joevagyok68 Creative Commons License 2013.09.18 0 0 68450

"Van egy kék tekerő, de azzal csak növelni lehet a nyomást, csökkenteni nem."

Ezek szerint Te növelted meg a nyomást 3,5 bar ra ?  :-))

 

Ha igen...miért?

 

Lehetséges ok, hogy :

-kilikaddt a tágulási

- nyomás leesett

- te feltöltötted "rendes" szintre

- majd mivel nem tudott tágulni, megnőtt a nyomás a rendszerben

 

Nemeztörtént ?  :-)

 

Amúgy kell legyen rajta leeresztő csap is valahol.....

Előzmény: WebMester (68449)
WebMester Creative Commons License 2013.09.18 0 0 68449

Sziasztok!

 

Saunier Duval Semia típusú gázkazánom van, és az a gond, hogy már sok ideje pirosban van a nyomásmérő (3,5 bar körül). És emiatt folyamatosan csepeg a víz a biztonsági szelepből, a cseppek szépen lefolynak a kazán csövein, majd a falon, jó vastag rozsdacsíkot hagyva.

 

Hogyan lehet gyorsan levinni a nyomást a zöld részbe? Próbáltam kikapcsolni a kazán több órára, de nem nagyon ment le a nyomás. Van egy kék tekerő, de azzal csak növelni lehet a nyomást, csökkenteni nem.

Gyurco78 Creative Commons License 2013.09.18 0 0 68448

Csak nem oldalsó kivezetés, mert akkor 10 méter kémény a lakáson belül megy, és az is igen érdekes lehet.

Előzmény: morgen66 (68445)
NeomatiK Creative Commons License 2013.09.18 0 0 68447

Sziaszok!

 

Kb 20 éve a garázsban álló, azóta nem használt PB gázpalack használható, ha van még benne gáz?

_istvan_ Creative Commons License 2013.09.17 0 0 68446

Köszi!

 

Ebbe az 5-6 cm-be már a csövek is bennevannak? Vagy csövek 2 cm betonban+ 5-6 cm betonréteg. (egyszerre betonozva persze.)

Előzmény: gabrielke (68427)
morgen66 Creative Commons License 2013.09.17 0 0 68445

Szerintem a vizes munkadíjja nem sok.

 

Tízméteres kéménycső falon kiütve, ez érdekes,oldalfalon kivezetni füstcsövet nem lehet,ha függőleges a kivezetés akkor oké.

 

Kondenzációs kazán benne van az árban? 

 

A kazán lehet 200 000 de lehet 500 000 ft is

 

Padlóban nem tudod a csövet elvinni,esetleg falon kívül?

 

Szétvésni az egész lakást egy fűtésszerelés miatt,hát nem tudom,persze ha az egészet felújjítod akkor más.

Előzmény: hdcsaba87 (68443)
Dunit Creative Commons License 2013.09.17 0 0 68444

 Kicsit húzós, de nem irreális.

 Egy fűtés és gázprojekt áll kb. 50 költsévetési tételből, így hogy melyik a kiugró, nem lehet megmondani.

 

 

 Néhány észrevétel  : az hogy 15 cm -es a radiátor semmit sem mond. Egy radiátornak 3 mérete van.

 A gázterv és a gázszolgáltatónak fizetendő díj nem sok, kár volt azt kihagyni. Én inkább a gáztervvel kezdeném.

Pár tétel és annak költsége  :  Gázterv 35 eft, kémény 250 -300 eft, radiátorok kb.  150 eft.

 

 

  " a kondenzációs kazán vízelvezetésének megoldása" ez a tétel mennyi lenne ?

 Munkadíjra és anyagra ?

 Kicsit részletesebb infó alapján megmondjuk ( talán ), hogy mi az ami kiugró tétel )

 maga a 75 eft se sok a vízes munkára. Habár azért nem tudható mennyi pl. a feltárás, az a csaptelep kialakítás mit takar, vagy csak felszerelni kell azokat ?

 

 

 Az mit jelent hogy polgári lakás ?  Annó a hirdetők probálták így vonzóvátenni az amúgy szörnyű lakásokat, nálam nem lettek ezzel nyerők. Nos a tied nyilván más kategória.

 

 Van egyáltalán leírt költségvetésed , beárazva ?

 

  

Előzmény: hdcsaba87 (68443)
hdcsaba87 Creative Commons License 2013.09.17 0 0 68443

Sziasztok!

 

 

77 négyzetméteres polgári jellegű lakás (belmagasság 3,3 méter) teljes fűtéskialakítását tervezem.

 

Az eddig kapott árajánlat (kondenzációs kazánnal, a nappalikban 15 cm-es radiátorokkal, csövek falban vésve, 10 méteres kéménycső falon kiütve) 1.25 millió forint, amiben nincs benne a gázterv, és a gázszolgáltatónak fizetendő plusz költség)

 

Vízszerelési munkálatokra +75 ezer forintos munkadíjat mondtak. 

Amiben benne van egy kád beépítése és rögzítése, 3 csaptelep kialakítása, egy wc csere, és a kondenzációs kazán vízelvezetésének megoldása. Annyit hozzátennék, hogy a kazán központi helyen van, így maximum 4 métert kell a vízvezetéknek mennie.

