Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
"Már vettem egy használt puffert, mert eltérő véleményeket olvastam. Szigetelt Hoval 300 literes, és ahogy elnézem ez a palást "féle" hőcserélő van benne."
Tanácsot kérnék, hogy milyen kazánvédő szelepet kellene beépítetnem illetve, hogy hova pontosan.
Van egy Celsius 32KW kazánom, mellette egy nem használt gázkazán, kb. 15 db vegyes méretű radiátorom, illetve a visszatérő ágon a kazán előtt egy szivattyú. Mióta nem használom a gázkazánt rásegítésre, elég erősen kátrányosodik a vegyes kazánom. A ház felében réz csövek vannak, a másikban müa. csövek, ha ez számít. Puffert majd szeretnék, de most nincs.
Milyen keverő szelepet érdemes/kell vennem, kell-e plusz szivattyú, hova kell rakni a szelepet. Köszi mindenkinek.
Már vettem egy használt puffert, mert eltérő véleményeket olvastam. Szigetelt Hoval 300 literes, és ahogy elnézem ez a palást "féle" hőcserélő van benne.Ha bevállik idén, jövőre cserélem egy nagyobbra. A lakás hő igénye nem nagy sztem, mivel 55nm a szilikát ház, műanyag ablakok, ajtó, tetőfelél szigetelve+ belülről gipszkarton plusz a gipszkarton felett is szigetelés van. 6db lapradiátor van rendszerbe, melyből 2db 900x400, 2db 500X600, 1db 1000x600, 1db1200x600as méretű. Fűtési gerinc nem hosszú mindennel egyűtt nem több 12-15méterx2 aljzatban menő 20as alupexen könyökök nélkül, 16os T leágazásokkal. Idén csináltam mindent. Tavaly a tetőre kimenő gerinccel és 1 collos vascsővess összevissza szűkített rendszeren olyan 6-8 köbméter vizes fa ment el:( gáz kazán használhatatlan volt, és a vegyesnél sem volt benne se termikus keverő se semmi. Most amíg nincs olyan hideg kb 25köbméter gáz ment el melegvízzel együtt 2 hét alatt úgy hogy volt benne 25fokra fűtés is és alapból 22 fokon van a rendszer. Termikus keverőből ez jó ide is: http://netkazan.hu/termek/1151/esbe-vta-322-1-os-35-60-keveroszelep
nekem gravitációs a rendszerem, noszivattyú. egyszerű, mint a faék.
lehetséges-e bármineműen puffert ráhekkelni a rendszerre, ami funkcionál is.
az beleférne, hogy ha elért egy hőfokot a radiátorhad akkor szivattyú beindul és goto puffer, illetve leégés után is, ha már nincs tűz. semmi keverőszelep/kazánvédő nincs (kártányse :-) )
gyanítom, hogy ez a "lisztmenteskenyér" kategória győztes konstrukciója lenne :-)
Nekem nincs terelő lemez bár lehet, hogy az lesz a következő projekt, viszont egy Optima lignoterm kazánom van amin külön van egy szekunder ablak ez viszonylag elő melegített levegőt enged be a tűztér felső részébe az általad említett utó égést elősegítse. Most már nem csak a két ablakot hanem a pillangót is fűst hőmérséklet alapján vezérlem.
Egyébként kellő méretű az a hőcserélő a pufferban? Mert ha nem hiába fűtöd fel 80°ra a puffert a lakást mégsem tudod kifűteni vele. Vagy még meg sem vetted?
elvileg, ha beindul a tűz és dől a meleg levegő, akkor a gáz gyorsabban halad felfelé a kéményben (nagyobb az áthaladó levegő mennyiség mert szívja a kazánt?
ha igen akkor barometrikus nélkül rendszerszintű a "varjúfűtés" nem?
még nem csináltam meg, de kötelező darabnak kell lennie!
a terelőlemez is hiányzik, de szereztem centis "lemezt", művészet lesz leszabni (flextárcsatemető).
mennyit kell hagyni a hőtágulásnak, hogy ha bemelegedett ne feszítse szét a kazánt?
még azt kérdezem, hogy az elől lévő kerek nézőkéből nem lenne érdemes a terelő lemez fölé csinálni egy levegő injektálást, hogy a még éghető gázok is kapjanak esélyt az elégésre? ráraknám az ajtóra csőből és záráskor a terelőlemezbe záródva alakulna ki a dolog. vagy ez így már erőltetetten aberrált? :-)
A relé 220V váló áramú 8A. lehet kapni hozzá foglalatot is. (ez bőven elég)
A rendszert a mellékelt ábra szerint csinálnám, kergetőt az előremenőbe raknám, így maradna a rendszer nyomottan. A Beretán tudod állítani az előremenőt, a pufferból jövőt meg egy termószeleppel.
