Keresés

Részletes keresés

kingoftailor Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30598

Most is van. ESBE VTC 312

Viszont itt is azt írják, hogy tárolótartályhoz ajánlott 30KW-os kazán alatt.

Előzmény: joevagyok68 (30596)
nagykunsági Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30597

Nem ront. Csak meleg vízzel fűtesz.

 

Ha az esbe 50 fokos, akkor az csak az 50 fok feletti vizet engedi el. Vagyis 50 fokon nyit. A kazán visszatérő lesz 50 fok, az előremenő meg értelemszerűen több, ahogy Joe mondta 60-65 fokos.

Ilyen vízzel kell fűtened.

Ha beállítod a huzatszabályzót 50 fokra, akkor  a kazánod nem melegít jobban mint 50 fok, mert a huzatszabályzó lezár, de az esbe nem nyit ki, és akkor keringteted a kazánon körbe a vizet, a radiátorok meg hidegek maradnak.

 

Tudom terveztél keverőszelepet, de az meg ,mivel a visszatérőből keveri be az előremenőt, így kevesebb előremenő kell neki, kevesebb, mint amit a kazán termel.

 

Tehát szenvedés.

 

Jobban jársz, ha nem teszel kazánvédőt.

 

Puffer nélkül, magasabb lesz a visszatérőd, alacsony hőfokú csak rövid ideig lesz.

 

 

Előzmény: kingoftailor (30595)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30596

Nem "ront", de mivel neked (is) valamennyire hőszigetelt a házad, túl fogsz fűteni vele

Régen volt 45 fokos esbe is.

De majd a többiek is elmondják a szerintüket...

Előzmény: kingoftailor (30595)
kingoftailor Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30595

A kazán 27KW-os.

Ha nincs puffer akkor igazából az ESBE csak ront?

Már nem a kátrányosodáson, hanem akkor azt sem lehet megcsinálni, hogy a huzatszabályzót 50 fokra állítom?

Még alacsonyabb hőfokú esbe kellene (ha van olyan)?

Előzmény: joevagyok68 (30594)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30594

És mi lenne, ha megcsinálnád rendesen puffer nélkül, de puffernek megfelelő bekötéssel.

ÉS az ESBE-ből kiszednéd a termosztátot ?

MAx az átkötéshez raknál be egy csapot vagy ferdeszelepet, hogy valamennyire szabályozható legyen a visszatérő hőmérséklete.

Annyra legyen meleg, hogy már ne kátrányosodjon......

 

DE a - ha jól emlékszem - 30 kw-os kazánoddal, lehet szenvedni fogsz.....nagyon meleg lesz a lakásban...főleg esbe-vel....

Mert ugye minimum 50 fokos visszatérő víz, akkor az előre 60-65 fok lesz.....vagy több is egy picit....és az 1-2 órán keresztül..

Előzmény: kingoftailor (30593)
kingoftailor Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30593

Ha nincs puffer tartály a rendszerben (lehet, hogy egy szezont csúszik), akkor az ESBE VTC 511-ből az 50 fokos, az jó?

Előzmény: nagykunsági (30589)
TIGweldING Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30592

Köszönöm!

Csábító az ajánlat, ám messze vagyok Gödöllőtől.

De azért kösz.

Előzmény: joevagyok68 (30591)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30591

Igen 1/2" a menetes rész rajta.

Ákcijó erejéig ingyenes....még nem kelt el  mind..

DE ha pénzt szeretnél érte adni..

7. oldal alja

http://www.naplopo.hu/pdf/arlista.pdf

 

Én raknék bele hővezető pasztát.

Vákuuumcsöves napkolikhoz is adnak (magasabb hőmérsékletet bír), de elektronikai bótban is árulnak, IC-k hűtőbordáihoz...

http://www.argep.hu/trend/HOVE/Hoevezetoe-paszta.html

 

Legmélyebb tisztelettel.....

Előzmény: TIGweldING (30588)
style Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30590

Nekem gyárilag van a viadrusban merülőhüvely.kivettem a saját hőmérőjéta 2 K hőelem van belógatva üveggyapottal kitömtem ,tökéletes.Egyik a szivattyut kapcsolgatja,az fent a lakásba jelzi a hőfokot,meg az alarmja csipog az SSR kimeneten egy piezon ha gond lenne,a másik meg a huzatajtót vezényli.Gyorsan reagál mindkettő igy simán kitőmve gyapottal.

Előzmény: TIGweldING (30588)
nagykunsági Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30589

Hogyne.

 

Ezeréves bevált módszer.

 

A régi gravitációs 2"-os csöves rendszerre így tettek szivattyút.

