NMT Creative Commons License 2014.03.10 0 0 72511

Mekkora a jelenlegi kazán ?
- egy adattábla nélküli régi öntöttvas Vinisztor kazánom van. Olyan mint ez.

Mennyi időt szeretnél a pufferból fűtve áthidalni ?
- ez jó kérdés. Nyilván ez a időjárás függő is, de az most nagyon nem kafa, hogy mióta a ház le van szigetelve pillanatok alatt fel lehet forralni a vizet a kazánban, főleg a mostani átmenetihez hasonló időszakban.
Pl. egy 1 m-es tartállyal mennyi időt lehetne pufferelni egy reggel -10 nappal 0 °C körüli időjárás esetén?

Gáz van? Ha igen... leghidegebb napokon csak gázból mennyi fogyott egy nap alatt ?
- van gáz. Kb -10°C környékén kb. 13 m3 használódik el. 0°C körül 8-10 m3 HMV-el együtt.

Előzmény: joevagyok68 (72494)
kly666 Creative Commons License 2014.03.10 0 0 72510

Szia Joe

 

36000 erre a szezonra nem teljesen kizárt.

Nálam "kocka" ház B30 + tetőtér (fent lakunk csak lent temperálva kb 15C ra felújítás miatt), 20cm kabát a házon +40cm olcsó gyapot a födémen, kb 20m2 3rétegű 0.6 os ablakom van és én sem tüzeltem el 36000.- nél többet.(igazából ingyen fa volt de most nem számít)

2m3 pufival nem volt olyan nap ,hogy nem bírt volna ki 2 napot a pufi. Minden másnap vagy harmadnap kellett csak fűtenem. Ja és nem rendes fával fűtöttem hanem szemétfával meg ami lejött a régi tetőről tetőlécekkel.

köbméterre szépen felrakva garázsba kb 5-6m3 puhafával lehet számolni.Ennyi ment el idén.

Súlyra nem tudom mennyi volt.

 

utóbbi hónap pufi adatai:

 

 

Előzmény: joevagyok68 (72506)
Infomaker Creative Commons License 2014.03.10 0 0 72509

azért azt el lehetne mondani egy bérlőnek, hogy mondjuk 21 fokot tartva ablaknyitogatásokat mérsékelve mondjuk x forint a fűtés....

Előzmény: Varek1 (72507)
tanca1 Creative Commons License 2014.03.10 0 0 72508

Sziasztok!

 

A három kazán közül melyiket érdemes megvenni? Egyáltalán van közöttük lényeges különbség?

 

 

Saunier Duval SEMIA F24

 

Ariston Clas EVO 24 FF fali turbós kombi gázkazán

 

Westen Pulsar D 24F

 

 

Köszönöm szépen a segítséget előre is!

Varek1 Creative Commons License 2014.03.10 0 0 72507

 A fűtési vitákhoz !

Bérbeadó vagyok , így néha bérlőcserekor rákérdeznek arra , hogy mennyi a rezsi ?

 

 

 Mennyi mennyi ? attól függ mennyit fogyasztotok. Néha kérdezik ezt olyanok, akiknek fogalmuk sincs arról, mennyi egy m3 gáz ára.

 

Mindig visssza kérdezek, hogy vajon mit ért a rezsi alatt. Van akinek fogalma sincs erről.

 Ilyenkor tesztelem a leendő üzletfeleimet !

joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.10 0 0 72506

"Mit kavarsz?"

Semmit..

CSAk rávilágítottam, hogy Te is lefelé kerekítettél 6000 Ft-nyit !  ( 30q-10q= 20q ; 20qx1800=36000 Ft  vs.  30000 Ft)

HA ő IS kerekített lefelé....mint jó magyar szokás szerint pl. a "ladafogyasztásosverseny" korszakban

ÉS

elfelejtett még megemlíteni néhány dolgot . pl maradt tavajról fája, van hulladék gyümölcsfája...és ja  elment még mellé 2-300 m3 gáz IS...

Már hihető a dolog !

És azért a tájolás ÉS a benn tartott hőfok meg még sok minden különbség is lehet, amit nem is említettél...

 

DE inkább nem kavarok ÉS én SE hiszem el a 30000 Ft-ot !

Bódogvagy így ?

 

:-)

Előzmény: dynaudio (72503)
dynaudio Creative Commons License 2014.03.10 0 0 72505

Én gázkazán-radiátorokkal fűtöm,a házunk 87-es építésű,viszonylag jól szigetelt(30-as tégla+10cm hungarocell ,padlás 10cm gyapott,120m2),és ugyanezt a telet kb. 160e-ből fűtöm majd ki(amit ő 50e-ből),eddíg nekünk mondjuk 110e körűl ment el,neki 30e.

/nekünk fűrdő/főző vízzel)

Előzmény: lala1961 (72504)
lala1961 Creative Commons License 2014.03.10 0 0 72504

Tudod csak az a baj,hogy az ember nem tudja ,hogy ugratják-e a kérdéssel vagy aki felrakja ezt a kérdést az nem -e a holdról jött.Ha megkérdezhetem Te mivel fütöd a lakásod ,mert ha onnan indulsz ki ,hogy neked mondjuk 200E huf ,akkor neki ,hogy a jó fenébe 30 E huf ,de még talán abból is marad.Ma egyátlag 140 m2 lakást (ha nem passzív)200E huf vagy az felett lehet kifüteni.SZERINTEM.

Előzmény: dynaudio (72503)
dynaudio Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72503

Mit kavarsz?

"elvileg"

hogy te mindíg a rosszat túrkálod?rossz lehet ennyire negatívan élni.

 

amúgy vegyestüzelésű,padlófűtés+3db radiátor.

 

Előzmény: joevagyok68 (72502)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72502

"30mázsa fából van még közel 10mázsa elvileg,október óta!"

"30mázsa fából aminek 1800ft volt mázsája!"

"idei télen eddíg 30e forintból"

 

Ha ő IS olyan "pontosan" adja meg az adatokat mint te....akkor lehet !  :-)

20x1800=36000 FT

Már van majd 20% mínusz !

 

"Mivel" fűt amúgy ?

 

Előzmény: dynaudio (72496)
lala1961 Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72501

Ha "MÁS" energiát nem használ ,akkor ne hid el neki ,hogyha azt mondja ,hogy neki nem IS passzív háza van:

Előzmény: dynaudio (72500)
dynaudio Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72500

Ismerősé a ház és nem passzív.

ha jól tudom fürdő/föző víz nem arról megy.

 

30mázsa fából van még közel 10mázsa elvileg,október óta!

Előzmény: lala1961 (72497)
dynaudio Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72499

30mázsa fából aminek 1800ft volt mázsája!

Előzmény: joevagyok68 (72498)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72498

NEM a "Ft" a lényeg !

Hanem a kg és/vagy m3/erdeim3 ÉS a nedvességtartalom !

Mert ha "olcsón" vett "sok" fát....akkor mit tudsz meg a 30eFt-ból ?  :-)

Előzmény: dynaudio (72496)
lala1961 Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72497

Ha nem passzív házad van ,akkor ne hid el ,majd jön az elszámoló számla.Fürdés+ a fözés is benne van ,vagy mindig hideget esztek és sportos vizben fürödtök!

Előzmény: dynaudio (72496)
dynaudio Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72496

Létezik,hogy idei télen eddíg 30e forintból befűtöttek egy újépítésű padlófűtéses 140m2-s házat fával?

az ugye 6000e ft-ra jö ki havonta!én nem tudom elhinni.

lgnis Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72495

Fagyveszélyt okoz, amikor használaton kívül van az épület. Egy több száz literes, jól szigetelt puffer is néhány hét késéssel követi a kinti átlaghőmérsékletet.

Előzmény: NMT (72492)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72494

Mekkora a jelenlegi kazán ?

Mennyi időt szeretnél a pufferból fűtve áthidalni ?

Gáz van ? Ha igen... leghidegebb napokon csak gázból mennyi fogyott egy nap alatt ?

 

Előzmény: NMT (72492)
lala1961 Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72493

Én felraknám a kérdésemet a Hőszig topikba is ,mert ez elsősorban nem gépészeti ,hanem hösziges feladat.Most ugy gondolom ha tényleg kint lesz a pufid ezt ne méretezd túl ,mert nagyobb lesz a höveszteséged mind egy átlagosan telepített pufi.Én 1-1,5 m3 pufit raknák,de erre vannak számolni is tudó olvtársak akik leírják neked,hogy mennyi az annyi.

Előzmény: NMT (72492)
NMT Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72492

Sziasztok!

Évekkel ezelőtt olvastam ebben a fórumban, hogy puffer tartályt tett valaki kültérre. Mennyire járható ez az út megfelelően méretes szigeteléssel? Sajnos a házban nincs sehol hely egy puffernak.
Legyetek szívesek írjatok tapasztalatot, tanácsot.


Mekkora az ésszerű tartály egy 100 m2-es ház esetére? A ház szigetelve van (homlokzat 15 cm grafit EPS, födém 20 cm EPS).

Sajnos a jelenlegi rendszert csak nagyon óvatosan lehet tüzelni, mert könnyen elforr a kazánköri víz.

pajaci Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72491

A fagycsap elzárja, és leereszti a vizet a rendszerből.

Előzmény: coburg1 (72490)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72490

Nem feltétlenül szerencsés flexivel kiváltani, mert a flexi, lévén egy gumicső, messze nem olyan megbízható, mint a réz.

 

Mi a különbség a fagycsap és a vízfőcsap között?

Előzmény: ha4nz (72489)
ha4nz Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72489

Horganyzott acélcső van bent. Csak a bojler bekötőcsöve volt réz, de a bojlercserénél ezt flexivel kiváltottam, mert máshová jött ki a csonk helye.

 

Köszönöm, valóban fagycsapnak hívják! 

Előzmény: Grossbau (72405)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.09 0 0 72488

Már csak kérdés, hogy mi baj lehet a sorbakötött bojlerekkel.

Előzmény: t.zsolti (72478)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72487

Akkor marad a cirkuláció.

Előzmény: t.zsolti (72478)
mobtruck Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72486

Sziasztok!

Hydrotherm Stiebel-Eltron Primus kombi kazánunk van, és az utóbbi időben nem indul be a kazán ha melegvízet engedünk (tehát nincs is melegvíz ilyenkor), csak akkor kapcsol be ha bekapcsol a fűtés is (felvisszük a hőmérsékletet a thermosztaton). Mi lehet a probléma? Savazással megoldható lenne a probléma?

Előre is köszönöm a segítségeteket!

_istvan_ Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72485

Hello!

 

Konkrét hőmérséklet értékeket még nem tudok mondani, mert nincs összerakva a rendszer. Ami jelenleg megvan, az a kazán, 1500l puffer, 300l indirekt. A napkollektor nem valószínű, hogy idén meglesz, ezért az indirekt hőcserélői össze lesznek kötve, hogy a teljeset melegítse a kazán.

Előzmény: coburg1 (72477)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72484

ok, az aljat jobban fogja huteni mint a tetejet. de attol meg huteni fogja az egeszet. retegzodes az lenne, hogy mikozben veszed ki belole a hot, nem csokken a kijovo viz homerseklete. hanem egyforma vizet ad addig, amig "ki nem fogy". hat az ilyet nem fog tudni.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72483)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72483

Viszont "ellenáramlásos" elv szerint van beletekerve.

Előzmény: halaloszto (72482)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72482

szerintem azert nem, mert a baromi nagy hocserelo ami van benne, kb kitolti a tartalyt, nem csak a tetejet vagy az aljat huti, hanem az egeszet egyenletesen.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72480)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72481

Igazad van!!

Ezen felül csupán arról beszélek, hogy ürítéskor még egy 30 éves Hajdu-ban is rétegződik a víz....és ahhoz képest, hogy nem egy modern technika, elég szépen.

Előzmény: halaloszto (72479)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72480

Viszont fogyasztásnál az indirekt-indirekt is fog rétegződni, amiről én beszéltem... nem?

Előzmény: halaloszto (72479)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72479

van a toltes, es van a fogyasztas. a toltesnel nem alakul ki retegzodes, de nincs is mi retegzodjon, hiszen a kazan egyszeruen addig futi, amig az egesz jo meleg nem lesz. 

 

a fogyasztasnal meg szepen tortenik a retegzodes.

 

Vajk

Előzmény: PetiCsokvaomány (72475)
t.zsolti Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72478

a sorba kötött melegvíz bojlereket sem fogom ajánlani az biztos.

Előzmény: coburg1 (72470)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72477

@_istvan_:

Ehhez szükség lesz a hőmérsékleti adataidra, esetleg az elrendezésre.

Előzmény: coburg1 (72470)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72476

Erre valami linket kérnénk.

Előzmény: PetiCsokvaomány (72475)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72475

Egy indirekt tárolóban (csőkígyós) eleve nem beszélhetünk normális rétegződésről. Ahhoz rétegtöltésű tároló kéne külső hőcserélővel.....szóval, ha nincs egy olyanod....Egál!!

Előzmény: halaloszto (72471)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72474

Ki kell számolni, hány liter víz hül vissza a csőben, és akkora kisbojlert felszerelni a csap alá, hogy ne induljon be a fűtés. Tutira ez a leggazdáságosabb megoldás, mert a nappali áramnak csak az volna a feladata, hogy melegen tartsa a vizet.

Előzmény: _istvan_ (72465)
peterch Creative Commons License 2014.03.08 0 0 72473

Szia !

 

Az also a napkoli csokigyoja a felso a kazane ,gondolom, mert igy logikus. Csak akkor a kazan maximum 150liter vizet melegit, ami irto gyorsan felmelegszik. Aztan hova teszed a meleget a faelgazositobol? Vagy bekotod ugy mint nekem van? Egy rovidzaron keresztul forgatom a vizet a taroloban es igy mind a 300 liter felmelegszik. Vagy van meg puffer is a futesre?

 

Udv , Peter.

Előzmény: _istvan_ (72465)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72472

Így valóban összekeveredik.

 

De a nagyobb spirálok elvileg 6 csapot tudnak egyszerre ellátni.

Előzmény: halaloszto (72471)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72471

a kollektor keringetese felkavarja az egesz tartalynyi fagyallot, nem fogja szepen eloszor a tetejet felmelegiteni, stb. ahhoz hogy "ropteben" melegvizet csinaljon, baromi nagy hocserelo kell bele tele kell tomni rezcsovel.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72469)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72470

Szóba került itt egy-két napja a sorba kötött két bojler. Szerintem ebben az esetben is azzal járhatsz jól. Úgy gondolnám, hogy a csapok alá tehetnél egy 10 l-es nagynyomású villanybojlert, amin 40 fokra állíthatod a hőmérsékletet. Ez a kisbojler a tárolóból kapna vízellátást.


A többiek megszakértik, csak rágd a fülüket. Talán ki is lehetne számolni, hogy jól jársz-e vele.

Előzmény: _istvan_ (72465)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72469

Miért nem tud rétegződni? A villanyfűtés középtájt van, a kazán és a kollektor alul is fűti.

Előzmény: halaloszto (72468)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72468

lattam mar ilyet, de baromi ritka. Meg nagyon vacakul hasznalja a tarolot, nem tud retegzodes lenni normalisan.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72466)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72467

Hány fokos vized lesz?

Előzmény: _istvan_ (72465)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72466

Pár éve még azt a - ritkább - változatot hívták indirektnek, ahol fagyálló volt a tartályban, az keringett a napkollektorban, és a HMV prompt készült a beletekert csőspirálban.

Előzmény: halaloszto (72464)
_istvan_ Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72465

Így igaz.

Az egyik csőkígyó a faelgázosító kazánra, a másik pedig napkollektorra van (illetve lesz) kötve.

Előzmény: halaloszto (72464)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72464

forditva. indirekt tarolo az, amit nem direkt a beleepitett hoforras melegit (villany, vagy gazlang), hanem kulso hoforras a csokigyoban levo vizet melegitve es forgatva. ez most a legelterjedtebb cucc. egyszeruen be van kotve a csokigyo mint egy radiator, es van egy valtoszelep (gyakran a kazanban gyarilag), ami atvalt, hogy most nem a radiatorokba toljuk a melegvizet, hanem a csokigyoba.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72463)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72463

Az indirekten azt érted, hogy nem a használati melegvíz van betárolva, hanem az csapnyitáskor képződik egy csőkígyóban?

Előzmény: _istvan_ (72461)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72462

Ebben a percben mértem meg, az egyik csapom 6,2 m csőhossz, ennek már nincs értelme, pont megmosom a kezem, mire elkezd melegedni, már csak azért tartom alatta pár másodpercig, hogy felmelegedjen. 16-os ötrétegű cső. A másik csapom 1,5 m, az kényelmes, 3-4 mp, és ott nem lassan melegszik, hanem utána rögtön meleg víz folyik.

Előzmény: _istvan_ (72461)
_istvan_ Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72461

Hello!

Bocsánat, de eddig nem voltam itthon. 300l-es indirekt tároló, 2 hőcserélővel, plusz egy elektromos cekász.

 

Előzmény: coburg1 (72453)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72460

Heló!

 

   Azt megtudnád mondani, hogy milyen ventilátorok vannak felszerelve? Az érdekelne, hogy axiális-e, vagy centrifugális. Mert nagyon nem mindegy! az axiális, olyan mint szobai, tengelyirányba lép be a levegő, meg úgy is, hagyja el. A centrifugálisnál meg merőlegesen hagyja el. Neked centifugális kéne, mert az axiális csővel már elég gyengén mucsikál, beszívja a párás levegőt, de kitolni már nem képes. a Másik, ha nincs biztosítva a pótlevegő (luk a falba, ablakba) és jók a nyílászárók is, akkor megint nincs légszállítás, csak kínylódik még a centrifugális is.

Üdv

Előzmény: ONBeáta (72417)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72459

de pont az a tortenet, hogy ha egy gerincen van mindenki, akkor mindenki hat mindenkire.

 

Vajk

Előzmény: mekkme (72458)
mekkme Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72458

Nyugalmi állapotban a hideget hozzá tudom szabályozni a meleghez a nyomáscsökkentővel (gondolom).

Egy fürdőszobán belül pedig a leágazások ritkán vannak egyszerre használva.

Előzmény: halaloszto (72447)
peterch Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72457

Gaz az egyetlen dolog, amit nem butykolok. Igyekeztem a hazban leszukiteni a gaz hasznalatat. Igy azon a teruleten hianyosak az ismereteim:)

Előzmény: C20NE (72456)
C20NE Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72456

A GMBSZ szerint 28-astól masfeles cso kell pl. gázra, ezért tartjak. De nem a nyomasallosag hanem a mechanikai szilárdság miatt kell.

Előzmény: peterch (72455)
peterch Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72455

Nalam mindenhol 1mm-es van, mert a klimanak is eleg, pedig ott 40 bar koruli a maximalis nyomas. Igy a viznek biztosan eleg es arban is olcsobb.:)

Előzmény: C20NE (72454)
C20NE Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72454

1mm és 1,5mm van falvastagsagra rezcsobol a boltokban.

Előzmény: peterch (72452)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72453

Milyen tárolója van a kérdező 12 m-es úriembernek?

peterch Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72452

18-as rezcso az belmeretre 16-os . De vannak vastagabb faluak is, csak azok nagyobb nyomasra, ha jol tudom. 

Előzmény: coburg1 (72450)
C20NE Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72451

Ezért csináltam keringetest csak meg nem volt "kedvem" szivattyút venni.

Előzmény: halaloszto (72448)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72450

16-os névleges "való" elvileg fél colhoz. Ahhoz vannak menetes idomok.

 

A rézcsőnél belső átmérő?

Előzmény: halaloszto (72449)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72449

Az 5retegu az mindig kulso atmero. Es nincs colos nevleges meret.

Vajk

Előzmény: coburg1 (72444)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72448

A 26-os gerinc az korrekt. Viszont 3 deci viz meterenkent! Egy hosszu gerinc vegen rendesen ki kell ereszteni hogy odaerjen a melegviz.

