A történés: Egyszercsak elsötétült a lakás, "elment az áram".
Diagnózis: a csengős-kismegszakító doboz mögött össze volt rézcsokizva a fali régi alu vezeték egy darab sodort rézzel (hosszabbítás gyanánt, mivel a falból már nem ér eléggé ki)
Sajnos a rézcsoki "elégett", meg a rézkábel nagy része is...
Kérdésem, hogy mivel lenne érdemes meghosszabbítani a régi alu vezetéket?
Szerezzek alut, vagy réz jó lesz? Elkezdtem utánaolvasni, hogy kontaktpaszta meg miegymás....de aztán találtam e fórumot, gondoltam megkérdem, hátha előbb kapok értelmes választ, mint googletól....
Mivel önkormi, ezért nem akarok átvezetékezni, stb. csak toldásban gondolkodom....olcsó és jó megoldás kellene, nem baj, ha nem kell érte hi-tec krimpelővel stb rendelkezni...fogó+csavarhúzó+szigetelő szalag nem akadály...:)...villanyász bolt holnap útba ejthető 1-300HUF erejéig....ma este meg még kismegszakítók+csengő kiiktatva, vezetékek direktbe összesodorva...(nem aggódni, lakás óránál lépcsőházban ott a bizti még)....
tudok vallanyt is szerelni,több házat is ujrahúztam már,és tisztábanvagyok azzalis,hogy a nullát alapból a földtől kapjuk,mertugye a nagytrafó csillagpontja a nullánk,amit leföldelnek a trafóháznál is,és ahogy nő a távolság,úgy leföldelik ottis.
Éncsak azzal nemvagyok tisztában,hogy a mérőmtől 15méterre is jó e?!
tehát ha jólértem,a mérőtől lehetek akarmijen távolságra,földelhetek nullázva,egy helyen.
mert az óránálsincs lehetőségem és lakáselosztóm sincs,így én a műhelyben szeretnék nullázni,azmeg 15 méterre van a mérőtől.
üdv mindenkinek.
Régi vályog háznál ahol nincsen fi relé,bárhól megcsinálhatom a nullázásos földelést?
természetesen csak 1helyen akarom,mert tudom,hogy többhelyen nemlehet.
Működött rendesen, sosem volt vele gond. Nem tudok róla, hogy bármi befolyásolhatta volna. Bár volt itt egy villanyszerelő aki matatott valamit a szekrényben, azóta világít folyamatosan.
Sztem van, mert amíg valaki mozog a garázsban ahol tárolók is vannak, addig nem kapcsol le a lámpa. Pl én ha a tárolónkba megyek, ritkán járom meg 4 perc alatt a bejárat és a tároló közri utat, vagyis visszafelé már sötétben botorkálnék mozgásérzékelők nélkül.
Ez korábban normálisan működött? Ki férhet még hozzá rajtad kívül? A gebaszos működést csak most vetted észre, vagy történt valami egyéb akció (festés-hőszigetelés, gipszkartonozás, amikor az illetékes szakgányerek valamit elbaszarinthattak, de elsummantották a dolgot egy kis kötözgtéssel, szigszalagozással?
És akkor miböl lesz a földelés? Elsőre a földsinre megy a bejövő nulla, aztán a FI relébe és onnan a nullasinre
Csuklósbusz olvtársnak családiház/vályogháza van/?/, feltételezem csak fázis-nulla jön a házba
A fogyasztásmérőnél , a mért/elmenő fővezetéknél, vagy a lakáselosztóban kell egyesiteni a földelőszondát a nullával
Ahol meg felszálló fővezeték, pl. egy lakótelepi és felhozzák a földelést is, ott tilos a nullával összekötni. FKA ami szerelve van átkötővel, ott el kell távolitani ebben az esetben
Az attól függ milyenek a körülmények. A lakáselosztó előtt mi van, és utána mi van? Vályogház ezeréves tákolmánnyal? Panelház a gulyáskommunizmus utolsó éveiből? Gengszerek által mindent kispórolt lakóparki lakás? Kádárkocka? stb
Letekertem nullára minden mozgásérzékelőt, ekkor sem kapcsoltak le a lámpák. Működni működik mindegyik, legalábbis hallom hogy kattan amikor lambadázok előtte, bár ez még nem feltétele a normális működésnek. Szerelgetni este már nem igazán van kedvem, marad holnapra a dolog.
Egyébként a képen szereplő Legrand nem mágneskapcsoló véletlenül?
Az egyszerűbb mozgásérzékelők szoktak megbolondulni a villanásnyi áramszünettől. Olyankor felkapcsol, és fixen úgy marad. Egy hosszabb, 10-15 másodperces áramszünet után működik ismét rendesen.