Ezeken a szép hideg napokon átlagosan 17m3 gáz fogy nálunk.

Úgy számoltam, hogy ennek kb 40-45 kg akác felelhet meg.

Tapasztalat mit mutat?

Amperszag Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32294

Apró bökkenő, hogy nincsenek szelepek a radiátorok előtt :) Illetve a verandai előtt van, na azt állandóan nyitogatják-zárogatják attól függően hogy jönnek-e vendégek vagy sem. El tudom képzelni mi lenne ha mindegyik radiátor előtt lenne szelep :)

Előzmény: t.zsolti (32286)
kingoftailor Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32293

Én 6/4 colos csappantyús visszacsapót szereltetek be a fűtés szerelővel vasárnap.

Nem volt olcsó.

A szivattyú elkerülő ágába pedig egy egy colos rugósat.

Előzmény: Amperszag (32283)
Amperszag Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32292

A rajzokon előremenő leengedés-visszatérőbe csapvíz van. Ha nem lassan, fokozatosan nyit hanem full zár/full nyit akkor valóban érdekes lehet a működése. Pedig ilyet akarok én is berakni, de akkor most mi értelme?

Előzmény: tibcsi42 (32285)
t.zsolti Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32291

zárt rendszerhez kértem és van rajta vészűtő, ezért volt 220000

Előzmény: tibcsi42 (32287)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32290

Ha a kazántól elég távolra (hogy ne azonnal 13 fokos vizet kapjon az öntvény) teszed be, de mégsem nagyon távolra (hogy ne hűtse), akkor lehet esélye a kazánnak, hogy túlélje.

Előzmény: tibcsi42 (32285)
t.zsolti Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32289

én már biztos

félig fel van szerelve a termikus elfolyószelep, holnap befejezem és jön a szünetmentes

Előzmény: tibcsi42 (32285)
Amperszag Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32288

Ez jónak tűnik. Utánanézek. Köszi :)

Előzmény: Blue_Sky_007 (32284)
tibcsi42 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32287

Zsolti a te kazánodba rakot v. nem vészhütőt a gyártó?

Előzmény: t.zsolti (32281)
t.zsolti Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32286

menj el a szüleidhez és szabályozd be a rendszert.

a közelebbi radiátorok szelepeit szűkitsd be kb a zárt állapothoz képest nyit 1/2 fordulat az elsőt.

 a többinél ahogy nő a távolság próbálj meg arányosan nagyobb szelepnyitásokat , de a radiátor szelep tulajdonsága 1-1,5 kör nyitás után szinte nem érezhető változás

kb 1/2nap és belövöd úgy hogy hátrébb is legyen fűtés

Előzmény: Amperszag (32283)
tibcsi42 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32285

A szerelői véleményedel teljesmértékben egyet értek, viszont a vészhűtő szelep ijesfajta mükődése egy öntvény kazánnál valószinü kazán cseréhez vezet.(=hősok) Ha egy 96°kazánba hirtelen be eresztesz hidegvizet anak reszeltek. Ezek a szelepek nem fokozatosan nyitnak, ha eléri a küszöb értéket maxra nyit és ua. ugy zár is. Szinte csatog a vizhálózat.

Ezek a beépitett vészhűtő müködtetésére valók. Volt szerencsém a régi kazánomnál tesztelni mivel akor még én is csaptekergetős modszerrel váltotam gázról vegyes re. Pedig nagybetükkel kiiram a falra a csapra figyelni. Remélem eből más is tanul nem csak én.

Előzmény: Amperszag (32279)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32284
Előzmény: Amperszag (32283)
Amperszag Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32283

Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy miként lehetne bolondbiztosra megcsinálni egy nyitott, gravitációs rendszert szivattyúsra(is)? A szüleimnél még ilyen rendszer van több mint 30 éve, de panaszkodnak hogy a távolabbi radiátorok hidegebbek.