 

Vajk

Előzmény: C20NE (72443)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72447

Alapbol sem tul jo, ha a zuhanynal hiaba nyitod total ki a meleget alig jon, viszont a hideggel kuzdeni kell hogy csak icipicit nyisd ki mert kulonben sok. Egy csomo termosztatos csaptelep hivatalosan nem mukodik ha nagy a kulonbseg. Ha meg raadasul egymastol fuggetlenul is valtozik a nyomasuk (mert minden sorban megy leagazasokkal, es a wc tartaly csak a hidegrol tolt) az kulon kellemetlen.

 

Vajk

Előzmény: mekkme (72442)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72446

Hát mennyi egy 20m hosszú jól szigetelt cső hővesztesége?

Előzmény: halaloszto (72445)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72445

nemkicsit noveli meg a gazfogyasztast :-)

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72441)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72444

Itt melyik csőtípusnál van szó külső- és melyiknél belső átmérőkről?

Az ötrétegűből a "félcolos" úgy emlékszem 12 mm belső átmérőjű.

C20NE Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72443

Nekem 26-os a gerinc, erről ágaznak le a falikorongokig a 20-as csövek, a WC-hez már csak 20-assal mentem el , az van a végén. A mosogató és a kád 26-os leágazót kapott, tehát annál a gerinchez képest nem szűkítettem a leágazást. Tökéletesen működik minden. A keringtetést még nem kötöttem be, lehet, hogy nem is fogom.

Előzmény: halaloszto (72440)
mekkme Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72442

Lehet alap kérdés, de miért rossz, ha különböző a nyomás a hideg és melegvíz esetében?

Előzmény: halaloszto (72415)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72441

Milyen hátrányokra gondolsz?

Előzmény: halaloszto (72440)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72440

1. a 18-as cso kiment a divatbol magyarorszagon. szinte senki nem hasznalja, ezert nem tartjak

 

2. ha 6m 18-as csovon van ket vizveteli hely, eleg jelentos lesz az egymasrahatasuk

 

3. egy mosdonal egy normalis csapnyitas az ugy 6 liter/perc, masfel liter az 15 masodperc. es akkor meg volt esze a polgarnak, es a karos csapot nem kozepreallitva nyitotta ki es varja a melegvizet.

 

Ez valami igen nagy es hosszukas haz kell legyen. Ha remelni lehet hogy a vizes helyiegek egymas mellett vannak, akkor oda elvinnem egy legalabb 20-as gerinccel, es onnan csillagpontos. Es sok hatranya van a cirkulacionak, de kb ez az eset ahol azokat be kell vallalni.

 

Vajk

Előzmény: peterch (72438)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72439

Az ötrétegű csőnél tapasztalat szerint 1-2 m a kényelmes távolság, még esetleg a 3.

Előzmény: peterch (72438)
peterch Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72438

Ha rezcsovet hasznal 18-asat, akkor a 6meteren 1,5 liter viz kell hogy kifollyon es mar melegviz folyik, de termeszetesen jo szigeteles kell a csore. Tehat par masodperc es ott a melegviz.:)

Előzmény: coburg1 (72437)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72437

6 méter is sok, nagyon sok... 12 m meg rengeteg. Egy percig nem fog melegvíz folyni.

Előzmény: _istvan_ (72428)
gabrielke Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72436

Hogyne volna. Én csillagpontosra csináltam meg a vízvezeték rendszeremet és nagyon klasszul bevált.

A csöveket és az osztót is érdemes frankón szigetelni.

 

Előzmény: _istvan_ (72435)
_istvan_ Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72435

A legtávolabbi ponttól sajnos igen. Mondjuk ez már a cső effektív hossza, szintkülönbségekkel, kanyarokkal.

Max amit tenni tudok, az a két kör kialakítása, de nem tudom, hogy annak van e egyáltalán értelme...

Előzmény: halaloszto (72433)
t.zsolti Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72434

a páraelszívóból nekem is folyt a víz, 

cső felment a padra és onnan vízszintesen kifelé ejjtéssel kifolyt a víz

Előzmény: joevagyok68 (72431)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72433

olyan messze van a pince?

 

Vajk

Előzmény: _istvan_ (72428)
t.zsolti Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72432

akkor fel és utánna vízszintesen???

Előzmény: joevagyok68 (72431)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72431

"Wc és a fürdőszoba belső falon van"

"sokáig " kéne kifelé lejteni...  :-)

Előzmény: t.zsolti (72430)
t.zsolti Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72430

vízszintesen nem próbáltátok kivezetni a csövet?

de kifelé leejtsen

Előzmény: ONBeáta (72417)
_istvan_ Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72429

Még valami eszembe jutott. 

Ha megosztom a 2 fürdőszoba betápláló vezetékét a HMV tárolótól, (jelenleg sorba vannak fűzve), az segítene valamit a folyamatos vízhőmérséklet fenntartásán, vagy sem?

Előzmény: _istvan_ (72428)
_istvan_ Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72428

De mit? A HMV tároló elég hülyén nézne ki a pince helyett a folyosón... Akkor csak 6m lenne.

Előzmény: coburg1 (72426)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72427

A feleség az hölgy, ezt értem, na de a férj bölcsész? Még szerencse, ha a tetőszerkezet nem kezdett el korhadni, megtelepedni rajta valami gomba. Ilyen butaságot nem szabad csinálni, hogy a fürdőszobát a padlásra szellőztetni. A szigetelt csövet hol tanácsolták?

Előzmény: ONBeáta (72417)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72426

"legutolsó vízvételezési hely távolsága kb 12m"

 

Nem szabad.

Előzmény: _istvan_ (72418)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72425

12M az nem keves. Ha ujonnan keszul minden, aljzat is, akkor en a veteli helyekhez kozel egy mosdo alatt kialakitanek egy csillagpontot, es onnan vinnek mindent mindenhova.

 

Vajk

Előzmény: _istvan_ (72418)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72424

es ha ugyis van strangszellozo, abba bele is lehet kotni, de tenyleg kell szifon buzzarasnak, raadasul golyos, mert nyaron ki fog szaradni.

 

Vajk

Előzmény: joevagyok68 (72419)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72423

Az emberfia olyan 4-5-6 éves korában megtanulja, hogy a fém egy kategória, és azt hiszem, ezt vannak néhányan, akik nem tanulták meg. Aztán kémiaórán is csak bambultak ("úgyse lesz rá szükség"), és az a meglátásom, hogy néhány ember felőtt korára abban a tudatban él, hogy van vas, réz, alumínium, arany, ezüst, ólom, ón, és "fém" az is egy elem.
(Ez persze nem túl meglepő, inkább csak az, hogy ez a nagyvárosi, középfokú iskolázottságú rétegben van jelen.)

coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72422

Ez legalább jól hangzik (de fenntartom, hogy télen nem a szobában kell gubbasztani).

Előzmény: Infomaker (72408)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72421

"fém fém milyen fém ?"

 

Bevittem egy tálcát a bizományiba, a csaj megreszelgette a lábát, rácsöppentett valami barna szmötyit, majd az épp érettségizett "értelmes" kislány kijelentette nekem szemtől szembe, hogy "Fém."
Mondom jó, hogy fém, ezt a 4 éves unokaöcsém is meg tudja mondani.

Előzmény: Grossbau (72405)
Infomaker Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72420

nálunk is ez van, és ha kinyitja valaki a meleget, hideg lesz a zuhany, ezen a termosztátos sem segít, mert lassan vált át.

mondjuk tudunk vele együtt élni, le van ejtve. általában amikor zuhanyzás van, már nincs mosogatás, stb.

Előzmény: _istvan_ (72414)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72419

Tetőn kívülre menjen a cső , és "közbe" iktassatok be egy kondenz szifont a padlásra. (mondjuk egy lefenekelt Y vagy T idom )

Előzmény: ONBeáta (72417)
_istvan_ Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72418

Szia!

 

Tárolós vízmelegítő lesz, cirkulációt nem terveztünk és a bojler és a legutolsó vízvételezési hely távolsága kb 12m.

 

Előzmény: halaloszto (72415)
ONBeáta Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72417

Sziasztok!

 

Segítséget szeretnék kérni tőletek, hátha tud valaki segíteni nekem! A következő a problémám, ikerházban lakunk ami 8 éves, a cserép alatti fólia bramac és szerintem nem engedi ki a párát mert lecsapódik rajta, a Wc és a fürdőszoba belső falon van és a két helyiség szag-páraelszívójával van a bajunk.

Mindent kipróbáltunk már először sima csövet vettünk amit a tetőn kívülre vezettünk ki bramac tetőszellőző segítségével és a téli hónapokban lecsapódott a pára és visszafolyt, mivel gipszkartonos a födémünk a gipszkarton átázott a sok víztől, lecseréltük a csövet szigetelt hajlékony csőre ami kb 5 cm vastag a fala és közte gyapot szigetelés van a helyzet ugyan az így is visszafolyik a víz, a födém és a tetőkivezető távolsága kb 3,5 méter, próbáltuk nem kivezetni csak egy sima 1 méteres csövet elhelyezni és hagy szellőzzön a padlástérbe akkor pedig a fólián csapódott le a pára, már nincs több ötletünk, a férjem már azt mondta, hogy kiveszi a ventilátort és betömíti a lyukat és a keletkezett pára hagy menjen szét a házban és reggel kiszellőztetjük, de ez sem megoldás 2 gyerek mellett.

halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72416

ja, es ezek nem kivitelezesi kerdesek, hanem tervezesiek.

 

Vajk

Előzmény: _istvan_ (72414)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72415

a dolog fugg a tavolsagoktol is. van par eldontendo

 

1. lesz-e melegviz cirkulacio? Ha lesz, akkor sokminden eldolt, muszaj egy karikara felfuzni a vizveteli helyeket. Es akkor mar a hidegvizet is, mert a legrosszabb ha nyomaskulonbseg van a hideg es a melegviz kozott. Az egymasrahatas csokkentesere jo vastag gerincvezetek kell.

 

2. mi csinalja a melegvizet? Ha atfolyos vizmelegito vagy kombikaza, akkor az 1-es pont storno. Ha tarolo, akkor hol van a tarolo, mennyire messze? Ha kozel, akkor lehet felesleges a cirkulacio

 

3. ha nincs cirkulacio, es uj aljzat is lesz, akkor lehet csillagpontosan vezetni a vizet, hideget es meleget is. igy a legrovidebb a cso minden csaphoz, lehet vekony a cso mert csak egy csapot taplal, igy keves vizet kell kiengedni hogy odaerjen a melegviz. kicsit tobb cso kell, meg kell szerelveny ami elosztja az egeszet, de pl nem kell a kadhoz csempeszelep.

 

es meg amit kihagytam.

 

Vajk

Előzmény: _istvan_ (72414)
_istvan_ Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72414

Sziasztok!

 

Mi a gyakorlat egy lakás vízhálózatának kivitelezésénél akkor, ha 2 mosdó, egy fürdőkád, egy mosogató, egy mosó- és egy mosogatógép is van a rendszerben?

Nem lesz így gond, ha valaki zuhanyzik, és másvalaki pedig megnyitja a mosdó csapját, esetleg még a mosógép is vizet vételez?

 

Vagy termosztátos csapokban gondolkodjak? :)

 

 

Infomaker Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72413

Hát a fene tudja. A turbó ventije modulál, de a szivattyút fixnek hallom. (BAxi Prime storage HT)

 

 

Előzmény: digium (72412)
digium Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72412

Ha jól tudom a Baxi-ban modulációs keringető szivattyú van, a tömegáramot is tudja állítani a teljesítményhez, nem csak a hőfokot!

 

Előzmény: Infomaker (72408)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72411

"a régi sárga,"

AZ nagyon valószínű, hogy RADAL lesz.

Ha meg az, akkor azon csak "átszalad" a víz...90/70-re van méretezve..

Előzmény: halaloszto (72410)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72410

Azert a 3.4kW-hoz ennyi radiatornak elegnek kellene lenni. Minden radiator hasonloan meleg? (nincsenek elzarva? termofejek?) Esetleg olyan radiator, aminek az alja-teteje egyforman forro?

 

A kazan azert kapcsolgat, mert az altala a vizbe tett homennyiseget a radiatorok nem veszik ki. Ezert a viz tulmelegszik. Lehet a ho a tul sok, de ha 3.4kW-ig lemegy a kazan akkor ez nem lehet. Lehet a radiator a keves, de azert ezek jo nagyok, ezt is kizarnam. Marad az, hogy a radiatorok nem dolgoznak. Vagy el vanna zarva (lefojtva), vagy van egy kakukktojas, aki atengedi a vizet pikkpakk azonnal vissza a kazanba forron.

 

Vajk

Előzmény: MP83 (72404)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72409

Ez a lenyeg! Olyan fagycsapot ami par ev alatt nem valik problemassa en meg nem lattam.

 

Vajk

Előzmény: joevagyok68 (72407)
Infomaker Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72408

egyelőre on-off jelet fog adni a kazánnak, DE mivel írtam, hogy most Baxi opentherm protokollos vezérlőm van, az sem csinál többet, ahogy nézem..feltolja az előremenőt 55 fokra, és modulálja lefele, ahogy melegszik a visszatérő. Ez egy relés megoldással is ugyanúgy csinálja...

 

én is azt hittem, hogy ez majd figyeli, hogy _mennyivel_ van hidegebb a szobában mint kellene, és az alapján fog fűteni, de nem...

 

ugyanakkor sok funkciót fejlesztünk az új cuccba, állítható hiszterézis, és például a "Hűlési" hiszterézis kétszintű lesz:

pár tized fokkal ha egy adott szoba kevesebb, akkor már nyitjuk a körét, de a kazánt még nem indítjuk (hátha más szoba miatt már megy eleve, és akkor ezt a szobát is fűti fel)

ha nem megy a kazán, akkor tovább hűl, és akkor már benyomja a kazánt is. 

Aztán lesz benne állítható kazántiltás, default érték 15 perc lesz, tehát ha ment, utána 15 percig nem kapcsolhat be újra.

 

Minden paraméterezett lesz, ezért ha nem frankó valami, át lehet állítani. 

Kíváncsi leszek a komplett működésre, ha nem válik be, legfeljebb kidobom az egészet, de jónak kell lennie.

Előzmény: digium (72397)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72407

"Ez valami speciális leeresztőcsap?"

Fagycsap lesz az !

Nálunk már 2 megadta magát a kerti csapnál. Most T idom van ott 2 sima golyós csappal.

DE állítólag lehet "készen"venni ezt a konfigot. Egy nagyobb és egy kisebb golyós csap van benne. Valami 1600 volt...

Előzmény: ha4nz (72403)
C20NE Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72406

Én otretegu csövet használnék. A csap lehet fagycsap, tegyel be kepet.

Előzmény: ha4nz (72403)
Grossbau Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72405

fém fém milyen fém ?

 ólom ?  horg.  acélcső ? réz  ? Na ez kizárt,  60 éve a réz hadianyag volt eccerű állampolgár nem használhatta.

Előzmény: ha4nz (72403)
MP83 Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72404

Vajk!

Maximális teljesítmény 20 kW Minimális teljesítmény 3,48 kW, ezt írja. A Radiátorok száma nem túl sok 5, ebből 4 lapradiátor egy régi sárga. Méretek: 1 db 500*1500 1db 500*2000 és két 500*1000 méteres illetve a régi sárga, ami nem lapradiátor 1 méter hosszú és kb 50 vagy 60 magas.

 

Előzmény: halaloszto (72400)
ha4nz Creative Commons License 2014.03.07 0 0 72403

Sziasztok!

 

Érdeklődnék, hogy egy 60 éves nyaralóban felújítási munkákba fognék. A bejövő víz kpe az óráig, innen fém csőben megy végig és elosztódik földszint és emeleti gerincre. A földszint felújításánál kezdeném. Milyen megoldások jöhetnének szóba? fém újból, réz, ötrétegű? A nyaraló csak nyáron van használva, télire vízmentesítjük rendszeresen.

A másik kérdésem: A vízóránál szolgáltatótól a ház felé van egy golyóscsap majd óra és utána még egy golyós csap ami fél állásban mindíg folyik. Ez valami speciális leeresztőcsap? Én arra használom, de valóban arra való? A két végállásán a nyitva és zárva működés van rendesen.

joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72402

Milyen kazán is ez pontosan ??

Kombi ?  Mikro/beépített tárolós ?

"De, van egy olyan funkciója, hogy készenléti víz hőmérséklet lehet állítani, amelyet a kazán beszerelő tanácsára 60 fokra állítottunk,"

Mert azoknál van ilyesmi ...>" "készenléti víz hőmérséklet" hogy melegen tartsa a hőcserélőt , így egyből legyen melegvíz..

 

A másik meg azért van mert a kazán minimális teljesítménye nagyobb, mint a radiátorok által leadott teljesítmény ..

"1.:Járt így már valaki, ha igen okozott-e kazánban gondot?"

Igen...sokan

"2.:Hosszútávon jót tesz ez a kazánnak vagy teljesen normális a jelenség?"

Valószínű nem

"Ha nem , hogy oldottátok meg, mit tegyek, mi lehet a megoldás?"

Nagyobb radiátorok ....

Majd a szakik......  DE esetleg szivattyú tömegárammal lehet variálni, ha állítható.

 

Előzmény: MP83 (72399)
Markolóstejó Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72401

Ott van a PDFben, én egy másikat néztem, abban is világosan benne volt, hogy 230ról megy a vezérlés. valaki be is irt, hogy kimérte. A termosztát pedig kisfeszen lesz, vagy rádión, mert már egy csőbenjön fel az emeltre az UTPvel meg a riasztókábellel, oda már nem engedek 230t. Bontani meg nincs kedvem.

 

A felállás a következő lesz.

Baxi Luna Duo tec 24 fütő kazán 3 körrel: HMV indireket tárolóval, radiátoros kör (földszint + tetőtér), padlófütéskör (csak földszint).

 

Lenne egy szpbatermosztát lent és fent is. A lenti szobatermosztát padlóérzékelővel ellátva.

 

Ezenkivül lenne gondolom a HMV tárolóbak még egy hőmérője. Külső hőmérőt nem tervezek, igazából nem értem, minek az, én a szobát akarom szabályozni.

 

A Baxihoz állitólag meg kell vennem az AGU 2.550 kiterjesztést, hogy modulálni lehessen, bár annak is 230V os jelei vannak, bár gondolom modulálhatóak, nem csak on off.

 

Ehhez ajánlották még a Siemens Albatrost vezérlésnek, ami hajtaná a szivattyúkat és az érzékelőket bele kéne kötni. Gonodolom ez a cucc tudja a szobaterosztátokat is hajtani kisfeszültséggel, bár ezt konkrétan nem találtam meg a datasheetben, általán os célú érzékelőket láttam a kisfesz panelén.

Ezenkivül nyitott vagyok bármilyen szabályzóra, pl valaki irta az openthermet, ez is érdekesnek hangzik.

 

Amit most mindenképpen meg kéne csinálnom, hogy a lenti szobatermosztátot és a padlóérzékelőt letegyem. Most úgy érzem, elég ha megveszem a legolcsóbb mechanikus padlóérzékelős modellt, majd a szabályzó megoldja.

Előzmény: Lacivill (72384)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72400

Hany kW-os a kazan?

 

Mennyi es mekkora radiatorod van?

 

Vajk

Előzmény: MP83 (72399)
MP83 Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72399

Sziasztok!


A következőben kérek tanácsot. Vásároltunk egy kivezetős(nem kéményes) BAXI kondenzációs fali kazánt, ami szuperál minden ok. De, van egy olyan funkciója, hogy készenléti víz hőmérséklet lehet állítani, amelyet a kazán beszerelő tanácsára 60 fokra állítottunk, elmondása alapján ezen fok felett, nem gazdaságos. Namost bekapcsol a fűtés, amikor a termosztáton beállított hőmérséklet alá esik a hőfok, a rendszerben lévő víz a kazán üzemelése alatt 60 körül mozog, DE amikor a radiátorok tűzforróak lesznek / kinti hőmérséklettől függően kb. 20 perc alatt /, akkor véleményem szerint a rendszerben visszatérő víz már meghaladja a 60 fokot. Ekkor a kazán a gázt kikapcsolja és visszahűti a víz hőmérsékletét 55 fokig kb. majd ismét begyújtja a gázt, felfűti a rendszerben lévő vizet 60-61 fokra és kb. 1 perc múlva ismét elveszi a gázt és ismét lehűti és ez egészen addig ismétlődik, amíg a beállított szobahőmérsékletet el nem érjük, amikor leáll a kazán.