 

Annyi különbséggel, hogy a szivattyú 2 becsatlakozása közt a 2"-os csőre tettek egy golyóscsapot, amivel elzárták.

 

Neked itt Joe útmutatása szerint nyelves visszacsapó kell.

 

Kérdés, hogy a pufferen van e 2"-os csatlakozó?

Előzmény: kingoftailor (30585)
TIGweldING Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30588

Joe!

Hol lehet ilyen hőmérőzsákokat venni?

Hol keressem az interneten?

Milyen menet van rajta? Ha 1/2"-os karmantyút hegesztek a csőre, akkor a hőmérőzsákot be tudom hajtani?

A hőmérőzsákot fel kell-e tölteni valami kontakt folyadékkal?

 

Előzmény: joevagyok68 (30532)
kod1111 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30587

Így izzik a 40 éves Vinyisztó és közben  fűti az eget is.

style Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30586

 

Itt pl nézzétek a 20mV más bemenetkonfigurálásnál elég durva hőfokeltéréseket eredményez.

kingoftailor Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30585

Meg lehet azt csinálni, hogy a kazán előremenő és visszatérő csöve az 2"-os, de a szivattyú elkerülő ága és a VTC összekötő ága csak 1"-os legyen?

style Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30584

Ezek a nem ellenállás alapúak ugy müködnek hogy pl a Nicrni a K tipusú.Na itt a hőelemben a végén össze van ponthegesztve.Ezen persze van valami burkolat.Na itt hő hatására mV szinten fesz. lesz a vezeték másik végén.Ez a mV érték hömérséklet jelleggörbéje tipikus.Ugyanugy a J stb hőelemeké is.Ez bemegy a szabályozóba.Ott mikor beállitod a bemenet fajtáját,a mikroproci az adott jelleggörbéhez tartozó hőfokot dobja a kijelzőre.Ezét mutat mást ha átkonfigurálod.De ugy az nem a jó érték.

Amugy ha a kompenzvezetéket összemelegited lánggal kész a hőelem.ugyanugy mér.Nekem pár helyen igy van.

Remélem igy érthető lesz elég sokan belementek a digit műszerekbe ezt nem árt tudni hozzá.

style Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30583

400 az nem K.Füstre az kell pedig.

Előzmény: kingoftailor (30554)
fázunk Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30582

Nekem meg a lánya.

Előzmény: Tízenhármaska (30520)
mediterro Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30581

Köszöntem a segítséget.

Mennyire csökkent a hőmérseklet a kazánházban?

Ja, és mivel rögzítetted a füstcsövön?

 

kösz

Előzmény: rogi321 (30172)
sönby Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30580

Ja ugy könnyű:)Köszi a választ.

Előzmény: Blue_Sky_007 (30579)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30579

Arról is van papírom. ;-)

Előzmény: sönby (30578)
sönby Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30578

Belelátsz a gondolataimba?:))

Előzmény: Blue_Sky_007 (30575)
sönby Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30577

És az mihez kell?

Előzmény: sönby (30574)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30576

Míg nem volt puffer, nem volt ESBE sem !

De nem kátrányosodott.

Igaz vizes fát se használtam, és nem is folytottam.

 

Előzmény: kingoftailor (30571)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30575

Hogy mire tudod használni? Például meg lehet oldani vele egy villany cekász kapcsolását a puffer aljába, ha villanyfűtést is akarsz bele. Vagy csak fagyvédelmet tenni bele. De bármire ami nagy áramot követel.

Előzmény: sönby (30572)
sönby Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30574

Bocsi,minden topiktársnak szia:))

Előzmény: sönby (30572)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30573

Az egy SSR (szilárd test relé) vagyis 25 Ampert tudsz vele kapcsoltatni.

Előzmény: sönby (30572)
sönby Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30572
Szia Blue.A D1S-VR-220-as pakk az mire kell?A SESTOS mellett mi az a kis "bigyo"?
Előzmény: Blue_Sky_007 (30522)
kingoftailor Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30571

Szeretném megkérdezni tőled, hogy amíg nem volt puffered a celsius kazánon, akkor a VTC511-el volt-e kátrányosodás a kazánban?

Előzmény: joevagyok68 (30566)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30570

Maga az érzékelő bírja tudtommal, de a burkolata és a hozzá vezető kanóc az nem. Ezért van a K típusú érzékelőknek üvegszálas fémharisnyás szilikonvédelmű kompenzációs vezetéke.

 

szerintem

Előzmény: hetmann64 (30567)
arsenelupin Creative Commons License 2012.01.22 0 0 30569
Előzmény: joevagyok68 (30566)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!