3 éve mikor berakatták az új kazánt a szerelő kapásből be akart rakni egy szivattyút, de én mondtam hogy az úgy nem lesz jó, mi van ha áramszünet van vagy megragad a szivattyú? Megrántotta a vállát, annyi volt a válasz.

Na mindegy, én azt szeretném, hogy ha tényleg leáll a szivattyú akkor menjen tovább gravitációsan. Lehetséges ez valahogy? Olyat nem akarok hogy a szivattyúval párhuzamosan egy csap és azt zárogatják mert csak 1x felejtik el kinyitni... Visszacsapót meg nem tudom hogy kinyit-e egy sima egyszintes ház gravitációja.

Nekik a technika kezelés annyit jelent, hogy "lementem, jól megraktam a kazánt aztán meleg volt".

trakisbandi Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32282

Hali !

 

önszabályozó fűtőkábelek

http://www.bvfheating.hu/hu/arlista/arlista.html

 

 

Előzmény: t.zsolti (32280)
t.zsolti Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32281
Előzmény: t.zsolti (32280)
t.zsolti Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32280

létezik elektromos kisérő fűtés, olyan 20-40w/m

tetszőleges hosszban lehet szerelni, és a hűléssel arányosan nő a teljesítmény

Előzmény: Blue_Sky_007 (32276)
Amperszag Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32279

A visszahűtő szelepról elég sokszor volt szó, de nagy vonalakban úgy működik, hogy ha 97 fokot eléri az előremenő fűtővíz akkor szép lassan elkezdi leengedni a lefolyóba (vagy ahová vezeted) és ezzel egy időben a hálózati csapvízből hideg vizet enged a visszatérő árgba, magyarul elkezdi visszahűteni a vizet még mielőtt gőzzé válna és a sztratoszférába emelné a kazánt...

Hogy melyik szerelő mit épít be elsősorban a képzettségétől, lelkiismeretességétől és felelősségtudatától függ. Másodsorban pedig a megrendelő pénztárcájától. Olyan szerelőt keress aki nem kérdezi meg kell-e biztonsági szelep. Aki megkérdezi az nem szerelő.

A visszahűtő szelep már egy következő biztonsági fokozat, az viszont nem baj ha erről magától kérdez a szerelő mert az valszeg azt jelenti, hogy tudja miről van szó és mire van.

Előzmény: Dimitri30 (32241)
t.zsolti Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32278

ez a megoldás engem is érdekelne

Előzmény: Blue_Sky_007 (32267)
Oli59 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32277

thanx!

Előzmény: Blue_Sky_007 (32276)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32276

Zárt rendszernél puffer esetében ésszerű lehet hogy bekapcsolva hagyd a szivattyút. (én is ezt tettem a -23 fokban, a HMV szivattyúja volt úgy hagyva legkisebb fordulaton a puffer-kazán-HMV körben keringetett).

De ezt csak extrém hidegnél teszem, a paranoiditásom okán. Persze nagy hőveszetséggel kell számolni.

 

Nekem van egy 5C fokos klixon a csövemen (ahol a legveszélyeseb szakasz van) és szirénát kapcsol, ha fagyveszély van. A pincémben a leghidegebb az 4C fok volt több napi nem fűtés után.

 

Nyitott rendszernél, ahogy a kolléga írta a tágulási vezeték el fog fagyni, ha akarod ha nem, ha nem fűtessz. Erre találták ki a biztonsági vezetéket (ami szintén elfagyhat :-)  )

 

Hogy mit kéne tenni a fagy ellen annyira specifikus és hely függő, hogy innen nem lehet megmondani. Lehet hogy beteszel egy elektromos radiátort majd 2m-rel odébb elfagy egy cső (a meleg felfele száll, a cső meg lent van pl.).

Előzmény: Oli59 (32274)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32275

Átnézem mik ezek.

Előzmény: Törölt nick (32270)
Oli59 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32274

Szia BLUESKY!