Köszi az eddigi segítséget. Nem tudnád megmondani milyen jelfogót használsz? Kibírja hogy a termosztát kis feszültséggel vezérli rajta keresztűl a keringetőszívattyút? A helyi adottságok miatt kérdezném hogy így nem-e lenne jó:
V-visszacsapó. A visszatérő egy szakasza után menne bele az előremenőbe. Köszi a választ
Nézzél már rá a fentiekre is, állítgattam a hátsó füstgázkapun, minimális, a teljes nyitás 20%-a, elég volt a füstgáz 130 C-körüli értéken tartásához.
Ez egy lineáris, ki-be mozgatás, egy szervómotorral gondolom megoldható, az N2600P PID kontroller fenti kimeneti beállításaiból melyikkel lehetne szabályozni?
Na nekem sem sok van, de sikerült úgy kanóccal megcsinálni, hogy amikor kinyitottam az ajtót belobbant. A második ilyen eset után az alsó ajtót mentesítettem a kanóctól :))
Nekem nem nagy kéményem van, ahogy kezdem zárni a pillangót, visszafüstöl egyből. Én ezért nem játszom vele. De elvileg csinálhatod, sőt be is kellene állítani, mert kimegy a meleg a kéményen. Sajnos én s(n)em tudok füsthőfokot mérni meg huzatot, így marad a saccolás.
Itten falun sok áramkimaradás/szünet van, így maradok a jövőre tervezett nyílászáró csere és a falszigetelés és a mechanikus szabályzás mellett ( csapok).
Egyszintes ház, 1 collos és 1/2 collos csövekből áll a rendszer. A kazán kb. 1 méterrel van lejjebb mint a radiátorok. 1-esen még nem próbáltam a szivattyút, de meg fogom. Ha jól tudom 1-es fokozaton 18 W-ot tud, de szerintem az is elég lenne neki, mert 2-esen is gyorsan megfordul a víz.
A hajam már rég kihullott! :-) Van pillangószelep a füstcsőben érdemes azzal is játszani? Gondolok itt arra, hogy több levegőt adok neki ésegy kicsit zárok a pillangón. Vagy ez rossz ötlet? Igazából még ha el is zárom a levegőt akkor is szépen duruzsol a tűz, nem csak "büzölög" .
Azt már próbáltad, hogy kiveszed a terelőt és a barometrikust hagyod működni.
Kiváncsi vagyok akkor hogy alakul a fűst hőfok, mivel nekem még nincs barometrikusom.
Feltételezésem szerint nem kell külső hatás (szél v. légnyomás változás), hogy változzon a kémény huzata elég ha annak a hőmérséklete változik (begyújtás, üzem) és gondolom ezt stabilizálja ez a szabályzó. Mivel nem folyamatosan tüzelek (ezért van a puffer) így elégé változó a kémény hő állapota (főleg most ebben az átmeneti ídőben).
A termosztát ami a puffer felső részében van (ez nálad is megvan) kapcsol egy jelfogót mely v. a gázkazánt v. puffer kergetőjét kapcsolja össze a szoba termosztáttal.
Visszacsapó kell a g.kaz előremenőjébe és a puffer előrem. be, és az előremenő ágat utána lehet közösiteni.
"résre nyitvahagyom az ajtót, hogy rendesen begyulladjon aztán lezárom"
Begyújtasz nyitott ajtónál, majd mikor ég mint a veszedelem becsukod, de levegőt adni kell neki ( szabályozni), mert különben elfüstöl a fa, a rendszered meg kátrányosodik. A fát égetni kell, ez pocséklás amit csinálsz. Tiszta parázsnál szokták lezárni a kazánt.
"Természetesen majd eltömítem, de eddig nem volt időm rá."
Majd úgy jársz mint én, hogy ajtó nyitásakor nem lesz hajad :)))
Olyan 2 eve erre a kerdesedre en is azt vaszoltam volna, hogy pillango nelkul a fagazok (fust) kazanban tartasa lehetetlen. Ma mar tudom es egyertelmuen bizonyitottam (magamnak) hogy a barometrikus huzatszabalyzo es a terelolemezek ezt a feladatot tokeletesen megoldjak anelkul hogy barmifele hatasfokromlas jelentkezne. Sőt, mivel az eges a kazanban megy vegbe nem a kemenyben igy jelentos hatasfok novekexes merheto.
Én követtelek ill. elolvastam a puffert elejétől, az számít?:D
Szóval egy kérdés: hőmennyiségmérőt nem teszel be? Nem olyan nagy beruházás és a grammok mellett azt is érdemes lenne tudni végül is mi jött ki a a fából gyakorlatilag, ergo mennyi gázt spóroltál:D
És akkor hogyan lehet kordában tartani a füstgáz hőfokot?
Begyújtás után a huzatszabályzó majd zár valamikor 75-80 fok környékén 3/4-1 óra múlva, de ha addig is nem zárnék a pillangón bőven 500 fok fölé kúszna a füstgáz annyira meg nem állok jól, hogy az utcát fűtsem. Valahogy bent kell tartani a tűztérben a fagázt.