én is igy kezdtem, majdnem ilyen lett az enyém is. 30 C-ra volt állítva, tehát folyamatosan ment, nem tudtam sehogy felvinni a hőt 70C -ra. kezdett kátrányosodni. mondom ez igy nem lessz jó. most teljesen más módszerrel fütök és igy nagyon szép a kazán belseje, meg használtam KONIX-ot és lement. neked is az kell, de egy tasakkal kb. kétszerre bele kell hogy szórjál amikor jó sok parázs van. aztán 2-3-4 nap után mikor látni hogy jön le rólla, jól ki kell tisztítani a kazánt, kéményt.
hát mit mondjak, nem irigyellek. de az előttem szólóhóz csatlakoznék. minnél magasbb hőt kell csinálni /amit bir / a csőtermót 60C-ra állitsd, a huzatszabályozót meg be kell rendesen állítani, 70-80C foknál zárjon teljesen.
Elképesztő! Ez tutira nem a kémény hibája, ahogy írod.
Ezt mindenképpen orvosolni kell, mert így gyakorlatilag rohadt veszélyes ez az egész. Ha kiég a kátrány egyszer, akkor a kémény is tönkre mehet teljesen.
Ez nem a kéményed hibája, hanem a tüzeléstechnikádé!
Sajnos az a helyzet, hogy a kazánod túlméretezett a rendszerhez képest és muszáj folytani üzem közben, ami azt jelenti, hogy nem kap elég oxigént az égés és ezért kátrányos a kazán meg a kémény.
A csőtermó, ha 30C-on van, akkor gondolom hogy nem csak ki, hanem be is kapcsolja a szivattyút...
A megoldás a kátrány ellen: minimum 55-60 C-os visszatérő (!!!) a kazánhoz és minnél magasabb üzemi hőfok (kb tartósan 70C vagy felette).
Ajánlom a "Vegyes tüzelés" és "Puffer" topikokat a problémád leküzdéséhez!
(mondjuk az LK kémény önmagában is elég szerencsétlen dolog, mert a samott és a beton köpeny között a prospektussal ellentétben nem marad meleg a levegő, hanem kihűl. Ez is lehet baj nyilván, de sokkal inkább az üzemeltetésedre tippelek).
Sziasztok.segitsegeteket szeretnem kerni.a vegyes tuzelesu kazanombol a fustcso a kemenyig 45 fokba megy 2 meter fustcsovel kazannal van egy konyok.jo ez igy vagy ez modszer ront a huzaton?elore koszonom a segitseget.
levegőtől elzárva/folytva égeted, ez nem gázkazán van egy minimális teljesítmény ami alá nem célszerű szabályozni.
egy eset : egy illető lecserélte a régi otthon készített kazánját egy bolti huzatcsabályzós modelre, na az első héten még a padlón is volt szurok tócsában, mert az előző kazánnal kampányszerűen fűtöttés akkor teljes lángon égett, volt oxigén az égéshez, az újjnál ugye állandóan szabályozva alig levegővel ?? ahogy szokták jol megtömni a kazánt és lezárni, a fagáz meg nem tud elégni , kátránygyár
Még ujj vagyok de lenne egy nagy problémám ha tudtok segiteni.
Leier LK 18-as kéményem van,6 méteres 30Kw kazánal.
Tavaj let mind kettő ujjak.
Akazánon felső bekötés van derékszögben.
A kémény kb 60 cm nyulik túl a gerincen.
Ha a kazánra teszek nyomja ki a füstöt.
A kémény belseje pedig kb 1 cm kátrány van, a kazánbekötés felett végig.
Csont száraz fával tüzelek a kazán küzépsö ajtaján a ringli mindig nyitva van félig hogy jo levegöt kapjon.
A kazán is tiszta kátrány a tüztérben is meg a felsö ajtonál is,2 naponta pucolni kell a tetejét ,álandoan tele van ilyen lebencsekel meg félig megkötött kátrányal.
A kémény kivüröl le van hungrocelozva a tetön kivül.
Mitöl kátrányosadok egyfolytában és mitöl nyomja vissza a füstöt ha teszek a kazánra?