 

(32206)HSZ-ra légyszives ha van ötleted! vagy tegyek be egy hősugárzót?

;-)

Oli59 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32273

Szia!

 

Ez a legkisebb a Celsius csalában.

Nálam szerelt kémény van 5 méter hosszú, a talajszintől mérve 6.2méter mert a kazán falára van rögzítve.

132mm átmérőjü saváló acélcső+szigetelés+aluspirál.

Ez a kazán  nagy nekem de kisebbet nem akartam mert később ha puffer is lesz akkor kelleni fog.

6db radiátor van hőigénynek megfelelően méretezve.

Átmeneti időszakban BLUESKY tanácsára többször gyújtok be ,nem pakolom a kazánt folyamatosan így kevésbé szenved!!

Én szénnel is használtam már egy évet és kb 6órát elment egy megrakással.

 

ÜdvOli59

Előzmény: batar76 (32256)
palacsintás Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32272

Szia! Mit jelent a környéke!? Mert jómagam is itt élek sőt! Soproni cégnél is melózom

Előzmény: gaeg (32271)
gaeg Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32271

Sziasztok!

Olvasom ezt a forumot . Szeretném a segitségeteket kérni ! Tudtok e ajánlani a fütésrendszerem bővitéséhez egy olyan fütésszerelőt aki itt a forumban leirtak alapján megcsinálja a renszert. Sopron környékén. Köszönöm!

Törölt nick Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32270

http://pcsensor.com/

 

USB Thermometer ?

Nekem  ~ 20 m távra kellene.

Előzmény: Blue_Sky_007 (32269)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32269

Próbálgattam amennyire itt az asztalnál lehet. Az is gond, hogy nagyon közel kell tenni  műszerekhez. Még alszom rá egyet. Nem adom fel.

Előzmény: Amperszag (32268)
Amperszag Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32268
Úgy nem próbáltad hogy valamilyen szögből megvilágítani egy kisteljesítményű lámpával? És a kamerát sem teljesen szemből ráirányítani így nem verődik vissza a lámpa fénye. Infrát kikapcsolni. Csak egy tipp.
Az jó kaland ha minden fontosabb hőfokot külön-külön felvisz az ember. 1-2-sok sör ára. :)
Előzmény: Blue_Sky_007 (32267)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32267

FÉL OFF

 

Sokat beszéltük már a hogyan ellenőrizzük a fűtéshelyiségben lévő műszereket és vele együtt a kazánt a lakásból.

Ma összeraktam az infrakamerámat és beizzítottam egy PID-et, hogy megnézzem, mennyire lehet látni a sötétben a műszer fényét.

Sajnos elméleti szinten tök jó volt az 5let, de a gyakorlatban több probléma is felmerül.

Fényben sem lehet jól látni, már egy méterről ezek a kamerák nem jó képet adnak. Sötétben meg az infra fénye visszaverődik a PID-ről, nem látni semmit.

 

ON

 

Fel kell vinni a műszert (vagy a jelét) a lakásba.

Törölt nick Creative Commons License 2012.02.10 0 0 32266

1. Szükséges teljesítmény légköbméter alapján: 

40 W/m3 korszerű épület (tökéletes szigetelés)

46 W/m3 szokásos épület (megfelelő-elfogadható szigetelés)

68 W/m3 régi épület (rossz szigetelés).

2. Szükséges teljesítmény terület alapján:

116 W/m2 korszerű épület (tökéletes szigetelés)

128 W/m2 szokásos épület (megfelelő-elfogadható szigetelés)

191 W/m2 régi épület (rossz szigetelés).

Nálam ~ 60 W/m3, 300 m3

=60*300=18 kWh névleges kazánteljesítmény jött ki 71%-os hatásfokkal, 12 óra folyamatos fűtéssel/nap.

18/0,71*12=304 kWh fűtőteljesítmény akáccal, az 76 kg (4 kWh/kg) tüzelő.

 

Előzmény: LAJOSSZAKI (32264)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!