Keresés

Részletes keresés

tibcsi42 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32415

Az biztos, hogy a beépitett vészhűtő a leg tökéletesebb. Viszont akinek nincs ot is megoldható, a "polimix" forgalmaz egy külső hőcserélőt, megfelelő méretezésel ua. ugy müködik.

A lényeg közvetlen a kazán felső kilépőjére kell szerelni (az emlitett cégnél van erre instrukció) szükités nélkül mivel gravitáciosan hűti vissza a kazánt ha leáll a keringetés és a hőkapcsoló szelep aktiválodik.

Előzmény: sur5al (32412)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32414

Hát ja. Jobb a hősokk:)

 

A projekt sikere függhet a vízmennyiségtől. Egy forrás esetén mennyi víz távozik vajon? Attól függ, meddig tart ugye. Ha nem sok, akkor elég a visszatérőben lévő vizecske. Egyébként is a bejövő utcai is sokat melegszik már akkorra, mire odaér (ha nem közvetlen a kazánnál lép be). Meg a kazán is hűl. Lehet, hogy zár is a felső szelep mire odaérne a hideg.

 

Ha kevés lenne a víz, akkor az előremenőbe is lehetne kötni a szivattyú és a visszacsapó után. Ekkor az egész rendszeren vagy legalábbis a legközelebbi radiátoron kell végigmennie ahhoz, hogy a kazánba érkezzen.

 

Vannak erre tapasztalatok? Konkrétan arra bekötésre gondolok, amit kingoftailor linkelt. Hogy megy ez a gyakorlatban? Valahogy senki nem szirénázik ezzel kapcsolatban, tehát ez egy elfogadott hűtési mód lehet. Sőt valamelyik cégnek kombi szelepe is van, ami elereszt és fel is tölt egyben egy hőpatron vezérlésével. Nem hiszem, hogy kikötnék: "de öntvényhez használni tilos".

 

Én megpróbálkoznék a belinkelt megoldással, de kötelezően levenném a nyomást ill. szűkíteném a beengedő szelep előtt a keresztmetszetet. Az a lényeg, hogy leengedjük a meleget, jöjjön helyére nem annyira meleg, aztán majd visszaáll az üzemi nyomás, ahogy becsorog a hideg lassacskán. Persze tudom, ha csak leengedünk, a nyomás esik és könnyebben fejlődik a gőz, de egyelőre arról volt szó, hogy még forrás előtt engedjük ki a forrót, gőz nincs.

 

Előzmény: tibcsi42 (32378)
kis gonosz törpe Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32413

Úgy emlékszem ez még nem volt belinkelve. Épp a méretezéssel küzdök, így találtam ezt az oldalt, ahol a ház hőigényéhez igazodó puffer/kazán méreteket foglalják össze táblázatban.

Mennyire korrektek ezek az adatok?

http://www.kazancsereprogram.hu/epuletgepeszeti-atalakitasok

 

 

sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32412

Nemtom, de én itt nem látok biztonsági hűtőkört. Vagy csak nem egyre gondolunk. Nekem a biztonsági hűtőkör az valami olyasmi, ami hidraulikus kapcsolat nélkül, pusztán hőcserével hűti le a kazánt/kandallót. Vagy azt úgy hívják, beépített biztonsági visszahűtő hurok/csőkígyó?

 

A képen egy termikus elfolyó és egy hideg oldali utántöltő szerepel. Az tény, hogy ezek együttes működése esetén ez a kapcsolás már kimerítheti a "biztonsági hűtőkör" fogalmát. Lehet, mégis igazad van. Lehet, hogy csak én keverem ezt?

 

Ha ez a kazi öntvény, akkor szivattyú leállás esetén ez a konfig öntvényrepesztésre alkalmassá válik, ahogy tibcsi42 erre fel is hívta a figyelmet - jogosan.

 

A beépített cucc ellenben - akármi is a neve - biztosan nem repeszti az öntvényt.

Előzmény: kingoftailor (32397)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32411

Huzatban style az úttörő, olvasd végig, amit írt ebben a fűtésszezonban. Blue mester pedig a lángterelési trükkjeivel, huzatszabályzóval húzta lejjebb a kilépő füstgáz hőmérsékletet, pillangó piszkálás nélkül. Olvass vissza picit!

Előzmény: kaci70 (32408)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32410

Azt bizony jól teszed.

Előzmény: kaci70 (32409)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32409

30KW fával az 5 -ős szériát próbálom erőltetni.

