tibcsi42 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29683

Gondolom a fagázasokban a füst hőfokát a ventilátor fordulat szab. val oldják meg (ezt nálam az alsó ablakkal esetleg még a pillangóval lehet megoldani) és feltételezem a Lambdaszonda a fagázasnál pót levegőt enged be, hogy az oxigén szintet stabilizálja. Vagy rosszúl gondolom?

Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29682

Igen jól érted.

Ha lefojtod a kazánt, a fagáz termelődik, de nem kap oxigént és kisliccol a kéményen.

Előzmény: Menike (29679)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29681

Tehát a legnagyobb kéménygyártó is 250 fokos füstgázzal számol, és ott vannak a kémény huzat értékek is. Meg a magasság, meg a belső keresztmetszet.

Előzmény: Blue_Sky_007 (29680)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29680
Menike Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29679

Ha jól értem akkor nem elég füsthőfokot mérni mert hasznos éghető füstgáz is kiléphet alacsony (220 fok) hőmérsékleten. Tehát egy lambdaszonda is kellene? Mit mér az? Tibcsi majd jól ráapplikálja valami csirkeforgatóra és akkor kész is a szabadalom?

 

 

Előzmény: Blue_Sky_007 (29675)
tibcsi42 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29678

Ok. Gondoltam.

Előzmény: pajaci (29671)
tibcsi42 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29677

Én is tanulgatok és gondolkodok , hogy lehet még fokozni a dolgokat. A kocsimban szabira ment a Lambdaszonda, útána néztem ez mit is müvel. Lehet, hogy ez lesz a következő projektem. Gondolom a szekunder ablakot szab. vele. Mert most az 160-180 felett állandoan egyformán nyitva.

Előzmény: Blue_Sky_007 (29676)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29676

Kösz.

Előzmény: tibcsi42 (29674)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29675

Folyamatosan tanulok.

 

Akinek nincs puffere az teljesítményszabályozásra törekszik. Ezt a tüzelőanyag mennyiségével és az égési levegővel lehet szabályozni.

Akinek van puffere annak az égésfolyamatszabályozására kell törekedni. Itt a hatásfok növekedés a cél. Ezt lehet indirekt és direkt módon. Indirekt esetben az égetés hőmérséklete és a légfelesleg (oxigén szint), direkt esetében a füstgáz szénmonoxid szint a lényeg. A beavatkozás itt is tüzelőanyag mennyiség, és az égést segítő levegő (primér és szekunder) segítségével történik.

 

Na ezért jó a puffer, mert nagyobb a hatásfoka az égésnek.

 

ha jól szűrtem le.

tibcsi42 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29674

Igen burkolt a kazán nagyon jó a szigetelése tetején és kétoldalt egyáltalán nem érezni a meleget hátul is szigetelve van de egy picit ot már nem 100% kos. a helység ez volt garázs, jól szigetelt mert most ez a legg melegebb pontja a lakásnak mivel a fűtcső van vagy 1,5m hószú.

Előzmény: Blue_Sky_007 (29673)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29673

A kazánod az burkolt szigelt kivitelű ugye? Hol van, hideg helyiségben vagy meleg kazánházban (lakásban)?

Előzmény: tibcsi42 (29672)
tibcsi42 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29672

Most 210-230 közt vándoról, de ha már kevés a tűzelő 200 alatt van, most a samot téglával vacakolok. Az eredet tégla 11,5X12,5 volt de ez nagy a rostély alap mérete 30X39, de ez azért megtávesztő mert a rács elég széles és igy a levegő beeresztő rész még a felesincs. Most ketté vágtam a téglát de eltörött. Most két darabban van bet kőzépen egy csik.

A rácsok 4-5 darabban vanak bent majd egyet kiveszek középről és a réseit betapasztom samottal.

Előzmény: Blue_Sky_007 (29668)
pajaci Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29671

Azt nem én írtam, hanem csak idéztem nagykuntól. (idézőjelben van)

Utánna van a válaszom neki.

Félre érccssük egymást :-)

Előzmény: tibcsi42 (29666)
kingoftailor Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29670

100 literes reflex

Előzmény: joevagyok68 (29662)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29669

Ez egy régebbi anyag, de ha valakinek olvashatnékja támadna, etetheti az agysejtjeit. ;-)

Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29668

Mekkora az átlag füsthőfokod?

Előzmény: tibcsi42 (29667)
tibcsi42 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29667

Ez kemence hőmérő 500°ig mér, de utoljára 100 alá nem akart menni, de felette jól mért. Ha kell oda adom nem kell nekem mivel rexik vannak.

Előzmény: Menike (29665)
tibcsi42 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29666

Bocs de mivel a 29639-ben „Csak mivel te KW-ban adtad meg az éves energiaigényedet, nem tudtam átszámolni vagy Mj-ra vagy KWh -ra." Ezt írtad én erre próbáltam segíteni , ezek szerint feleslegesen.

 

Előzmény: pajaci (29659)
Menike Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29665

Akkor tényleg nincs más hátra kell nekem egy füstgázhőmérő!

