Igen, ez a bombabiztos, csak roppant gazdaságtalan megoldás, mert sosem fogsz MINDEN fogyasztót egyszerre használni.

Ha így méreteznénk, akkor nálam is kéne vagy 50 A minimum.

Ehhez képest a 32 A mindig elég volt, még csak nem is langyosodott a betáp.

De majd csinálok egy gsm átjelzős hőmérséklet figyelőt és akkor grafikonokkal is tudok szolgálni :D

 

Előzmény: hadovaja (77954)
ksanci Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77955

Szia!

Nálunk 70nm-en van tökugyanez, de klímák nélkül, viszont van egy 2,4 kW-os indirekt HMV tároló is.

A 32 A nálunk elegendő, de a jövőben egy darab klíma kerül még a nappali-konyhába, amiatt már aggódom csöppet.

Én a helyedben bővítenék. Az 1 fázis azért macerás, mert vastagabb vezetékezés kell, a 3 meg azért, mert ahhoz meg több vezeték kell. :) Azonban szabványosan az elektromos főzőlap+sütő kombó csak 3 fázisú betápra köthető.

De az is lehet, hogy vígan elég az 1x32 A is, majd megmondják az okosabbak. Én aggódósabb vagyok ezen a téren :)

 

Előzmény: Jóstikácska (77952)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.20 -1 0 77954

Nézd meg a gépeken a wattot, add össze őket és oszd el 230-cal, megkapod kb.mennyi amper a minimum, aszerint bővits

Előzmény: Jóstikácska (77952)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77953

sőt, ennél is cifrább a helyzet, mert a plombált kütyük fölött van még négy éjfekete bakonyműves kismegszakító, amiket végigzongoráztuk, ezek érintik a konyhában külön a villanytűzhelyet és kávéfőzőt.... 

Aztán ott a benti, két rézdróttal összekutyult kismegszakító, egyik se áramtalanítja teljesen a lakást, hol ez,hol az működik. 

Előzmény: cucu (77951)
Jóstikácska Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77952

Sziasztok!

 

Jövőre építkeznénk. Kb. 100 m2-es téglaház.

Amik működnének a házban és nagyobb fogyasztók: indukciós főzőlap, elektromos sütő, szagelszívó, mosógép, szárítógép. A nappali, konyha, étkezőben 1 nagyobb klíma (kb 35-40 m2) illetve a 4 szobában (9-10 m2) 4 kisebb klíma (esetleg multi klíma). Illetve +tv-k, számítógépek és egyéb apróságok. A világítás energiatakarékos led.

 

Ami kérdésünk volna:

Elég e a 32A ezekre a dolgokra? Ha nem mennyit kellene még kérni? 1 vagy 3 fázis?

 

Segítségeteket előre is köszönjük.

cucu Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77951

Akkor a második plombált biztosítékon jön a fázisod, erről él a házad.

Az 1. és a 3. nincs a házad felé kiépítve ezek szerint. Vagy az is lehet, hogy nincs is ezen utóbbiakon fázis. Ez úgy lehet, hogy valamikor 3 fázisos volt a ház ellátása, de az előző tulaj kérhette ennek megszüntetését, és így csak egy fázis él az elmű felől, ami a 2. plombált biztosítékodon jelenik meg. 

A felesleges vezetékeket és megszakítókat pedig nem szerelték le, ez a zavaró benne.

Szerintem. De a helyszínen többet is pontosabbat lehet látni.

 

(Vagy még az lehet, hogy az oszlopon a másik két fázis olvadó biztosítéka kiolvadt valamikor. Kérdés, hogy a szerződésedben mit írnak a fázisokról. Most hagy ne olvassak vissza, mert mintha az is zavaros lenne...)

Előzmény: hadovaja (77945)
ksanci Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77950

Szia!

 

Olyan dolgokat kérdeztél, amikre a válasz ott van az adatlapon.Ezért vannak az alábbi kétségeim:

Miért kell a 4kW-os vízmelegítő? Ez brutális. Jól hangzott, hogy ez pikk-pakk melegít, nem úgy, mint a többi, ami kapható? :) Sajnos azt nem szokták már reklámozni, hogy ehhez megfelelő elektromos hálózat is kell.

Te most bekötöttél egy fogyasztót, ami egymagában lefoglalja a névleges kapacitásod 76%-át. Bedugod a porszívót is és még akármit, ugyanúgy le fogja verni.

A kismegszakítók alapján a hálózatod sem új.

Ezen kivül minimum 2,5-es az elvárt vezetőkeresztmetszet, te mire kötötted rá? Mert ha mondjuk 1,5-es vezetékekre és kicseréled a 10-es megszakítót 20-asra, esetleg még a lakást is felgyújtod...

Előzmény: Lacus1234 (77940)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77949

Most kaptam az elműs műszaki gazdasági tájékoztstót, az elosztói felhasználási hely stimmel, a lakást másfél éve vettem, bővíteni akartam a hálózatot annak tudatában, hogy kevés a bejövő amper. 

