Azt gondolom, hogy fel van töltve, a mérő majdnem 1 bart mutat. Megmérjem, mekkora feszültséget kap a szivattyú? A szobatermosztát kapcsolja a szivattyút. De amúgy nincs éjszakaiban. A begyújtógomb mögötti recés csavart hogyan keressem meg? Radiátorok nyitva vannak. Tömszelencét meg fogom nézni. A szelepemelő rúd melyik? Milyen membrán kell bele? Ugyanolyan, mint egy V4-hez? Korábban elegendő volt a szivattyú fordulatszáma, de hogyan ellenőrizhetem, hogy csökkentett fordulaton megy-e?
Fel van töltve? Szivattyú 230-at kap? Szobatermosztát nincs éjszakaiban? Begyújtó gomb mögötti recés csavarra sem reagál? Csapok , radiátorok mind tuti nyitva? Szorul a tömszelence , szorul a szelepemelő rúd , lyukas vagy kinyúlt a membrán , nincs feltekerve a szoba vagy a kazántermosztát a szivattyú csökkentett fordulaton megy.
Szivattyú közepén van 1 nagy csavar. Azt kell áramtalanitás után kicsavarni, néhány csepp viz kijöhet közben. Azon belül van a tengely azon van 1 nút, azt kell nagy csavarhuztóval megforgatni.
Szeretném megjavítani a gázkazánomat. Pontos típusszámot nem tudok, külalakra olyan, mint egy V4-es vízmelegítő, csak hát ez kazán. Belül a vízarmatúra és a gázarmatúra is nagyon hasonló ahhoz. A hiba:
Őrláng megy, szivattyú üzemel, de nem indítja a főégőt.
Szerezz szilikonzsírt, lehetőleg teflonosat (párszáz Ft). Zárd el a gáz főcsapot. Csavard ki a csapszívet. Ehhez meg kell lazítani egy kis csavart (előre áll, pici, max 3 mm) a gázarmatúra öntvényben. Most egy körmös kulccsal, vagy egy telefon fogóval, kiscsavarhúzóval meglazítod, majd kitekered a kúpos csapszív zárófedelét. Óvatosan, nehogy szétugorjon a rugó. Jobb, ha a vizet is elzárod, mert szétszedett gázszelepnél folyhat a tömszelence is. Most jön a zsírzás. A kúpos tested zsírozd meg vékonyan. Ezután mehet össze. Na ez nem fog menni simán :) Ugyanis a belseje széteshet. De hajrá!
Xarban a kályhás: A Saunier Duvall Renova gázkazánom F1-es hibát (nincs láng) jelez. Van úgy, hogy reset-tel sem tudom orvosolni, csak ha várok valamennyit.
Pénteken járt itt szerelő, kitakarította, beállította, átnézte, szerinte azért csinálta, mert kormos volt. Gáznyomás van, bár mérni nem tudom. A pillanatnyilag használaton kívüli tűzhely-bekötőnél jön, mint az állat.
Tud valaki tippet adni, mi okozhat ilyen problémát? Negyedóránként resetelni kell, ennyi odafigyelést még egy vaskályha sem igényel.
Ma voltam dolgozni , és összeakadtam egy ZC18.-cal , aminek a gyújtólángja akkor is égett amikor a sztemko nélküli termoelemet kicsavartam belőle. Hajtott a kíváncsiság , hogy hogy herélte ki a mester a mágnesszelepet? Így. Kollegám megemlítette , hogy kár hogy az ilyen emberek nem száradtak az apjuk combjára! Van benne valami.[image2]
Lehet , hogy meglepő , de a Lángőrben minden van hozzá! Legalábbis néhány hónapja még kazánt is láttam kirakva , a webshopjukban most is van még membrán meg gömbcsukló is.
Ez bizony KV-6-os, ráadásul az első szériából. Elég sz@r állapotban van szegény... Vízarmatúracsere kompletten, + nem tömíthető tömszelence, + himba, + kötőcsövek, +égő. Nemtudom, megéri-e? Ha fanatikus vagy...
Üdv.! KPE cső föld alatti műanyag toldásánál a műanyag hollandit mekkora erővel kell meghúzni? A szerelőm egy nagy vízpumpafogóval megtépte, de szerintem simán kézzel elég lenne meghúzni? Köszi!
Sziasztok! Létezik-e olyan kenhető tömítőanyag, gyanta, epox, akármi, amit nem a menetekbe, hanem kívülre lehet kenni és megkeményédve teljesen hozzá köt a fémhez és a műanyaghoz is, esetleges utolóagos szivárgások elkerülése végett..?? Vízvezetékhez kellene.
Egy ECOSY F28E AS kondenzációs kazánunk van otthon. (csak fűtésre használjuk)
A működésével kapcsolatban nem vagyunk biztosak, hogy jól megy. A kazán 50 fokra beállított vízhőmérséklettel az alábbiak szerint megy:
12-15 sec hosszan bekapcsol
1,5 percen keresztül nem megy
Ez a ciklus pedig váltakozik rendszeresen egész nap. Laikusként azt gondolnám, hogy az lenne a jó működés, ha nem kapcsolna folyton ki-be 2 percenként a rendszer. Jól gondolom, vagy ez teljesen normális működés kondi kazánok esetében, hogy ilyen kis ciklusokkal dolgozik?