Számolgattam, U értékeket nem ellenőriztem amiket megadtál, de ezek alapján nekem méretezési állapotban 4,5kW körüli a házad hőigénye méretezési állapotban(-13°Ckülső, 22°C belső).
Ebből valamint a hőfokhídból számoltam hatásfokot, ami jó indulattal is csak 60% éves szinten.
Az épület szerkezeteid majnem passzívház minőségűek, 928m3 gáz nagyon sok így szerintem. Pénzben ez nem sok, de ahhoz képest hogy milyen jól szigetelt házad van nagyon sok, és ha jól értettem nem is fűtöd az egészet.
Mint írtam, csak kapcsolati tőke kell, hogy legyen gázkazánod, mert M.o-n élünk. Hülye előírásokra ez a megfelelő válasz, mert nem igaz, hogy ami Európában megfelel az nálunk nem. Ha ezt Te nem akarod felhasználni legyen, de azt remélem senki sem gondolta komolyan, hogy egy lakásban vegyestüzeléssel fűts.
Azt jelenti hogy nincs sem melegvíz, sem fűtés. Legutobb csak az előbbi nem volt, fűtés igen. Egyszerűen hiába engedtem a melegvízcsapot nem melegedett, be sem kapcsolt a kazán. A hőérzékelőre rámérve hibás adatokat mutatott, valami 80 fokot érzékelt állítólag. Nem értek hozzá.
Ha már elméletben működik a megoldás, akkor leírnád hogy mekkora a lakásod és körübelül milyen a hőszigetelés és az ehhez mennyi a gázfogyasztásod egy évben.
mit jelent az, hogy "elromlik a hőérzékelő"? nem vagyok büfé falikazánokból, de arra tippelnék, hogy egy kő egyszerű termisztor az érzékelő, amit MTBF számításoknál "nem elromló" alkatrésznek szoktak tekinteni. esetleg elszakad a vezeték?
Ma vegyes érzelmek dúlnak bennem,hallottam ;jót és rosszat is.Azt mondja az 1ik fél:jó a konvektoros fűtés ,de a másik meg nem...sok gáz fogy és még fáznak is.Mondtam nekik a Gazelle konvektort ,már hallottak róla,de 1 baj van vele"rohadtul drága"..
Megéri ennyit belefektetni a gázba?Tették fel a kérdést.
mivel van a lakásomban 3 kémény járat,ebből kifolyólag említették a vegyes-kazán megoldást,és elgondolkodtató,eléggé jó konfort érzetet biztosít.
Mennyiből tudnék egy ilyen fűtést kihozni és mi kell hozzá?4 helyiséget fűtenék.
A készülék működik, de nem szabályozható a hőmérséklet, a hőfokszabályzó nem kapcsol le, nem kattan ha N fokozatra lehajtom, az égő folyamatosan teljes teljesítménnyel ég.
A hőfokszabályzó egység, vagy a termosztát lehet rossz?
Első tippem a termosztát lenne, javítsatok ki ha tévednék.
Szerintem ,meg ez hülyeség,hogy hangos lehet az a konvektor...Tuti nem ,mert írják ,hogy szinte hangtalanúl üzemel,olvastam olyanok feljegyzéseit akik használják.
És olcsóbb lehet az üzemeltetése mint a többi konvektoré!
Ha már elméletben működik a megoldás, akkor leírnád hogy mekkora a lakásod és körübelül milyen a hőszigetelés és az ehhez mennyi a gázfogyasztásod egy évben.
Alumíniumtartályos hőtárolós gázboylerom hidegvíz csövén lévő biztonsági szelep
a kezemben maradt, mikor megtapogattam, hogy hol van a szivárgás.
Szerencsém volt, hogy nem akkor pukkant el, mikor pár napra elutaztunk.
A cső alu, a bizt szelep réz, vagy valamilyen ötvözet, a kettőt összecsavarva egy jó kis
"galvánelemet" hozunk létre, ha jól diagnosztizálom a problémát, amelynek egyik elektródája idővel elfogy, nevezetesen esetemben az alucső.
Ez nem először fordult elő, még sikerült új menetet vágni rá, de többször nem megy.
Létezik-e olyan csatlakozó idom, amivel el lehet galvanikusan választani a kettőt, hogy ez ne forduljon elő mégegyszer.
Vagy a másik kérdés: van egy fehér műanyag, amiből esztergályosok ezt-azt szoktak készíteni.
