Ha ezen egy potméter lenne 230V/50Hz-re kalibrálva, megmutatná azt is hány mA-nél old a rendszer, az adott konnektoron vizsgálva. Tehát látszana, hogy pl, csak 5mA hiányzott a 30-hoz. Miután kihúztak mindent mindenhonnan újra 30mA-nél old, innen már könnyebb kiszórakozni melyik nintendo tápegység a ludas.
Azt írja neki van. De ha nincs is, ahhoz hogy egy fogyasztó fázis és védő közé legyen kötve, kell egy védővezető. Ha már van, feltételezhető hogy az össze is van kötve a nullával a lakáselosztónak nevezett valamiben. És amennyiben így van, az áram nem a vízcső felé fog menni. Vagyis 2 feltételnek kell teljesülnie, az egyik hogy a védővezető ne legyen összeköttetésben a nullával, és hogy fázis/védő közt legyen egy fogyasztó. Ezzel szemben egy nullaszakadáshoz csak egy elégett/eloxidált kötés kell.
Feltételezem hogy a központi lefolyó gyűjtőcsöve,ill az abba csatlakozott lefolyó cső anyaga eternit,és vagy műanyag lehet,semmiképpen sem fém.
Az abban áramló víz csak akkor lehet magasan eltérő potenciálon ha azon egy meghibásodott berendezés ontja (időszakosan)a vizet. Például mosógép,mosogatógép,konyhamalac....stb. A fázisfeszültség juthatna fel a zuhanyvízen keresztül a vízvezeték hálózatba. Bizonyítva ezt, a kérdező állítja hogy amíg nem folyik le a vize addig nem ráz,utána mindig. Feltételezhetően amíg nem kerül újra száraz állapotba.
Nem szeretném mellékvágányra terelni a jelenséget, mert ennek az esélye gyakorlatilag nulla.
Eleve kell egy hibás gép ami egyébként zavartalanul működik,és nincs a védőföldelésbe kötve.
A linkelt cikket továbbolvasva felmerül a kérdés hogy a vizet földelni kell-e vagy egyáltalán milyen anyagnak minősül.
Arra is kíváncsi lennék hogy a fotón szereplő csőszakasz valóban megvédene egy esetlegesen a fentebb vázolt módon feszültség alá került vizet, a földelés felé 100%-ban levezetni. (Nem a vizet magát hanem annak potenciálját)
Tao esetében az a baj, hogy nincs olyan időszak amikor garantáltan produkálja a rendszer a hibát. Ha lenne, akkor olyankor simán kikapnám a ház főbiztijét, vagy lerántanám a tűzvédelmit, azzal minden kétséget kizáróan lehetne bizonyítani hogy nem a földből jön az áram.
C20NE válasza is azt igazolja hogy erre kicsi az esély. Viszonylag közel kell lennie átemelő szivattyúnak, szomszéd lakásnak/épületnek ahol van rendes eph, a réteg meg vezet. Ha meg fázis-védőre van kötve valami, akkor vagy lemegy a fí-relé, vagy ha nincs az áram a pen bontás felé megy és nem Tao felé.
Bocs, szerintem túl korán elkötelezted magadat a nullaszakadás mellett. Ugyanezt produkálja az is, ha a nulla nincs sehol elszakadva, hanem a fogyasztó nem-fázisa a védővezetőre van kötve.
Ugyanakkor nem zárható még ki annak az esélye sem, hogy a lefolyócsövön más jön fel, mint a földpotenciál.
A műszaki ellenőr válaszol III. - Az EPH hálózatok telepítésének néhány vetülete
"Egy kis nosztalgia! A régi öntöttvas kádaknál a leeresztő csonknál és a kád testén is volt lehetőség a fürdőkád "földelésére". Ezek és a vízcsőhálózat összekötésével egy megfelelő helyi EPH-t lehetett kialakítani. Ezzel a kialakítással ma már sajnos egyre kevesebb helyen találkozhatunk, pedig itt igazán fontos lenne az érintésvédelem: a fürdőkádban lecsökken az emberi test ellenállása, s a megfelelő EPH kiépítése nélkül igen kellemetlen (esetleg halállal végződő) élményeket lehet szerezni. Szemfüles kollégák azonban már találtak lehetőséget a szennyvízcső EPH hálózatba történő bekötésére. Kissé érthetetlen, hogy a megoldás nem a gépész kollégák kezdeményezésére jött létre (őket teljesen hidegen hagyja ez, sőt felesleges molesztálásnak, akadékoskodásnak tekintik), hanem a kényszer szülte megoldásnak tekinthető, de minden esetre többet jelent a semminél! Ezt a kérdést talán azért is érdemes forszírozni, mert egyre több helyen találkozhatunk akryl káddal, ahol a villanyszerelő kolléga egyenlőre tanácstalanul áll a "kádföldelés" mikéntje előtt! "
Hát, a lefolyó cső az lefolyó cső, 32-esben van fém, szifon bekötéshez adják. Ebben mi a barkács?
Az élelmiszer iparban használt saválló csőhöz is ad műbizonylatot a gyártó, de ehhez a felhasználáshoz ez miért fontos? Hatalmas élelmiszeripari üzemekben kilométerszám használják. Itt meg még nyomás sincs.
Rendben. A válaszok alapján továbbra is nullaszakadás van, csak nem nálad. Azt viszont nagyon nehéz lesz kideríteni hogy hol, nem fizikailag, hanem mert a többi lakóval nehéz lesz ezt megértetni. Nem tudom mekkora társasház (biztos írtad már) és hogy milyen állapotú a méretlen fővezeték, illetve hogy mennyire hozzáférhetőek az egyes lakásokba menő fővezetékek. Jó lenne egy pár kép vagy videó. Ha ezekhez a fővezeték dobozokhoz hozzá lehet férni, egy lakatfogó segítségével végig lehet nézni hogy melyik az a lakás, ahol a fázisra tett lakatfogó többet mutat mint a nullára tett. Ezzel viszonylag könnyen megtalálható a szakadás.
A hibát mindenképp meg kell keresni, minden egyéb megoldás rossz!