ha 4 lámpánként van 1db kismegszakító, és ez ugye egy lámpakör
és 10-14 lámpakörönként van egy FI relé, akkor egyértelmű, hogy egynél több FI relé van, ami mögött 10-nél több kismegszakító van, ami mögött kismegszakítónként 4 lámpa van, tehát MINIMUM 60 lámpa, de inkább 100 kell legyen
Egy rele modul 14 kimenetes, 4-5 kimenetenkent van egy FI vagy kismegszakito. Van eleg sok lampa es lampakor is. (masfel evvel a bekoltozes utan most jutottunk el arra a pontra hogy mar csak 4-5db lampahelyen log "villanykorte".
Az a konkluzio itt a forumon hogy 5x10mm kell a lakaselosztoig.
Nalam szinte minden kulon korre van szedve, teljesseg igenye nelkul:
- csillagpontos kotes van, minden a szekrenyben van kotve (kivetel a konnektorok, ezek sorolva vannak negyesevel, viszont az is vissza van huzva a szekrenybe, vagyis nincs "gerinc" sehol)
- bejon 5x10mm, ezen egy fokapcsolo, tulfesz levezeto, fogyasztasmero (nem a szolgaltato villanyoraja, ez egy fuggetlen cucc)
- egy leagazas: FI -> x db kismegszakito, minden nagyfogyasztonak kulon kor (fozolap, suto, mosogep, szaritogep, mosogatogep, huto, etc)
- kb 3 leagazas, mindegyiken FI -> kismegszakitok a konnektoroknak, atlagosan 4 konnektor van sorolva. Az osszes konnektor 2,5mm-el van kotve
- konnektor koroknel kulon vannak szedve a vizes helyisegek es a kulteri korok
- Vilagitas mar kicsit komplexebb, mert automatika van, 4 lampankent van kismegszakito, atlag 10-14 lampakoronkent FI rele
- minden kulteri cucc kulon kor, kulon FI-n (kulteri lampak, kerti vilagitas, ontozorendszer)
- gepeszet teljesen kulon kor, kulon FI / kismegszakitok
- az egeszrol van egy kiviteli tervem (enelkul mar valoszinuleg megorultem volna, eleg sok mindent varialtam utolag)
nyilvan nalam tul van tolva a dolog picit az automatika miatt, nem kell ennyire elbonyolitani, de felteszem ez a helyes irany. (amig elek megint el nem magyarazza hogy atvertek mert minek ennyi FI :)
készen vettük, így csak a régi mester hibáit javítottam ki, a kötéseket, az öszsetekert drótos átkötéseket sorolófésűre, FI-relét nem tudta bekötni, és a túlfesz védelmet. Szóval azért kicsit megértem, hogy ódzkodsz a mesterektől
konyha 1db 25A, ezen van a 7,2kW főzőlap, és a grilles-légkeveréses mikro, ami max 2kW, és a vízforraló meg a kávéfőző is, és köszöni jól van, mert mint írtam, soha nem megy MINDEN egyszerre, és a 25A kismegszakító is megy 30-32A-el 10percig röhögve, ha mégis.
egy 16A a fürdőbe
egy 16A a nappali dugaljak
egy 16A a két kiszsoba és a kültéri dugaljak
egy10A a világítás (na ezt lehetne ketté-háromba bontani, de nincs hely, így, hogy a túlfesz védő elvesz 2 helyet
10mm2 jön be, a konyháig 5x2,5mm2 (hello Mekkmester), mivel csak 5m a táv, és egy fázis, tehát van 2db fázis, 2db nula, 1db PE lett bekötve belőle.
7kW a maximalis felvett teljesitmeny, azt jelenti hogy minden lap max teljesitmenyen uzemel (ez eleg ritka, szakaszosan ki-be kapcsolnak a lapok a hoigenynek megfeleloen)
A leirt fogyasztokban nincs semmi extra, nagyjabol nalam is ezek vannak (kiveve a klimat), ahogy irtam 3x16A-rol vidaman elvagyunk. 3x16 vagy 3x20 szerintem franko lesz neked is, ha a korok jol el vannak osztva. Lenyeg hogy a bejovo kabel birja az aramot, a szolgaltatotol barmikor tudsz kesobb is bovitest igenyelni ha kell (elvileg)
Atlag vasarnap delelott ugy nez ki hogy asszony foz 2-3 fozolapon, megy a mosogatogep, mosogep, mikro szakaszosan, TV / XBox akarmi es meg nem volt ra pelda hogy gond lett volna.
A sütőnek meg főzőlapnak kérek akkor 4mm2-es vezetéket.
Azt még mindig nem értem, hogy akinek főzőlapja van annak hogyan tud menni pl 16A amperről, hiszen egy főzőlap kb 7kW teljesítménnyel rendelkezik ami majdnem egy 32A-t igényel ha mind a 4 lapot bekapcsoljuk.(értem, h ez ritka de elvileg azért van rajt 4 hely h lehessen használni :-) )
És ráadásul a legtöbb 1 fázisú amit meg szét se lehet osztani az egyes fázisok közt.
Most akkor vagy keressek 3 fázisú főzőlapot h szét lehessen osztani, vagy meg kell növeltetni az egyik fázis terhelhetőségét?
