Keresés

Részletes keresés

Karellone Creative Commons License 2012.12.25 0 0 63834

Szevasztok!

Problémám van a padlófűtésemmel:( hátha valaki tud segiteni)

Most probálgatom giacomini r557/5/-ös osztó, nem melegíti fel a vizet a rendszerben kellő képpen!

Gázkazánnal 45C előremenőnél nem igazán melegszik fel max 27/22 visszatérőre. (ki-be kapcsol a kazán)

Vegyessel állandó 50-60C-al feltornáztam 35-30C az már elég jó volt...

Termoszelep teljesen nyitva van! sajna csak igy tudja a max 35C-t bekeverni 60C előremenőnél...

Szelep 1" gondolom az elég...

Rakok képet hátha valaki lát valami butaságot a rendszeren...:)

Köszi

Karell

ha4nz Creative Commons License 2012.12.25 0 0 63833

Szerintem ami neked kell, az a bk 5/4" közcsavar névre hallgat. Vagy menj fel 1,5"-ra és vissza pl bk5/4->1,5 és kb 1,5->5/4"-ra? Ez nem tudom hogy áramlástanilag mennyire jó, de szerintem járható. Bár egy közcsavar fele annyi mint két ilyen szűkítő idom.

Előzmény: T-omti (63817)
kekesialmos Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63832

Előszőr győződj meg róla , hogy nem-e a levegő ment ki a tartályból . Ha a szelepen nem jön semmi , akkor az . Ha viz jön , akkor csere .

Előzmény: pwolf (63823)
Wassernyolcas Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63831

Pontosabban nem Nálad, hanem pwolf-nál. W8.

Előzmény: Wassernyolcas (63830)
Wassernyolcas Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63830

Ezek szerint nem azt történt Nálad, amire gondoltam. W8.

Előzmény: Törölt nick (63829)
Törölt nick Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63829

És miért csökkent nullára a nyomás?

Csak úgy magától?

Előzmény: Wassernyolcas (63828)
Wassernyolcas Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63828

Szerintem az is előfordulhatott, hogy a kelleténél tovább töltötted a rendszert. Amikor a kazán beindult, és felmelegedett ennek hatására a víz, tágult és tovább növelte a víznyomást a rendszerben. Erre elkezdett csöpögni a lefúvató. Szerintem mindez addig fog tartani, amíg be nem áll a szükséges (kevesebb) vízmennyiség a rendszeredben. Ha ez igaz, akkor néhány napot még várjál a tágulási tartály cserével. Most ünnepi napok következnek, ráérsz megfigyelni, hogy az történik-e, amit leírtam. W8.

Előzmény: pwolf (63823)
Wassernyolcas Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63827

Kavitáció nem emiatt keletkezik. W8.

Előzmény: T-omti (63817)
Törölt nick Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63826

A google a barátod

 

Előzmény: pwolf (63825)
pwolf Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63825

Valahol találok a neten alkatrész árlistát? Jó lenne ha nem a beszerzési ár dupláját akasztanák le rólam...

Törölt nick Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63824

Igen valószínű átszakadt a membrán.

Próbáld leereszteni a levegőt( A szelepnél ahol pumpálnád), ha ott is víz jön akkor biztos.

Előzmény: pwolf (63823)
pwolf Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63823

Sziasztok!

 

Egy kis segítséget kérek, ma reggelre az Immergas eolo star kazánom víznyomása nullára csökkent, ezt visszaállítva a fűtésnél a nyomás 10 perc alatt eléri a 3,5 bart és a biztonsági szelepből csöpög a víz. Amikor a nyomás visszacsökkent, újra bekapcsol a fűtés és ugyanez a jelenség. Azt a tippet kaptam hogy valószínűleg a tágulási tartály a ludas, cserére szorul. Mi a véleményetek?

enginer Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63822

és a kivitáció? :)

Előzmény: Wattocsak (63821)
Wattocsak Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63821

Ez a kavitáció tetszik:-)

Kösd össze colos vezetékkel és jó lesz!!

Előzmény: T-omti (63817)
Lacivill Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63820

Mivel nézed, fázisceruzával? Az becsaphat.

Előzmény: barna21 (63808)
Teaway Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63819

Mindent köss le a vevőről.

Ekkor a COM és NO között szakadást kell mérni!, ha nem így van, akkor rossz a vevő.