Teljes a katyvasz. Délután talán okosabb leszek, találkozóm lesz egy szakival

Előzmény: ksanci (77948)
ksanci Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77948

Az az Elműs papír mikori? Biztosan jó a cím és a fogyasztási hely? Rajta kell lennie a fogyasztásmérő gyári számának is, az stimmel? Neked az alapján van 1x32A-ed, a valóságban meg van 3x10A-es leplombált kismegszakítód, amiből 1-re van rákötve minden. A házat/lakást így vettétek, vagy mi? Mert ez így nagyon el van tolva. Az Elműt hívd fel, mert ehhez tényleg senki nem fog hozzányúlni.

 

 

Előzmény: hadovaja (77945)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77947

és akkor az csak 10 amper?? Csak a középsővel tudok áramtalanítani, azon piros lekapcsoló is van.

Viszont...van két olyan lezárt konnektorféleség, amikről nem tudjuk, hogy mely fázishoz vannak kötve...vagyis azokat nem vizsgáltuk. Lehetséges, hogy azokon mehetne az elektromos fűtés, ezt még ki kell deríteni. Húhh, ez izgalmas kutatómunka!

Előzmény: Törölt nick (77946)
Törölt nick Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77946

amit írtál, az alapján úgy tűnik, hogy vagy rosszak a kismegszakítók (1-s, 3-s) vagy be sem kötötték őket (nem hinném, hogy rosszak a kismegszakítók, ilyen jellegű hiba életveszély lenne) és valójában a házadban 1 fázisról megy minden..

 

ha nincs olyan fogyasztód, amit nem tudsz lekapcsolni a 2-ssel, akkor tényleg csak 1 fázisról megy, mehet minden..

 

Előzmény: hadovaja (77945)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77945

cucu!!

 

A plombált elmüs megszakítók így működnek:

1. ha lekapcsolom, minden működik

2. ha lekapcsolom, minden lekapcsol

3. ha lekapcsolom, minden működik!

 

Tehát, már kint se stimmel!? Lehetséges hogy mégis egy fázison jön be 30 amper? De akkor miért 3x10 amperes kismegszakítók vannak leplombálva??

Az elműs papiron első csatlakozási ponton 7,36 kVA van fázisonként 32A,OA,OA

 

??

Előzmény: cucu (77938)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77944

egyszerű matek (itt tanultam:-)) 4400 watt osztva 230 V = 19.130 amper

Előzmény: Lacus1234 (77940)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77943

A lényeg lemaradt: 20 amperes "B" osztályú kismegszakító jó lesz szerintem.

Az elosztóból oda vezető vezetékek (fázis+nulla+föld) keresztmetszete semmiképen ne legyen kisebb 2,5 mm2-nél, de még jobb lenne 4 mm2-es.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (77942)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.08.20 0 0 77942

Egy 4400 wattos vízmelegítő kb 19 amper árammal működik.

A piros nyelvű kismegszakítód viszont csak 10 amperes.

Szóval ne csodálkozz, hogy nem bírja :)

 

Ezen a képen látszik egy ugyanolyan kismegszakító, csak ezen olvasható a címke: http://meguntam.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/213000/kepfeltoltes/kismegszakito.jpg

Előzmény: Lacus1234 (77941)
Lacus1234 Creative Commons License 2017.08.19 -1 0 77941

Bocsi a kepek linkjei javitva:

 

 

melegito adatlapja (4,4kW):

http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/08/19/665adatlap.jpg

 

villanyoranal levo megszakito:

http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/08/19/556villanyora_aut.jpg

 

kismegszakito amin a melegito van:

http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/08/19/315kismegszakito.jpg

 

Koszonom.

 

Lacus1234 Creative Commons License 2017.08.19 -1 0 77940

Sziasztok,

 

Vettem a konyhaba egy atfolyos vizmelegitot. Bekotottem. A panelon levo kismegszakitot leveri kb 3-4 perc utan.

 

Melegito adatlapja (4,4kW a kozepso oszlop)
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=665adatlap.jpg][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/08/19/665adatlap.jpg[/img][/URL]

V
illanyora megszakito:
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=556villanyora_aut.jpg][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/08/19/556villanyora_aut.jpg[/img][/URL]

A kioldodo megszakito:

[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=315kismegszakito.jpg][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/08/19/315kismegszakito.jpg[/img][/URL]

 

A kerdesem az lenne, hogy mekkora megszakito ajanlott ehhez az eszkozhoz? A villanyoranal levo gondolom eleg, a piros meg elvileg 10A -os ha jol gondolom...

Koszi a tanacsokat!

 

 

hadovaja Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77939

Jó kérdés! Nem is fogok tőle aludni az éjszaka :-)))

Előzmény: cucu (77938)
cucu Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77938

Nem mindegy? Biztosan nem akart vele foglalkozni, mert nem látott benne pénzt!

