mackalac Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55489

persze,de mi baj lehet? nem indul el, ha rosszat köt össze.

 

ha megvan, h melyik kettőre indul, akkor az a kettőt beköti, és állítja a hőmérsékletet.

 

10 fokra állítva el kell indulnia, 30-re állítva meg le kell kapcsolnia (kb.)

 

nem tudhat rosszat csinálni ha próbálkozik,szvsz.

 

talán arra gondolsz, h több termosztátja LENNE és relékkel lenne "közösítve" kerülhetne fázis az egyik vezetékre.

 

mackalac

 

 

 

Előzmény: NRZ (55471)
ZSOXMTD Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55488

Hát,ezt is olvastam valahol.Viszont azt is,hogy ha termofejek vannak fent,akkor is el kell végezni ezt az előbeállítást... Ezért jöttem hülyeségeket kérdezni,hogy most akkor mi van?:-)

Előzmény: Wattocsak (55487)
Wattocsak Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55487

Ha az van akkor, nyiss ki minden torlót és a szelepek elvégzik a dolgukat.

Előzmény: ZSOXMTD (55482)
NRZ Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55486

Bocs, lemaradt egy d: hadd

:)

Előzmény: NRZ (55485)
NRZ Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55485

Ezekre had ne én válaszoljak, mert csak kibic vagyok, Wattocsak kartács a szakember!

 

Egyébként jól írtad, mert Danfoss gyártmányú RA-N szeleped van.

 

Előzmény: ZSOXMTD (55484)
ZSOXMTD Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55484

Igaz,bocs.Danfoss.A Delta T,az előremenő,visszatérő közötti külömbség?A nyomásviszonyt (nyomáskülömbség?) honnan tudom,mitől függ?A rad teljesítményén gondolom a használt előremenő hőmérséklethez tartozó teljesítményt érted.Ami nálam 60 C.Terv szerint..:-)

Előzmény: NRZ (55483)
NRZ Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55483

Akkor Danfoss szelepek.

Előzmény: ZSOXMTD (55482)
ZSOXMTD Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55482

Igen,azzal.Azt hiszem nekem is RA-N szelepek vannak,piros kupakos.Ja,terv az nem nagyon van...

Előzmény: Wattocsak (55481)
Wattocsak Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55481

Radiátorok termosztatikus szelepekkel van szerelve?

Előzmény: ZSOXMTD (55478)
NRZ Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55480

Nekem van Danfoss RA-N szelepekhez közelítő előbeállítási táblázat, 3/8"; 1/2"; 3/4" szelepekhez

 

Delta P:  0,1 bar illetve 0,15 bar nyomásviszony estére

Delta T: 20K hőfokesésre

Illetve, hogy mennyi a radiátor teljesítménye.

 

Ha ezeket tudod, akkor a táblázatból ki lehet kereseni a hozzá.

De ezt szerintem a terv alapján kell beállítani, mert ezek így csak közelítő értékek.

 

Itt van példának egy:

 

1500W radiátor, 1/2" RA-N szelephez 0,1 bar esetén a 4-t kell beállítani a szelepen

1500W radiátor, 1/2" RA-N szelephez 0,15 bar esetén a 3,5-t kell beállítani a szelepen

Előzmény: ZSOXMTD (55478)
Kiss45 Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55479

Adjatok tanácsot, melyik ötrétegű fűtéscső a jó minőségű?

Egyik szerelő henco-t használna, a másik meg csak comisa-t.

Jó ez a comisa?

Ezekhez külön szerszám kell, vagy ha én megveszem valahol, akkor az egyiket, akkor azt azt fel tudják használni, vagy kell hozzá speciális, márkafüggő szerszám?

A műanyag csövekhez való idomok mennyire kötődnek márkához? (A henco-hoz használható a comisa idom, és fordítva?

ZSOXMTD Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55478

Sziasztok.

 

Új vagyok még fűtés témában,és lenne néhány kérdésem.Most készült el az új fűtésrendszerem,3 kör van osztó-gyűjtővel,2-2-3 radiátorral a körökön.Igazából működik,fűt meg minden,csak közben olvasgatok és nem értek valamit.A KV érték beállítása... Gyárilag "N"-en van,ami ugye teljes áteresztés.Namost,a kérdésem az,hogy ennél a rendszernél kell-e állítgatnom,ha kell akkor mi alapján?Találtam mindenféle táblázatokat,meg képleteket,de az nekem kicsit kínai...Nincs erre valami gyakorlati,tapasztalati beállítás?

NRZ Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55477

A termosztát NO és COM kapcsaira kösd be a két vezetéket.