A kérdéseim. :

1.:Járt így már valaki, ha igen okozott-e kazánban gondot?

2.:Hosszútávon jót tesz ez a kazánnak vagy teljesen normális a jelenség?

3.:Ha nem , hogy oldottátok meg, mit tegyek, mi lehet a megoldás?

coburg1 Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72398

Ááá, most hogy ilyen meleg lett, el is feledkeztem a fűtésről. Egyik este levettem 19-re szokásosan. Reggel sütött valószínűleg a nap, elfelejtettem feltekerni. Aztán két napig úgy maradt, csak akkor vettem észre. Ez tegnap volt, és letekertem teljesen, mert mentem el. Este megint elfelejtettem följebb rakni, és amikor kezdtem fázni, 17,5 C volt. Máskor meg 22-24-ben érzem jól magam. Semmit nem számít az ingadozás.


Szobalakó, aki ezernyi szabályozási ciklusokat akar programozni; ma 1 másodperc hasogatni - behordani a fát - begyújtani, mit kell még ezen tovább automatizálni? Menjetek el síelni amíg van még hó, ne gubbasszatok az egyenletes lakásban.

digium Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72397

Már csak az a kérdés, hogy mindez milyen jelet ad a kazánnak?

Előzmény: Infomaker (72396)
Infomaker Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72396

Azta termosztátot ajánlom, amit most fejlesztünk, PICes vezérlés, szobánként érzékelő, és az osztónál minden kört külön tud nyitni zárni.

napi 8 időpontban programozható, PIDes stb stb..

 

egy a hátrány: minden szobába be kell húzni hőérzékelőt...

 

nyárra elkészülünk :) (szép lesz tesztelni a melegben :) )

digium Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72395

Rajzold le légy szíves nagyjából a rendszered, mert a nélkül nem lehet megmondani, hogy mi felelhet meg Neked. Ha megvannak az infók, sokkal könnyebben lehet megoldást találni a dologra. Nem csak itt, de akár a Baxi hazai képviselete is segíthet a kiválasztásban. Nem hiszem, hogy a tanácsért pénzt kérnének.

Előzmény: Markolóstejó (72382)
digium Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72394

Én nem írtam sehol sem padlógázt (bár van ilyen kazán is)! Azt írtam: gázt ad. A folyamatos gázadás/elvétel (gyorsulás/lassulás) által adott periódusos utazási komfortot meg döntse el mindenki, hogy mennyire tetszik neki, mint utasnak a tempomaton beállítotthoz képest. Ez elég hasonló a ki/be kapcsolós és a modulációs termosztát működésével, nem?

 

Én csak a hiszterézis hátrányos tulajdonságait szerettem volna jelezni. Elég sokan küzdöttek itt a topikon már evvel a problémával. A sztrádán általában egyszerűbb kikerülni a problémát, mint átugrani :)

 

Még egyszer a hozzászólása:

"Tud valaki ajánlani nekem termosztátot? A kazán (baxi luna duo tec) 230V al vezérelhető, de én kisfeszültségre kábeleztem be a termosztátkiállásokat.

Van valami olyan megoldás, hogy közvetlenül a kazán mellett lenne a 230Vos egység és azon lógna 2 szobatermosztát 24V os feszültségen. Az egyik szobatermosztáthoz padlófütés szonda is lenne, van neki is kialakitva kiállás (rézcső az aljzatbetonban)"

 

Azt se tudjuk, hogy miként fogja vezérelni a két termosztát a fűtését.

Néhány kérdés ki/be kapcsolós termosztátok esetén:

Egyszerűen párhuzamosan köti a termosztátokat? Mi lesz így a másik túllengésével? Vagy köröket alakít ki és szelepeket vezérel velük? Milyen feszültségűt és mennyi idő alatt váltót? Netán 0-10V-os szelepeket analóg módon? Mit fog csinálni a padlóhőmérséklet érzékelő? Ahol a padlófűtés van, ott van másik hőleadó is?

 

Tud/mer valaki a buszosnál jobb termosztátot ajánlani Neki az eddig megtudott információk alapján?

C20NE Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72393

Értem!

Előzmény: coburg1 (72390)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72392

azt nem hasznalhatod arra, hogy tapolj rola valamit. nem tudhatod belul mi es hogyan van megoldva. de azt mar latod, hogy ha rakotsz valamit ami fogyaszt 2.5mA-t, akkor indul a kazan egybol :-)

 

Vajk

Előzmény: Kiss Pál21 (72391)
Kiss Pál21 Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72391

Talán segít valamit.

A Baxi luna duo tec 1.24 es kazán M1 es sorkapcsának 1-es és 2-es pontja között- ahova a termosztát megy- 230 V DC feszülséget mértem.

Gondolom ezért is van a nagyobb feszülségűnek definiált M1-es sorkapcson kivezetve.

Zárva a termosztát kontaktusát kb. 2,5 mA folyik és indul a kazán.

 

 

coburg1 Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72390

Azokat nem is vezetik, a hycomatok vezetik a gazdáikat.

Mint mikor az öreg nénit húzza a pincsi. Maaacikaaa, maaaazsolaa, neeeem szabaaad, maradjmááár, Maacikaaa, ejnyeee de rossz kutya vagy ma, maaacika maaacikaaaaaa maradj vééééégre....

Előzmény: C20NE (72389)
C20NE Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72389

A szabadonfutós autókat sem taposták padlóig! Szépen normál gázpedál állással gyorsítottak majd gurultak. Az automaták egy részét is így vezetik, mert alig van motorfék.

Előzmény: coburg1 (72388)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72388

Dehogynem, szabadonfutós autókat sokan vezettek így.

Előzmény: joevagyok68 (72385)
Infomaker Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72387

Nekem pont Baxi és pont buszos van (opentherm), ami amúgy egy Siemens termosztát Baxi logóval :)

 

Mindent tud a termosztát kjelezni, programozni, állítható, hogy mondjuk éjjel ne tartsa a használati melegvizet melegen mert minek, stb stb.

ja, és digitálisan kommunikál, nem kattan bekapcsoláskor.

 

Ugyanakkor a modulációt ahogy észrevettem, a kazán csinálja. HIába van ez a buszos cucc, 55 fokot tol előremenőben. 

Illetve ha nem lenne buszos, akkor is a kazánban állítható, ha van külső hőmérő, az alapján tolja a vízhőfokot.

 

 

joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72386

"de én kisfeszültségre kábeleztem be a termosztátkiállásokat."

Húzd át...vagy bé lett vakolva ??

Előzmény: Markolóstejó (72373)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72385

"az autos hasonlat azert nagyon rossz,"

Mert ugye senki nem úgy vezet !

Hanem a gázpedállal lehet "modulálni" a motort !

Ugyan ez a gázkazánnál...ha eléggé kis teljesítményig le tud modulálni...

Nem tudom mennyivel "tudna többet"/fogyasztana kevesebbet azal a buszos micsodával ?

Előzmény: digium (72378)
Lacivill Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72384

Az alapkérdésedre térnék vissza, honnan gondolod, hogy 230V-os lenne a termosztát csatlakozóján?

http://www.baxihellas.gr/katalog/Lebites%20sympiknosis_epitoixioi/LUNA%20DUO-TEC.pdf

 

Előzmény: Markolóstejó (72383)
Markolóstejó Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72383

nyilván, azért kérdezem, mert nem tudom megcsinálni, ha meg tudnám csinálni nem kérdezném, hanem megcsinálnám.

 

arra gondoltam, hogy a trafót a kazán 230 as termosztát kimenete és a hálózati nulla közé tenni, a trafóból kijövő 12Vra sorosan  tenni a termosztátot és a relét , ami a kazán 230Vos termosztátbemenet/kimenetét szakitaná

Előzmény: Lacivill (72381)
Markolóstejó Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72382

Köszi. Az a baj, nem tudok elmenni, hogy melyik termék kell nekem. Hol lehet ezt megtalálni?

Illetve, ha megvan a buszos vezérlő, arra már bármilyen kikapcsolós termosztátot felrakhatok? És persze kérdés itt is a jelszint.

Előzmény: digium (72378)
Lacivill Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72381

Kérdéseid alapján ezt te nem tudod megoldani, vagy több kárt csinálsz majd, mint amennyibe kerülne a szerelés.

Előzmény: Markolóstejó (72380)
Markolóstejó Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72380

és hogy kell ezt összekötni? a termosztátokat a trafón keresztül tápolom? de honnan, a kazánról? és a relék mit szakitanak meg?

Előzmény: Lacivill (72374)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72379

az autos hasonlat azert nagyon rossz, mert a leirt modszerrel jelentosen kevesebbet fogyasztana a auto! Ki van probalva! (100-ra gyorsit kozepesen intenziven, ures, 80-85-nel elolrol, 1liter minusz) Google: pump and glide.

 

Vajk

Előzmény: digium (72378)
digium Creative Commons License 2014.03.06 0 0 72378

Ha megengedheted magadnak, akkor vedd meg a Baxi saját bus-os vezérlőjét, ne ki/be kapcsolósat vegyél hozzá.

 

Autós analógiával ha 100-al szeretnél menni, akkor a ki/be kapcsolós gázt ad 102-nél üresbe teszi, majd 98-nál ismét gáz és így tovább.

A rendszer bus-os vezérlő meg beállítja a tempomatot 100-ra és mindig annyi gázt ad, hogy ennyivel menjen. 

 

Ezen kívül még egy csomó más paraméter is állítható/ellenőrizhető róla (melegvíz, előremenő hőfok...).

Előzmény: Markolóstejó (72373)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.05 0 0 72377

szerintem en is pont ezt irtam. meg pont Y-nak is irtam mint te.

 

Vajk

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72375)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.05 0 0 72376

Ez esetben mire szolgál a T-idom?

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72375)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.03.05 0 0 72375

A szakszerü  bekötés, sohasem T, mert megakadhat a szenny.  110/110 x45 fok. vagyis 110 es Y melynek az elágazása 45 fok.(ez a szabványos gyári idom.) Ha T alakot kellene csinálni akkor pedig a 45 fokos ágba teszünk egy 110/ 45 fokos ívet, így már derékszögű elágazást kapunk (gyakorlatilag egy T alakot, annyi különbséggel hogy ívesen fordul, és nem akad meg a szenny. ha nem érthető lerajzolom.

Előzmény: halaloszto (72368)
Lacivill Creative Commons License 2014.03.05 0 0 72374

Bármelyik termosztát jó lehet. Kell a kazánhoz egy trafó 230V/12V, és 1-2 db 12V relé.

Előzmény: Markolóstejó (72373)
Markolóstejó Creative Commons License 2014.03.05 0 0 72373

Sziasztok!

Tud valaki ajánlani nekem termosztátot? A kazán (baxi luna duo tec) 230V al vezérelhető, de én kisfeszültségre kábeleztem be a termosztátkiállásokat.

Van valami olyan megoldás, hogy közvetlenül a kazán mellett lenne a 230Vos egység és azon lógna 2 szobatermosztát 24V os feszültségen. Az egyik szobatermosztáthoz padlófütés szonda is lenne, van neki is kialakitva kiállás (rézcső az aljzatbetonban)

 

FFeri Creative Commons License 2014.03.05 0 0 72372

Computherm Q7 RF rádiós termosztátom van, 2 hetes, a legújabb típus.

Az első héten jól működött, majd azt tapasztaltam, hogy a vevő bekapcsolta a kazánt úgy, hogy az később nem kapcsolt ki. Kb. 24 fok volt már a lakásban 21 fokos beállítás mellett.

Kihúztam a vevő, majd bedugtam, ekkor már nem adott jelet a kazánnak (nem világított a piros LED). Fél óra múlva újra bekapcsolta a kazánt, pedig nem hűlt le még a lakás.Megint kihúztam, majd újra be, ekkor kikapcsolt a LED. 3 napig jól működött, majd most megint nem kapcsolt ki, 23 fokra felfűtötte a lakást 21 fokos beállítás mellett. Elvileg az adó 7 percenként ismétli a ki-/bekapcsolás jelet, de ezek szerint a vevő nem vette.

Találkozott valaki ilyesmivel? Valami bezavarhat vagy egyszerűen hibás a vevőegység?

coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72371

Egyébként léteznek ilyenek, itt van a középső fényképen, csak nem találom:

 

http://www.pf-epuletgepeszbolt.hu/cs.html

halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72370

a fodem also hangon 40 cm vastag. marmint egy regi hazban. van hogy 60-80. mai hazban kulon strang van lakasonkent, nem visznek slozit nagy tavolsagra vizszintesen.

 

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72369)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72369

Hát de erre van hely?

Előzmény: halaloszto (72368)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72368

nem egy szintben. 

 

fuggoleges, Y elagazas, az elagban 135 fok, es megy a slozihoz. alatta masik y elagazas, kicsi egyenes, 135 fok, es megy a masik slozihoz.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72362)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72367

Elképzelni is rossz ;)

Előzmény: peterch (72366)
peterch Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72366

Csak agymenesem volt!   Hat a T idom ket oldalara  es a kozepso szár a sreg lefolyoba igy gondoltam, de aztan rajottem, hogy hulyeseg, mert akkor nem tudna rogton lepottyanni, hanem csuszkalna a ket szomszed kozott.:-))))

Előzmény: coburg1 (72365)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72365

Milyen szembelevő oldalra?...

Előzmény: peterch (72364)
peterch Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72364

A T ket szembelevo oldalara a budikat es a harmadik agat a sreg idomba illesztve a gerincen.

Előzmény: coburg1 (72362)
peterch Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72363

Igy meg egyszerubb:)   Az egyik falaba vagsz lyukat, a masiknak meg levagod a vegeit es felbevagod, majd odaragasztod a lyukra.

Előzmény: coburg1 (72361)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72362

Társasházban hogy kötnek be két budit ugyanabba az ejtőbe?

coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72361

Ezt most nem tudom értelmezni.

 

Talán nem is kell a karmantyúkat vágni, csak egy kb 140-es lyukat a T falába...

Előzmény: peterch (72360)
peterch Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72360

Csak egy otlet volt.:(

De ha az illesztesnel a vegeket kivagnad mintha pontosan kozeppen vagtad volna el a T idomokat. Remelem erted hogy gondolom. Egy erosebb drottal osszehuzni a ket szelen.

Előzmény: coburg1 (72359)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72359

Ha pontosan értelmezem, amit mondasz, akkor így nem fogom tudni a tokokat illeszteni.

Előzmény: peterch (72358)
peterch Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72358

Szia !

 

Csak egy otlet.:)  

Ha nem pontosan kozeppen vagnad el? Az egyiket mondjuk kozeppen, de a masikat kicsit tul a kozepen es picit szetfesziteni es a masikat meg beletenni. Igy falfeuleten talalkoznanak.

 

Udv , Peter.

Előzmény: coburg1 (72355)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72357

arra figyelj, hogy bele ne ess. 

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72356)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72356

Hát ez béléstestes lesz. Így attól tartok, vagy 160-as a lyuk, vagy a következő lépés, hogy 250×500-as, ha egy béléstestet szét sikerül vésni. Van rajta 80 cm föld, az nem okozhat gondot, ha elkezdem vésni? Nem tűnik a szerkezet egy statikai csúcsminőségnek.

Előzmény: halaloszto (72353)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72355

Tehát két KG T-idomot elfűrészelek vasfűrésszel hosszában, és a vágási felületeknél összeragasztom?

 

Ha a felületek nem pontosan illeszkednek, azt kitölti a ragasztó megfelelően? Vagy meg kéne oldjam, hogy síkba legyenek csiszolva a vágási felszínek?

Előzmény: sjohn (72354)
sjohn Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72354

PVC ragasztóval.

Előzmény: coburg1 (72346)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72353

es? flex gyemantkoronggal, spiccveso, es hirtelen akkora lesz a luk amekkora kell. sot, ha monolit beton, akkor barhol lehet ra uj lukat is csinalni siman, nem kell kozositeni a csoveket.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72351)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72352

(Nem szembe, mert 8-8 cm hosszon már lefele kanyarodnak maguktól is az ejtőben, mielőtt találkoznának.)

Előzmény: halaloszto (72350)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72351

Hát de a tartály öntött beton, benne van a 160-as cső.

Előzmény: halaloszto (72350)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72350

szerintem nemertelek. 

 

A szuper X-esnel a jobbrol-balrol jovo aramok szembe talalkoznak, es lefele 90 fokot kell kanyarodjanak. A ket T-s megoldasnal szembe talalkoznak, es oldalra kell 90 fokot forduljanak, majd lefele. 

 

Nem latom a helyszint, de az ilyen szituaciok nagyon gyakran ugy jonnek ossze, hogy felvettel egy olyan megvaltoztathatatlan feltetelt, ami valojaban egyaltalan nem megvaltoztathatatlan, csak nem vetted eszre. Pl a csirkelab elagaza 2db 135 fokos idommal minden szempontbol szuper megoldas, csak a tartalyod tetejen a lukat kicsit meg kell faragd nagyobbra, hogy a csirkelab resz benne legyen a tartalyban.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72348)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72349

Optimálisnak talán a föntről nézve 90 fokos bekötést érezném... de a 180-at még ésszerű kompromisszumnak tartom.

coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72348

Azzal a különbséggel azonban, hogy onnan függőlegesen lefele indul tovább, vagyis már eleve szögben találkoznak szembe, nem pedig 180 fokban.

 

Így viszont a 180 fok után még két merőleges kanyart is be kell vennie az egyesült víztömegnek. Elég bizonytalannak érzem a megoldást, messze van az ideálistól, újra ásni meg hosszú szakaszokat kellene, ha valamiért mégsem működne így rendesen. Tényleg csak végső esetben szeretném így megcsinálni.

Előzmény: halaloszto (72347)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72347

az eredeti X elkepzelesedben is.


Vajk

Előzmény: coburg1 (72345)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72346

"Nem lenne célszerűbb, ha készítenél ilyen idomot?

Pl.: 2 db T-ből"

 

Hogyan tudnám megbízhatóan összeragasztani?

Előzmény: titusz99 (72329)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72345

Azt hiszem, értem, amit mondasz, és nekem is eszembe jutott már végső esetre. Nekem ezzel az a bajom, hogy a vízszintes T-ben egymással szembe fog ömleni a víz, ami szerintem a szállítókapacitását a töredékére csökkentené.

Előzmény: halaloszto (72344)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72344

es mi van, ha a fuggoleges csovedbe teszel egy T-t, kozvetlenul a tartaly felett? Fentrol jon a szivattyu, egyenesen megy le a tartalyba, oldalra meg kiall a T. Erre a kiallasra megy egy masik T vizszintesen, es arra jon jobbrol-balrol a ket becsatlakozas. ez sikban van teljesen.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72343)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72343

De ez nem segít a vízszintes szakasz távolabb lévő részein már. Ha pedig a lefolyó vége feljebb kerül, akkor az elejének is feljebb kéne, hogy végigfollyon rajta a víz.

 

Februárra aztán a vízóraaknán is megmarad a hó nagy hidegben.

Előzmény: halaloszto (72342)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72342

nincs rajta ho!

 

A ciszterna belso fala, ami ugye messze fagyhatar alatt van, folyamatosan kapja a meleg utanpotlast az anyafoldtol. ahogy a pinceben is 6-7 fok van telen, lent a ciszternaban is. azon a csovon ahogy szellozik, ez a meleg jon fel folyamatosan. szerintem nem tud a cso elfagyni emiatt.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72341)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72341

Bizonyára, csak nem nagyon tudom, hogy ez a PVC keresztidom megtalálásában vagy a mellékvízmérő létesítésében fog-e segíteni.

Előzmény: halaloszto (72340)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72340

lattal mar vizoraakna tetot telen?

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72338)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72339

Mellékmérő létesítésének mik a lépései? (Meglévő rendszeren.)

coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72338

Följebbi szintbe nem tehetem, a mostani alja van 70-en, egyel följebb már 35-45 centi között lenne, ott hónapokon át tud fagy lenni. Ha meg közben egyszer olvad fent, megsüti a nap a tetőt, jégdugó lesz, ami szétfeszítheti a csövet.

coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72337

Ez egy függőleges cső. Az ejtő is, meg a szivattyúzó nyílás is ez lesz.