 

Inkább azon agyalj, hová lett a másik két fázisod? Miért nem jön be a házba, csak az az egy?

Előzmény: hadovaja (77937)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77937

Nagyon valószínű!! Holnap beszélek egy szakival, beszámolok róla. 

Csak nem értem, a másik miért nem vállalta el :-( 

Előzmény: cucu (77936)
cucu Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77936

Kibogarásztam, és ezek szerint kettő (2) kismegszakítód van, azaz kétfelé oszlik a három fázisból egy...

De majd javíts ki, ha nem így lenne...

Előzmény: hadovaja (77935)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77935

jaj! Valami ülyasmit írtam, hogy lesz megbeszélésem egy szakival, amúgy a kismegszakítók kapcsolgatásával figyeltük, hol melyik vezeték érintett

Előzmény: Mekk Elek ezermester (77934)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77934

Állíts a böngésződön, mert a fórumba rossz (UTF/Unicode?) karakterkódolással ír.

Előzmény: hadovaja (77931)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77933

"Leeresztettem a redőnyöket is."

 

A redőny hatékony hővédő árnyékolás, mert az üvegen kívül van.

A faültetés meg azért jó, mert kilátsz tőle a kertbe az ablakon át.

persze létezik olyan kert is, amelynél még a leeresztett redőny belső felülete is szebb :)

Előzmény: gepesz (77930)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77932

"Épp ma csíptem meg egy ilyesmi "csak kicsi" hibát... A telefonban még max. negyedórás dolognak indult és végül bő 3 órás meló lett belőle"

 

Régesrégről eszembe jutott egy emlékezetes feladat: "csak össze kéne írni, hogy melyik lámpa/konnektor melyik kismegszakítón van"... ezután megtaláltam minden dugaljhoz, lámpához, akármihez  a hozzávaló kismegszakítót és a végén maradt ez elosztóban 10 db olyan kismegszakító, amelyre látszólag semmi sem volt rákötve: a 10 db vezeték eltűnt a falban és kész. Áram nem mérhető rajtuk, ha lekapcsolom mindet, az egész házban továbbra is minden működik :) Természetesen csak a teljes lakásfelújítás UTÁN hívtak oda a házba (kőműves munkák, friss festés, tapéta, stb), mondtam nekik, hogy lehet pl néhány frissen elvakolt dugalj, tehát vagy nem foglalkozunk velük, kikötöm az összes vezetéket, hogy ne rázzon a fal vagy hozom a varázsfelszerelésemet és kinyomozom, hogy az ismeretlen vezetékek vajon merrefelé kanyarognak a falakban :)

Ez is olyan munka volt, ami két órásnak indult és két napos lett...

Előzmény: Törölt nick (77918)
hadovaja Creative Commons License 2017.08.19 -1 0 77931

Holnap beszélek egy másik szakival.1megszakító van, rézdróttal összekötve egy másik megszakítóval. Nagyjából feltérképeztük, hogy a kismegszakítók lekapcsolásával hol van/nincs áram.

Előzmény: cucu (77916)
gepesz Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77930

Az írásod második felével egyetértek. (A huncutkodással)

Az elejére megvonom a vállam.

A fúrott kút 15 fokos vizét lassú átfolyással ráküldtem a központi fűtés rendszerére és a kifolyó 25 fokos víz ment locsolni.

Így nem ültettem fát.

Leeresztettem a redőnyöket is.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (77923)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77929

"És, már bocs, VOLT 2 éves szakképzés is, legfeljebb nem az általános iskola után (tudja a frász, hogy volt ez, de volt)."

 

Tudtommal sok éven át ez volt a rendszer:

- vill. szer szakmunkás képző: 3 év

- szakközépiskola (villanyszerelő szakmunkás + érettségi): 4 év

- érettségivel már rendelkezők számára utólagos szakmunkás képzés: 2 év

Előzmény: ötfelezős (77924)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77928

Ha a törvény szövege szerint az áramszolgáltatónak TILOS figyelembe venni a másik órán elért energiatöbbletet, akkor elnézést kérek.

Ha viszont a törvény szövege szerint az áramszolgáltató NEM KÖTELES figyelembe venni a másik órán elért energiatöbbletet, akkor viszont a kérdező helyében továbbra is állna a kérdésem az áramszolgáltató felé (hajlandó-e figyelembe venni, ha kérvényezem), amire írásban szeretném megkapni az egyértelmű választ.

Előzmény: ötfelezős (77926)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2017.08.19 0 0 77927

"A törvény rendelkezik úgy, "

 

Nem ez volt a kérdés, hogy egy törvény értelmében mit nem köteles megtenni az áramszolgáltató ;)

hanem az, hogy mit tesz a valóságban az áramszolgáltató: tehát jobban jár-e a felhasználó, ha napelem túltermelés esetén egy időre átköti a hőszivattyúját a kedvezményes óráról a normál tarifás villanyórára.

Előzmény: Törölt nick (77919)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!