 

Eladó valakinek? Tibcsinek volt valami pékségbevaló :o)

 

Akkor egy követ fújunk csak két oldalról... én értem amit írsz és elfogadom. Ezek tények. A kérdés hogy távozik e gravitációs keringéssel a füstcsövön felesleges hő ergo 300 fok feletti e a hőmérséklet?

 

Előzmény: nagykunsági (29664)
nagykunsági Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29664

Blue írt erről nem is olyan régen.

 

Meg kell találni azt a határt, ahol a legalacsonyabb a füsthő, de még van akkora hő az égésnél, ahol elégnek a fagázok.

 

"A legkorábban képződő fagázok a gyújtópapír lángjától gyulladnak meg, de ha a gyújtólángot elvennénk, maguktól már nem égnének tovább. Mintegy 2250C-ig kell a fával hőenergiát közölni, hogy az égési folyamat folytatódjék. Eddig a hőmérsékletig tehát endoterm reakció megy végbe.

Hőenergia szabadul fel.

2600C-tól a fatűzben végbemenő átalakulás (pirolízis) során hőtöbblet keletkezik, a reakció még exoterm. Mivel a gyorsan bomló fadarab közelében oxigénhiány van, a képződő fagázok gyakran jóval odébb lobbannak lángra, ott ahol már elegendő oxigéntartalmú levegővel keverednek. Mintegy 1000OC lánghőmérséklet kell ahhoz, hogy a fagáz reakcióképes összetevőire -szénre és hidrogénre - tökéletesen felbomoljon és oxidálódjék.

A fában lévő fűtőenergiát csak akkor hasznosíthatjuk maradéktalanul, ha a fagáz oxigénnel keveredve magas hőmérsékleten éghet el. Csak ekkor nem szállnak tökéletlenül hasadt szénhidrogén-(oxid-)vegyületek a kéményen át a légkörbe. A fagázok tökéletes elégésekor széndioxid (CO2) és víz (H2O) keletkezik, mindkettő természetes, a környezetet nem szennyező anyag.

 

 

Nem csak a túl kevés levegő hátrányos, de a túl sok is ugyan olyan kedvezőtlen. 10kg légszáraz fa elégéséhez 30-40m3 levegő szükséges. Ha túl sok levegőt adagolunk, a többletet is fel kell melegíteni. A feleslegesen felhevített levegővel energia távozik a kéményen át anélkül, hogy hasznot hozna. Ha a füstgáz hőmérséklete 200OC, akkor minden feleslegesen adagolt és melegített köbméter levegő kb 70Wh hőveszteséget jelent.

Ezek alapján már érthetjük, hogy a nyitott tűzterű kandallók idejében miért is voltak gyérebbek az erdők, s miért fáztak bundában is a kandalló mellett. Az energia egyserűen kirohant a kéményen."

 

http://tuzimado.hu/futes/futes-a-fa-egesenek-folyamata/

Előzmény: Menike (29660)
Amperszag Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29663

Szerintetek miért nem lehet kapni Caleffi 544-es visszahűtő szelepet? Vagy tudtok más gyártmányban ilyet ami egyben tud mindent?

joevagyok68 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29662

Hány literes ?

Előzmény: kingoftailor (29661)
kingoftailor Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29661

:-)

nyomásmérős autópumpám nincs, de az eladó egy hete töltött bele kb 1 bart. Megnyomtam a szeleptűt és jött belőle szépen a levegő.

14000 volt a tartály szállítással együtt. Kicsit le kell mosni. Expresszen találtam.

Előzmény: nagykunsági (29644)
Menike Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29660

Teljesen értem amit te írsz de tudod mit. Kipróbálom hogy alul kinyitom az ajtót maxra és hagyom leégni a fát. Ha nem robbanok fel megírom :)

 

Egyébként az én érzésem az hogy ha kevesebb levegőt adsz az égésnek az nem azt jelenti hogy ki is megy a gáz a kéményen. Szabályozod a bekerülő levegőt ezáltal kevesebb éghető gáz is termelődik... nem?

 

Szívesen meghallgatnék mást is mert  a mi vitánk a kísérletezgetés eredményéig elég meddőnek tűnik :)

Előzmény: nagykunsági (29637)
pajaci Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29659

Én nem akarok, akartam, semmilyen MJ /kWh átváltást számolni.

Amúgy Biosolár oldalán minden megtalálható amire szüksége lehet az embernek fűtés számítással kapcsolatban.

Előzmény: tibcsi42 (29657)
t.zsolti Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29658

tudom, azért próbáltam ŐT szóra bírni a témában.

ne étsd félre , bárki véleményét elolvasom

Előzmény: nagykunsági (29655)
tibcsi42 Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29657

A 29639 - re. MJ /kWh. Ird be a g. be mértékegység átváltó, befog jőnni.

Előzmény: pajaci (29653)
arsenelupin Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29656

:-))

Előzmény: joevagyok68 (29612)
nagykunsági Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29655

Az a vicc, hogy ugyanilyen kazánja van.

 

 

Előzmény: t.zsolti (29654)
t.zsolti Creative Commons License 2012.01.18 0 0 29654

mert nem a kéményes veszi a fát

Előzmény: nagykunsági (29649)