Előzmény: halaloszto (72331)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72336

Nem, nem, fordítva van, amikor kezd olvadni a hólé, még lent hideg marad, lassabban ér le a talajban a meleg.

Előzmény: halaloszto (72333)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72335

de, ugyanezt probaltam irni. csak nem abbol kiindulva hogy mi van ha lent fagy, mert lent sosem fagy.

 

Vajk

Előzmény: Gyurco78 (72334)
Gyurco78 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72334

Na de épp ezért, lent ha fagyna, akkor fölötte már rég befagyott, nem?

Előzmény: halaloszto (72333)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72333

lent mindenkeppen melegebb van mint fent. ergo ha fent olvad, akkor lent sem fagyhat.

raadasul alulrol futi maga a ciszterna.

 

Vajk

Előzmény: Gyurco78 (72332)
Gyurco78 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72332

De a hólé, ha le tud folyni, akkor lefolyik, ha megfagy, akkor meg fölötte is megfagy, nem?

Előzmény: coburg1 (72328)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72331

namostakkor az egy cso vagy egy akna? tisztitoaknat kapsz mondjuk 30cm atmerovel, aminek az aljan pont csillag alakban mindenfele van csatlakozasa. csak annak meg lefele nem lesz.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72328)
nixon70 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72330

Esővíznél,megfelelő lejtéssel jónak kell legyen.

Előzmény: coburg1 (72322)
titusz99 Creative Commons License 2014.03.04 0 0 72329

Én láttam ilyen idomot, igaz csak képen.

A képből az derült ki, hogy ragasztják. (egyedi gyártás)

És szerintem piszok drága lehet.

Nem lenne célszerűbb, ha készítenél ilyen idomot?

Pl.: 2 db T-ből

Gyanítom, hogy olcsóbban járnál.

 

Előzmény: coburg1 (72328)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72328

Az olvadó hó miatt kellene a fagyhatár, meg nehogy jégdugó keletkezzen vagy szétrepessze a csövet. A függőleges pont az ellenőrző vagy szivattyúzó akna, így az sajnos pont nem húzható el oldalra.

Előzmény: halaloszto (72327)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72327

aha. tehat erkezik harom cso, fentrol, jobbrol, balrol, es mindharom az aknaba kell menjen?

 

Egy T aminek kozepso aga megy az aknaba, a masik kettolbe a jobb meg a balrol jovo. a fentrol jovot meg el kell valamelyik oldalra teriteni 20 centivel, es az egyik oldalagba erkezik egy agidommal.

 

amugy ha esoviz, akkor a vagyhatar nem olyan kritikus szerintem, mert minuszban nem esik az eso.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72326)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72326

Alatta az akna van, fölötte a fagyhatár. A lejtés szerencsére érdektelen, mert esővízelvezetés. Nem pont kétoldalról, hanem szögben kell csatlakozni, a probléma inkább az, hogy már így is 70 centi csak a mélység.

Előzmény: halaloszto (72325)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72325

nem tudom 3D-ben hogyan nez ki, de azt tudom hogy a gond mindig a szintekkel van meg a lejtessel. 

 

abbol hogy a fagyhataron megy a tema, azt sejtem hogy valaki fuggoleges. higyjuk hogy a gerinc. abba kell becsatlakozni ketoldalrol ket aggal. miert nem lehet az egyikkel sokkal a masik alatt?? azert mert olyan melyre nem megy le a gerinc? ha nem megy tovabb, akkor van vizszintes resze nem? akkor meg oda kell csatlakozni.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72324)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72324

El van ásva, sőt, ez már toldás, tehát nem könnyű vízszintesen játszani, mert nem nagyon van hely tekergetni, közösíteni.

Előzmény: halaloszto (72323)
halaloszto Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72323

ez el van asva? a fold alatt boven van hely vizszintesen jatszani.

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72322)
coburg1 Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72322

"Két ilyen160/125 egymásba dugva a függőben nem fér el?"

 

Szia!

De elfér, viszont akkor a fölső nem lesz fagyhatár alatt. Hogyan lehetne még megoldani, hogy lehetőleg egysíkban csatlakozzanak be az ejtőcsőbe?

Előzmény: nixon70 (72268)
t.zsolti Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72321

és csak 25-ös fal volt

Előzmény: t.zsolti (72320)
t.zsolti Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72320

külső vagy belső fal

kifelé esetleg jobban szárad, de években gondolkozz

tapasztalat: a házamban ujjra kellett rakni km téglából kb 1nm falat,3 év volt mire megszűnt télen a páralecsapódás azon a részen , mivel sarokról van szó .

első télen kb 30-40cm átm víztócsa állt a sarokban, és hiába szedted fel 1-2 nap múlva ujjra megjelent .  

Előzmény: Égető1 (72317)
pajaci Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72319

Meg kell várni mig kiszárad, és utána hívni a festőt.

Előzmény: Égető1 (72317)
gabrielke Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72318

Max. annyit tudok elképzelni, hogy egyesével a nyomáscsökkentők max. x bar csökkentést tudnak csinálni. És akkor a két rugót "sorba kötve" tudsz az x-nél nagyobb értékű csökkenést elérni.

Ez a gagyi nyomáscsökkentők esetében lehetséges magyarázat, a honeywell viszont valami 16 bar-ig jó asszem, na annyi biztos nincs sehol, tehát annak nem kell segíteni.

 

 

Előzmény: nézek (72315)
Égető1 Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72317

 Egy csőtörés után az elázott fal vajon mennyi idő alatt szárad ki ?  40 cm vastag téglafal.

 Ha minden igaz, holnap reparálják és a közös képviselő 3 hét után föstetni akarja. Mondtam várjunk inkább 3 hónapot !

gabrielke Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72316

Még ott lehet gondod, hogy a tágulásiban a levegő nyomása (előfeszítés) a régi nyomásértékekhez képest van belőve és az túlnyomja a rendszeredet (nálam is volt ilyen).

Azt kisebbre kell venni értelemszerűen. A beállítást nyilván csak fesztelenített (melegvíz bejövő elzár, csapon keresztül leereszt) rendszeren lehet elvégezni.

 

Előzmény: nézek (72315)
nézek Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72315

igen, ez nekem is feltűnt, de most nem nyúlok hozzájuk. 

tervbe  van véve, hogy megnyomatom ezeket műszeres padon, akkor kiderül, hol a turpisság. 

ehhez még fel kell kutatnom egy szakembert, akinek van műszeres nyomópadja..vagy mi...

 

de köszönöm a segítő szándékot, rajtavagyok a témán.

 

Ha megtalálom azokat a tanulmányokat, miért kell kettő, akkor ide felteszem...sőt, még azt is olvastam, hogy kell egy kis vezetékszakasz a kettő között...kár, hogy töröltem...

még senkinél nem láttam kettőt felszerelve...lehet, hogy egyszerű szopatás, mint a reszelőzsír...akkor bebuktam.

mindenesetre most jó a nyomás.ez tény.

Előzmény: gabrielke (72312)
t.zsolti Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72314

nekem okc 200 ntz/

hőcserélős, elektromos fűtőbetét nélkül.

a hajdúhoz viszonyítva ( azt cseréltem ) kb 20kg-al nehezebb de a gyár álltal leírt sulyt nem éri el , kevesebb 10 kg-al.

A hőcserélőt a készülék felrakása előtt ki kell csövezni oldalra ,mert felrakva nem férsz hozzá.

Hőfokkapcsoló benne van , visszajelző is .  

Előzmény: Houdy82 (72302)
C20NE Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72313

Nálam pici túllendülések voltak, ha nagyon hirtelen zárt el valami, de az ivóvizes tágulásik a megfelelő helyekre megoldották, azóta pár tizeden belül állandó a nyomás.

Előzmény: gabrielke (72312)
gabrielke Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72312

Egész egyszerűen nem tudok fizikai magyarázatot adni a dologra "egy kevés volt". Arra tudok gondolni, hogy vagy rossz volt az első, vagy rosszul volt beállítva.

Nálunk is időnként megvan a 10 bar vezeték oldalon, mégis gond nélkül tartja az 1 db nyomáscsökkentő a 4 bar-t, amit beállítottam.

 

Előzmény: nézek (72311)
nézek Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72311

több tanulmányban hivatkoznak erre a megoldásra...nem szarakodtam, volt a műhelyben még egy új, azóta jó...     honeyewell ide, honeywell oda, egy kevés volt. még szerencse, hogy a műszer pontos rajta.

 

most nem szivárog a kombináltszelep, csak akkor ha fűt...

 

de köszönöm a tanácsot, megoldva.

Előzmény: gabrielke (72310)
gabrielke Creative Commons License 2014.03.03 0 0 72310

Szerintem nem jó ötlet többet egymás elé rakni, minek... A honeywell pont elég egymagában. Ha több db. van egymás mögött eleve nehezebb a komplett "fesztelenítést" megoldani, márpedig ez kell a pontos beállításhoz. A honeywellnek van korrekt leírása, azt kell betű szerint betartani. Ha nem sikerül, még mindig hívhatsz szakembert, neki menni fog.

Előzmény: nézek (72301)
Pitylogós Creative Commons License 2014.03.02 0 0 72309

2hetente, 60ra.

 

van benne egy 3kW-os patron, de nem viszi feljebb...

Előzmény: Lacivill (72307)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.03.02 0 0 72308

ÉS az nem lehet, hogy "csak" simán vízkő ??  :-)

 

"Mi lehet az",

vízkő

"mitől keletkezett,"

Kemény a víz

"és hogyan lehet ezt kitakarítani?" "

"savazni"

"Ill. hogyan lehet megelőzni hogy újratermelődjön?"

vízlágyító

Előzmény: Pitylogós (72306)
Lacivill Creative Commons License 2014.03.02 0 0 72307

Időnként meg volt emelve  75 fokra?

Előzmény: Pitylogós (72306)
Pitylogós Creative Commons License 2014.03.02 0 0 72306

Sziasztok, a HMV tartályunkba kamerával belekukkantva fehéres, algaszerű lerakódás van a hőcserélő csöveken. Elég undi...

 

Mi lehet az, mitől keletkezett, és hogyan lehet ezt kitakarítani? Ill. hogyan lehet megelőzni hogy újratermelődjön?

gtoto Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72305

Köszi!

 

Igen.

Ez volt a baj. Csak leírom, hátha másnak is szüksége lenne erre az infóra később, mert ezzel önmagában még nem sokra mentem volna, ha a szomszéd nem járt volna már korábban egyszer így...

 

Szóval, alulról, ha benézünk a kazánba, van egy nyomás jelző. Az, ha leesik 1 alá, akkor van gond. állítólag 1,3-1,4 körül ideális.

A mi kazánunkon ettől a kijelzőtől balra található a kazán belseje felé felfelé egy fekete fejű csap. Azt kell nyitni, amíg az emben nem kezdi el látni a nyomás emelkedését, illetve egyidejüleg ezzel a víz beramlását. Párszor megismételni, mert utána mindig kicsit lejjebb megy a szint, mint ahol megálltunk vele. Kicsit játszani, és ennyi. A miénk automatikusan ki is kapcsolt, ahogy ezt a műveletet elkezdtem. Utána a ki-bekapcsoló gombot menyomni, és be is indul.

Ennyi...

sjohn Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72304

Alighanem kevés benne a víz, töltsd fel!

 

Előzmény: gtoto (72303)
gtoto Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72303

Hi!

 

Új vagyok itt, fogalmam sincs, hogyan működnek a dolgok. Mindegy, felteszem a kérdésem, hátha tud rá valaki válaszolni...

 

Egy Westen Quasar D van itthon. A kijelzőjén ez villog: E10 (kép csatolva)

 

Van valakinek ötlete, hogy mit tegyek? Természetesen nem fűt, és vizet sem melegít..

 

Köszi!

 

Houdy82 Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72302

Vissmann Vitopend 100W kazánhoz szeretnék indirekt tárolót, kombi kivitelben?


2 típust néztem ki, de nem tudom melyiket válasszam:


1.- Concept Neptun 120l , ez az olcsóbbik, de nem látok rajta hőfokkijelzőt.


2.- Drazice OKC100/1m2, ez drágább, de tetszik benne a száraz kerámia fűtőtest kialakítás (bár villany üzemben csak gázhiány esetén használnám), vastagabb szigetelés, de a falra rögzítése más és mivel a csatlakozások a hátulján vannak, félek nem férnek el a bekötőcsonkok.

Illetve nem látom rajta, hogy a kazán hőérzékelőjét hova lehetne bekötni.

 

Akinek van tapasztalata, vagy komolyabb hozzáértése ezekkel kapcsolatban kérem segítsen

nézek Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72301

nos elolvasván néhány tanulmányt, kettő helyett három különböző típust szereltünk sorba a bojler elé...szűrővel, nehogy az is hiba legyen..egy db honeywell műszeres, a másik kettő hazai, csak más gyártóktól..

 

finomabb a vízelvétel, nem üt, nincs lengés, látványos a nyomáscsökkenés, aztán....    egy percig  álldogál is hat bárnál, mad szép sunyiban két-három perc után felkúszik 7 ig,..(de mégsem 8 )...ennyit haladtunk...

 

most következik Öveges professzor szerű kisérletsorozat,  a precíz beállítás...

Előzmény: gabrielke (72299)
nézek Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72300

igen, köszönöm...most próbálkozom..

rákerestem a gúglin, és megtaláltam a precíz magyarázatot, amit még értek is...

Előzmény: gabrielke (72299)
gabrielke Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72299

Állítsd be kisebbre. Nekem is van nyomáscsökkentőm, hajszál pontosan tartja amire be van állítva.

 

Előzmény: nézek (72298)
nézek Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72298

A nyomáscsökkentő gyárilag hat barra van állítva...a lefúvó biztonsági szelep is 6,5 nél már ereszt..ez a dolga persze..így védi a bojlert..

ezzekkel a nyomáscsökkentőkkel az a bajom, hogy nem áll meg 6 barnál, hanem lassan átenged...és ugyanott vagyok..

namost a hálózatban itt Budafokon nálam 7.7 van...ezt a biztonsági szelep nem szereti...

Előzmény: morgen66 (72294)
inifini Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72297

Tisztelt Urak!

Fég típusú átfolyós vízmelegítőm van, és sajnos nem melegíti megfelelően a vizet (tegnap esti fürdésnél jelentkezett először, kezdetben meleg a víz, majd átvált hidegre). Csak meleg vizet használunk, tehát nem keverjük hideggel. Most a fürdőben jó (gondolom kevesen használják a házban jelenleg), de a konyhában kis nyomásnál már csak langyos víz jön. Gondolom egy tisztítás megoldaná, budai oldalon van vki megbízható szaki, akit ajánlanátok esetleg így hétvégén is?

pajaci Creative Commons License 2014.03.01 0 0 72296
cucu Creative Commons License 2014.02.28 0 0 72295

Fűts addig másképpen, vagy a másik helységből.

Előzmény: tatu2dtb (72291)
morgen66 Creative Commons License 2014.02.28 0 0 72294

A nyomáscsökkentőt hány bárra állították?

 

A biztonsági szelep hány báros?

 

"Nyomáscsökkentő használata akkor szükséges ha az alap víz nyomás nagyobb érékű mint a beépített biztonsági szelep nyitásának értéke."

Előzmény: nézek (72290)
tatu2dtb Creative Commons License 2014.02.28 0 0 72293

Elzártam a kék csapot. Köszönöm a választ.

Előzmény: cucu (72292)
cucu Creative Commons License 2014.02.28 0 0 72292

Igen.

Előzmény: tatu2dtb (72291)
tatu2dtb Creative Commons License 2014.02.28 0 0 72291

Sziasztok!

 

Egy hozzáértő segítségét szeretném kérni.

Régi FÉG gázkonvektorunk van, néhány perce, mikor feljebb vettem a fűtést, akkor "berobbant". Kiesett az első ablak, amin az őrlángot lehet látni, égett szag terjengett a szobában, kiszellőztettem. Átmentem a szomszéd gázszerelőhöz, aki nyugodtan közölte, hogy nincs semmi baj, majd holnap kijön. Tegnap is csinált ilyet, de az sokkal kisebb volt. Kell aggódnom? Mi lehet a baj? Zárjam le a konvektort, amíg szerelő nem látja?

 

A válaszokat előre is köszönöm.

nézek Creative Commons License 2014.02.28 0 0 72290

Most cseréltem karos csaptelepet a mosdómon....  a régi tíz éves volt, de már nem zárt rendesen, és zúgott is egy kicsit.(nagyon)

A szakboltban megmutattam a kiszerelt régit,  azt mondták ez áruházi darab, ami igaz is..    ajánlottak egy Mofém darabot ami csendesen, finoman működik, és kellemes a fogása is.

 

A csaptelep cseréje csak kapcsolódott a boiler cserémhez...a kilukadt olasz gázboiler helyett egy kifogástalan minőségű Hajdú gázboilert szereltem fel, ahogy az  a nagykönyvben meg van írva. Problémám  a kombináltszeleppel van. A nyomáscsökkentőn van egy műszer, ami 7, - 7.5 bart jelez nyugalmi állapotban. Ebből következik, hogy nem csak felfűtéskor, hanem fűtés nélkül is csorog a víz a kombináltszelepből.

A szomszéd lakásban ugyanez a szitu, csak ők nem foglalkoznak vele.Ott is majdnem 8 bart mutat a műszer.

Teljesen tanácstalan vagyok, mert a nyomáscsökkentő cseréje sem oldotta meg a problémát. 

Mit lehet tenni?

 

(mindez Budafokon, 2014 elején)

haliholaci Creative Commons License 2014.02.27 0 0 72289

Nagyon igazad van, még akkor is, ha az előzőket is ott vettem, és több mint 10 éve jók. Sajna eltelt az a 10 év, és minden egyre silányabb. Én most feladtam a kísérletezést, és mindenkinek ugyan ezt javaslom.  Bementem a szakáruházba (DÉG) és vettem egy Kludit. Félve (bár már komoly rutinnal...) szereltem fel, de jelentem ez nem búg, finoman működik. 

Szóval Sanimix Alfa, Verona, és a többi gagyi csapot senkinek nem ajánlom. Én személy szerint úgy gondolom ez tudatos átverés, nem hiszem,h csak ilyet tudnának gyártani-forgalmazni. Engem, mint vásárlót minden esetre elveszítettek. 

Előzmény: morgen66 (72288)
morgen66 Creative Commons License 2014.02.27 0 0 72288

Barkács áruházba ne vegyél csaptelepet , inkább egy szerelvény boltot javasolnék ,igaz ott is van occó kínai.

 

Nevesebb gyártók csapjai nem zúgnak,Mofém ,Kludi , Hangsrohe  stb.

 

És a lényeg, minden karos csaptelep elé ajánlott szűrős tömítést vagy központi szűrőt használni,különben nincs garancia.

Előzmény: haliholaci (72287)
haliholaci Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72287

Halihó! 

Egy nagy áruházban vásároltam karos csaptelepet. Eddig is (több mint 12 éve) névnélküli volt, most sem gondoltam nagy márkára. A csere egyébként a króm hibás tisztítása miatt lett. Az első Sanimix Alfa mosdócsaptelep, eszméletlen büdös bekötőcsővel, és ezzel vetekedő zajjal örvendeztetett meg minket. Nosza vissza, csere, Verona névre hallgat az új, már az üzletben kibontva, nincs szaga, irány haza. Beszereltem, ez is zajos. 

Kicsi olvasgatás után erre jutottam: az új csapok mind 35mm-es betéttel készülnek, ha visszazárom a sarokcsapot megszűnik a zaj. De persze honnan lehet tudni mekkora a betét, hiszen nincs ráírva. Ez tényleg nincs, de írnak rá varázsszavakat! pl takarékos, 6-9l, 3bar. Ez -szerintem- azt jelenti, kisebb a betét, nincs meg a kellő keresztmetszet, persze ez mellett még igénytelen az áramlási kialakítása, ezért az üzemi nyomáson már nagy az áramlási sebesség. Szóval ehhez már nyomásszabályzó kell. 

Jól gondolom? Tehát ha nem márkás a termék, akkor van esély halk csapra ha 40mm-es a betét? Illetve ez a nagy nevekre is igaz, tehát ott is a nagyobb méretű kell?

