adatok??Valami  vakítás a gyártótól vagy mi?

Meg a lényeg hogy 3400w-ot valószínűleg sosem fog felvenni a sütő rész,csak annyi a csatlakozási teljesítménye?

Előzmény: dr.Stefan76 (59350)
dr.Stefan76 Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59350

'' elvileg nincs 1 kwh sem? ''

 

olyan NEM letezik. 

elekromos suto , mind 1000 Watt felett eszik.

Előzmény: K.N.. (59346)
Beer Monster Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59349

Mindkettő igen?

Előzmény: dara78 (59347)
Beer Monster Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59348

Mondom, annak az 1 kWh-nak az ég világon semmi értelme sincsen. Egy folyamatos üzemű berendezésnél időtartam nélkül nem is lehet értelmezni az energiafogyasztást.

Előzmény: K.N.. (59346)
dara78 Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59347

Nem lassabb, hanem lomhább, de igen.

Előzmény: Beer Monster (59345)
K.N.. Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59346

A szabvány mindig helyes? Mint laikus kérdem.

Meg az arra vonatkozna ha azon az ágon menne is a 3400 w-os sütő maximális fogyasztással, de viszont a tényleges fogyasztás(ha tényleg annyi és jól értelmezem a leírását a tűzhelynek) elvileg nincs 1 kwh sem?

Amúgy nem sütünk egyfolytában,néha 2 hétig sem,néha meg heti 2x,nem nagyüzem vagyunk...

 

Előzmény: C20NE (59343)
Beer Monster Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59345

A "C" a lassabbik? A villanyórához milyeneket szerelnek, "D"-t?

Előzmény: dara78 (59344)
dara78 Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59344

Hello

Kombi tűzhelynél a gyártó általában dugvillával szereli a tűzhelyet. Ez nagyjábol feltételezi a kisebb fogyasztást. Amiket én szereltem be azok simán elmentek egy C10 A-es kismegszakitóval. 

Mindenki nyugalma érdekében a javaslatom a következő: a tűzhely áramkörét védő B16 A-es kismegszakitót egy C10 A-es (esetleg C13 A-es) -re kicserélni. Így biztos lehetsz a védelemben is és a gépnek is illik működnie. Remélem segitettem. Dara

Előzmény: K.N.. (59341)
C20NE Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59343

Szabvány szerint nem! De közel van hozzá, ~14A körülre jön ki az árama, de ahhoz (elvileg) kevés a 1,5-ös drót.

Előzmény: K.N.. (59341)
ötfelezős Creative Commons License 2014.09.12 0 0 59342

Mondd meg annak, aki szerint nincs mit tenni, hogy de van. :)

Bár tenni, amit lehet, az vagy drága, vagy vesződséges.

Előzmény: zgi521 (59335)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!