mjucooo Creative Commons License 2010.10.01 0 0 48033

Lacivill: le tudnád írni egy kicsit részletesebben? Esetleg van valami ötleted, hogy ilyen helyzetben hogy lehetne megoldani a problémát? Előre is köszi! :)

Előzmény: Lacivill (48026)
pavarotti Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48032

Nálunk 2 éve régi FÉG kazán csinált hasonlókat, nem sikerült egyértelműen kideríteni, de 99% a víz hőmérője ment tönkre. Ráadásul úgy tűnt valahogy képes volt szét...ni a szutyok hőmérő a panelt, így végül csak a hőmérő és a panel együttes cseréjével oldódott meg.

Lehet persze, hogy semmi köze nincs a problémádhoz, csak egy tipp:)

Előzmény: Dark Future (48029)
babarucu Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48031
Miből van a kémény, és mekkora az átmérője?
Előzmény: hannsgery (48023)
RangerJoe Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48030
Persze. Itt
Előzmény: Törölt nick (48014)
Dark Future Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48029
Az lehetséges, én is ilyesmire gondolok. Amikor véletlenül elindul a fűtés (pontosabban elindul, és nem tilt le pár másodperc után az elektronika), akkor a hőmérő mutatója egyből (másodpercek alatt) megmozdul, ellenkező esetben meg nem. Remélem, csak valami szenzorhiba, és nem a keringető szivattyú gyengélkedik.
Lacivill Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48028
Rég fütöttem szilárddal, ezért cska kérdezem, hogy próbáltad-e már szénnel, vagy kokszal? Lehet csak azzal lehet kifüteni.
Előzmény: hannsgery (48023)
hannsgery Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48027
Nem tudom ki mikor és hogyan méretezte a rendszert. Nem értek a fűtésszereléshez, csak tippeket szeretnék, hogy mi lehet a gond. Esetleg, hogy levegős a rendszer és azért nem úgy működik ahogy kellenen neki vagy hasonlóak. Légtelenítettem úgyhogy azt kizárom. köszönöm segítséged előre is és másokét is várom!
Így szóközökkel és felkiáltójelek nélkül megfelelő? :)
Előzmény: ZE (48024)
Lacivill Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48026
A szelep be tud ragadni. Ha termófejes akkor főleg.
Előzmény: mjucooo (48025)
mjucooo Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48025
Sziasztok!

 

Hátha lesz valakinek ötlete:

a lakásban egyedi, gázkazános fűtés van, ami egyben a vizet is melegít.

Nemrég bekapcsoltam a fűtést, és azt tapasztaltam, hogy az egyik radiátor (a 4. az 5 elemből álló körön) egyáltalán nem melegszik fel. A kézi szabályozó teljesen nyitva van. Próbálkoztam a légtelenítéssel is, de nem változott a helyzet.

A csövek egyébként a falba vannak beépítve, és csak a radiátoroknál "jönnek elő". Az a furcsa, hogy ennél a 4. elemnél még a falból kijövő cső sem meleg. A többi radiátor egyébként rendesen működik.

Előre is köszi az ötleteket!

:)

 

ZE Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48024
A felkiáltójellel is lesz problémád!!!!!! El fog kopni!!!!!!!!! hamar!!!!!!! Nagyon-nagyon hamar!!!!!! Ahogy látom, a szóköz már el is kopott!!!!

