Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Használd ki a műszered tudását! A füsthőmérséklet kimenete menjen az out bemenetére,és innen a szivattyúra.Ez egy sima soros kapcsolás.Ezt a soros kapcsolást párhuzamosítsd le az alarm kimenettel ami szintén a szivattyút kapcsolja.Ha nem boldogulsz az out kimenettel akkor kössél egy 230 voltos relét sorba a 4-5 pontokkal.A relé váltóérintkezős legyen.Sok sikert.
Felfűtöd azt a nyomorult kazánt 60 fokra (ez látszik a hőmérőn), megkeresed, a számos tekerőnél, hogy hol van a házon a jelölés, odatekered a "számos tekerőt" úgy hogy a 60-as jelzés (ami lehet piros, vagy fehér, így nem lehet eltéveszteni) a markernél legyen. Ebben az állásban a kar és a lánc segítségével úgy állítod be az ajtót, hogy 2 mm-re legyen nyitva. Utána megnézed, hogy ha 80 fok irányába tekered, akkor nyitja-e az ajtót.
Mindenekelőtt akkor egy virtuális sör gányolo olvtársnak is, amiért az ő rendszerét koppintom. Azért én is készülök egy-két plusz biztonsági csomaggal. Nálam is lesz kapcsoló ami kikerüli a PIDet, én a klixonok helyett azthiszem egy csőtermoszt fogok még valahogy beleaplikálni.
Én szinte mindenhova tettem fix hőfokú klixont (ha a PID felmondaná a szolgálatot) vannak kézi indítók is (ezek sima kapcsolók), mindent tudok automatán és kéziben vezérelni, vagy teljesen tiltani (pl ha nem kell HMV).
Kicsit olyan mint a repülőknél, hogy 2-3* a rábiztosítás, csak nem azonos cuccból, hanem más megoldással.
Igen ezt én is próbáltam, de nálam nem jött elő az a menü. Aztán valahol olvastam, hogy a c100-as nál nem lehet megfordítani/beállítani (csak a c400-tól felfele) Persze lehet hogy a relé kötésnél lehet megcserélni azt nem tudom, mert egy délután sem sikerült a 3. lábas relé bekötése című anyagot elsajátítanom.
nem tudom láttál e már hidro váltót mert annak a max mérete magasság 50cm szélesség 15cm vastagság 4 cm maga a hidró váltó teste 80x40 zártszelvény és a csonkok 1" menet ami 3.5cm hosszúak szóval nem egy nagy méret.Vagy ha olyan osztó gyűjtőt raknál a radiátoros körnek és a padló fűtésnek mint amilyet küldtem akkor annak a végét összelehet kötni egy 3/4" menettel és maga az osztó a hidro váltó is egyben. Így nem kellene a zóna szelep csak a két szivattyú a körökbe.
de probléma az, hogy fogalmam sincs hogyan kalibráljam be azt a nyüves huzatszabályozót.
eleve két számsor van rajta. egyik felfelé a másik lefelé. namost az működne, hogy most felnyomom 80 fokra, és ekkor úgy állítom be, hogy vmelyik számsor 80 foka legyen a jelnél, + lezárnám az ajtót a lánccal... és ekkor figyelek. ha lemegy 40 fokra, akkor az ajtónak nyitva kellene majd elvileg lenni...
de melyik számsort kell figyelembe venni?
előre is köszi.
létezik, hogy bedöglik a huzatszabályozó masina? fene vinné el, ha fél éve vettem a kazánt, és hívhatom a szervizet....
Szerintem valami olyasmit próbálok csinálni mint a Te vezérlésed. Kezd összeállni a kép: A füstgáz hőmérsékletét érzékelő Alarm kimenetét sorba kötöm az előremenőjét érzékelővel. Meg persze lesz egy vészindító is. Megnéztem a leírását az enyémnek, már amit letöltöttem a netről, mert amit hozzá küldtek az kínaiul van :) azon csak a output relé terhelhetőségét írják, de gondolom az alarm reléjé is ugyanaz (3A).
Mondjuk én a biztonság kedvéért a kazánköri szivattyúmat közvetlenül az alarmra kötöttem (de ide be van iktatva 5 db klixon is a biztonság kedvéért), és a HMV szivattyúját egy relén relén keresztül illesztettem.
A kazánköri szivattyút akarom vele vezérelni. Fájdalom hogy mennyire hü..e vagyok a relékhez, de ezzel az "alarm relére van kötve" dologgal most adtál egy ötletet. Köszi :)