Ha a 230V nálad nem pont 230V, akkor a berendezéseid által felvett kilowatt se pont annyi lesz amennyi a matricákon szerepel.
ráadásul a 20 amperes biztosíték sem halál pontosan 20 amperes (van egy pici gyári szórás),
de még az sem mindegy, hogy a biztosíték menyire (nem) tud felmelegedni a beépítés helyén.
Tehát a fenti lehetőségeket figyelembe véve létezhet olyan szerencsés kombináció, amelynél a 20 amperes biztosítékodról papíron több, mint öt kilowattnyi fogyasztó üzemel vígan, és létezhet olyan kombináció is, hogy már (papíron) 4,5 kW terhelésnél lecsap a 20 amperes bizti.
Akár még lehet olyan is, hogy csak télen nem veri le, vagy csak akkor, amikor a nap éppen nem süt rá a villanyóra-szekrényre. Még olyan is elképzelhető, hogy csakis ünnepnapokon fog lecsapni.
Ha rákeresel a topicban, régebben én is kérdeztem a kollegákat, jópár hozzászóláson át tárgyaltuk. Azóta nem mondanék konkrét típust, nekem a hitachi, bosch, makita bejött, a hilti, rothenberger nehéznek és túlárazottnak tűnt. Ami most jelent meg és eléggé bevezető áron van a legtöbb általam ismert szerszámboltban az a nilfisk, nilfisk alto. Őt még nem próbáltam, de a cég múltja alapján értenek hozzá az biztos, de főleg a takarításhoz és nem az építőiparhoz. Kb. makita árazású...
Szeretnék vásárolni horonymaróhoz porszívót. Olvastam ezt is- azt is. Kell bele porzsák, nem kell bele porzsák. Mit tudnátok ajánlani, és miért? Pár szót az ajánlott gépről. Miért azt választottad, bírja a strapát, porzsákot használsz-e, stb...
Van azért egy szverdlovszkom. A fotós fényérték skálát valahogy át lehet konvertálni lux-ra? Mert akkor nem kellene vennem semmit, ez ugyanis teljesen jó lenne nekem az adott célra.
"Persze ha a medence valamilyen szigetelt állványon van, akkor talán már meg lehet próbálkozni a szekunder FI relével és a leválasztó trafó szekunderéről leföldelt medencevízzel..."
maradj a hattal ezelőtti szólásodnál, ahol még helyesen írtad, hogy leválasztó trafó után nem földelünk. a leválasztó trafó lényege, hogy utána földfüggetlen legyen.
"Egy jakuzzinál nem tudod biztosítani, hogy a leválasztó után a berendezés teljesen el legyen szigetelve a földtől"
Eső pillanatban azt gondolná az ember, hogy egy kerti medence vize el van szigetelve a valódi földtől... csakhogy a víz és az alatta lévő talaj a közöttük lévő több négyzetméternyi vékony fóliával egy (valószínűleg több száz nanofarad-os) kondenzátort képez, ami miatt még akkor is valamennyire földeltnek tekinthető a medence vize, amikor az oldalfalai éppen nem vizesek kívül+belül egészen a talajig.
Persze ha a medence valamilyen szigetelt állványon van, akkor talán már meg lehet próbálkozni a szekunder FI relével és a leválasztó trafó szekunderéről leföldelt medencevízzel...
Munkaasztal kapcsolós eszközök javításához, a kimenetnél az egyik ágat kettébontod az egyiket kinevezed N-nek a másikat PE-nek. Ráraksz egy FI-t és a szigetelt(!) munkaasztalra rárakod a mérendő/javítandó eszközt. A FI működni fog és a földfüggetlenség sem sérül.
Egy jakuzzinál nem tudod biztosítani, hogy a leválasztó után a berendezés teljesen el legyen szigetelve a földtől ezért ott nem használható ez a megoldás és a FI-nek sincs ezek miatt értelme.
Ha van a rendszerben egy áramlás-érzékelő, akkor nem kell attól tartani, hogy a fűtőszál körül felforr a víz (műanyag megolvadás vagy nagypukkanás).
És ha az egész egy biztonsági leválasztó trafóról van megtáplálva (plusz egy szekunder oldali FI relé), akkor még nem is lesz életveszélyes (felnőttek számára).
...mondjuk az a gyanúm, hogy ezen feltételek közül egyik sem lesz megvalósítva ;)