Köszi:

Laci

rferi Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72286

Az az alapvető probléma a panel javításával, hogy a gyártók a kapcsolási rajzát hétpecsétes titokként őrzik.

Ha nincs rajz, és nem valami ránézésre triviális a hiba, akkor a műszerész se megy sokra vele, nekem elhiheted, 13 évig voltam elektronikai szervizes, villamosmérnökként.

Sok olyan saját rajzot tudok mutatni, amit javítandó monitorokról én rajzoltam vissza, csakhogy ennek ideje sok-sok óra, amit ki kel fizetned, vagy nem áll neki senki sem.

Aztán felvetődik a felelősség kérdése is, mivel itthon gázkészüléket csak akkreditált gázkészülékszerelő javíthat, sima elektronikai műszerész, vagy mérnök nem.

Ha meg is javítja, de holnap egy gázszivárgás miatt felrobbansz, ebben az országban simán ráverik a balhét, hiába semmi köze hozzá.

Ettől való félelem, a rajz és információk hiányában, valamint annak alapján, hogy egy elektronikai műszerésznek nem áll a műhelyében készenlétben egy olyan gázkészülék "katapult", amin kipróbálhatná és tesztelhetné javításkor a te paneledet, annak az esélye, hogy találsz egy paneljavítót reális áron, a minusz végtelenhez közelít.

Előzmény: alma18 (72283)
cucu Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72285

Sajnos úgy van ez, mint pajaci mondja. A végén úgyis annyiba fog kerülni, akár melyik utat is választod. Ingyen senki sem dolgozik. Bagóért sem.

Volt már erről itt szó, olvasgass vissza.

Előzmény: alma18 (72283)
pajaci Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72284

Elektronikai műszerész, írd be gugliba.

Előzmény: alma18 (72283)
alma18 Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72283

Szia!

Teljesen laikus vagyok a témában, ezért is próbálok tőletek tanácsot kérni. Tegnap jelentkezett nálam ez a hiba, azóta bújom a fórumot. Annyit tudok biztosra, hogy a szerelő panel hibát mondott, azonban nem tudom elképzelni, hogy csak a panelcsere jöhet szóba és a panelszervizelés nem. Ehhez szeretnék egy kis segítséget, akár egy lehetőleg pesti szervízzel vagy olyan szakma megnevezésre, amivel irányba lehetek.

Előzmény: cucu (72280)
alma18 Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72282

Szia!

 

 

A köröket el is lehet hagyni persze, ha kell elviszem én is. Sajnos nem vagyok tisztában a panelszervizeltetés árával, csak a komplett panel árával és egy körülbelüli szerelési költséggel, ami eléggé magas ár. Szívesen fogadok néhány paneljavítási árat is vagy akár egy tippet, hogy Pesten ki és hol végez ilyet. Köszönöm!

Előzmény: pajaci (72281)
pajaci Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72281

tüzeléstechnikai műszerész

Budapesten

kijönne-elvinné

megcsinálná

visszavinné

beszerelné

és töredéke legyen egy komplett panelcserének

 

Más kívánság?

 

 

Előzmény: alma18 (72279)
cucu Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72280

Alapvetően a relékkel szokott baj lenni. Ki kell venni, megmérni a kontaktusukat, és ha kell, csere. Másban ne is gondolkodj. Esetleg RC tag cserék, feltéve, ha tudod az értékét. (Ha be tudod azonosítani.)

Előzmény: alma18 (72277)
alma18 Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72279

Ahogy belebújtam most ebbe a témába arra jutottam, hogy egy tüzeléstechnikai műszerész megoldást jelentene a problémámra. Tudnátok ajánlani egy jó műszerészt lehetőleg Budapesten, aki kijönne-elvinné-megcsinálná és beszerelné. Ahogy sejtem töredéke lenne egy komplett panelcserének. Köszönöm!

alma18 Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72278

Pedig hidd el, hogy nagyon megszeretném :)

Megfontolt vagyok milyen ilyen helyzetben, de főleg most, mert lassan már nem érné meg kicserélni, inkább egy új kazánt venni. Mit javasoltok hol tudnám megjavíttatni a panelt vagy én is megtudnám?

Előzmény: smith (72276)
alma18 Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72277

Szia!

 

 

Te mi alapján javítottad meg?Ahogy néztem azt a fekete két áramkimeneteles "valamit" kellene kicserélni (azonosító száma: S4962CM) . Gondolom akkor te is körbejártad a témát, mert elég nehezemre esne közel 80 000-et kitapsolni egy olyan "javításra" ami eléggé felületes.

Előzmény: cucu (72275)
smith Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72276

Nem felesleges, ám szükségszerű, mert a gázkészülékszerelők szerintem elvétve se elektroműszerészek, ellenben a valóság kb:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=122589657&t=9182044

Szóval ne próbáld megszakítani a körforgást! :-)

Előzmény: alma18 (72274)
cucu Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72275

A szakik nagy előszeretettel szokták a panelcserét javasolni. Ennek legfőbb oka, hogy ez előttük egy sötét folt, így ez a legegyszerűbb megoldás. (Tisztelet az igazi szakiknak!)

 

Nekem is ezt ajánlották több éve, azóta is azzal működik. Viszont ne reméld, hogy valaki bevállalja neked a javítását, mert bizonytalan a kimenetele, ugyanis nehéz tesztelni és a hiba nem egyértelműen jön elő! Tehát ne gondolj olyasmire, hogy van benne egy rossz alkatrész, amit egy ügyes műszerész kicserél, aztán mehet minden tovább... Ennél sokkal bonyolultabb a dolog! Azt is tudni kell, hogy ha nem értő módon érinted meg amikor kiveszed, akkor is tönkre mehet, vagy amikor az újat beteszed! 

Ilyen értelemben ki vagy szolgáltatva nekik, ha csak magad meg nem javítod, mint én.

Előzmény: alma18 (72274)
alma18 Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72274

Jó estét!

 

A segítségeteket szeretném kérni. Rendelkezem én egy Junkers OW-23-1AE készülékkel, melynél tegnap este jelentkezett egy olyan hiba, hogy villog a piros jel+ 40 fok+90 fok. Ma kihívtam egy szakit és azt mondta, hogy panelcsere. Na már most két évvel ezelőtt is volt egy panelcsere, azzal nyugtattak, hogy széria hiba (ezzel kb kitörölhetem). A hiba az, hogy nem jut egyenletes áram a turbóba, ez miatt akar panelt cserélni. Felvetődött bennem, hogy csak azért akar cserélni egy komplett panelt, mert vagy nem ért annak szereléséhez vagy nem éri meg neki. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e ollyan valaki Pesten, aki ezen panelt képes megjavítani, mert feltételezem, hogy a panelen egy egység lehet hibás, ami ezt vezérli és ezért felesleges lehet az egész csere. Segítségeteket nagyon köszönöm!

 

Tomi

Törölt nick Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72273

Megoldottam közben. ;-)

Előzmény: Törölt nick (72272)
Törölt nick Creative Commons License 2014.02.26 0 0 72272

Sziasztok!

 

Olyan gondom lenne, hogy pótolni szeretnék egy hiányzó külső hőérzékelőt egy FÉG Zeusz konvektoron (CR6 gázszelep, szürke, FÉG gyártmány). Le tudom szedni a gázszelep burkolatot, de nem jövök rá, hogy hova kéne mennie a fedél alatt. Gázzal nem játszanék, de ezt azért még megpróbálnám. Csomó fényképet, rajzot megnéztem a neten, nem derült ki számomra. Tudna valaki segíteni?

Előzmény: vika78 (72271)
vika78 Creative Commons License 2014.02.25 0 0 72271
Hopsz! Ócska vacak olasz szelepek. Gondolhattam volna,olcsó húsnak....
Ebben az esetben csere. A herz szelepek jó minőségűek?
Előzmény: Gyurco78 (72270)
Gyurco78 Creative Commons License 2014.02.25 0 0 72270

Észrevettem hogy egyik másik radiátor torlószelep kupakját letekerve áll benne a víz!Ez normális?

 

Szerinted az? :)

 

 

Előzmény: vika78 (72269)
vika78 Creative Commons License 2014.02.25 0 0 72269

Sziasztok!

 

Többször lett levegős a fűtésrendszerem az utóbbi időben(semia condens F25, DK22/1db 600x1000/1db,600x600/1db,600x1200/4db-56m2 jól szigetelt ház) .Észrevettem hogy egyik másik radiátor torlószelep kupakját letekerve áll benne a víz!Ez normális? Esetleg a nem túl jó minőségű torló szelepek bemondták az unalmast 2 szezon után és a rendszer innen levegősödik be?Továbbá azt is megfigyeltem amikor a kazán nem fűt,csak keringeti a vizet az égő lekapcsolása után,az előremenő és a visszatérő közti különbség lecsökken és szinte kiegyenlítődik és nem csökken tovább a visszatérő vízhőfok,mintha nem is a radiátor felé keringene akkor a víz.A kazánban van egy bypass szelep ami gyárilag 1/2 fordulatot nyitva van,lehet hogy itt fordul meg a víz,rontva ezzel a kondenzációt? Ha esetleg elzárom ezt a szelepet,okozok ezzel valami problémát a kazánnak?A legutolsó radiátorom elég lassan melegszik.Eddig minimumon volt a szivattyú fordulatszáma,de most átállítottam automatikusra. Ez azt jelenti hogy ilyenkor modulál a szivattyú?A torlókkal már próbáltam szabályozni,de az eredmény elég felemás.

nixon70 Creative Commons License 2014.02.25 0 0 72268

Két ilyen160/125 egymásba dugva a függőben nem fér el?

Előzmény: coburg1 (72266)
mekkme Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72267

Nagyrészt felújítás és csak egy kis részben új építés, úgyhogy nem sok variáció van: falban/aljzatbeton alatt lesznek a csövek a régi/új részben. Gerincvezetékes radiátoros fűtés.

Ehhez keresek csövet és idomokat. Valami jobb cső + idom kombinációt kellene válasszak, mert sok idom lesz és mind a falban / beton alatt.

 

Előzmény: morgen66 (72265)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72266

Függőleges 160-as ejtőbe két 125-ös vízszintest bekötni, lehetőleg egyesítés nélkül, mert arra nem nagyon van hely.

Előzmény: pajaci (72263)
morgen66 Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72265

Jó mindegyik csak a szerelésre és a préselésre kell odafigyelni.

Szereltem Uponor és Wavin műanyag idomokkal,ezek jók ajánlom őket.

 

Vannak rézből és más ötvözőből is présidomok azok is jók,pénztárca függő mint minden.

Padlóba ha lehet kerüld az idomokat,osztóval-gyüjtővel kiválthatóak.

 

 

Előzmény: mekkme (72264)
mekkme Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72264

Úgy értettem az előző kérdést, hogy pl. a Henco műanyag idomok vannak-e olyan megbízhatóak, mint egy kevésbé neves gyártótól a fém idomok?

Előzmény: mekkme (72259)
pajaci Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72263

Pontosan mit, és miként akarsz összekötni vele? Biztos van rá más mód is.

Előzmény: coburg1 (72262)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72262

Végtére aztse bánnám én, ha vas, csak hát hol a bánatba lehet ezt beszerezni.

Előzmény: nixon70 (72261)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72261

Igen,sőt csöveket is,(jóval könnyebbek,mint annó)van olyan épület,amit tűzvédelmi szempontból csak öv.lefolyóval szabad szerelni.

Előzmény: Varek1 (72260)
Varek1 Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72260

 Gyártanak még egyáltalán öntöttvas lefolyó idomokat ?

Előzmény: coburg1 (72251)
mekkme Creative Commons License 2014.02.24 0 0 72259

Több gyártónak vannak műanyag és fém presses idomai is. Pl: Wavin, Henco, stb.

Érdemes a műanyagokkal szereltetni, vagy fémet érdemes választani? 

mekkme Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72258

Köszi a segítséget! Hasznos volt! A legionelláról meg is feledkezte.

Előzmény: Wassernyolcas (72249)
morgen66 Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72257

110/50 es t van , esetleg a másik oldalra egy ilyet 

http://www.gefi2000.hu/Megfuro-idom-110-50mm-5002-/2666926/1/#

 

 

Előzmény: peterch (72252)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72256

Ez nem öröm, mert ha magasabban csatlakozik be, akkor elfagyhat.

Előzmény: peterch (72255)
peterch Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72255

Sajnos olyant en sem talaltam.:(

Előzmény: coburg1 (72254)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72254

Igen! Vagy ilyen is jó lenne, csak egyforma szájakkal:

 

Előzmény: peterch (72252)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72253

Lefolyóban keress ilyet neki.

Előzmény: peterch (72252)
peterch Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72252
Előzmény: coburg1 (72251)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72251

Tényleg öntöttvas, mi a bánatra jó az, nekem mezei műanyag kéne csak.

Előzmény: halaloszto (72242)
5738g Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72250

Kombi kazánom 53-55 fokos vizét rétegtárolóba töltöm.

9 év után először szedtem szét a kazán hőcserélőjét tisztítani.

Vízkőnek nyoma sem volt egyik oldalon sem. (az még hozzátartozik a dologhoz, hogy ennyi idő alatt 4200 m3 gáz fogyott összesen)

üdv.

Előzmény: mekkme (72247)
Wassernyolcas Creative Commons License 2014.02.23 0 0 72249

Mindenképpen 50-55 C tárolt vízhőmérséklet szükséges. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetében a legionella baktériumok elszaporodhatnak. Nagyobb rendszereknél időszakosan 70-75 C-ra felviszik a vízhőmérsékletet rövid időre a legionella baktériumok elpusztítása érdekében. Családi háznál ezzel azért nem kell foglalkozni, ha nem hűl 50 C alá a tárolt víz hőmérséklete. Ilyen hőmérsékleten még nem jelentős a vízkőkiválás. Természetesen van vízkövesedés, de ezt be kell vállalni. Ha 60 C-ra állítod a tárolt víz mennyiségét, akkor még nagy tárolót sem kell venned, jó vagy legionella ügyben is és a vízkövesedés sem vészes. A forrázásveszély miatt ennél nagyobb hőmérsékletet ne válassz!

Előzmény: mekkme (72247)
lgnis Creative Commons License 2014.02.22 0 0 72248

50-53 fok alatt nem tárolunk zuhanyzásra használt melegvizet.

Előzmény: mekkme (72247)
mekkme Creative Commons License 2014.02.22 0 0 72247

Jelenleg az áll nyerésre , hogy a két fürdő alá, a pincébe teszem a tárolót és a fürdőkben keringetem. A konyha pedig kimarad (vagy esetleg elektromos lesz). Ahol most lakunk ott, nincs cirkuláció. Megkérdeztem az asszonyt, hogy nem kell-e sokat várni a meleg vízre és azt mondta, hogy nem vette észre. Pedig szerintem marha sokat kell rá várni.

 

Mindenképpen időzítve szeretném üzemeltetni ezt a dolgot. Majd kitapasztalom, hogy mennyit érdemes járatni egy nap és hányszor. Olyanon is gondolkoztam, hogy az időzítés is csak akkor menne, ha az adott helyiségekben a riasztó mozgásérzékelőre mozgást érzékel.

 

Hány fokon érdemes tartani a tárolót? Inkább legyen nagyobb és 45 fokos benne a víz? Vagy kisebb tároló és 60 fokos víz? A vízkő 50 fok felett kezd jelentősebben kiválni nem? Meg így megspórolok egy keverőszelep is.

Előzmény: Wassernyolcas (72246)
Wassernyolcas Creative Commons License 2014.02.22 0 0 72246

A következő szempontok alapján mérlegeljél, Neked kell döntened. Ha cirkulációs rendszert alakítasz ki, annak jelentős a cirkulációs hővesztesége és villamosenergia (cirkulációs) költsége. Ezeket csökkentheted, ha a fogyasztási szokásaidhoz illesztve időkapcsolóról működteted a cirkulációs szivattyút és ezzel a cirkulációt is. Akkor jársz jól, ha az eddigieket mérlegelve be tudod úgy lőni a szivattyú üzemét, hogy az a lehető legkevesebbet üzemeljen.

A konyhai mosogatót és nem kötném be a cirkulációs rendszerbe, nagyon messze van, jelentősen növelné a költségeket. A mosogató melegvíz ellátását kis helyi vízmelegítővel oldanám meg, elektromos vagy gázos is lehet.

A HMV tároló elhelyezése szerintem a kazán helyiségében a célszerű. Ha cirkuláció van, teljesen mindegy a cirkuláció szempontjából, hogy hol van a tároló, ezzel nem csökken a cirkulációs vezetékek hossza és a cirkulációs veszteség nagysága sem lesz kisebb. Viszont annak előnyei vannak, ha a gépi berendezések egy helyiségben vannak, működésük átláthatósága jobban megoldott. Ha nagyon messze van a két nagy melegvízfogyasztó helyiség egymástól, meggondolandó két tároló elhelyezése is. Vagy az sem elképzelhetetlen, hogy a kazánházhoz közelebb lévő fürdőszobát átfolyós gáz-vízmelegítővel szolgálod ki, a távol lévőt pedig egy elektromos forróvíztárolóval.

Szóval, szerintem több szempontot kell mérlegelned, mint ahogyan eddig gondoltad.

Előzmény: mekkme (72235)
Roland-Alhambra Creative Commons License 2014.02.22 0 0 72245
Előzmény: smith (72232)
balsa02 Creative Commons License 2014.02.22 0 0 72244

Parapetes gázkonvektorból kellene vmi kicsi, 2-2,5kW körül egy 3kW-os kéményes leváltására.

Van ajánlott és/vagy kerülendő?

 

Wamsler 2 KW-os? Nálam szépen teszik a dolgukat.

Előzmény: smith (72232)
mekkme Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72243

Senki többet harmadszor? Mind egyformán jó (vagy rossz) :-)

Előzmény: mekkme (72235)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72242

azok ontottvas cuccok. felkor tok, T karima, stb.

 

vajk

Előzmény: coburg1 (72241)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72241

Hogyan kell értelmezni azokat a hieroglifákat a 10. oldalon?

http://www.pipelife.hu/media/hu/Katalogusok/PVC-U_catalogus_2008.pdf

coburg1 Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72240

Keresem a katalógusukban. A fagyhatár miatt kéne minél lejjebb menni, azért nem igazán jó a "csirkeláb" alakú :)

Előzmény: joevagyok68 (72239)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72239

Pedig van

Pipelife. MM-BBKS tokos 90 fok keresztidom

Lehet nem tul gyakori

 

 

Előzmény: coburg1 (72236)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72238

olyat meg nem lattam. csirkelab alaku van, tehat egyenes, es ketoldalt 45 fokban vannak kiagazasok. 

 

Vajk

Előzmény: coburg1 (72236)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72237
Előzmény: coburg1 (72236)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72236

Olyan lefolyócső idomot honnan lehetne venni, ami "tripla" T, magyarul nem T, hanem kereszt.

mekkme Creative Commons License 2014.02.21 0 0 72235

HMV tároló elhelyezésével kapcsolatban szeretném kérni a tanácsotokat.

 

A fehér rész földszintes rész, a sárga pedig pince, földszint + emelet. A sárga rész kb 9*6m. A piros a kazán helye. A kékek a vízvételi helyek. Az egyik fürdő a földszinten van, a másik az emeleten és van a konyhai mosogató a ház másik felében. Mivel ezek elég messze vannak egymástól és a kazántól is, ezért szeretnék cirkulációt kiépíteni.

A pince és a garázs nem fűtött.

 

 

Amik felmerültek lehetőségként a HMV tartály helyére:

1. Kazán mellé a földszintre (mosókonyha)

2. Fürdőszobák alá a pincébe, hogy közel legyenek a fürdők.

3. A +-al jelölt helyre a pincébe (nincs nagyon messze a kazántól (5m), de mégse foglalja a helyet a lakásban)

 

Melyik lehet a nyerő megoldás?

 

 

 

 

nixon70 Creative Commons License 2014.02.20 0 0 72234

Egy fotó,vagy kettő(kupakkal és nélküle)jól jönne,ha tudnál feltenni,mert így......