De inkább leírom mik lesznek amiket tudok és kérnék segítséget az elosztásban és akár a körökre osztásban is.
- Sütő kb 3kW
- Indukciós főzőlap kb 7kW
- Szagelszívó kb 0.4kW
- Mikró kb 1.2kW
- Hűtő kb 0.1kW
- Klíma inverteres kb 3.5Kw
- mosógép kb 170kW/év ezt nem tudom mennyi lehet mosásonként
Fusiznak, kerámiakemence, tűzzománc, stb. Vagy trópusi haszonnövényt termesztő lelkes fiatalok veszik bérbe a nagymama padlását ahol a tökéletes mikroklímában még csak nem is citromot, hanem sima gazt növesztenek, hobbiból.
konnektor helyett van valami jobb megoldás? valami rugós csati?
most akarok odavinni én is a sütőhöz egy külön szálat a konyhaszekrényben eldugva, ezért kérdem... nálam mindenhol prodax szerelvény van, szerintem azok nem olvadnak meg olyan könnyen, legalábbis nem tapasztaltam még..
"Ha meg csak most epul akkor kerj 5x10mm2-es kabelt az elosztotol a lakasig,"
ez az előírás, nem?
annyira csak nem hülye, hogy "vékonyabbat" tesz be...nem hiszem, hogy meg meri reszkírozni, az biztos megvan a szolgáltatónál, hogy ki húzta be az elosztóig..
3x32A-ig nem kérnek tervet e felett igen. Társasházban is lehet akár egy lakásnak 3x63A vagy akár 3x80A ha megcsinálja a hozzá szükséges vezetékezést és megtud egyezni erről a közösséggel, csak a betáptól fogja saját magának külön egy kábelt elvezetettni. Nem egyet csináltam :) Sőt kapaszkodjál meg akár 200A is kérhet csak pénz kérdése :) és hidd el (sokszor ha helyszínen látom sem tudom elképzelni minek) vannak kiknek van ilyen csatlakozásuk pedig csak egy "átlagos" családi háznak néznek ki.
Mindennapszaki mellé kérhető ugyan annyi vezérelt is külön költség nélkül, plusz klímának H tarifa. Vagyis ha valamilyen hőtárolós megoldásban és bojlerben gondolkodik azok mehetnek vezéreltről, ha lesz klímája az meg H tarifáról. Előnyei ezeknek a teljesítménye egyből kiesik a nappaliból és nem kell akkora ampert kérni, plusz ezzel némi pénzt is megtakarít mind tarifában mind HF ben. Persze a mérőhely drágább de az egyszer kell megfizetni.
Miert ? Ha jol tudom 10mm2-en vigan elporog a 32A, 3x32A-nel tobbet pedig mezei halando nem kap.
Masreszt egy tarsashazi lakasrol van szo, nem a kertet kell felasni hanem vegigvesni a fel vilagot.
Harmadreszt tok igazad van a H/B tarifaval kapcsolatban, ha a villanyora nem a lakas kozeleben van hanem kozponti helyen (ez ugye nincs specifikalva) akkor nem art eleve behuzatni a kabelt ezekhez is.
A tervezes reszevel kapcsolatban is igazad van, de felteszem ezzel a kerdezo is tisztaban van.
Kismegszak arak: basszus, beneztem, tenyleg egy ezres, mindenesetre gondolom nem 20-30k-n mulik a boldogsag ha az ember lakast vesz / epittet.
> És nem csak biztosíték kell hanem FI, RCD, AVK a neve lényegtelen de kell.
Ez mind a harom ? :)
Nyilvan igazad van, de FI/RCD/AVK akkor is kell ha ganyoljak es akkor is ha rendesen megcsinaljak, vagyis ez nem plusz koltseg hanem muszaj.
Namost, ha mondjuk egy 10m-es szakaszrol beszelgetunk, akkor 1530 illetve 3980Ft a plusz befektetes. Borzaszto. Foleg egy lakas arahoz kepest.
Masreszt, tuzhelyrol ES fozolaprol volt szo, amibol ez utobbiak tobbnyire direkt kotesuek. Tovabba ismert, hogy egy lakasrol van szo, nem pedig egy pizzeriarol. Annyit en meg hozzagondolnek hogy a fozolap valoszinuleg elobb fog kipusztulni a lakasbol mint a falban a vezetek, tehat nem art jovobiztosan csinalni.
Ezek tukreben 5x4mm2 a fozolapnak es 3x4mm2 a sutonek. Olyan oriasit ezzel nem lehet tevedni, de batran javitsatok ki ha baromsagokat beszelek.
Akkor javasold hogy tervezze meg magának hova mit akar és hogyan majd ezt kérje számon. 5x10 ez alaphangos kábel ha jót akar akkor 5x16 vagy méretezéssel meghatározott. Plusz H (klima) és vagy B tarifának is rakasson be kábelt pénzt később sem kér de legfeljebb nem kell felásni a kész szép kertet miattuk ha mégis lesz.
Kismegszakító a párszázas az olyan is ami tud normális megszakítást produkálni 1e Ft kategória. És nem csak biztosíték kell hanem FI, RCD, AVK a neve lényegtelen de kell.