Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
-A kazánkörbe kazántöltőnek VTC 511 DN 25 (1") elvben elég kéne hogy legyen, ami kvs 9-értékű. A hőfok tekintetében manapság a 60 fokos a szokásos, szerintem.
DE! Én magamnak viszont az 5/4-es, 14 kvs értékűt tenném. Nem árt, ha nagyobb a kvs. Biztonságot segíti, gravitációs áramlást is jobban lehetővé teszi amikor a kazánköri szivattyú épp nem forog. (mert a magas pufferhőfok érdekében csak magas hőfokon indítom.)
Ami nálam van pl. egy 24 kvs értékű Regulus, a csöveim 5/4-esek. Nagyon nem bántam meg hogy ilyen nagyot választottam.
-A fűtéskörbe háromfajta megoldás a szokásos:
1. fejben mérő. Ilyen a VTA 320/370, VTA 200 sorozat. Szerintem nem az igazi, de itt sokan írták, hogy náluk bevált. Padlófűtéskör állandó hőfokon tartására ajánlják. A kvs értékek kisebbek, 1,6-3,4. A legolcsóbb megoldások.
2, Az igazi a NEM fejben mérő. A három utas szeleptestre csavarható az állítható termofej, amiből kijön egy kapilláris érzékelő, és azt a szabályzott szakaszra, a szeleptől legalább fél méterre (kb) szokták tenni. Ez sokkal drágább. A Honeywell 50 ezer pl. A fűtésszerelők szeretik, mert emiatt sose kell visszamenniük. A Herz, Heimeier olcsóbbak. A kvs értékek nagyobbak, 2,47-5,12 pl a Heimeienél. Én hallgatnék a szerelődre e tekintetben, és beruháznék egy ilyenre, persze nem feltétlen a Honeywellre. Bár ki tudja, lehet hogy lement az ára.
3. Motoros keverőszelepek: ezek már programozhatóak is.
kb 3-évig fűtöttem nyomásporlasztású1 égővel ,a fúvóka hamar eldugul,nem az olaj szennyezettsége miatt hanem az előmelegítéskor belekerülő olajkoksztól. ganz égő gyári felállásban a szivattyú 2 hét kuka, van egy weishaupt égőm az üzemelt de más az olajszivattyú belső kialakítása és az nem ment tönkre ( ha kell eladó ) a ganzos égőt átalakítottam sürített levegősre az jól működik de arra is érdemes ránézni (meg az átalakításhoz kell egy kicsit politechnikázni)
Semennyire nem tudod a ganz olajégővel a fáradt motorolajat befecskendezni a kazánba úgy hogy jól égjen mivel ez eredetileg gázolaj sűrűségűre van tervezve ha az olajat felhígítod gázolajjal 1:1 arányba és felmelegíted 80 fokra akkor tudod befecskendezni úgy mint a sima gázolajat de sajna ha azt a keverési arányt tartod nem éri meg vele fűteni.
Léteznek fáradt olaj égők ami a sűrített levegő segítségével tudja elporlasztani a felmelegített fáradt olajat .
Sajnos nem nyitja meg talán most. http://www.expressz.hu/index.do?s_qu_kazan_fajta=olaj+kaz%C3%A1n&s_qu_apro_allapot=&cid=1927&rid=1&s_=1&so_ns_both=1&so_so_x=desc_effective_date
Sos! ma meg kell rendelnem a szelepet hogy jövő héten beépithessük. a Vtc szelepnél elég a 1 collos méretnél a kvs 9? A lakás körikeverőszelepnél 1collo vta322 azthiszem kvs 1.5 vagy 1.6 vagy a vta 222 kvs3 vagy heimeier kvs 4.6 .az utobi többe kerül. számit e a több kvs? mert az eladó felhivta a figyelmemet a viz áteresztő képeségre.b Elöre is köszi a segitségeteket.
Használt motorolajégő fejre, vagy komplett kazánra lenne szükségem, használt is érdekel, vagy milyen irányban induljak el ennek felkeresésében? Várom mielőbbi válaszotokat!
Szia ! Most nem, értem hogy melyik kérdésemre irtad hogy vtc jobban tetszik ? Vagy elirtad vta -t vtcnek? Az utolsó kérdésemnél a heimeiert és vta-t kérdeztem. Sorry!
Szia! A kazánba még nincs bent a vtc . majd teszek fel képet a kazán belsejéről. A szerelőm mondta hogy lassabb lesz a fefütés mert egy darabbig a kazánba fog csak keringani a viz. Erre irtam hogy lassabban lesz tele a puffer. Azért kérdeztem még hogy a szerelőt cáfoljam hogy ha beépitem hamarabb fütöm e fel puffert. Mert itt olvasott hsz -ek többen irtrák hogy gyorsabb a felfütése a vtc beépitésével. Bocs hogy rosszul irtam hogy nem értetted. ugy akartam én is hogy a kazánkör vtc a lakáskör vta. Köszömöm .