 

Mi a véleményetek?

halaloszto Creative Commons License 2013.09.17 0 0 68442

mechanikailag ertem, hasznalhatosagilag vannak ketsegeim. vizes kezzel nyulkalni egy likba a torolkozoert, stb. akkor mar inkabb egy szeles fiok, aminek ilyen kapaszkodorud alaku fogantyuja van, es azon log a keztorlo. a szifon meg hatul, vagy akar kozepen, es a fioknak van kozepen egy rekesze, ahova nem er pakolni.

 

Vajk

Előzmény: Szunyó (68440)
venuto Creative Commons License 2013.09.17 0 0 68441

merci bien  ?  :--)

Előzmény: Törölt nick (68425)
Szunyó Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68440

Ez csak kéztörlő! :)
Mondjuk gardróbba való kihúzható vállfatartó újrahasznosításával gondoltam megoldani, ami akár kihúzva is maradhat, ha túl vizes lenne a törölköző.

Előzmény: halaloszto (68439)
halaloszto Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68439

???

 

A torolkozot ha eldugod egy kis lukba kozepen, az eletben nem fog megszaradni.

 

Vajk

Előzmény: Szunyó (68438)
Szunyó Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68438

Ó, köszönöm, máris sokat segítettetek! :) A képekkel különösen!

 

Valójában egyetlen lefolyója van a mosdónak középen, de helyhiány miatt a törölközőtartókat is be kell terveznem a bútorba. Azt pedig pont középre kellene.

 

nixon70 Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68437

Naezaz.:-)))

Thx.

Előzmény: halaloszto (68436)
halaloszto Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68436
Előzmény: nixon70 (68434)
halaloszto Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68435

http://www.szaniteronline.hu/hl_helytakarekos_mosdo_szifon_hl137.html

 

http://csapkiraly.com/index.php?route=product/product&product_id=4815

 

 

Nekem ikeas van, annak is ez a modszere, nemtudom adnak-e kulon az ikeaban.

 

Vajk

Előzmény: halaloszto (68432)
nixon70 Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68434

Bameg....

Google- képek- csőszifon

Előzmény: nixon70 (68433)
nixon70 Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68433

Ilyesmire gondolsz?

Előzmény: Szunyó (68430)
halaloszto Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68432

Olyan cucc letezik, ami a lefolyotol jo laposan indul el. Igy vagy hatraviszed a falhoz, es oda teszed a szifont (a fiok melyseget korlatozza), vagy kozepre viszed mindkettot, es akkor ketoldalt lehet ket rendes fiok, amik kozott 10cm ki van hagyva kozepen.

 

Vajk

Előzmény: Szunyó (68430)
cat5409 Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68431

müanyag, flexibils - mindenhol kapható.....

Előzmény: Szunyó (68430)
Szunyó Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68430

Sziasztok!

 

Pultra (mosdószekrényre) ültethető, 130 cm széles dupla mosdónk van.

Asztalossal készített szekrény menne alá. Van-e olyan "lapos" szifon, ami miatt max. csak a felső fiókok mélységét kellene feláldozni és nem az egész szekrény hátsó részét?

 

Előre is köszönöm a választ!

gabrielke Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68429

12 kör és Grundfos Alpha2 25-40-es, de erősen gondolkozom azon, hogy az egyik 25-60-assal felcserélem.

 

Előzmény: C20NE (68428)
C20NE Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68428

Hány köröd van és mekkora szivattyúval tolod bele a vizet?

Előzmény: gabrielke (68427)
gabrielke Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68427

5-6 cm ha jól emlékszem. Jó méretezés, nagy tömegáram a lényeg, nálam 1 óra után érezhető a padló langyossága pedig 28-29 fokos vízzel tolom.

Ne legyen 70m-nél hosszabb köröd és legyen az egész korrektül kiszámolva.

 

Előzmény: _istvan_ (68426)
_istvan_ Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68426

Sziasztok!

 

Kivitelezési kérdés:

Padlófűtés esetén a szerelőbetonra jön lépésálló hungarocell szigetelés, hőtükör fólia, síkháló, padlófűtés cső, majd végül beton. Az a kérdés, hogy a felső betorrétegnek milyen vastagnak kellene lenni optimális esetben, hogy még ne repedezzen, de ne is tartson az átmelegítése 5 órán keresztül?

Törölt nick Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68425

Az egy hozzászólás száma, miben az APC300-at ajánlja.

 

Az APC 300 dokumentációjában pedig szerepel is a szinuszos jelforma.

Előzmény: venuto (68423)
venuto Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68424

Kedves  Ti . 

---1., Van-e most a vaterán  szerintetek  ollan  szünetmentes  tápegység , ami RS 25 / 70r Wilohoz  jó (  színuszos , nem  deltás  kimenőjelú ) ?  Melyik , Édesapák  ? 

---2., Írjatok valamit  a cucc  akkucseréléséről  is  ,  hal  ehet . 

 

  venuto

venuto Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68423

Válaszodból  egy  szót  sem  értek . Mi  az  a  szám  ? 

 

  köszönettel  :  venuto

Előzmény: Qkorica (68417)
C20NE Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68422
Előzmény: NeomatiK (68420)
C20NE Creative Commons License 2013.09.16 0 0 68421

2,5bar a biztonsági szelep, ha elmegy a nyomás a tágulásiból, Te rátöltesz, mert nem veszed észre, majd a nyonmás felmegy rendesen, igencsak a közelébe kerülsz a 3bar-nak!

Előzmény: NeomatiK (68420)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!