Egyébként ma újabb ismerettel lettem gazdagabb.
A fűtési szezon vége után tervezek végrehajtani egy nagyobb rekonstrukciót a rendszeremen. Ennek kapcsán kigondoltam, hogy mi lenne, ha nem síma mezei csapvízzel, hanem kezelt vízzel tölteném fel a rendszerem.
A kazánok adatlapjainak, kezelési útmutatóinak böngészése közben találtam erre vonatkozó útmutatást.
Alapvetően mindegyik egy német szabványra hivatkozik, mely a fűtési rendszerek hőhordozó közegekkel szemben elvárt paramétereket rögzíti.
No ezt lusta voltam előkeresni. Maradt a kazán gyártói ajánlás.
Az viszont úgy rendelkezik hogy a víz keménysége legyen 15˘nK és 25˘nK közötti.
Viszont KIEMELTEN nem ajánlják desztillált víz alkalmazását. Ioncserélt víz feltöltését viszont igen.
No ezt a szerény kémiai felkészültségemmel nem értettem.
Vízvegyészhez fordultam, aki a következőt mondta:
Desztilláció során, mivela folyamat levegő + CO2 jelenlétében megy végbe, amit a desztillált víz felvesz, ennek hatására enyhén savas kémhatású lesz. Mig a csapvizekre általában az enyhe lúgos kémhatás a jellemző.
Az enyhe savas kémhatású desztillált víz agresszívebb közeg a szénacélra, a korróziós sebessége nagyobb, mint a lúgos kémhatású csapvízé. Ezért nem javasolják desztillálással sótalanított víz használatát.
Egyébként minden sótalan vizet tartalmazó berendezést és csővezetéket vagy eleve rozsdamentes (KO) acélból vagy gumibevonatos szénacélból készítenek.
A vízvegyész egyébként azt ajénlotta, hogy töltsem fel esővízzel a fűtési rendzseremet.
Viszont ezt sem merem beválalni, mert amíg a tetőről lecsorog, jelentős mennyiségű szennyezőt vehet/vesz fel.
Úgyhogy valószínűleg mégis a csapról fogom feltölteni, viszont a későbbiekben törekszem arra, hogy a lehető leg kevesebb legyen a veszteségem amit pótolni kell.