A kérdésre válaszolva: Ki, hogyan, mikor, miként méretezte a fűtési rendszert?
Előzmény: hannsgery (48023)
hannsgery Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48023
üdvözletem!!Segítségeteket szeretném kérni!!Tavaly vettünk egy viadrus u22-es 6 tagos öntvény kazánt!A lakásunk olyan 450 légköbméteres!!Azt mondták elég a befűtéshez!Na és nekem az lenne a problémám,hogy sehogy sem tudom a kazánban a vizet 50-60 fok fölé fűteni és ha nagyon hideg van a lakásban is max 19-20 fokot tudok elérni!!Száraz fával fűtök!!A ház nem szigetelt a kémény kb 11 m magas!!!Nyitott rendszerünk van!!Ha volt valakinek ilyen problémája vagy ért hozzá legyen szives válaszoljon, hogy mi lehet a gond!!előrre is köszönöm!!
tangerine Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48022
Ja, ha lehúzom az érzékelőről a csatlakozót, és rövidrezárom egy darab dróttal (mármint a lehúzott vezetéket), természetesen rögtön elindul.
Előzmény: tangerine (48021)
tangerine Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48021
Csak egy tipp. Nekem teljesen más kazánom van, de az is ezt csinálja.
Nálam az áramlásérzékelő okozza ezt a hibát. Nem (mindig) érzi, hogy kering a víz és emiatt leáll.
Előzmény: Dark Future (48011)
DSM-fan Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48020
Sziasztok!
Hajdu GB 120-2 KN bojler gyújtólángját lehet állítani valahogy? Nekem túl nagynak tűnik... Tegnap cserélték a bojlert, és feltűnően intenzívebb az őrláng, mint a korábbi Idropi bojlernél volt... Tudható egyáltalán, hogy mekkorának kell lennie?
Tegnap cserélte a gázos, és a beüzemelés előtt lelépett (no comment) így az is lehet, hogy ez az üzemszerű, de nekem mégis gyanús...
Köszi a választ előre is!
Törölt nick Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48019
Azért melegszik, mert elnyeli a táguló közeget. Ez természetes.
Előzmény: Lacivill (48016)
Törölt nick Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48018
4 bar felett nyomáscsökkentőt kell beépíteni.
Előzmény: Lacivill (48016)
Törölt nick Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48017

Nagyjából így kéne kinéznie:

 

 

 

BWAG   Ivóvíz tágulási tartály (javaslat)
E           Leeresztõ

KW        Hidegvíz csatlakozás
RSP       Tároló visszatérõ

SG        A DIN 1988 szerinti biztonsági rendszer
VSP       Tároló elõremenõ

WW      Melegvíz kivezetés
ZL         Cirkuláció csatlakozás
10         Biztonsági szelep
15.1      Ellenõrzõ szelep
15.2      Visszacsapó szelep
15.3      Manométer csonk
15.4      Záró szelep
20         Beépített keringetõ szivattyú
21         Záró szelep (beépített)
22         Nyomáscsökkentõ szelep (ha szükséges, külön tartozék)
48         Víztelenítési pont

Előzmény: 32nazak (48003)
Lacivill Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48016

Mért ne lehetne több, nálunk is 5 felett volt, ezért tettünk bele nyomáscsökkentőt.

Ellenben azt vettem észre, hogy a tágulási tartály melegszik, ennek nem örülök a veszteség miatt. mivel szokás ezt csökkenteni?

Előzmény: Törölt nick (48015)
Törölt nick Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48015
A hálózati nyomásod akkor sem lehet több 4 bar-nál.
Előzmény: 32nazak (48003)
Törölt nick Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48013

Sziasztok,

 

a fürdőnk némileg fel lett újítva,de azóta előjött egy problémánk.

Melegvíz eddig egy fél collos csapból jött egy fatüzelésű bojlerba.Most ki lett építve egy indirekt(250l) a központi vegyesfűtésre.A fürdőben lévő wc még felújítás alatt,jelenleg egy 3/4-es mofém golyóscsap a"wclehúzó".Amikor most kinyitjuk a csapot,iszonyatosan remeg a képen bekarikázott részen a cső.

Egy felső tartály lesz majd beszerelve,annál is számíthatok ilyen problémára?

Mivel lehetne ezt megszüntetni?Előte nem volt ilyen gond.Igaz nem volt még ez a csőszakasz akkor.

