Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
4 helyen mérem a hőmérsékletet. A vezérlés fogadja a szobatermosztát jelét is. Ha meleg a kazán vagy a puffer, indítja a radiátorköri szivattyút. Ha ezekben már nincs elegendően meleg víz, indítja a gázkazánt. A füstcsőtermosztát és a kazán előremenőre helyezett csőtermosztát "és" kapcsolata indítja a kazánköri szivattyút (ezt nem mertem programra bízni).
Ennek a kazanköri szivattyúnak is figyeli az állapotát. A kazánkörben 60fokos VTC511-van kazánvédelemre.
Az összes adatot és állapotot kinyomja a vezérlő soros porton CSV formátumban.
Ezt egy másik mikrovezérlős kütyüvel pendrive-ra file-ba mentem. Ezt excellel könnyedén lehet elemezgetni.
Itt a szombat/vasárnapi futésem diagramja:
Látszik, hogy: Gázkazán üzem volt az elején. Majd begyújtás a vegyesbe. Amint a vízhőfok megfelelő lett, a szobatermosztát kérésére már a vegyesből kapta a lakás a meleget.
A puffer is melegedett közben.
Estére felmelegedett a puffer.
Mikor a tűz kialudt, a füstcsőtermosztát kikapcsolt, a kazánköri szivattyú leállt. Másnap pufferből történt a futés. Majd amikor a puffer kifogyott, újra indult a gázkazán üzem.
Azon agyalok, hogy a kazánköri szivattyút nem a meglévő füst+csőtermosztátos rendszerrel, hanem a kazán alja-teteje hőmérsékletkülönbség alapján kéne programból vezérelnem. Védelemnek meghagynék itt is egy 90 fokra beállított csőtermosztátot., biztos ami biztos
Lignittel, mint az allat :) Tavasszal meg kell hozatni, es akkor kiszarad, nagyon jol eg. De ha most hozattad, akkor is erdemes levegoztetni kicsit az udvaron. Elsore beinditod a tuzet kis faval, aztan ra nagymennyisegu lignitet, aztan hagy szoljon. Lignitet en csak alulrol tudok elkepzelni egetni. Van, hogy elso rakatnak nem rakok nagyon sokat ra, akkor kevesbe fustol. Viszont akkor tobbet kell vele torodni. Ha osszegyulik a hamu az also roston, akkor le kell piszkalni, vagy alulrol fel, es lehullik. Ha levegot kap, akkor ugyis meg fogod hallani. Es a kazan aljan kihuzni a hamut, es kivinni. Jo tuzelo, es olcso. Aki tud vele tuzelni, annak legjobb megoldas.
Azt szeretném megkérdezni, hogy lignittel hogyan szoktatok fűteni? Kisebb, vagy esetleg nagyobb darabokat érdemes bedobálni a kazánba, és hogyan szoktátok begyújtani? Ha sok salak gyűlik össze a rostélyon és nem kap alulról levegőt, akkor elég neki a szekunder levegő?
Nem először történik meg (sőt sztem mindig csak nem figyelem annyira) hogy az első fatöltet leégése után jelentősen csökken a huzat vagy valami rejtélyes dolog történik. A jelenség az hogy alig ég a fa teljesen kinyitott alsó ajtónál és igencsak visszafüstöl mikor kinyitom a nagyajtót. A kémény pillangót már néztem, nyit-zár rendesen, a rostélyok is szabadok. Ami változik az hogy a kazán is meleg, a víz 70 fok körüli és a kémény is meleg. Úgy tudom a kéménynek melegen még inkább nagyobb huzatúnak kéne lenni. Érthetetlen. Ugyan az a fa, de kipróbáltam száraz fenyőlécekkel is, azok sem úgy égnek mint begyújtáskor. A pince kb. 200 légköbméteres, gondolom ez elég levegő, de a nyílászárókon megy be levegő bőven :)
Mintha a tűztérben nem lenne elég oxigén, dehát mitől ne lenne nyitott primernél?
A lényeg, hogy elég ugyan a fa, de a hőértéke csak a fele. Így olyan, mintha a pénzeddel gyújtanál be.