Előzmény: peler (72226)
Dunit Creative Commons License 2014.02.20 0 0 72233

 És ha így se gyullad be, akkor  a kukucskáló ablaknál gyújtsd be a gyújtó lángot.

 A magyari konvektoroknál van ilyen ablak, kettő is. Ügyesen kiveszed a csillámot ( nevezik mária üvegnek is ).   Hosszú szárú gyufával, hurka pálcikával begyújtod, majd visszahelyezed az ablakra a csillámot.

 Vigyázz nehogy felrobbanj !

smith Creative Commons License 2014.02.20 0 0 72232

Parapetes gázkonvektorból kellene vmi kicsi, 2-2,5kW körül egy 3kW-os kéményes leváltására.

Van ajánlott és/vagy kerülendő?

A FÉG Beáta említésére a szerelő húzta a száját.

sjohn Creative Commons License 2014.02.20 0 0 72231

Azt nem tudom, hogy a piros tekerentyű mit csinál, de a középső számozottat tedd "0" állásba, a bal felső gombot tartsd benyomva és az alsó szikráztatóval szikrázz néhányat!

Ha látni a gyújtólángot, akkor attól számított 20-30 másodpercig tartasd benyomva a bal felsőt, ahogy begyulladt a gyújtóláng!

Engedd fel a gombot és ha égve marad, akkor a középső számozott tekerentyűt csavard mondjuk "4"-es állásba!

Ha nem sikerül elsőre ne csüggedj, mert a gázcsőből ki kell mennie a levegőnek!

Előzmény: haborgo1975 (72228)
haborgo1975 Creative Commons License 2014.02.20 0 0 72230

Ó! Hát így nekem is menne :-)

De sajnos nincs (már?) rajta.

Csak egy holland beüzemelő matricája.

Mert eredetileg onnan hozták használtan.

Valóban, egy konvektor szerűség.

Előzmény: joevagyok68 (72229)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.20 0 0 72229

Mi lenne ha megadnál gyártót/típust IS, és ha te nem , akkor majd esetleg valaki keresne gépkönyvet hozzá a neten !  :-))

DE valószínű hasonló képen mint egy konvektort..  teker,benyom,szikráztat...DE lehet nem .  :-)

Ha sikerül begyúttani,  rakj már fel képet róla légyszi, hogy milyen a "látvány" !

Előzmény: haborgo1975 (72228)
haborgo1975 Creative Commons License 2014.02.20 0 0 72228

Sziasztok!

Egy látványkandalló (gáz) begyújtásával van gondom.
Nem tudom, hogy az alábbi gombok és kapcsolók közül melyiket, milyen állásban, meddig kell használni a begyújtáshoz.
Hónapok óta nem használták, a fő gázcsap is el volt zárva.

Köszi:

H.G.


j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72227

Teljesen más. Én egy fali mosogató csaptelepre gondoltam....

Előzmény: halaloszto (72210)
peler Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72226

Zárnám. Viszi a zárat, új tekerőkupak van rajta, az zavar, hogy pár fordulatot tekertem, és a víz ugyanúgy folyik a csapból, tekerés közben pedig valami halk nyekergő zaj jön az elzáró belsejéből, mintha valami súrlódna valamin, amit nem szoktam hallani máskor csapok elzárásakor, ezért nem nagyon merem tekergetni, nehogy eltörjön valami benne vagy ilyesmi.

 

Egyelőre nem tudom, miért nem zár legalább valamit rajta, ha nem is zárja el teljesen. Holnap, amikor arra járok, majd újra megpróbálom, de legfeljebb még tekerni tudok rajta, mást nem nagyon.

Előzmény: nixon70 (72221)
mekkme Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72225

Szerencsére még nincs meg az anyag, szóval lehet variálni.

Rögzíteni nem kell a csöveket valamivel a kisívű kanyaroknál, hogy betonozáskor ne mozduljanak el?

Előzmény: kly666 (72224)
kly666 Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72224

Pontosabban majdnem az utóbbit :).

 

Szóval nálam 2 rétegű a szigetelés az úsztatott beton alatt. 6cm és 3cm . (több nem fért)

A felső 3cm-ben vannak a csövek így csak azzal a 3cm-el kellett legózni a nyomvonalat.

Persze ha már megvetted az anyagot akkor így nem tudod megcsinálni.

Előzmény: kly666 (72223)
kly666 Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72223

Én a szigetelés felső részébe tettem a csöveket , a beton alja alá.

Hőkéssel ki lehet vágni, vagy vegyél 3cm vel vékonyabb szigetelést is és a nyomvonalra abból vágj akkor belefér a cső héjastul., Én az utóbbit választottam.

Előzmény: mekkme (72216)
Ofenbau Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72222

" felmelegszik-lehűl dologtól a csempe megrepedni? "

 

Nem igen reped meg. De előfordulhat, hogy felválik mivel a ragasztó megadja magát.

Előzmény: mekkme (72220)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72221

Lehet,hogy a tekerő nem viszi a szelepszárat.

Nyitnád,vagy zárnád?

Előzmény: peler (72218)
mekkme Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72220

Hát akárhogy is hívják (azt hiszem erről is olvastam vitákat, hogy melyiknek mi a neve, de már nem tudom, hogy mi volt a megoldás)

 

Hőveszteség szempontjából gondolom jobb volna a felső betonrétegben vinni, mert akkor alatta van a 10cm hőszigetelés, viszont nem gond-e, hogy ha a 25-ös csőre rákerül még egy 9mm vastagságú csőhéj, alatta a háló is 5 mm, akkor alig marad beton a cső felett egy 5-6 centis betonréteg esetében. Nem fog ettől az egy vonalban felmelegszik-lehűl dologtól a csempe megrepedni?

Előzmény: pajaci (72217)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72219

toljal rola egy fotot, megszakertjuk.


Vajk

Előzmény: peler (72218)
peler Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72218

Olyat vettem, aminek a képe a 72203-as hozzászólásban van. Az ránézésre jónak tűnik, mert a széles részt rátekerem a vízórára, a keskeny részre meg a csap bevezető csövét.

 

Kipróbálni sajnos egyelőre nem tudtam, mert a fali vízbevezető tekerőjét hiába csavarom, nem akar megállni, vagyis csak csavarni tudom egyfolytában, nem záródik el. Ettől szomorú lettem, mert ezt házilag nem biztos, hogy meg tudom oldani, ráadásul panel lévén el kell zárni az egész felszálló vezetéket, ha cserélni kell. Jó lenne, ha enélkül is meg tudnám oldani. Valami trükk van erre, amivel el lehet zárni a bevezető csapot anélkül, hogy az egészet cserélni kellene?

Előzmény: nixon70 (72215)
pajaci Creative Commons License 2014.02.19 0 0 72217

Nem tudom, de az alsó a szerelőbeton, a felső az aljzatbeton.

Előzmény: mekkme (72216)
mekkme Creative Commons License 2014.02.18 0 0 72216

Lenne két teljesen amatőr kérdésem:

 

1) gerincvezetékes radiátoros fűtés esetén padlóban lévő fűtéscsövek és a meleg-hidegvíz csövek az ajlzatbetonon lévő vízszigetelésre vannak fektetve és közé-fölé jön a lépésálló szigetelés, fólia majd egy úsztatott betonréteg, vagy a lépésálló szigetelés tetejére kerülnek ezek a csövek az úsztatott betonrétegbe a padlófűtéshez hasonlóan? Vagy más megoldás?

 

2) Legalább milyen vastag cső hő szigetelést érdemes tenni a fűtés és melegvízcsövekre, ha padlóban és falban mennek a csövek?

 

Köszi a segítséget!

nixon70 Creative Commons License 2014.02.18 0 0 72215
Előzmény: peler (72213)
Korundos Creative Commons License 2014.02.18 0 0 72214

 Max. avasodik, de az kenésre még jó !

Előzmény: cat5409 (72211)
peler Creative Commons License 2014.02.18 0 0 72213

Eddig vastagabb cső volt rajta, mert a korábbi csapnak merev csöves bemenete volt, amire a mester egy hajlékony csövet applikált, hogy el tudja vezetni a vízóráig, és ez a hajlékony cső szélesebb, mint az új csap bevezető csöve.

Előzmény: peler (72212)
peler Creative Commons License 2014.02.18 0 0 72212

Panellakás, a konyhai vízbevezetőre egyből egy vízóra van szerelve, aminek a kimenete szélesebb, mint a csap bevezető csövének a bemenete. Most nincs előttem, és colban nem tudom, de a vízóra kimenete kb. 2.5 centi átmérőjű, a csap bemenete meg 2 centi körül van.

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72208)
cat5409 Creative Commons License 2014.02.18 0 0 72211

nem nagyon romlik meg/el....nekem is van még '76-ból maradék, amikor az első fürdőszobát csináltam, azóta is azt használom, ha kell.....

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72209)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72210

ez egy konyhai csap. eselyes hogy 3/8-ados flexicsovet kapott hozza, es felcolos a sarokszelep neki.

 

Vajk

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72208)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72209

Sajnos én a faggyumat akkor kaptam ajándékba, amikor István János (tömítéskészítö)még nem is élt.....

Előzmény: cat5409 (72199)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72208

Biztos, hogy kell oda szűkítő ? Mert ha eddig nem volt ..... A falban általában 1/2 " cső van, (falikorong, vagy könyök ) abba megy bele a 1/2-3/4 Z toldat. És arra megy rá a csaptelep hollandija. Homályos számomra a dolog, bár Te láttad a helyszínt.....

Előzmény: peler (72203)
sjohn Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72207

Semmi.

Rövid ideig, ami ugye nem meghatározható, a 110-et is elviseli.

Előzmény: 5738g (72206)
5738g Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72206

Sziasztok!

Ötrétegű csővel mi történik, ha időnként 95 cfoknál egy kicsit magasabb hőmérsékletű vizet kap?

Köszönöm.

peler Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72205

Karika, igen. A vízóra környékén vannak kócolt részek az összekapcsolásoknál, ezért merült fel bennem, hogy esetleg kell ide is, de ezek szerint a gumitömítés is elég.

Előzmény: halaloszto (72204)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72204

nem gyuru, hanem lapos karika. ellenorizd le, de a falbol kiallo csoveg szelen lesz szep lapos felulet aminek nekifekszik a gumi.

 

Vajk

Előzmény: peler (72203)
peler Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72203

Vettem egy szűkítőt, amilyen lent látszik, az új konyhai csapom bevezetőjéhez, mert a fali csatlakozó szélesebb, mint a csap csöve. Jól gondolom, hogy elegendő a szűkítőbe egy gumi tömítőgyűrű, hogy ne szivárogjon, és nem kell kóccal meg ilyenekkel is bajlódni? Nem tudom, mikor szokás kócot használni, de ha van gumi tömítés, akkor gondolom nem kell. Így van?

 

 

pajaci Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72202

Mézeskalács ház szindróma?

Előzmény: Lá Kreacione (72201)
Lá Kreacione Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72201

 Kutya igen, macsek kevésbé. 

 Nálunk anno a frissen festetett enyves falat nyalogatta a kutya.

Előzmény: nixon70 (72200)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.17 0 0 72200

"Tárolás: csapadéktól védett, hővös helyen oxidálószerektől távol, az eredeti, zárt
csomagolásban kell tárolni; ajánlott hımérséklet: -5-28 oC."

 

A kutyáktól és a macskáktól is távol kell tartani,mert benyalják!:-D

(már jártam így)

Előzmény: cat5409 (72199)
cat5409 Creative Commons License 2014.02.16 0 0 72199
Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72198)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.16 0 0 72198

Birka ! (nem te vagy , birkafaggyú)

Előzmény: coburg1 (72195)
peterch Creative Commons License 2014.02.16 0 0 72197
Előzmény: coburg1 (72195)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.16 0 0 72196

Csak abból a célból szagolgattam, hogy rájöjjek, mivel kellene pótolnom :) Persze nem jöttem rá!

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72194)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.16 0 0 72195

Ez konkrétan a marha zsírjából van?

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72194)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.15 0 0 72194

Nagy tömegben enyhe szaga van, de nem kell azt szagolgatni. Tönkre nem tehet semmit , lévén természetes anyag.

Előzmény: coburg1 (72183)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.15 0 0 72193

Találkozott már valaki ilyennel : Uj HERZ termofej. A rad .szelep tüskéje rövid , nem ér be a termofej müa. korongjáig, így persze nem is szabályoz.(szelep márkája ismeretlen valamilyen olasz.)

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72192)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.15 0 0 72192

elmégy egy vizes boltba(én sajna messze vagyok neked) és veszel olyan méretű O gyűrűt amilyet akarsz, vagy autós boltban.

Előzmény: Atta2 (72187)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.15 0 0 72191

Hali!

Ha jól emlékszem 60m3/h az előírás.

http://ablakdoki.com/szellozes/

Itt a letölthető doksikat nézd át a tipusengedélyek miatt(tigáz,Főgáz)

Előzmény: warek (72186)
Hegyi82 Creative Commons License 2014.02.15 0 0 72190

most jelenleg a T előtt van a csőtermo, oda vissza tudom tenni mint a képen van, de a vegyes működésében nagyon minimális a különbség, viszont ahol most van, jobban felfekszik, azért került át oda. amíg nem lesz betéve visszacsapó, addig megpróbálom visszarakni oda ahol ezen a képen van, de mindenképp a vcs lesz akkor a megoldás. a nyomásmérő fölé megfelelő lenne a beépítése? ha jól gondolkodtam azóta, akkor ott megakadályozza h a keringés eljusson bentről a hőcserélőig.


Előzmény: joevagyok68 (72188)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.15 0 0 72189

Nem forditva kellett volna feltenni a kerdest ? :-) 

Mert minek neked gyari o gyuru, ha nem is gyari a csap benne ?

Előzmény: Atta2 (72187)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.15 0 0 72188

A hocserelotol milyen messze van a vegyes csotermosztatja ?

Hol van tulkajdonkeppen ? Milyen hosszan melegszik at ?

Nem tudod messzebb rakni ?

Esetleg rakj azzal sorba kotve egy fustgaz termosztatot es csak akkor kapcsol/hat/ ha eg a tuz a vegyesbe...

Ha meg visszacsapoo, akkor arra csore ami melegszik, a hocserelohoz legkozelebb.

Az a pont a szivattyu 'utan' van ?

Előzmény: Hegyi82 (72185)
Atta2 Creative Commons License 2014.02.15 0 0 72187

Sziasztok

 

Nem tudja valaki hogy Immergas eolo star23kw kazánhoz hol tudnék O gyűrűt beszerezni a feltöltő csaphoz(vagy hogy milyen kell bele?. Mert valami faragott példány volt benne, de nem zárt sehogy sem. Szeretném használni vízmelegítőnek is a cuccot, de így nem tudom :(

warek Creative Commons License 2014.02.14 0 0 72186

Sziasztok

 

Egy átlagos panel lakás konyhájába ha van egy tűzhelyem (4 gázégő + villanytűzhely). A műanyag nyílászáróba hány darab és mekkora légbevezetőt kell építeni hogy az megfeleljen a gáz műszaki biztonsági szabályzatnak?

 

Hegyi82 Creative Commons License 2014.02.14 0 0 72185

üdv!
egy kis érdekesség, beüzemeltük a kazánt, /kopp-kopp/ minden működik ahogy kell, a nyomásmérő is mér, csak onnan ahol állt a képen :) mint ha odahajtották volna a mutatót, h az legyen a nullpont.

viszont előjött egy jelenség amit szeretnék megoldani.
két körös a fűtés rendszerem, van egy belső kör, amin a radiátorok és most már a gáz kazán van /ez zárt/, meg van egy külső, amin a vegyes kazán /ez nyitott/. a kettő között pedig egy hőcserélő.
azt vettem észre, hogy amikor csak a gáz fűt, akkor a hőcserélőn keresztül vissza tud melegedni annyira a cső /réz/ hogy bekapcsol a vegyes keringetője, és fűtöm a vegyest. 
egy kis segítséget kérnék, hogy hová kellene beépítenem egy visszacsapót, h ez a problémám megszűnjön?
jelenleg feljebb csavartam a csőtermot ami a kinti keringetőt kapcsolja, ideiglenesen így küszöbölöm ki ezt a jelenséget, csak így "sok meleget" hagyok a vegyesben mikor vele fűtök

Előzmény: Hegyi82 (71635)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.14 0 0 72184

van olyan gazra? nem tul elterjedt.

 

Vajk

Előzmény: C20NE (72182)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.14 0 0 72183

De egyáltalán niNcs is semmiféle szaga? Mert akkor ez itt lehet faggyú is. Vagy akár szilikonzsír is. Vagy vazelin... (?)
Nem akarom tönkretenni a gumigyűrűt, hogy megdúzzadjon, vagy megegye a zsír amit belekenek. Egyelőre működik a nyomáscsökkentő azzal a kevéssel is, ami szétszedés után rajtamaradt.

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72181)
C20NE Creative Commons License 2014.02.14 0 0 72182

Érdekes, nekem az acélnál eszembe sem jutott a hegesztés! Acél-Press rendszerveb gondolkodtam :-)))

Előzmény: halaloszto (72178)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72181

szagoltam, vagy 30 éve kaptam egy dobozzal, most is megvan egy része. Nem büdös.

Előzmény: sjohn (72146)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72180

velemenyem szerint kb igen. plusz a szukseges szakertelembeli kulonbseg.

 

azert van mas is am. pl a hegesztes tuzzel jar. tehat utanna eselyes hogy festeni kell, esetleg pettyekben kieg a parketta, lamberia nagy hatrany, hasonlok. a presses rezcsovel ilyen nincs.

 

Vajk

 

Előzmény: w.ullrichfun (72179)
w.ullrichfun Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72179

Tehát drágább anyag - könnyebb, olcsóbb(?) szerelés // olcsóbb anyag - nehezebb, drágább szerelés?

Előzmény: halaloszto (72178)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72178

mert presgepet kolcsonozni sokkal-sokkal egyszerubb mint megtanulni tukorbol gaztomoret hegeszteni.

 

Vajk

Előzmény: w.ullrichfun (72176)
C20NE Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72177

Szerintem nem jobb. Mindkét csővel tökéletes rendszert lehet építeni.

Előzmény: w.ullrichfun (72176)
w.ullrichfun Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72176

Sziasztok!

Le tudná nekem írni valaki, h miért jobb rézcsővel szerelni a gázt, mint acéllal?

flybird Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72175

Ilyen fajta a cső.

Előzmény: flybird (72174)
flybird Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72174

Az őrláng csak nagyobb mint volt, az őrláng csöve majdnem teljesen a fúvókához ér. A csövön van egy kis lyuk , azt teljesen letakartam a védőlemezével. Gondolom itt lehet állítani , mennyi levegőt kapjon. Így is nagy az őrláng. Hogyan lehetne ezt beállítani, úgy hogy jó legyen?

Így láthatatlanban tudnátok segíteni?

 

Előzmény: flybird (72166)
flybird Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72173

Kipucolás után visszaraktam kipróbálni, akkor nem maradt égve. 500 Ft volt a hőelem.

Előzmény: t.zsolti (72169)
t.zsolti Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72172

miért kell számolnod?? van költségosztó a radiátoron , hogy netán kevesebb hőért kevesebbet fizess?

Előzmény: Motoros-68 (72161)
t.zsolti Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72171

érdemes megkeresni a szolgáltatót ha radiátor cserén gondolkodol, mert a műszaki osztályon adnak tanácsot és nem utolsó sorban hozzájáruló nyilatkozatot is ,  ( azonos anyagú, azonos teljesítményű , stb radiátort tehetsz fel )

ellenkező esetben fűtési problémák léphetnek fel és nem feltétlenül nálad hanem ( keringési iránytól függően ) alattad vagy feletted lakóknál. 

Előzmény: Motoros-68 (72167)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72170

Hát minden falon és nyílászárón ki lehet számolni, hány watt szökik, és a végén azokat kell összeadni.

Előzmény: Motoros-68 (72168)
t.zsolti Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72169

vagy csak elég lett volna az őrláng csövét kipucolni.

azt amúgy is érdemes évente mivel belerakódik a por és lecsökken a cső belső keresztmetszete, és így az őrláng is kicsi lesz 

Előzmény: flybird (72158)
Motoros-68 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72168

Nem piacszerzési céllal készül. Passzió. Se kutyám se macskám, időm van...