Nincs nagy tapasztalatom az indirekttekkel.Kellene mellé tágulási tartály,és biztonsági lefúvató esetleg?Vagy egy légbeszívó?

Köszi

Dark Future Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48012
Ja, és melegvíz üzemmódban semmi porobléma sincs vele.
Előzmény: Dark Future (48011)
Dark Future Creative Commons License 2010.09.30 0 0 48011
Sziasztok,

van egy 17 éves Vaillant cirkokombim (VCW15, 18kW-os).
Már a tavalyi szezonban is akadozott a fűtés, így idén (a szokásos éves karbantartás során) mondtam az ürgének, hogy nézze alaposan át. Kipróbálta, szerinte semmi gond, így csak kiporszívózta 8 ezerért... (persze többet be nem jön a lakásba).

Persze azóta megint szar: ha elindul, akkor 3-5-8 másodpercig ég a láng, aztán hirtelen (mintha elvágták volna) leáll (nem úgy, mint amikor normál módon, szép lassan áll le). Ennyi idő alatt persze semmit nem melegít a vízen. Bizonyos időközönként újra megpróbálja, nagy ritkán elondul és fűt egy-két napig, aztán megint semmi.
Gondolom, valami biztonsági áramkör szólalhat meg, talán vmi szenzorhiba.

Van így látatlanban valakinek valami tippje? Mennyibe fájhat megjavíttatnom?

Köszi.
Lacivill Creative Commons License 2010.09.29 0 0 48010
Mi pont ma foglalkoztunk itthon ezzel a témával, meg a melegviz keringetést is megcsináltuk. 10 literes tartályt vettem, 200 liter melegvizre. 2 bar-ra  van gyárilag a lufi állitva. vettem külön 6 báros lefujó szelepet. Nem csöpög így.
Előzmény: 32nazak (48003)
sabak1976 Creative Commons License 2010.09.29 0 0 48009
Sziasztok!

Épített zuhanyzó lefolyót keresek, s nem tudom mi a különbség a padlólefolyó és a zuhanylefolyó között.
A Hutterer & Lechner-nek van rengeteg padlólefolyója (pl. HL510NPr), s egy zuhanylefolyója (HL522KE).

Előre is köszi a segítséget!
RangerJoe Creative Commons License 2010.09.29 0 0 48008
Na. Ez kétszer ment. Azt hittem, benyelte.
Előzmény: RangerJoe (48007)
RangerJoe Creative Commons License 2010.09.29 0 0 48007
A MOFÉM FVR-I 20 ilyen Itt
Előzmény: Törölt nick (48004)
RangerJoe Creative Commons License 2010.09.29 0 0 48006
MOFÉM FVR-I 20 Itt
Előzmény: Törölt nick (48004)
durkonorbi Creative Commons License 2010.09.29 0 0 48005
Köszönöm!
Előzmény: nixon70 (47998)
32nazak Creative Commons License 2010.09.29 0 0 48003
Sziasztok,

Egy 2 literes Zilmet zárt tágulási tartály van a "melegvízen". Alatta vödör :/.
Természetesen csöpög, folyik rendesen a melegvíz készítés alatt. A vödör meg telik.
Gyárilag 3,5 Bar-ra van felfújva... töröm a fejem... ha lejjebb venném ezt a nyomást, nem oldódna meg a problémám? Milyen más baj fakadna belőle?

(Tudom, egy nagyobb kellne/kellett volna, de az meg 5 literes és "most már" csak barmolással tudnám megoldani. Nem én csináltam, nem is a szakmám, csak egy apuka vagyok ;))
stinkydiver Creative Commons License 2010.09.29 0 0 48002
Csak hogy nem maradjon hülyeség az archivumban: a bistabil relé nem forditott polaritásra resetelődik, hanem ugyanolyan irányú kisebb feszre. Csak rendesen el kéne olvasni az adatlapot.
Előzmény: stinkydiver (48001)