Több néven hallottam már emlegetni, leggyakrabban a danamit néven. Csináltattam ebből a csaptoldó idom mintájára közdarabot, de nincs arra vonatkozó tapasztalatom, hogy ez mennyire bírja a nyomást, illetve a hmv hőmérsékletén(50-70 fok) hogy viselkedik?
Vagy aluból kéne csináltatni, hogy cserélhető legyen? (ez most ugrott be)
Végig olvasgattam amit írtatok,én csak is konvektoros megoldást tudok kialakítani,mert már érdeklődtem és nem engedik,hogy gázkazánt tegyek fel.
Ha gázkazánt szeretél szvsz. keress egy kivitelezőt, aki tud ajánlani egy "megfelelő" gáztervezőt.
tetszenek,mert elég új és hatékony lehet!
Én nem aludnék együtt egy állandóan működő 50W-os ventivel.
Nézzél meg egy pelgrim / emax konvektor teljesen vállalható kinézetűek, tehát eléggé "új", és teljesen halk. Hatásfokban pedig max 10% lehet a különbség. Az az oldal tele van félinformációval.
Erre szeretnék választ: 3db 3000 gazella classsik,vagy 2db Gazella 5000 classik,2 db ki tudnám fűteni a lakást?
Ha ez a kérdés akkor 3db 3000 gazella classsik. Minden lakószobába egyet.
Végig olvasgattam amit írtatok,én csak is konvektoros megoldást tudok kialakítani,mert már érdeklődtem és nem engedik,hogy gázkazánt tegyek fel.
A Gazella típusú konvektorok tetszenek,mert elég új és hatékony lehet!3 helyiségbe tudok tenni,de mivel a konyhám pici nem túl nagy van még 2 szoba amik 1más mellett vannak,mint beszéltétek itt ,több kis konvektor nem biztos ,hogy jobb mint kevesebb nagyobb teljesítményű?
Erre szeretnék választ: 3db 3000 gazella classsik,vagy 2db Gazella 5000 classik,2 db ki tudnám fűteni a lakást?
Ez elméletben nem igaz! Gyakorlatba nem tudom, mert nincs ennyi kazánom ;) de ha csak elméleti oldalról nézzük, akkor nem igaz, jó példa erre a kazán-kaszkád rendszerek....nem hiába terjednek.
Egyet tudok érteni gmkievvel. Drága, és nem biztos, hogy elmegy húsz harminc évig, mint egy konvektor. Biztosan nem hozza vissza az árát. Ami különösen nem tetszik, hogy venti van benne, egy konvektor teljesen néma. Egy gázkazán legalább melegvizet is ad.
Egyébként miért nem tolod ki a falon a kondis kazánod? Csak megfelelő gázterv kell hozzá.
Nézzétek meg ezt a Gazella konvektort,aluminium hőcserélője van és a főstgázvisszavezetése is hatásos lehet ,meg allul van megoldva a föstgáz elvezetés,mondhatni majdnem úgy működik mint amiről beszéltetek!
Az a probléma ezzel, hogy ezt biztos elég nehéz eltalálni hogy pont annyit fűtsön amennyit kell. Azt leírhatnád hogy te meddig állítgattad.
Nem gondolnám, hogy tovább tart a beszabályzás, mint egy felületfűtés esetén a körök osztóinak a tekergetése. 3x fél óráról beszélünk kb.
A másik pedig hogy még mindig minden helyiségben van konvektor, ami azt jelenti hogy több kicsi készüléked van amiknek mindig rosszabb lesz a hatásfoka mint egy nagy készüléknek.
Értem, tehát 100 db. 24 kW-os kondenzációs kazán alacsonyabb hatásfokú, mint egy 240 kW-os.
Valamint előttem is írták, a legjobb teljesítmény maximális hatásfoknál van, lefojtva a hatásfok biztos hogy csökken ha nem is sokat.
Én ezzel nem értek egyet. Az előbb leírtam miért.
Végezetül pedig: kevés embernek van ideje, tehetsége, pénze ezt beállítgatni.
Sajnos nem csak a konvektorokat kell beállítani, hanem a kazánokat is, ezt hívják üzembe helyezésnek, valamint illik évente karbantartatni is.
Nem ajánlanám senkinek, hogy az helyett inkább konvektorokat építsen be.
Nézd én is mennyezet fűtést terveztem a házamba kondis kazánnal, csak senki nem akarta 1,5 millió alatt kivitelezni.
Nekem a 3 db. emax/pelgrim konvektor volt 180e + 120e szerelés + 50e gázterv.