Előzmény: barna21 (63808)
C200UF Creative Commons License 2012.12.24 0 0 63818

Esztergályos? :)

Előzmény: T-omti (63817)
T-omti Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63817

Sziasztok

 

Van arra valami megoldás, hogy a Vtc 511-es 5/4"-os belső menetes  keverőszelepet összekössem úgy egy wilo 25/60-as szivattyúval, aminek a külső csatlakozója ugye 5/4-es ,ne keljen colos méretre lemennem kivitáció miatt ??

 

Köszönöm a válaszokat.

Wassernyolcas Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63816

Lehet, hogy igazad van, ki kellene próbálni. A többlet vill. energia fogyasztás az biztos. W8.

Előzmény: Wattocsak (63814)
Wassernyolcas Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63815

Ha fűtési energiát szeretnél megtakarítani, ne radiátor cserével kezd. Nézzél szét egy kicsit máshol. Például: jól zárnak-e a nyílászáróid, nincsen vetemedés? Hőszigetelt az épületed? Ha van padlásod, milyen annak padozat? Milyen kazánod van? Milyen a fűtésszabályozás? És így tovább! W8.

Előzmény: kordika (63807)
Wattocsak Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63814

Szerintem a kisebb szivattyú is elegendő bőven. A nagyobb teljesítmény felvétel nagyobb áramfogyasztással is jár.

Előzmény: Wassernyolcas (63813)
Wassernyolcas Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63813

A nagyobb teljesítményű szivattyúval csak azt érheted el, hogy a kisebb ellenállású régi radiátorok felé több víz fog jutni az új, nagyobb ellenállású rendszered felé csak kevéssel több, mint előtte. Kevesebbel több, mint kellene. Ezért az lenne a megoldás, hogy megtartva a nagyobb teljesítményű szivattyút, a régi rendszered elzáróin kellene fojtanod, azaz össze kell szabályoznod a régi és az új rendszerek elemeit. W8.

Előzmény: i.balog (63790)
Wassernyolcas Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63812

Szerintem szerelőt hívj!

Előzmény: Duke11 (63789)
Login1 Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63811

Üdvözlet mindenkinek,

 

Hőmennyiségmérő bekötésével kapcsolatos kérdéseim lennének, van- e valakinek ehhez a típushoz hibakód listája? "SENSUS PolluCom EX" valami érzékelő hibát ír ki, de nem tudom pontosan meghatározni.

mjevsrsh Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63810

És igen a hagyományos kazánodnak is romlik a hatásfoka ha hidegebb vizet csinálsz vele.

Előzmény: mjevsrsh (63809)
mjevsrsh Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63809

Még mindig nincs hatásfoka a radiátornak.... Kazánnak van hatásfoka. Hol vesztene energiát a radiátor ha bentvan a szobában amit fűteni kell?

Előzmény: kordika (63807)
barna21 Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63808

Sziasztok!

2 problámához szeretnék segítséget.

1. computherm q7 rf szobatermosztát bekötése keringető szivattyúhoz.  L N 1-NC 2-COM 3-NO. A vevő megkapja a fázist L és a nullát N

 a COM is megkapja a külön fázist ami mindenhol azonnal megjelenik NC NO!

2. computherm wpr-90ge merülöhüvelyes csötermosztát. Vezérel egy keringetőt 1-es kapcsolás és vezérli a cirkót 2-es kapcsolás.

a jelenség ugyan az mint az elöbb. mindenhol fázis van.

valaki tapasztalt már hasonlót?

 

kordika Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63807

Viszont,modernebb ,nagyobb hatásfokú radiátorral alacsonyabb előremenő fűtővíz hőmérséklettel lehet üzemelni.?!

Ez jelent(het) energia megtakarítást?

Előzmény: Vernichter (63796)
i.balog Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63806

Hát igen!Nincs a régi radiátorok előtt sehol csap.Tehát nem tudom rákényszeríteni hogy a vékony csövekben forogjon a víz. Amúgy légtelenítettem, az új csövekhez pedig raktak fel automata légtelenítőket,dugulás nincs,a keverő max. teljesítményen üzemel,de a víz nem forog.

Előzmény: morgen66 (63793)
ha4nz Creative Commons License 2012.12.23 0 0 63805

gázszelep tengelye szorul esetleg a membrán alatti rugó van eltörve

Előzmény: Duke11 (63789)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!