Ami miatt nekem a VTC jobban tetszik (bár tudom, hogy vannak akik ellene vannak és a másikat támogatják), hogy a Kvs értéke szerintem nagyobb. És pár ezer (nincs 3000) forintból cserélhető benne a hőpatron.
Mondjuk nekem a vastag vascsőhöz a VTC jobban illett.
Kérdeznék: -milyen nagy a tüztér a kazánodban? (sz,h,m) -ha már felfűtötted a rendszert (házat) menyi ideig tart egy töltet száraz fa? (kb -8-10C° kint) -hány radiátor van?
Ma összesítettem a vegyes tüzelésű kazán projektem költségvetését. Az egész alulról verdesi az 500.000 Ft.-t. Ami engem nagyon megdöbbentett. Mivel az egész május környékén indult el annyira nem volt észrevehető (annyira). A munkadíj volt ha úgy nézem a legolcsóbb az egészben kevesebb mint 10%. Ez egész megdöbbentő volt számomra. Mindezt csak példaként írom le a kezdők számára. i-deas
Szerintem a 45 kevés. Egy keverőtől a kazán nem fog kevesebb vagy több meleget előállítani, csak a kazántestre nem hideg víz megy rá. A felfűtés ettől még nem változik.
Na szóval, Az a helyzet , hogy ma reggel beindult a gázkazán és mivel a keverőszelep teljes nyitáson volt nem is melegedett a puffer teteje. Tehát ebben igazad volt , hogy két külön körré válik a rendszer keverés esetén. Mivel a gázkazánban nincs szivattyú lecsökken az áramlás és megindul gravitációsan a puffer felé. A kérdés az , hogy segitene-e ha betennék még egy szivattyút a gázkazán után ? Üdv
Szia! Köszönöm a segitséget. A szerelőmnek mondtam esbe vtc 511 60fokos legyen de ő 45vagy 50 fokos mondta . Még hozzá tette hogy a puffer lassabban lesz tele az esbe vtc -vel . A kazánt védi az esbe vtc azt mondta. Ezért kérdezném töled és a topik társaktól Gyorsabb e a puffer felfütése az esbe vtc -vel? Az itt olvasott hsz-ek alapján a puffer és a lakáskőrbe én is az esbe vta 322 vagy 222 -t tenném .De a szerelőm a heimeier háromjáratuszelepet heimeier k termofejjel mondta. Melyiket tartjátok jobbnak? Melyiket szereljüj be? Köszönöm a segitségeteket!
Ebben a dologban utánna jártam. Egy pár sorral ez előtt én is ítram mi a vélemény a dolgokról. Arra jutottam, hogy tegnap voltam 1 fűtés szerelőnél. 15 éve épít be mindent. Mosz volt kint törökben, és örömmel tudatom hogy mind a DEMRAD, mind a VIADRUS, VIDRA, és még 1 pár öntvénykazántestet ott gyártanak. Meg is lepődött hogy épp orosz kamion állt be a telepre és pakolták meg taggal. Nem egyformák a tagok tipusonként, de ott gyártják. Ennyir erről. Én is orosz párti lennék de így ebben az esetben mind1 Ajtő nélkül szállítják, és a cég utólagosan saját névvel öntött ajtaját "akassza" rá. Nem hiszem hogy a DEMRAD olyan rossz lenne, biztos van ami meghibásodik, de miből nincs. Új H astrát vettem, 1 után a német minőségi csoda akksi tönkrement.No akkor oszmi van? CSERE!!!
Szóval így megnyugtatok mindenkit 1 helyen öntenek. Lehet vmelyiket oroszban csinálják, de nagytöbbségét törökben öntik. 5 tagosat néztem ki. Ha menghibásodik akkor max tag csere ami lehetséges. Nem lemez kazán. Ja még vmi a DEMRADRÓL. 2005-ben építkeztünk. Demrad radiátorok vannak hiba nélkül eddig. Nővéremék is felújítottak, elmondtam mit hol kell megvenni. Jöttek nagy mellénnyel hogy ők nem vesznek ilyen Dem-f*sz tudja milyen radiátort, inkább megvették az OBI-ban a jó DÉG-es radiátort, hozzá teszem jó áron.(tényleg akciósan jó volt) Meg mondom őszintén kicsit rosszul esett nem az hogy nem hallgattak rám hanem néztem én is és tetszett a DÉG-es csak drága volt erre tellett.
Na 2 év eltelt, és a konyhai felpúposodott. Mi lehet ez? kérdezték. Mondom LUK Mit csináljanak? CSere Megvették az újat tanácxsomra hallgatva kicseréltem Jó lett megy nit az állat. Ennek 3 éve. CSak folytassam a történetet 1 hét után kilyukadt a szobai után a másik szobai a harmadik szobai 1 hét után a konyhai 1 hét után ...stb. Képzeljétek A DÉG már számlát sem kért cserébe Mert a gari ugye élt mind1iken autómatikusan már tel bejelentésre küldtél a pénzt a postán. Most már mind1ik DEMRAD nincs azzal sem baj. Na ennyi úgyhogy haj RÁ