Előzmény: sur5al (32406)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32408

Nem azt mondom , hogy folyamatosan annyi de magasnak tartom átlagban is.Úgy vettem észre , hogy jóbb lenne ha folyamatosan tudnám szabályozni a huzatot , a mostani hagyományos huzatszabályzó elég lassan reagál.

Előzmény: Blue_Sky_007 (32405)
kingoftailor Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32407

Felülről, vagy alulról gyújtasz be?

Előzmény: kekesialmos (32322)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32406

Értem. Fára mennyit mond a Sárkány gyártója?

 

Akárhogy is, én asszem a colos 511-essel nem tévedhetsz.

Előzmény: kaci70 (32404)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32405

Az tényleg magas. 250 alá kéne menned.

Előzmény: kaci70 (32400)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32404

Na asztán kavarok ám. Fával fűtök. és a kevert ágat szivja a szívattyú.

Előzmény: sur5al (32401)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32403

Az tény, hogy működhet úgy, de ez már fából vaskarika. Tényleg jó az alulról történő korlátozásra is. Működtettem úgy. Leírtam régebben már 2x, hogyan kell bekötni. Ha a KVS jobb lenne, szerintem lehetne terjeszteni, mint állítható kazánvédőt. Így viszont...

Előzmény: nagykunsági (32398)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32402

Vagy mégsem a 3 v.5 majdnem m1 30KW-ig csak vtc legyen és 60°-os .

Előzmény: sur5al (32399)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32401

Mivel fűtesz? Fára ennyi?

 

Ha fával ennyi ill. ehhez közeli, akkor inkább 1" VTC511. A szivattyú a kevert ágat szívja? Vagy a meleget nyomja?

Előzmény: kaci70 (32393)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32400

Akkor minden képpen az 511 lenne jó. Ha már így összejöttünk nagyon nagy költség lenne a fütsgát hömérséklet alpján történő huzatszabályozás. Mert elég magas /350°körül is van /.

Előzmény: Blue_Sky_007 (32390)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32399

Ha 30 kW alatt vagy, akkor igen. A KVS 3,2. 3,2m3 forog át rajta óránként 1 bar nyomáskülönbség mellett ha jól emléxem.

 

A VTC511-es is van 1", de a KVS 9. Ez nagy különbség, de nem biztos, hogy kell neked. Van 1,1/4" is, KVS14, az már tuti felesleges.

 

Árban persze van különbség +40-50%.

Előzmény: kaci70 (32389)
nagykunsági Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32398

"az is úgy működik"

 

Persze, csak éppen fordítva.

Előzmény: sur5al (32381)
kingoftailor Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32397

Valaki felrakott ide egy képet egyszer, amin rajta van a biztonsági hűtőkör. Ezt néztem én is:

 

 

Előzmény: tibcsi42 (32371)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32396

Bocs csak 30 mert fával fűtök.

 

Előzmény: kaci70 (32393)
kingoftailor Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32395

Igen. STS-20

Előzmény: sur5al (32368)
kingoftailor Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32394

Dehogy. Csak rosszul fogalmaztam.

 

Íme a kép:

 

A visszatérőbe kerül a 6/4-es leffentyűs és a szivattyú mellé a 1"-os rugós.

Előzmény: sur5al (32366)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32393

35KW -os Sárkány vegyesem van, WILO Star-RS 25/6 keringető szivattyú van a szelep mögött.

Előzmény: sur5al (32391)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32392

Gyorsabb voltál.:)

Előzmény: Blue_Sky_007 (32390)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32391

Mekkora a kazánod teljesítménye? VTC 3xx 30kW-ig jó.

Előzmény: kaci70 (32386)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32390

Teljesítmény függvénye.

A 3xx sorozat az kisebb kazánokhoz van.

Előzmény: kaci70 (32389)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32389

Most lehet hogy bekavartam mi van ha ESBE VTC 312 az jó lenne?

Előzmény: Blue_Sky_007 (32387)
sur5al Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32388

VTC312 vs VTA322?

 

Szerintem ő is A Vezúvnál vásárolt:)

Előzmény: kaci70 (32382)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32387

Van egy táblázat, ott a szivattyúhoz lehet méretezni.

http://infoweb.esbe.se/files/53228/Solid%20range%20for%20YOU_GB_utgC_Low%20Res.pdf

 

13. oldal.

Előzmény: kaci70 (32386)
kaci70 Creative Commons License 2012.02.11 0 0 32386

1" vagy 5/4 -est vegyek ? DN 25vagy 32 az mit jelen.

 

Előzmény: Blue_Sky_007 (32384)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!