Panel lakás villanyszerelésével kapcsolatban érdeklődöm arról, hogy vízszintes horonymaráshoz (érinti a főfalakat is) elegendő-e a statikusi engedély vagy mindenképpen kell építési engedély is?
Például, ha megkapom a statikusi jóváhagyást, akkor a villanyszerelők nekieshetnek a horonymarásnak vagy mindenképpen kell előtte az építési engedély is?
Akkor nálad a földelővezeték össze van kötve a nullavezetővel, jobban mondva a védővezető a bejövő nulla+védővezetőről lett leágaztatva. Ezért ilyenkor egy sima zárlatot csinálsz.
Túl gyorsan megy ugyanis le!
Egy C16 kismegszakító mondjuk legideálisabb esetben 10xIn - nél old le , ami 160A.
230V és 160A viszont ~1.4 Ohm földelési ellenállást feltételezne amit nemigen hiszek el!
Ha netán B16-od van, az 5xIn-nél old ki a gyorskioldója, ami 80A
230V és 80A ~2.8 Ohm, és még ezt sem hiszem el!
Tehát szerintem nem ismered a rendszered és/vagy rosszul mérsz!
sajnos nem vagyok szakember, a "pen" az pontosan mit jelent? gondolom a bejövő 0-fázist?
az én földelésem mérésekor és a szomszédnál sem vettem le a földelő szondáról a vezetéket! nálam szinte azonnal lemegy a bizti, de szomszédnál nem és a szomszédnál a föld és a fázis között tudtam mérni 100 volt körűli értéket! nálam még nem, mert mire mérnék lemegy a bizti! tehát úgy a frankóbb a mérés, ha lekötöm a lakásban lévő földeléseket a szondáról és csak a szonda és a fázist eresztem össze és, ha ugyanaz a bizti lemenés van, akkor talán jó lehet a földelés?
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat. Neked is ötfelezős! :)
Úgy néz ki, hogy találtam megoldást a problémára. Megmozgattam pár szálat, és találtam olyan villanyszerelőt (kiderült, hogy régen találkoztam is vele), akinek csatasorba kéne állítani egy vegyestüzelésű kazánt, a megfelelő rendszermódosításokkal. Cserébe ő meg eljön, megszakérti a házat, kiadja az anyaglistát, meg a munkát a melósnak, azaz nekem, esténként ellenőriz, végül korrektül beköt mindent. Még azt is kikötötte, hogy az elektromos szekrényt ő akarja "berendezni", hogy azért pofája is legyen.
Szerintem ennél többet nem lehet kihozni a dologból. Szerencsém van!
Házilag, szabályosan sehogy nem tudod mérni, de ha kioldott a 16A-es akkor az bizony rossz nem lehet, ha még a PEN szétválasztása is szabályos, a vezeték keresztmetszetek rendben vannak akkor mondhatjuk, hogy nagyjából rendben vagy.
Ha azonban a mérés idejére a szondáról nem vetted le a vezetéket, és a PEN szétválasztása szabályos Nálad, könnyen lehet, hogy egy sima zárlatot csináltál aminek semmi köze a valós földelési ellenállásodhoz!!
Nemcsak nem hülyeség de valamiért még jelölt, kialakított földelési pont is ki van rajta , mondjuk inkább EPH-t alakítanék ki a fürdőben, de ha erre nincs lehetőség a kád földelése is sokat jelent.
Üzemi konyhákon, ahol mindenre gondolnak látsz pedig. Otthon ezt el szokták bliccelni, és bíznak a sütőtér világítás és a szikráztató miatt beépített cuccoknak odavitt földelésben amit sajnos a villásdugó kihúzásával megszakítasz. Bár! Ha a gázvezeték EPH-zva van és szabályosan, nem flexi csővel van bekötve, elvileg valami védelmed így is lesz.
A horgot minek földelni? Ha a világítótest földelt akkor a ráakasztott fémkampón keresztül a horog is földön lesz ha meg kettős szigetelésű eleve semmi értelme.