 

"külsőre meg tartalmában is hatásos ötletekkel"

Nem a külsővel van probléma, hanem azokat a számításokhoz tartozó értékeket nem tudom kidolgozni, illetve az adatokat összeszedni, ami a gomb megnyomása után kiszámolja az értéket.

 

magasság*szélesség*hosszúság = térfogat -  ez működik

 

De ehhez kell egy szorzót összehozni 30 és 55 Watt között, annak függvényébe hogy:

 

fal anyaga, vastagsága, hány külső fal van stb.

milyen és mekkora az ablak

milyen a födém

és még gondolom néhány dolog módosítja ezt az értéket..

Előzmény: coburg1 (72163)
Motoros-68 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72167

Pongyolán fogalmazok...

 

"mérni a külső és a belső "átmérőjét"

A helyiség minden oldalának van valamekkora vastagsága, válaszfal téglából is találkoztam 2 félével.

 

"win-wattot"

Eddig nem ismertem, megfogom nézni.

A purmo-s oldalt néztem, a D-éges programot nem bírtam futásra bírni.

 

Nálam 24 Celsius fok van a hálóban.

2 szinttel feljebb kb. 26.

 

"távhővel fűtött lakás hőmérséklete." Akkor meg nem mind1

A radiátorok elől kisajnálták 79-ben az elzárószelepeket. Október-november hónapban több alkalommal kellett éjfél után elindulnom hazulról és míg a kocsira vártám azt számolgattam hány lakásnál "szabályoznak" ablakkal.

 

"Nem értem mi is a cél tulajdonképpen !?"

Érdekelne mekkora teljesítményű radiátor kellene most a helyiségekbe.

És mennyivel kisebb, ha szigetelve lenne a tömb.

 

Előzmény: joevagyok68 (72162)
flybird Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72166

Úgy néz ki, hogy sikerült megjavítanom. :)

Remélem most már jó lesz. Esetleg valamilyen ellenőrzés lehetséges?

Engedtem már melegvízet is, rendesen ki - be kapcsol. Még figyelem, hogy nehogy elaludjon az őrláng.

Köszönöm a segítséget!

Előzmény: sjohn (72159)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72165

lerajzolhatnád

Előzmény: joevagyok68 (72162)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72164

alulról, pur-habbal

Előzmény: joevagyok68 (72162)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72163

Hát ezt így nem egyszerű leírni. Ez valami piacszerzés céllal készül? Lehet, akkor egy szakembert kéne rá felkérni, aki megcsinálja külsőre meg tartalmában is hatásos ötletekkel. Ez inkább építészeti számítás, mint épületgépészeti.

Előzmény: Motoros-68 (72161)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72162

A falnak hogyan/hol kell mérni a külső és a belső "átmérőjét"  ?

Feltalálták már a win-wattot !

http://www.austrotherm.hu/letoeltesek/winwatt/index.html

"távhővel fűtött lakás hőmérséklete."

Akkor meg nem mind1 ?

 

Nem értem mi is a cél tulajdonképpen !?

Előzmény: Motoros-68 (72161)
Motoros-68 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72161

Üdvözlök minden fórumozót!

 

Miután ablakot cseréltünk, +3 fokot változott a távhővel fűtött lakás hőmérséklete. Most lassan be kellene csomagolni... Ami ismét módosítja a hőszükségletet...

 

Van egy olyasmi elképzelésem, hogy készítenék egy online hőszükségletet számító űrlapot.

Ahol lehetne játszani a különböző értékek módosításával.

 

Sajnos minél inkább beleásom magam a témába, annál inkább rájövök mennyire hülye vagyok hozzá...

Legalábbis a mérnöki számításokhoz!

 

Ezért kérném azon hozzáértő szakértők segítségét akik érthetően letudnák írni a szükséges számításokat a nem egyszerű elképzelésemhez.

 

Hogy vázlat szinten lássátok miről lenne szó:

 

http://ajkaviz.hu/szamitasok.html

 

Minden véleményt, adatot meghallgatok!

 

Segítségeteket köszönöm!

flybird Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72160

Csak biztos , ami biztos alapon tettem oda, de nem sokat. :)

 

Előzmény: sjohn (72159)
sjohn Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72159

 A termoelem végén lévő csavarnál szappanpróbát végeztem, az rendben van.

 

Ne tréfálj, az elektromos csatlakozás!

Ha úgy ég, mint a gyertya, akkor távolítani, mert kevés levegőt kap.

Előzmény: flybird (72158)
flybird Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72158

Vettem egy termoelemet, ki is sikerült cserélnem. A termoelem végén lévő csavarnál szappanpróbát végeztem, az rendben van.

Kitakarítottam azt a csövet is , amelyből az őrláng jön. Begyújtás után egyből úgy is marad. De az őrláng egy kicsit nagyobb lett , mint volt. Hogyan tudom állítani annak nagyságát? Gondolom, hogy a fúvókától való távolsága is számít. De távolítani kell vagy közelebb rakni hozzá?

 

Előzmény: sjohn (72157)
sjohn Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72157

Nem.

A termoelem két vége gyárilag egy mikrokapcsolóra van kötve.

Előzmény: flybird (72154)
peterch Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72156

Sajnos erre nem tudok valaszolni, mert meg nem volt a kezemben ilyen valtoszelep.:(   Majd amikor szetszeded es ujra osszerakod tokeletesen akkor meglatod, hogy igen, vagy nem. Azert irtam, hogy ne vegyel meg egy felujitoszettet, mert lehet, hogy neked sikerul jol osszerakni.

Előzmény: kole77 (72149)
flybird Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72155

Szikra van, azt elfejtettem írni. :)

Előzmény: flybird (72154)
flybird Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72154

A piros gombra gondolsz, amit rövidre kéne zárnom? (piezo gyújtó)

Előzmény: sjohn (72152)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72153

"A nyomáscsökkentő tömszelencéje mivel van kenve? Fehér zsír van benne."

 

Erről a faggyúról van szó. Már hogyha EGYÁLTALÁN faggyú.

Előzmény: sjohn (72151)
sjohn Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72152

Ha az őrláng rendesen éri a termoelemet, akkor ha be van kötve a mikrokapcsoló, először azt zárd rövidre.

Ha így is rossz, akkor lehet rossz a termoelem vagy a mágnes.

A termoelem cserénél nem kell gázt bontani viszont a mágnescserénél igen.

Előzmény: flybird (72147)
sjohn Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72151

Natúr faggyúról volt szó, semmi ipar meg mezőgazdaság.

Előzmény: cat5409 (72148)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.13 0 0 72150

A nyomáscsökkentőben ami gyárilag volt, az teljesen szagtalan. Lehet, hogy akkor mégis szilikonzsír. Vagy nem lehet vazelin?

kole77 Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72149

de akkor mi szorulhat rajta? Van egy kis pin a tetejen ami nem jon annyira fel mint a regi hogy megnyomja a primary flow switcht. lehet hogy oda mar nem jut el a nyomas? vagy ez nem lehet gond?

Előzmény: peterch (72122)
cat5409 Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72148

az ipari faggyúnak ? mióta ?

Előzmény: sjohn (72146)
flybird Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72147

Sziasztok!

Van egy FÉG V4-es régi típusú vízmelegítőm. A baj vele, az hogy nem lehet begyújtani az őrlángot, illetve sokáig kell nyomni, hogy úgy maradjon. Mostanában egyre nehezebben gyullad be. Mi lehet a baja?

Én elsősorban a hőelemre gondolok. Ha a hőelem azt ki lehet cserélni gázszerelő nélkül is?

sjohn Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72146

Szagoltál már faggyút?

Iszonyat büdös faggyúszaga van!

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (72143)
peterch Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72145

Akkor ilyen volt a forgatokonyv.:))))

Kilyukadt a tagulasi es a levego belekerult a rendszerbe.     Majd az automata legteleniton keresztul pruszkolve tavozott a rendszerbol.    Igy kivitt magaval vizet is es ebbol lett a tocsa.    Te hazamentel, feltoltotted a rendszert, ami tagulasi nelkul uzemeltetve radikalisan emelkedo nyomast mutat.    Csak addig, amig valamelyik gyongebb alkatresz fel nem mondja a szolgalatot.:(    Imadkozzunk, hogy kibirja holnapig, mig megjon a szerelo.:)

Előzmény: csibuk666666 (72142)
xyzw Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72144

Köszi a segítséget srácok! Automatákat kicserélem, tágulásit megnézetem.

 

Előzmény: Dolmar__fan (72140)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72143

Faggyút vizszerelési boltban lehet kapni, nincs szaga.Nem drága.

Előzmény: coburg1 (71985)
csibuk666666 Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72142

Köszi

De nekem nem külső, hanem a kazánon belül van egy kb. 6 literes tágulási.

 

amikor hazaértem tócsa volt alatta zéró nyomással.

ráengedtem a nyomást, és elindításkor hallottam, hogy az automatikus légtelenítő cicceg.

Mikor levettem a burkolatot, minden víz volt, de szerintem a légtelenítő sprickolt kicsit szét.

 

Most kvázi megy a fűtés, nem látni sehol, hogy csöpögne, de az említett nyomáskúszás felefelé melegedés hatására rendesen megvan.

 

esetleg valami túlnyomás szelepre gondolok, ami leengedte a vízet, majd visszazárt, 

bízom a tágulási tartály hibájában.

 

találtam végül szerelőt, holnap jön.

 

cs

 

Előzmény: peterch (72131)
peterch Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72141

Ha lyukas a tagulasi es Te felfutesz, akkora viz kitagul es tulfolyik valahol, mondjuk a biztonsagi szelepen keresztul. Viszont mikor lehul a rendszer, akkor a tagulasitartaly szelepen bekerul a levego a rendszerbe.

Előzmény: xyzw (72137)
Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72140

Azt írtad 20 éve küzdesz vele.

Akkor 20 éve benne van és vándorol.

Jó minőségű automatát kell venni pl ilyet

Előzmény: xyzw (72137)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72139

Bar a 'tocsa alatta' a feltoltes elott azert erdekes !

Mitol....hol ?

Előzmény: peterch (72130)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72138

Bocsanat ! 

Tablet...nem lattam a feltoltottemet !

Vagy erto olvasas hianya....

Mag1x bocsanat ! :-) 

Előzmény: peterch (72130)
xyzw Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72137

Igazából én is erre gondoltam. Csak hogy kerül a levegő a csőbe?

Előzmény: peterch (72135)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72136

Ma hazajöttem, tócsa volt alatta. Zéró nyomás.

 

Miert is ?

Azt irta hazajott es....tehat nem leesett a nyomas, ratoltott vizet, majd ahogy melegedett engedett a biztonsagi...nem !

Csak ott lett egy tocsa !

Inkabb hocserelo likadas vagy valahol ereszt...

 

Nalunk tegnap kezdett el csopogni egy soha el nem zart mofem golyoscsap...egyik naprol a masikra...

Előzmény: peterch (72130)
peterch Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72135

Az elso hozzaszolasodban nincs rola szo, hogy lenne tagulasid ezert kerdeztem.  Amennyiben nem lenne, vagy kilyukadt a legzsak, akkor ertheto lenne, hogy a viz eltunik. De akkor viszont kellene valahol viztocsanak keletkeznie felfuteskor. Esetleg a kazanfutotestben(hocsereloben) van egy piciny lyuk es felfuteskor azon keresztul bekerul a tuzterbe a viz es ott elparolog.

Előzmény: xyzw (72132)
xyzw Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72134

:-)

Előzmény: Dolmar__fan (72133)
Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72133

Murphy 1Tv

Előzmény: xyzw (72132)
xyzw Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72132

Van tágulási. A tágulási tartály miatt hogyan tud visszajönni a levegő visszajönni a csövekbe? Egy-két évvel ezelőtt át lett rakva a kazán , a tágulási is át lett rakva, akkor még nem tapasztaltak semmi hibát a fűtésszerelők, pedig előtte is fennáltak ezek a hibák?

Szeretném megérteni.

Előzmény: peterch (72126)
peterch Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72131

Itt megnezheted, hogy mennyibe kerul.:http://www.argep.hu/main.asp?sucheall=T%E1gul%E1si+tart%E1ly&page=3  a tagulasi.

Előzmény: csibuk666666 (72129)
peterch Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72130

Tagulasi adta be a kulcsot tobb mint valoszinu,  a nyomas azert aranyosan nol a homerseklettel, mert a viznek nincs hova tagulnia.

Előzmény: csibuk666666 (72128)
csibuk666666 Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72129

És igen, ha valaki tudna hozzá való alkatrészeket szerezni az aranyáras h&h kívül, megköszönöm

 

Cs

csibuk666666 Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72128

Sziasztok,

 

Még mindig küzdök a standart kombi Oceán Luna kazánommal. :-(

Nemrég itt kértem segítséget a keringető szivattyú kiválasztásában.

 

Azután érdeklődök, hogy mennyi az a javítási költség, amikor érdemes már a cseréjén elgondolkodni.

110nm tetőteres házat fűtök vele + melegvíz.

 

De most látszik egy keringető szivattyú csere: 40e

 

Ma hazajöttem, tócsa volt alatta. Zéró nyomás.

Feltöltöttem. Nem tudni honnan csepeg a víz, és a kimenő cső hőmérsékletével egyenesen nő a nyomás.

30 fokos víznél már 4 bar -nál jár

Telefonon begyűjtött infók alapján kazántest 40-50e, vagy tágulási tartály kb. 20-30e lehet a hiba.

+ munka és kiszállás 20-30e Ft

 

köszi

Cs

 

 

Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72127

Tágulási tartályt kell le ellenőrizni valószínű át lukadt a membrán

 

peterch Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72126

Van a rendszerben tagulasi tartaly? Mert gondolom, ha legtelenitsz, akkor zart rendszer.

Előzmény: xyzw (72123)
xyzw Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72125

Zárt a rendszer. Szép lassan el is megy a nyomás, de mindig 1, 2 bar fölött van, az alá nam engedem. A feltöltés 2 bar nyomásig szoktam engedni. Egy szintes a ház, keringetőszivattyúval megy és felső csövezés van.

Előzmény: Dolmar__fan (72124)
Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72124

Nyitott vagy zárt a rendszer?

Előzmény: xyzw (72123)
xyzw Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72123

Sziasztok! 20 éves központi fűtés rendszerünkkel van probléma, már 20 éve. A régi szerelő szakit nem akarom visszahívni, régebben jó haverságban voltunk, nem akarok feszültséget. Az a gondom, hogy a rendszer mindig újra és újra termeli a levegőt. Lelégtelenítek, aztán minden kezdődik újra. A légtelenítő szelepek ki vannak belezve, mert mindig eltömődtek, vagy egy idő után elkezdtek folyni, ezért a légtelenítést mindig az automaták csavarjának kioldásával végzem, aztán amikor már csak a víz jön, elzárom. A kazán ÉTi 25 T, alatta nem látok vizet. 2 éve kicseréltem az összes szelepet, nem csöpögnek. Ötlet, mi lehet a hiba? Igazából a 20 év alatt mindig ezzel küzdöttem, jó lenne már a végére járni! 

peterch Creative Commons License 2014.02.12 0 0 72122

Ha a mostani is csak egy felujitott, akkor en eloszor megneznem, hogy mit nem szereltek  rajta jol ossze, vagy hol szorul, miert nem tud atvaltani. Lehet, hogy nem kellene megegy felujitoszettet vasarolni.

Előzmény: kole77 (72121)
kole77 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72121

Hat akkor sztem eloszor veszek egy javitokeszletet , beteszem es ha nem jo akkor visszakuldom a valtoszelepet. (De most 2het szabi:-)). Ha kicsreltem es jo(ha nem akkor is) jelentkezem. 

Koszonom peterch

Előzmény: peterch (72116)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72120

Nincs mit, mert sajnos nem tudtam segiteni.:(

Előzmény: cat5409 (72119)
cat5409 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72119

köszönöm....

Előzmény: peterch (72097)
kole77 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72118

Igen. Nem viz nem jon hanem elegendo melegviz nem jon.peterch jol  irta. Csak ax eloxo hozzaszolasabol kimaradt a meleg szo :-)

Előzmény: peterch (72116)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72117

jabocs, akkor tiszta. csak voltak itt olyanok, hogy nem jon viz...

 

 

 

Vajk

Előzmény: peterch (72116)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72116

Igen ez igaz, de nem az a baj, hogy viz nem jon tobb, hanem melegviz nem jon tobb, csak addig, mig lassan engedi, de minel jobban nyitja a csapot, annal hidegebb, mert a hocserelobe nem jon az egesz mennyiseg a kazanbol. A valtoszelep nem nyit rendesen. Meg van szorulva. Lehet, hogy osszerakasnal valamit nem jol illesztettek. Ki tudja? 

Előzmény: halaloszto (72115)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72115

dehat a valtoszelep egy kombikazanban a futeskorben van, nem magaban a hmv-ben! azt valtja hogy a futesviz a radiatorba vagy a hmv hocserelo primerjebe menjen. ha a csapbol nem jon neki viz, akkor a hocserelo szekunder oldala el van dugulva, vagy egyszeruen rossz a melegvizcsap.

 

a regi tekeros gumitanyeros csapban ha a tanyer leszakad, akkor amikor kinyitod elindul a viz, aztan az aramlas raszivja a szeleptanyert a feszekre, es onnantol csak epphogy csurog valami.

 

Vajk

Előzmény: peterch (72113)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72114

Szerintem igen, az a gond, hogy a hocserelo fele keveske melegviz jut a kazanbol es ezert annak megfelelo mennyisegu vizet tud csak a hocserelo felmelegiteni. Igy ha kicsit nyitod meg, akkor meleg folyik, de minel jobban nyitod, annal langyosabb. majd hideg.

Előzmény: kole77 (72111)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72113

Szia !

 

Cserelt egy hocserelot es egy felujitott valtoszelepet. Ha megnyitja egy picit a melegvizes csapot, akkor percenkent kb. 2 liter melegviz folyik ki rajta. Ha jobban megnyitja, akkor nem jon viz rajta. Arra a kerdesemre, hogy melegedik-e a futes eloremeno, ha HMV elvetel van, a valasz igen volt. Ezert irtam, hogy akkor a felujitott valtoszelep nem valt rendesen. Szerintem ott a hiba.

 

Udv , Peter.

Előzmény: halaloszto (72112)
halaloszto Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72112

navarjal. nemjon, vagy hideg? nem figyeltem az elejen, ez egy kombikazan? ha a kazant aramtalanitod, gazt elzarod, es kinyitod a melegvizes csapot, akkor sem jon a viz?

 

mert akkor a hocserelo van eldugulva benne.

 

Vajk

Előzmény: kole77 (72111)
kole77 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72111

Igen mind a ketto melegszik. A futes is es a melegviz is. Szoval ezert nem tud megfelelo nyonassal menni a melegviz a csaphoz mert benyomja a futeshez?

mert ugye ha kinyitom s csapot jobban akkor szinte nem jon melegviz. Ha csak egy kicsit akkor jon....

Előzmény: peterch (72110)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72110

  Szia !

 

  Orulok, hogy meg lett a hibas alkatresz. De azert van egy kerdesem meg. Ezt irod : ""  nos igazad volt mert dhw allasban a futes eloremeno melegszik """  Csak az melegszik, vagy a dhw kimeno is, mert nem mindegy?  Ha mind a ketto, akkor valoban hibas az alkatresz, mert tobb mint valoszinu, hogy szorul.

  

   Udv , Peter.

Előzmény: kole77 (72107)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72109

  Szia !

 

  Termeszetesen igazad van.:)  De mivel a topiktars es en is csak felhasznalok vagyunk, igy ugy gondoltam, jobb ha az egesz anyagot bemasolom, mivel igy biztosan nem lehet felreertes. Ha neked hosszu es felesleges, akkor ne olvasd, lepd at! Szerintem itt elfer.:) 

   

  Udv , Peter.

Előzmény: Dolmar__fan (72106)
kole77 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72108

Ja es amikor elzarom a melegvizet, mintha atkapcsona a valtoszelep es telenyomja melegvizzel az eloremenot mert azonnal felforrosodik a cso.

