Mindkét utóbbi javaslatban szereplő verzió megfelel. Ha kapsz megfelelő hosszúságban, akkor a direkt a dobozba való a legjobb, de reisserrel is működik a dolog. Abból viszont a hármas az, aminek a fején át lehet akasztani a szerelvényt, és nem repeszti szét a dobozban a menetes részt. Minél mélyebben fog a csavar annál jobb, de vigyázni kell, ahol kábel, vezeték jön be a csavar helye mögött, nehogy túl hosszú legyen és beleérjen.
Én reiser csavart használok, az süllyesztett fejű. Hengeres fejű nemigen fér el, a kereteken sokszor csak 1 mm körüli könnyítés van a csavar feje felett.
Miért is? 30mA -ig tökéletes egy 30mA-es AVK ha e fölött old le na az nem elfogadható, ha az értékének jelentősen nagyobb 35mA felett az már hibás az értékre de önmagában nem jelenthető ki hogy hibás ha több egymás utáni mérésnél e felett old le na az más hibás de az is amelyik nem képes egy sávon belül működni több mérésnél (pld 17, 76, 34, 20, 32, 18, 45 öt mérünk) az rossz és nem használható fel.
A karmantyú egy kicsit más jelent, ezek körmök. A gyengeáramú szerelvényeket tetszőleges módon megfogathatod, ahogyan megfelelő tartásuk lesz, és ahogy neked kényelmes. Valószínűleg a dobozokba csavarozás a legelőnyösebb.
Köszönöm! A dugalj meg a nyomógomb szerelvénynek van karmantyúja, csak az informatikainak, meg az RTV koaxnak nincs... Ha a doboz és a kábelezés lehetővé teszi, akkor megfoghatom a sarkokban is a keretet, nem?
Nyugodtan építhetsz rájuk. Csavarhúzóval ki lehet szabadítani a dobozok meneteit, és oda megfelelő hosszúságú 3-as csavarral be lehet csavarozni a cókmókot. A rendszeresen kihúzgálós dugaljakat is elbírják a dobozok, ha normálisak. Ha ez valamiért nem találtatik megfelelőnek (kiszakad megforog ilyesmi) a doboz aljába lehet fúrni lyukat 6-os dübelnek és jó hosszú 3,5-es 4-es körüli csavarral oda becsavarni a keretet.
- milyen csavart használjak abban az esetben, ha a szerelvénynek nincsenek saját csavaros karmantyúi, és a leírás is azzal kezdi, hogy rögzítsem a keretet a dobozba a betét nélkül először? Oké, hogy van a műanyag dobozon oldalt két menet, de az simán le lett vakolva, ki tudja milyen mélyen. Erre nem építenék. Schneider MERTEN TV/R csatlakozó, csillagponti végpontokhoz. Csavart nem mellékeltek, a fedlaphoz is csak a saját rögzítője van két méretben.
Mondjuk egy derült égből érkező villámcsapás hogy tetszik?
Az FI dóga, hogy lekapcsoljon, ha a te hálózatodban a fázis és a nulla között differencia van. Tökmindegy hogyan keletkezik, elmegy, vagy valahonnan máshonnan hozzájön áram, megszakítja a körödet. Ez életvédelmi cucc, ügyes szerkentyű, rém egyszerű, logikus, mindenkinek ajánlom.
szóval ha a szomszédom baromságot csinál, vagy nem mindennapi eszközt használ akkor nálam illetve az utcában lévő, azon az egy trafon lévő családiházak életvédelmi reléi megszólalnak?
Mondjuk, ha van a delikvensünknél egy földkábel amit megrágott a lóbogár, és a szomszédban meg klasszik módon levaskaróztak egy betonkeverőt, és még sós vízzel körbe is locsolták, az nem okozhat meglepetéseket? Vagy ott is lóbogaras földkábel megy?
Egy építkezésen nem nagyon tudok elképzelni más dolgot. Fúrógép? Körfűrész? Legközelebb amikor kimegy a FI-je, menjen mán át és nézze meg éppen mit hogyan mivel ügyködtek.
Ahhhaaaaa :) Köszönöm! A relé ma is jól viselkedik, nincs is építkezés a közelben. Ha berakok másik fi relét, figyelni fogok, hogy A-s legyen. (Ha kettőt rakok be, akkor annak elvileg nem kéne leoldania, ha ilyen zavar, ha leold, akkor nem az.)
Az egyébként meglehet, hogy az építkezésen termelnek valami zavarjelet. Egészen sokféle eszköz képes ilyesmire, ha nincsen rajta megfelelő zavarszűrés (pl a nagyfrekvenciás szaggatással működő teljesítményszabályzók), de hogy mi az a mérték, ami egy hibaáram védőkapcsolót összezavarni képes az adott esetben nem tudom.
Olyasmiről lehet itt szó, hogy ha a fázison mondjuk megjelenik egy 50 Hz-től jelentősen eltérő zavarjel, akkor a vezetékrendszered és az esetleges fogyasztók (akár a be sem kapcsoltak is) kobór kapacításai és induktivitásai egészen más impedanciát képviselnek, mint normálisan. A kapacitás impedanciája nagyfrekvenciákon egészen kicsi, az induktivitásé pedig egyenáramnál az. Ha ezek a kapacitások induktivitások a föld vagy test felé lépnek föl, akkor ilyen egyen vagy nagy frekvenciás áramösszetevőt nagy részben egyenesen a föld felé továbbítanak anélkül, hogy a nullán visszafolyna.
Ezt egy bizonyos intenzitás felett, ha elég ideig van jelen egy szokványos elektromechanikus FI (egyébként helyesen, mert az is) hibaáramnak érzékeli és leold.
Persze ezt részben most ötöltem ki, lehet, hogy nem teljesen állja meg a helyét.
A két Fi relés megoldásról még annyit, hogy ha mindkettő leold, akkor az már elég biztosan nem az ő hibájuk, hanem vagy ilyesmi zavar, vagy a belső hálózaton van gond.
Arra is rá véltem rájönni, hogy két FI relé hatványozottan növeli a biztonságot, hiszen ha egynek a véletlenszerű meghibásodási valószínűsége valamely időtartamon belül X (és itt nem a téves leoldásra gondolok, hanem arra, hogy nem old le amikor kéne), akkor ugyanennek a bekövetkezte két ÁVK-val védett szakaszon Xnégyzet. Nyilván nem olyanra vonatkozik ez, amikor valami konkrét kiváltó tényező miatt összeégnek vagy átívelnek az érintkezőik, vagy hasonló.
A lökőáram zárlat bekövetkezésének pillanatában fellépő áramlökés, ami csak rövid ideig tart. A reaktanciák miatt jelentkezik elsősorban, hasonlóan a fenti anomáliákhoz. A Fi-re gyakorolt hatásait szintén csak tippelni tudom.