Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
A kátrányosodás fő okozója a lecsapódás, tehát ha folytod ha nem ha a kazán belseje hideg (50-60°alatt) akkor kátrányosodik és csurog belőle a viz (föleg ha vizes a fa) de ezt még fokozodik ha még ráadásúl folytva van mert még felsem tud melegedni.
Én úgy gondolom, hogy a kátrányosodást inkább az alacsony hőmérsékleten üzemelő kazán, mint sem a fojtás a felelős. Hiszen ha a beállított pl. 80 fokot ha elérte a kazán akkor már fojtania kell magát, hogy ne szaladjon el a víz.
Hát nem egyszerü, mivel az 500 as volt elöbb. Ráadásul hely hiánya miatt nem lehetett elhelyezni egymás mellé, igy kb. 3m távol vannak egymástól. De legalább a kazán mellé tudtam rakni a nagyot. Tehát gravitáciosan kiegyenliteni a két tartályt egymás közt nem lehet(távolság és eltérő méret miatt). A stratégiám a következö: prioritása a nagynak van, ha alul eléri a 70-80°ot beindul egy keringető ami elkezdi fokozatosan tölteni a kicsit. Mivel a lakás fűtés a nagyról sziv és kezd hűlni felül 5°al hidegebb mint a kicsi felül a keringető kezdi vissza nyomni a kicsiből a nagyba. Hát nem egyszerű de igy tudtam megoldani, kétségtelen kicsit komplikált.
Alulra is fúrtam egy pár lukat.Ott ahol kivágtam heggesztettem szintén ebből az anyagból lábakat,beraktam a kazánba,így alulról a levegő feljut a lábakon és a lukakon kimegy belőle,rá a tűz tetejére.
Ha netán sikerül ugy kialakitani (nem egy egyszerüdolog) a gravitácios puffer feltöltést szerintem csak az utolsó fázisban tudod a kazánban elérni a 80°ot, addig alul folyamatosan kapja a kazán a hideg vizet a pufferból, hogy ezt miként lehet szabályozni nem tudom mivel nincs keringető, talán egy túlméretezett ESB vel?
Engem érdekelne egy rajz+egy leírás a rendszeredről akár privátba is,mert nekem is 2db különböző méretű pufim lesz(egyszer talán).Vagyis az 500-as már megvan csak bekötésre vár,de szeretnék még mellé egy 800-as körülit,az még talán pont lefér a pincelejárón.Hogyan oldottad azt meg,a pufik feltöltését,mert ugye a kisebb hamarabb meleg lesz??Köszi.
Nekem a 25HT van ez 10-30kWh a teljesitménye a prospektus és az adat tábla szerint. Egy rakattal (22kg fa) ha nem megy a lakásfűtés 3-4 óra alatt feltőlti az 1000L.es puffert.
Amit itt közöltem rajzot tudom ajánlani ha valamit kihagy belőle bitos máskép fog müködni. A csövezés 28 as réz a gázkazán nál 22 es a lakás felé menők 1" osak.
A többi részel nem akarlak össze zavarni mert van még egy 500L. puffer és egy 300L.es HMV de azok a kazántól távolabb vannak és elégé komplikált a vezérlésük.
Nem. Szó sincs arról, hogy tibcsi folytaná a kazánt. Ezt Ő nem mondta. Csupán arra célzott, hogy ez a bizonyos laddomat, tartalmaz egy háromjáratú kazánvédő keverőszelepet is. Ez utóbbinak feladata, hogy ne engedje 72 fok alá a kazánba a visszatérő vízhőfokot. Ez nem azt jelenti, hogy nem engedi 72 fok fölé az előremenőt, sőt! Alá nem engedi, följebb igen. Ez a visszatérőre is igaz közvetlen a kazán előtt. Biztos vagyok benne, hogy Tibcsi kazánjából csak úgy dől a 90 fok környéki víz a pufiba.
Amit észrevettem eddíg,hogy a füstgázhőmérséklet ugyanazokkal a beállításokkal(pillangó+huzatajtó)35C-al magasabb és bekukucskálva látom a szép kék lángokat:)))