Bosszúság esetleg kátrány, ahelyett hogy vennél fabrikettet, igaz drágábban, de a hőértékben ott vagy, és a kátrány esélye is kevesebb. Ráadásul a környezetet sem szennyezed.
Kényszerből nálunk is vizes fával megy a fűtés, épphogy 60 fokos a víz, szerencsére még nem kátrányosodik pedíg ez kazán. Kandallónál azért jobb a helyzet. Nyisd ki a levegőellátásást amennyire lehet és akk. mehet bele a vizes fa.
Sajnos kifogytunk a tavalyi száraz fából, csak kalodás ezév február eleji van, a hétvégén hoztam be a lakásba kintről (addig eresz alatt vízmentesen száradt, hó sem érte), elvileg a jövő téli tüzelőnk lesz majd.
A kandallóban az egy éves gyerkőc miatt muszáj fűtenem, hogyan tudok ennyire vizes fával tüzelni? Adjak több levegőt, több gyújtóst? Esetleg vegyek mellé / alá brikettet ? Használjak konixot vagy mit?
A ne fűts vizes fával mondatoktól kíméljetek, "csak" a kandallóba kell, a házat most kényszerből gázzal fűtöm. Legalább tippeket adjatok mitől lesz jobb a helyzet, mi ilyenkor a tüzelés menete. Az evidens hogy egy hónap múlva nagyon alaposan ki kell pucolni a kéményt.
Most úgyveszem észre hatékonyabb a fűtst szab. a pillangóval. Gyakorlatban most 215°C nál kezd elfordulni 65°ot, mivel alssan fordúl és nem folyamatosan így a fűsthőfok 208°-és 225° közt tartaozkodik. A primer ablak max ra nyitva és a ketyere úgy van beállitva, hogy 230°C nál zárná az alsó ablakot takarékra, de most erre nem kerülsor.
Folytás tünetei nem jelenkeznek kátrány és korom nincs szép fehéres szürkére ég ki a kazán. Én a helyedben a pillangó vezérlést oldanám meg, lehet, hogy olcsobb is.
Ok, a füstgáz hőmérsékletet szabályzom, de nem tökéletes úgy az égés. Azaz le van folytva a kazán. Szabályozás nélkül 500 fokig simán felmegy. Szabályozva sem ritka 300 feletti érték. Ezzel a hőfokkal még szerintem kihozható néhány Kw a rendszerből a füstgáz túlzott visszahűtése nélkül. Vagy rosszul gondolom? Az érdekelne, hogy akinél működik ilyen, az hogyan kötötte be. előremenőre, vagy visszatérőre, valamint a csőtermosztátot hová tette.
Előszőr is nézük meg mi indokolja ezt a megoldást és mik az előnye és hátránya. A topikban is vólt aki ezt már alkalmazta de forgalmaznak is igaz azt kandallóra készitették. Mikor is van értelme, ha tul nagy a fűsthőmérséklet, nem kelően hatékony a kazán hőátadó felülete. Az utóbbin nem sokat tehetünk viszont ha megfelelően szab. a kzánban az égést már megfelelő (200-250°) értékre tudjuk szab. a fűsthőt. Problémás a meglévő rendszerbe való beiktatása és szabályozása.
A szobatermosztátot beállítottam 23 C-ra, a termosztatikus kazánhuzatszabályzót 60 C-ra, a kazántermosztátot 60 C-ra, a levegőcsappantyút minimum 1 mm nyitásra.
Begyújtás után helyiség hőfok 20,5 C-ról indult, szobatermosztát bekapcsol, kazántermosztát 60 C kazánvízhőfoktól bekapcsolja a keringetőszivattyút, levegőcsappantyú maxra nyitva.
Miután a helyiség hőfok elérte a 23 C-ot, a szobatermosztát lekapcsolta a keringetőszivattyút, a kazánvíz hőfoka felment 91 C-ra, közben a kazántermosztát lezárta 1 mm-re a levegőcsappantyút, felsőhőfokhatároló termosztát híján kézzel elindítottam a keringetőszivattyút, a kazán visszahűlt, visszafojtva már kevésbé fűtötte magát, gravitációsan is elég soká érte el a 91 C-ot.