nem azt mondtam hogy ez kell , ez csak a hitetlenségre volt válasz, de a váltószelepet az ő esetében két motoros szelep helyettesiteni tudja, csak a vezérlést így nem egy hanem két szelephez kell kötni, és megoldva
egyet-egyet berak az előremenőkbe, és akkor ha az zárva,nem kell visszacsapó, mert nem enged úgysem visszadolgozni,mindig csak egy van nyitva, az amelyik kazán éppen megy
itt egy kép élőben a szelepről, ez szintén ESBE , és a Daikin adta a hőszivattyúhoz, tehát biztos nem vmi vacak, ebből már tizenegykét db-ot beszereltünk és probléma mentesek
A cél valamilyen szinten mindkettő. Ne fűtsenek egymásra a kazánok és ne is menjen egyszerre a kettő.
A vezérlés, amit leírtál szerintem tökéletes, a jelenlegi szar kazánomnál van is ilyen relém, zsír új, idén szereltük be.
Viszont a szelepekben kételkedem, ezért azoknak elmondanád a működését?
A kazánok párhuzamosan vannak kötve a rendszerbe, tehát közös pont nincs, váltószelep, csak heggesztgetéssel jöhetne szóba.
Ezért ha jól gondolom a visszacsapók egy irányban engednek át. Viszont ha mondjuk megy a gáz és a szivattyúja dolgozik, akkor ott a visszatérő ág is mozog, tehát tolja kifele mindkét kazánból a vizet, ergo az előremenő mozgásban van mindkettőnél. Hacsak a keringetők nem úgy működnek, hogy álló helyzetben nem engednek át semmit. Ebben az esetben még szelep sem kell.
Azért mielőtt a motoros szelepet(ket) megveszed, jóvóna azt tudni, hogyan helyezkednek el egymáshoz képest a kazánok ?
Hova vannak bekötve a rendszerbe?
Mert ha csak az a bajod, hogy ne dolgozzanak egymásra a kazánok , akkor 1-1 visszacsapó az előremenőjükbe és ok lehet.
A "vezérlése" annak, hogy ne dolgozhassanak egyidőben az más kérdés.
A vegyeshez úgyis rakni kéne csőtermosztátot, amivel a vegyes keringetőjét vezérled. Mondjuk beállítod rajta, hogy csak 45 fokos fűtővíz felett kapcsoljon.
A vegyes keringetőjével köss párhozamosan egy 220voltos nyitó érintkezős relét vagy mágneskapcsolót
A nyitó érintkezővel pedig megszakíthatod a szobatermosztát jelét, amivel kapcsolja a gázkazánt.
Így ha begyúttasz a vegyesbe és a víz 45 fok fölötti és elindul a szivattyú, a mágneskapcsoló is kapcsol, a nyitóérintkező megszakítja a kapcsolatot a termosztát és a gázkazán között.
Ha kihül a víz, autómatikusan visszaáll minden . Ha szobatermó kéri majd a meleget, mehet a gázkazán.
teszel a rendszerbe egy motoros irányváltó szelepet( pl.: ESBE )
hőérzékelő szonda a vegyes kazánba
és egy vezérlő egység
ha nem gyújtasz be a gázkaznt indítja a termosztát, ezzel a jellel egyidejűleg fut egy jel a vezérlőbe, ami a váltószelepet a gáz felé nyitja
amikor begyújtasz , a szonda figyeli a vegyikazán hőjét, ha elér egy bizonyos hőt (pl.: 60C' )
akkor ad jelet a vezérlőnek, ami indiítja a szivattyút nyitja a szelepet a kazán felé, és leállítja a gázt, ha visszaesik a kazán hője, a vezérlés leállítja a szivattyút , vált a szelep , és visszaáll minden gázra
mindehez kell egy jó villanyszerelő, aki ért az épületautomatikához és össze tudja rakni a rendszer agyát , ami veszi , osztályozza és adja a jeleket
vmint egy gépész aki hidraulikailag összerakja a rendszert
Adott egy központi fűtés, melyben van vegyes kazán és gáz is. A gázkazán még régi hőterm, de haldoklik így valószínüleg kombi turbós kazánra lesz cserélve. Annak ugye van saját szivattyúja, de nekem a vegyes kazánhoz is kell és van is egy másik szivattyú.
Na, ebben a felállásban hogyan oldják meg azt, hogy az egész rendszer automatikus legyen. Tehát ha akarok akkor begyujtok, ha nem, akkor meg hagyom a gázt. Sőt ha begyújtottam délután és jól becsiholtam, akkor mondjuk éjszaka, amikor már hűl a lakás, akkor a gáz folyatassa a fűtést anélkül, hogy én akármit is kapcsolgassak.
Végülis gondolom két vezérlés kell mindenképp:
1. szobatermosztát a gázhoz
2. csőtermosztát a vegyeshez.
Csakhogy hogyan választják ketté a két rendszert autómatikusan, emberi beavatkozás nélkül?
Elektromos szelepre gondoltam, lehet abból is kettő kellene, mindkét kazánhoz egy-egy. Nemnagyon találok ilyen szelepet a neten. Tudtok valahol?
Tahát adva van két radiátor azonos kötéstávolságokkal( ez az a távolság ami az alsó és a felső fűtővíz bekötési pontok között van)
Ezeket felállítod a fal mellé ahogy a fara kell hogy kerüljenek.
Nos két -két bekötés egymással szembe kerül
Fogsz két 1/2"hollandit komplettet (Egyenes radiátor hollandi néven lehet kapni)és a hollandi egyik végét az egyikbe a másik végét a másik radiátor bekötésébe tekered tömítve figyelve a betekerés azonos mélységére
Ezután a két hollandi felet egyesíted alul felül (Összetekerd)
A radiátort leelenőrized , hogy ne legyen törés a síkban a radiátorok tetejénél és a homlokfelületen
Rögzíted a radiátort a falra
Bekötés keresztbe, átlóban:
Az előremenő vizet(Forró) a radiátor egységben felülre bekötöd tetszőleges oldalra, vagy ahova kell, felűlre, a visszatérő vizet(lehűlt) vele ellentétes oldalra alúlra
Most már csak a megmaradt lyukakat kell ledugózni alul dugóval, felül légtelenítővel