Előzmény: xtl (55475)
NRZ Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55476

Akkor 2 vezetéked van és a termosztátban 3 helyre kötheted? Mert azt írtad, hogy 3 vezetéked van.

Előzmény: xtl (55475)
xtl Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55475

Új rendszer, csak a szobatermosztát felszerelése valahogy elmaradt. Nem akarok a szerelőre várni egy 5 perces munka miatt.

 

Milyen nulla? A termosztát doksija szerint van egy táp, meg két jel, az egyik jel a fűtés, a másik a hűtés vezérlésére. A tápot megtalálom, de a kérdés, hogy el tudok-e rontani valamit, ha próbálgatom.

Előzmény: NRZ (55472)
M63FUN Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55474

nem lenne egyszerűbb, ha simán elkezdesz fűteni, és azonnal a gyengélkedő radiátornál fognád a csövet, melyik melegszik előbb?

megspórolsz némi felesleges munkát. hidd el jól kitapintható ha hideg rendszerrel kezded a fűtést. de ahogy gondolod. kinek mi a kaland........ :-))

Előzmény: Lennon1213 (55469)
Lacivill Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55473

Azt kéne megkeresned, hogy melyik a nulla, és azt kéne kihagyni.

Előzmény: xtl (55468)
NRZ Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55472

Ha régi MMG termosztát helyére kell bekötni, akkor itt visszakereshetsz, mert többször volt szó róla. Most fejből én sem emlékszem rá.

Előzmény: xtl (55468)
NRZ Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55471

Nem kéne hülye ötleteket adni.

 

Előzmény: mackalac (55470)
mackalac Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55470

összeérintesz kettőt, és ha indul a kazán akkor azt a kettőt.. :)

 

mackalac

 

Előzmény: xtl (55468)
Lennon1213 Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55469

Alul a felállásnál átcserélem a két csövet. Kb 10 perc.

Akkor este megcsinálom. Köszönöm a segítséget. Írok, hogy mi lett az eredmény.

Előzmény: nemnyaralo (55462)
xtl Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55468

Sziasztok!

 

Szobatermosztátot szerelnék fel, hogy tudom kimérni, hogy melyik két vezetéket kössem be a háromból?

 

Köszi.

gelaszina Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55467

Nagyon rendes vagy, köszönöm szépen! Már cask azt nem tudom, hogy győzőm meg a vízszerelőt, hogy nem fog folyamatosan csöpögni a csap egy normál csapteleppel. Szerinte a zárt rendszerű tárolósnál ez törvényszerű.

Tényleg? :)

Előzmény: zordonC3 (55386)
Wattocsak Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55466

Hogy megbizonyosodjunk róla, hogy melyik a fázis?:-)

Előzmény: Lacivill (55463)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55465

Én is erre gondoltam...:-)

"Inkább nézd meg előtte biztosra, hogy hova van kötve"

Előzmény: Lacivill (55463)
mackalac Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55464

Köszönöm, már olvastam 1x, h kaptál. Én is felhívtam őket, de horror árakat mondtak, ráadásul nem "járatos" méretek, várni kell erre is.

 

Végül a Thermokraft-ot választottam:  2 x 38.660,-  =   77.320,-    +1 x 42.660,-  =       összesen:              119.980,-

 (2x 500x1800 33k, 1x 500x2000 33k)

Szerintem, ezek nagyon jó árak, Vogelból 240e lett volna. azért nem lehet 2x jobb... :)

 

mackalac

 

 

 

 

 

Előzmény: maszibmw (55435)
Lacivill Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55463

Mielőtt forditanád a csöveket egyszerűbb ha a fütés elinditásakor kézzel ellenörzöd, hogy melyik cső melegszik előbb a radiátornál

Előzmény: Lennon1213 (55461)
nemnyaralo Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55462

Biztos. De hogy fordítod meg a csöveket? Flexi csővel átkötöd?

Előzmény: Lennon1213 (55461)
Lennon1213 Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55461

Megpróbálom megfordítani. Ha kárt nem okozok vele, akkor egy próbát megér. Megcserélem a két vezetéket.

Csinálok egy próba fűtést este, így majd kiderül.

DE biztos nemokozok vele semmi gondot?

Előzmény: joevagyok68 (55460)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.09.30 0 0 55460

"De a hallgatok rátok, és megfordítom."

Ne hallgass ránk !!

Inkább nézd meg előtte biztosra, hogy hova van kötve a radiátornál a  fűtés előremenő és visszatérő !  :-))

Előzmény: Lennon1213 (55453)