Előzmény: peterch (72088)
kole77 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72107

Hali

nos igazad volt mert dhw allasban a futes eloremeno melegszik. Ezek szerint az uj valtoszelep rossz. Ma kiderult az is h ez egy felujitott valtoszelep. 

Most ket megoldas van. Vagy veszek egy javitokeszletet es megcsinalom en vagy visszakuldom es ok kuldenek egy masikat. 

Szerinted melyik megoldas lenne a jobb?(a postakoltseg annyiba kerulne ha visszakuldenenk a vszelepet mint a javitokeszlet maga)

Előzmény: peterch (72088)
Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72106

A hosszú hozzászólás helyett rövidítve:

A fázist szakítja meg, a fázis nulla közé kötött ellenállás(bekötése) a pontosságot segíti.

Magyarul megy a nélkúl is.

Előzmény: peterch (72103)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72105

Tegnap óta ezt keresem...

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=96130181&t=9054448

 

meg ezt

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=74827424&t=9054448

 

meg ezt

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=73031171&t=9054448

 

ÉS ha 2 vezetékesre cserélnéd, akkor ÍGY csináld

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=74165251&t=9054448

"A három vezeték közül az egyik az '0' , az nem kell.
Ha MMG termosztát volt akkor az amelyik az 1-es pontba volt kötve.
A másik kettő közül az egyiket kösd az új 'NO' , a másikat a 'COM' csatlakozójába!"

 

Fateréknál 2 hete lett lecserélve egy MMG...egy Q3-ra.

"Ennek" megfelelően....

Előzmény: Kido.Resuri (72098)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72104

termosztatok bekotese - szobatermosztatok bekotese  a topik , bocsi az elirasert!

Előzmény: peterch (72103)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72103

Kicsit meg utanna olvastam a termosztatnak. Szelencet emleget, tehat gazos lesz. De ezt olvasd el !

""" Ha szetszedned a termoszatot akkor a hoerzekelo szelence alatt latnal
egy ellenallast. Azt kapcsolja ki/be. Bekapcsolt allapotban "becsapja"
a termosztatot es igy alacsonyabb homersekleten kapcsol ki.


> és a bekötésénél a 3 vezeték melyik mire szolgál?

Az a nulla vezetek. A termosztathoz kimegy a fazis, a kapcsoloszal es
a nulla. Ha a nullat nem kotod be, akkor is fog mukodnia termosztat,
csak sokkal nagyobb homerseklet ingadozassal fog szabalyozni (es nem
mukodik a fentebb leirt homerseklet sullyestes sem). Ennek az az oka,
hogy a szelence alatt van egy masik ellenallas is, ami akkor kapcsolodik
be amikor a termosztat bekapcsolja a kazant. Ezt hivjak "elofutesnek",
igy mintegy "megelolegezi" a futest (azaz hamarabb lekapcsolja a kazant
mintha nem lenne elofutes) es nem fug annyira tullendulni.

> Csak mert szeretném lecserélni majd egy digitális termosztátra, de ott
> mindenütt azt írják, hogy 2 vezetékes kazánokhoz!

Milyen kazan es milyen termosztat?
Ami digitalis szobatermosztatom nekem van, az is ketvezetekes. Gyakorlatilag
egy kontaktust ad es ket ceruzaelemrol mukodik. Ebben az elozoekben leirt
 elofutest szoftveresen oldjak meg. Ezek miatt elegendo a ket vezetek.  """"

Innen olloztam:http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2869.html?pg=0  termosztatok bekotese -topik

Előzmény: Kido.Resuri (72098)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72102

Itt azt irja, hogy a termosztat 0,4 es 2,5°C hiszterezist tud. http://oldtimer.ezermester.hu/pdf/1979-11.pdf  6. oldalon. Igy biztosan van rajta hiszterezis allito csavar.

Előzmény: Kido.Resuri (72098)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72101

Szia !

 

Az egyik leirasban olvastam, csak az a baj, hogy nem mentettem el es nem tudom ujra megtalalni.:(

Valoban a ket szin fel van cserelve.  A kazan 3-as pontjat kell rakotni a termosztat 3-as pontjara.    Ha megis bimetalos lenne a termosztat, akkor az ikerfem kozepenel kellene lenni egy kis csavarnak es annak a csavarnak a tekeresevel tudod allitani az erzekenyseget.     Amennyiben tobb szezonon keresztul jol mukodott minden, csak mostanaban problemas a termosztat, akkor csereld le es megszunik a gond.

 

Udv , Peter.

Előzmény: Kido.Resuri (72098)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72100

Vagy ha nem laksz messze, adok neked egy ilyet ingyen....

http://balintkft.unas.hu/spd/unas_362136/MMG-termosztat-PT102-cirkohoz

Előzmény: Kido.Resuri (72098)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72099

Vegyél egy "normális" termosztátot !

ÉS lesz "normális " hiszterézised !

Ha ugyan ezt kell tudja computherm Q3  > 4000ft

Ha kell napi program...Q7  > 5-6ezerEzek tudják már a +- 0,2-t és a +- 0,1 fokot IS...

Előzmény: Kido.Resuri (72098)
Kido.Resuri Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72098

Szia!

 

Igen, ez az a termosztát.

Miből látszik, ha gázos? A tekerőn úgy tűnik első ránézésre, hogy fém tárcsák vannak, ez nekem inkább bimetálnak tűnne.

 

Tekergetéskor a kapcsolási hőfoknál kattanást hallani a szobatermosztátból, bekapcsol rá a kazán, illetve visszafelé tekerve kikapcsol. (normális működés, gondolom)

 

A kazánban azok a pontok vannak, amit mellékeltem (a képen a bal oldali), más a vezérlő doboz, mint a leírásban.

 

 

 

Ezt a hiszterézis állító csavart hol lehetne látni benne?

 

 

Köszönöm,

Üdv!

Előzmény: peterch (72093)
peterch Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72097

Sajnos  nincs egyaltalan anyag a neten. :(

Előzmény: cat5409 (72096)
cat5409 Creative Commons License 2014.02.11 0 0 72096

köszönöm, de nekem ez a régebbi típusú van, ehhez szeretnék "találni" egy útmutatót.......

Előzmény: peterch (72095)
peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72095

Szia !

 

Sajnos csak a GBC21 KE es GBC25 KE van meg . Itt nemetul megtalalod. : http://www.innotherm.net/technik/banl/pdf/hydrotherm/wand/akzent_GBC21-25KE.PDF

 

Udv , Peter

Előzmény: cat5409 (72094)
cat5409 Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72094

szia - tudnál nekem segíteni, hogy ilyen részletes kezelési útmutatót Stiebel-Eltron Hydro Therm GB19KE kombihoz hol találhatok a neten ? kösz....

Előzmény: peterch (72093)
peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72093

  Szia !

 

  Ha jol latom, akkor ez a szobatermosztat gazos es nem bimetalos. Bekotesnel a 3-as a kazanban a 9-es a 4-es a kazanban a 8-as es az 1-es a kazanban a 7-es, ez szerint a rajz szerint :http://www2.megatherm.hu/gyarto_doc/zc-18h-s_kezelesi_utmutato.pdf a 17-ik oldalon.  De amennyiben valoban egy gazos ballon van a termosztatban, akkor a gaz elillanasa is okozhatja a gondot. Nem volna rossz azt is leellenorizni.   Ez lenne a termosztatod?  http://aprod.hu/hirdetes/szobahomerseklet-szabalyozo-IDknLk.html

 

   Udv , Peter.

Előzmény: Kido.Resuri (72090)
t.zsolti Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72092

csökkenni fog , de nem terület arányosan. 

Előzmény: zoenize (72069)
t.zsolti Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72091

a 3-as 4-es működtet.

az 5-ös az ellenállás amit a kapcsolóval helyezel áram alá és megfűti a bimetált és így többet érzékel mint a valós hőfok.

szerintem esetleg van a bimetálnak feszítő csavarja amin állítható a hiszterézis. valami pingyurka csavar, de lehet benne áram is ha úgy kötötték be.

Előzmény: Kido.Resuri (72090)
Kido.Resuri Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72090

Kicsit pontosítok a kérdésemen:

 

Nálunk egy ZC-18 van felszerelve, hozzá egy MMG 5011-es szobatermosztát. Sajnos valamiért a termosztát kapcsolgatásának elég nagy a hiszterézise, legalábbis érzésre, pontosan nem tudom, hány fok, de gyakran rá kell tekerni kicsit, hogy bekapcsoljon, mert már annyira hideg van.
Én a termosztátra gyanakszom. Szétszedés után úgy tűnik, mintha rosszul lenne bekötve. Mellékelek egy képet, hogy mik vannak rajzolva a vezérlőben és a szobatermosztátban.

 


Kötve így van:
Vezérlő:
3 - kék
4 - barna
5 - zöld/sárga

Szobatermosztát:
4 - kék
3 - barna
2 - semmi
1 - zöld/sárga

Szerintem a kék-barna vezetékek fel vannak cserélve az egyik oldalon. Lehet, hogy az ellenállás tönkre ment esetleg. Ennek az értékét esetleg tudja valaki, mennyinek kéne lennie?
Még nem kötöttem ki, a hideg időben azért nem feltétlenül tenném tönkre, amíg nem vagyok biztos a dolgomban

 

Előre is köszönöm a javaslatokat!

Előzmény: peterch (71983)
einohyl Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72089

 Kevesebb lesz a fogyasztás, de nem m2 arányosan. De miért nem zárod el az egész fűtést, Angliában nem fagy erősen.

 Sőt már nálunk is kicsi a valószínűsége egy ház vizes részeinek az elfagyására.

 

Lehetnek még hidegek, de egy valamire való ház ilyenkor már nem tud elfagyni.

Előzmény: zoenize (72077)
peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72088

Rendben, remelem megoldodik a problema.

Előzmény: kole77 (72087)
kole77 Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72087

Igen ezen sajna mar tul vagyok es itt minden ok. Ma nem volt senki aki meg tudta volna nezni ugyhogy marad holnapra. Koszi a segitseget es mindenkepp jelentkezek ha megoldodik (ha nem akkor is)

Előzmény: peterch (72060)
peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72086

Ez igaz, de akkor azert megis tobb gaz fogy. Az en kazanom 16 eves es mar az is tudja ezt a funkciot. Remelem nem valami oskovulet van felszerelve a hazban.

Előzmény: tarrmájkell (72085)
tarrmájkell Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72085

Ez teljesen így van. De ha nincs ilyen funkció  leveheti temperálóra is.

Előzmény: peterch (72084)
peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72084

Szia !

 

Szerintem azert bonyolultabb a dolog. Magara akarod hagyni a hazat es csak egy helyiseget futeni. Akkor valojaban elfagyas ellen akarod vedeni a hazban talalhato vizes berendezeseket. Ha okos a kazanod, akkor ezt tudja magatol is es nem kell semmit elzarogatni. Ha lecsokken a kazan homerseklete 3°C -ra, akkor felfuti a vizet 30°C-ra es igy ovja a rendszert. A kerdes: Van-e a kazanodnak ilyen funkcioja? 

 

Udv , Peter.

Előzmény: zoenize (72081)
andrago_ Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72083

Szerintem Nálad a pont. Nem udvarlásiból... Tényleg volt elírás és "hülye vagy" stílus. Amúgy nem értem, hogy mit nem ért: a termosztát is jogos.

Előzmény: zoenize (72081)
andrago_ Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72082

Miért lett ecetes vízkőoldás után sokkal hangosabb az átfolyós vízmelegítő? FÉG V4-es.

Köszi!

zoenize Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72081

Nem leszek ott 2 hétig, egy szobát kellene füteni egyhuzamban, gondoltam, ha csak ott fütök akkor kicsit kevesebb lessz a számla! Ennyi a lényeg! Jaj! Ès nem vagyok sértödékeny! Az csak tènyközlés volt! :D

Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72080

Egy jó meleg hálózsák::)))

Előzmény: zoenize (72078)
pajaci Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72079

Segítőkész Magyar fórumozók, 0 informiáció, gondolatolvasás, sértődés.

Előzmény: zoenize (72077)
zoenize Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72078

Ja és csak 2 hét lenne, amit esetleg így oldanék meg! 

zoenize Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72077

Ez ennél kicsit bonyolultabb! :) Anglia, angol ház, szar szigetelés, nincs termosztát(!!), teljesen laikus nö! :)

Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72076

Már mint mit?

Hogy mennyi a gázfogyasztás , igy -vagy úgy?

 

 

Vagy azt hogy van e szobatermosztát?-és ha van hol?

Előzmény: tarrmájkell (72075)
tarrmájkell Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72075

Nem igazán értem, de mindegy.

Előzmény: Dolmar__fan (72074)
Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72074

Van-e szobatermosztát?

Ha van hol van?

 

 

A legegyszerűbb megoldás?

leolvasom a gázórát.

Előzmény: tarrmájkell (72072)
Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72073

Hol itt az elírás?

Előzmény: zoenize (72071)
tarrmájkell Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72072

Egyáltalán nem buta a kérdés legalábbis laikus szemmel nem az. De menjünk sorjába: Amennyiben a termosztát abban a szobában van amelyiket fűteni akarod nyilván kevesebbet fogyaszt, de nem annyival amennyivel a lakás össz területének a hányada. Az is számít,hogy az adott helyiség mennyire szigetelt a többitől, mert a hőt a fal átvezeti. Másrészről-ami a legfontosabb- jelentős mértékben romlik a kazán hatásfoka és ráadásul nem is használ. A kazánnak a minimum teljesítményét le kell adni ahhoz,hogy megfelelően működjön. Ha pedig a termosztát egy másik helyiségben van, a kazán folyamatosan menni fog  és a kazántermosztát ki-be kapcsolja a készüléket ami jelentősen megnöveli a fogyasztást. Ezek is csak alapvető problémák és további zavarokat is eredményez. Mindent összevetve nem ajánlatos meglépni. Azt azonban meg lehet tenni,hogy néhány radiátort lezársz, de az nem lehet több mint amennyire a nyitott radiátorok még biztosítják a minimum hőleadást.

Előzmény: zoenize (72069)
zoenize Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72071

Felfogtam magyarázat nélkül is! (Bár a magyarázatot az elírás miatt nehezen)! Kössz a nem tul kedves választ! Elég lett volna egy igen is!

Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72070

Szerinted?

Ha egy 5 tagú családból 3-an jelennek meg az ebédnél, kevesebb kaja fogy?

Hogy azok 3-an esznek e a másik kettő helyett az más kérdés.

 

 

Az egy, fűtött szobából,l mennyi hőt van el a nem fűtött szobák?

Előzmény: zoenize (72069)
zoenize Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72069

Egy buta kérdèsem lenne! Családi házban, ha gázkazános fütès van ès egy szoba kivètelével mindenhol elzárom a radiátorokat, akkor kevesebb gázt fogyaszt?? valaki tud segíteni?

Dolmar__fan Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72068

Junkers    WR 11-2 vízmelegítő ügyben tud valaki segíteni?

nixon70 Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72067
Előzmény: tarrmájkell (72064)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72066

"sak szeretném tudni a muzeális értékét."

Akkor rossz helyen érdeklődsz...lehet egy múzeumot kéne felhívni ! :-)

A legtöbb olvtárs és a tezsvírek szerint  az értékét itt találod...

https://www.google.hu/webhp?hl=hu&tab=iw#hl=hu&q=szinesf%C3%A9m+%C3%A1tv%C3%A9teli+%C3%A1rak

 

Előzmény: tarrmájkell (72062)
meszeske Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72065

Sziasztok!

 

Tanácsot szeretnék kérni.

Most akarunk családi házunkban fűtéskorszerűsítést végezni.

Felújított vályogfalak vannak és  álmennyezetek . A régi fűtés konvektoros volt , de már elkészült egy gyönyörű kandalló amely a nappali és konyha légterét fűti.

 

Westen pulsar D 240 turbós kazánban gondolkodom, mivel kicseréljük a régi elektromos vízmelegítőt is.

Milyen radiátorokat és törölközőszárítót  ajánlotok?

Az ár és minőség tekintetében mi a jelenlegi radiátorok közül amely szóba jöhet.  Jó hatásfokú esztétikus és hosszútávon megbízható legyen. Nem akarunk árban nagyon elszállni de ha kell inkább adunk többet érte ha minőségről beszélünk.

 

Olvastam az előző hozzászólásokat de kicsit tanácstalan vagyok.

 

köszi

tarrmájkell Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72064

Előzmény: tarrmájkell (72063)
tarrmájkell Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72063

Úgy látszik a kép nem ment át, megpróbálom mégegyszer

 

Előzmény: tarrmájkell (72062)
tarrmájkell Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72062

Sziasztok!

szerintetek mennyit érhet ez a  rad. szelep az 1920-as évekből amely Huppert Hugó műhelyében készült. Egyenlőre nem eladó, csak szeretném tudni a muzeális értékét.

peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72060

  A hasznalati kezikonyvben itt irja a 27.oldalon a 8.4-es pontban, hogy mit kell lemerni a vezeloelektronikaban. Lehet itt is gond.

 

  When the hot water tap is turned on, the controls should carry out
a set of start up checks (flow chart 1) followed by an ignition
sequence (flow chart 2)
If the control has powered up correctly but does not respond to a
DHW demand, investigate in the following order:
Check for 0V d.c. across pins 10 and 11 on X4. If 5V is present
across pins 10 and 11 check water flow switch and wiring.
If 0V is present, check DHW thermistor and wiring. If DHW
thermistor and wiring are OK, replace PCB.
If DHW temperature heavily fluctuates during a long draw off
and occasionally goes in an overheat Lock-out condition, check
the secondary plate heat exchanger for debris and replace.

Előzmény: kole77 (72058)
peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72059

  Ha a ket termisztornak kulonbozo hosszusaguak az erei es nem lehet oket felcserelni, akkor az rendben. De a futes eloremenot nezesd meg, hogy melegszik-e, ha melegvizet keszit a kazan. Ha melegszik, akkor nem jol mukodik es ott a baj. Barmit megtudsz, csak irj ide ! Valaki mindig igyekszik segiteni.:)

Előzmény: kole77 (72057)
kole77 Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72058

Lehet ez egy orok rejtely marad :-(. 

Előzmény: peterch (72055)
kole77 Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72057

Azt mar irtam h arra nem emlekszem h melegszik e vagy sem mert ilyen szempontbol nem neztem, de felcserelest meg mindig nem ertem(lehet h mar tul keso van). 

Ket "lyuk"  van a vszelepben amibe ket egyforma thermistor megy. A kabelek szineit leellenoriztem, de ha jol emlekszem az egyik kabele nem is er el a masikig(de ez nem 100%). En sajna holnap nem tudok ranezni de megprobalom megnezetni. Ha esetleg vmi eszedbe jut az megkoszonom es ax eddigi segitseget is.

Előzmény: peterch (72055)
peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72056

Ftescso - futescso

Előzmény: peterch (72055)
peterch Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72055

  Figyelj!  Ezt irtad lejjebb:A dhw es a ch thermistor a valtoszelepben vannak. Ezek is ujjak.  Ezt a ket termisztort nem cserelted fel veletlenul egymaskozt a valtoszelepen? Ha viszont jol vannak beszerelve, akkor passz.  Ftescso sem melegszik melegvizkeszitesnel es kozben a kazan meg teljes gozon uzemel. Akkor hova tunik a meleg?

Előzmény: kole77 (72054)
kole77 Creative Commons License 2014.02.10 0 0 72054

Na most tenyleg nem ertem a kerdest. Hogy tudnam oket felcsrelni?(mert lehet ez a gond csak nem tudok rola. A masik thermistor a jobb oldali cso mellett(dhw outlet) mellett van ami nem latszik a kepen. 

Az uzemmodot probaltam csak melegviz es futes-melegviz modban es ugyan az volt a helyzet. 

Előzmény: peterch (72050)
peterch Creative Commons License 2014.02.09 0 0 72053

 Ha az egyik a futes eloremenoben van, a masik meg a HMV-ben peldaul, akkor az elektronika hogyan mukodjon megfeleloen?

Előzmény: coburg1 (72052)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.09 0 0 72052

Ez nekem se esik le, hogy ha egyformák, akkor hogyan cserélhetők fel.

Előzmény: peterch (72050)
coburg1 Creative Commons License 2014.02.09 0