Jelenleg mi vonatkozik a fürdőszoba világításokra? Olyan problémába akadtam, hogy kellene 2 világítótest, de a megrendelő 105-tel szeretné megoldani én meg inkább a 2*102-ben gondolkodok.
Van valami jó ötletetek? A másik: milyen előírás van magára a lámpatestre? Gondolom ufó lámpa hanyagolandó, de a régi üvegbúrás gumitömítéses lámpatest teljesen megfelelt. Ma van valami megfelelője?
Időközben rájöttem, hogy kb az egész házban ebben az egy szobában nem "működik" a földelés, mert ha 100%-ban biztosan földelt konnektorba dugom, akkor megszűnik a jelenség. Tehát a megoldás a földelés helyreállítása lesz a konnektorban.
Jellemző az ilyen. Ezermester által említett kondi okozza, ilyen gyak minden tápban van és olyan 110V AC-t produkál a fémvázon ha a csatlakozója nem földlet (vagy az, de nem földelt aljzatba csatlakozik).
Tud-e kárt okozni? Tud bizony. Bármi készüléket tönkretehet vagy a laptopot ha a hálózatra csatlakoztatott gépbe bedugsz vagy kihúzol olyan másik hálózati áramról működő készüléket, ami földelt csatlakozóba be van dugva (esetleg be is kapcsolva).
Pl. monitor, erősítő, kivetítő, TV, nyomtató, stb.
Mivel a veszélyes mértékű áramütés többnyire izomrángással is együtt jár, ezért pajaci módszere kiváló: ha már nem vagy képes egyenes vonalat húzni, az már jelent valamit ;)
A viccet félretéve: ha komoly kétségeid vannak, akkor hívj ki egy olyan villanyszerelőt, akinek van érintésvédelmi vizsgája+műszere, ő akár hivatalos jegyzőkönyvet is adhat arról, hogy veszélyes-e a jelenség.
Egy internetes fórumon keresztül nem lehet kilóban vagy köbméterben meghatározni, hogy csak te vagy túl érzékeny, vagy valóban zárlatos a számítógéped tápegysége. Ha pl a konnektort fordítva dugod be a dugaljba és ettől megszűnik a rázás, az pl már jelenthet valami rendellenes dolgot.
A katonai telefonvezeték baromi erős, mivel elemi szálai között acélszálak is vannak ezért kiválóan alkalmas ruhaszárító kötélnek is. Persze 15 méteres fesztávra talán nem elég erős :)
Tehát akkor értsem úgy, hogy ez teljesen normális jelenség, és nem kell aggódnom amiatt, hogy baja lesz esetleg a gépnek? (azért jött rám ettől a frász, mert meg sem fordult a fejemben, hogy ez így rendjén van)
Nem tudom aktuális-e még, de én szárítókötélnek tkv vezetéket használok, még a honvédségtől kaptam. Több eret összefogva már vontattam vele az autómat is...
Ennek a nagytesója volt a tnv (tábori nehéz vezeték) az még jobb lehet.
A tápegységben van két picike zavarszűrő kondenzátor, ezek közül az egyik a 230 volt fázisát összeköti a számítógép tápkábelén át a gép testével, ezért azon sajnos egy picike feszültség jelenik meg, amit már megérez pl a kézfej bőre vagy az arcbőr (érzékenyebb embereknél jó földelés esetén akármi).
Megoldás:
- gépezés közben közben ne nyalogasd a radiátort :)
- radiátor elé szigetelő anyagú kerítés :)
- vagy amikor mezítláb vagy, akkor használd tápegység nélkül (akkumulátorról).
Sajnos nem igazán vagyok otthon elektronikában, ezért segítségeteket szeretném kérni. Van egy frissen vásárolt laptopom, ami rendesen működik, meg minden. Annyit kell tudni, hogy fémházas, és minap vettem észre, hogy ha a lábam a radiátor csövéhez ér, akkor ha a laptop éleihez érek érzékenyebb bőrfelülettel (pl felkar belsőrész, alkar belsőrész), akkor ráz. A rázást úgy kell érteni, hogy csíp. Ha a lábam nem ér a radiátorhoz, akkor nem. A gép felületéhez érintve a fázisceruza fel-fel villan. Mi lehet a gond, és a megoldás?
Van egy 1980 körül épített ingatlan ami jelenleg háztartási boltként üzemel, 2010-ben készült villámvédelmi felülvizsgálat, amibe az került rögzítésre úgy rossz az egész ahogy van. Katasztrófavédelem ellenőrzést tartott kérték a hibák javítását... Le lehet e bontani az egészet? Meglétére milyen kötelezettség vonatkozik?
Úgy könnyű vastag drótot találni, hogy nem írod be a guliba a "forint" szót...
(mivel engem nem érdekelnek az ár nélkül hirdetett termékek/szolgáltatások, ezért be szoktam írni a keresőszavakhoz, hogy "forint" - néha még akkor is, amikor az ár nem is érdekes :)
Egyébként biztos, hogy hosszú távon is UV stabil ezen acélsodronyok (átlátszó) külső műanyag burkolata? Mert aminek a köpenye grafit tartalmú, azok marha sokáig bírják a napon, de ami nem fekete, annak szerintem nem árt utánajárni.
Házfelújítást csinálok, szeretnék előre gondolkodni, elképzelhető, hogy a jövőben napelemes rendszert szereltetnék fel, viszont most becsövezném, hogy később ne kelljen végigvésni a házat. Hány darab és milyen átmérőjű csövet rakjak be? Egyik végük a padlástérben, a napelemek majdani helyénél, a másik végük pedig az inverternél lenne, erre a garázsban, falra szerelve lenne hely. (Gondolom az invertert nem lehet a fűtetlen padlástérbe tenni...) Jelenleg a garázsban van a fogyasztásmérő is. Ha kicserélik ezt kétirányú mérőre, akkor maradhat az eredeti helyén a házon belül, vagy áthelyeztetik a telekhatárra?