Csak elvileg, mert a víz a zománc és a mögöttes fém jókora kapacitású kondenzátor amin gyönyörűen fog áram folyni a föld felé és mivel benne ül a kádban valamennyi rajta is át fog menni, ha pl. a hajszárítót fogja elég sok.
Nyugtalan gyermekkoromban csináltam a Ganzuniv-val olyan teszteket, hogy ha az egyik pólust rácsíptettem a fázisra a másikat megfogtam, mutatott 30V-ot, ha kiléptem a cipőből a linóleumre mutatott 50V-ot, ha a másik tenyerem rátettem simán a vakolt falra mutatott 70V-ot....és ugye egyik esetben sem fogtam vezetőképes anyagot és a kapacitív áram miatt mégis lehetett volna gond, ha a műszer 1MOhm-ja nem lett volna velem sorban. Persze ha valakitől ilyet látnék felnőtt fejjel leverném a kezéből a műszert egy evezővel majd rögtön utána a derekát is :-)
ok! ebben igazad van! roszul fogalmaztam, mivel nekem evidens, hogy a föld felé történő fázis zárlatát értem "zárlat" alatt, mivel ennek veszélyeit feszegetem, ezért elnézést a rosz fogalmazásért!
Olyankor a "túlterhelés" miatt a kismegszakító old le, igen nagy eséllyel közvetlenül a villanyóra alatt. A zárlati helyen pedig indián-jeleket lehet tapasztalni. (fény, hanghatás, füstjelek, hőképződés)
tudom, hogy nem egysszerű feladat, de, csak "parasztossan " tudok viszonyítani! az mindenképpen messzire mutató számomra, h van olyan jó összeköttetés az elmű és az én földelő szondám közt, h képes egy fázis rákűldése leverni a kismegszakítóm... már csak azt lenne jó tudnom, hogyan mérhetném ki, mekkorára söntöli a feszelyt, a földelésem, ha rákerűlne a bírkógép, azaz a fázis? persze tudom, h a nulla is rázhat, ha éppen szakadás van valahol és a fázis tud a nullán is megjelenni, de, ha jól leföldelem a kádat, akkor ez a veszély kiiktatva, mert , ha jó a föld és működik az év relé, a két védelem, csak életet ment?
"Vagy jön egy új lakó, vagy a tulaj fémcsillárra cseréli évek múlva a műanyag hajólámpát?"
Egy laikus saját felelősségre azt csinál amit akar.
Ha villanyszerelőre bízza az új lámpa bekötését, az meg behúz egy plusz szálat, vagy kivési a csövet/kábelt, vagy vetet a gazdival egy másik lámpát. Ha valaki a nagy eszével az elején ezen spórol 300 forintot, az fizessen ki később 10 ezret utólagos földelés kiépítésére.
Ha meg ez előző tulaj trükközött, akkor meg a lakás átvételekor a magával hozott villanyszerelő úgyis szól, hogy mennyit kell engedni a lakás árából.
Lényeg az, hogy nem kötelező földelést vinni a lámpákhoz de utólag esetleg kiderülhet, hogy nagy hülyeség volt ezt megspórolni.
valószínűleg érezni, de, ha nagyon rövid ideig, akkor nem halálos, persze tudom, h sokmindentől függ, a halál egy áramütésnél kivert répa, vagy teli? akkor nedvesebb a test, ha teli a bré... lelkiállapot, egyebek... de én úgy gondolom, h az év relék arra jók, h olyan tartományon belűl oldjanak, le, hogy ugyan érzi a páciens az áram ütést, de nem hal bele, még nedves környezetben sem? de lehet, h én ezt roszul gondolom? ezért kérdezem ezt tőletek?ha úgy van, hogy az év relé nedves környezetben nem tudja garantálni az élet védelmét, a hiszterézise miatt, akkor csak fél megoldás.