Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Létezik hogy a VTC-511 szobahőmérsékleten nem zárja le teljesen a hideg ágat? Ha belefújok átmegy a levegő, igaz nem fullon, de azért nem pukkadok szét.
A 63 előremenő és 41 visszatérő jó nagy Dt. több mint 20 fok, ráadásul alacsony előremenőnél is. Rengeteget lerabolnak a radiátorok, ennek valahol jelentkezni kellene. A lakásban milyen idő van? Nem lehet hogy levegős a rendszered?
Nálam 7-8 fok különbség van a kazán előremenő és visszatérő között és egy 25-40-es szivattyú 2-es fokozaton megy.
Nekem hőcserélő nélküli a pufferem, és a teteje mindíg a legmelegebb. Nincs keveredés, csak ha én akarom.
Azt értem, hogy van egy felső hőcserélőd, meg a tetején van a puffernak, de ha 10 perc múlva a kazán nyomja a 76 fokos vizet a pufferba, akkor még a lakásba nem tudsz kivenni, csak akkor ha a felső réteg átmelegedett, mert akkor tud melefedni a hőcserélőben a víz.
Ha meg 2T-vel vagy bekötve, akkor nem kell megvárni, hogy menjen a pufferba víz, egyből mehet a lakásba, amint kijött a kazánból.
Természetesen, ezt egy felső hőcserélővel nem lehet megoldani, a hőcserélős puffer az egy másik rendszer, aminek van előnye, ezen kis hátránya mellett.
Ha 40 fokos a puffered, akkor a hőcserélőből, hány fokos víz jön ki?
Mondja már meg valaki, hogy a keringető szivattyún a fokozatok mit szolgálnak? A legkisebb fokozaton kevesebb áramot fogyaszt? Nálunk kb. másfél hónapig működött a legkisebb fokozaton, töltöttünk a rendszerbe egy kis fizet utána valamiért nem működött, sikerült is felforralni a vizet. Még az a szerencse, hogy észrevettük. :-)
azóta egyszer néztem és nem működik a legkisebb fokozaton.
én akkor lennék megelégedve a pufferemmel, ha -15ben kibírja mondjuk éjféltől másnap este 6ig mire begyújtok. és fűtöm megint éjfélig ha kell /mert ekkor vagyok otthon és érek rá/ felőlem a ház is lehűlhet 18-19fokra este 6ig, nem vagyok fázós, azt már könnyebb fellőni 20-21-re mint a 16-ot pl. amivel találkoztam már az idén nem egyszer. ami e fölötti hőmérséklet /-15/, az már csak hab a tortára a ritkábbi begyújtások, vagy a kevesebb pufferhőfok javára. ez az én igényem, de ahány ház, annyi szokás. nagykunsági frankón leírta visszább, mi a lényeg ha már meglévő rendszerbe biggyesztesz, vagy egy új fűtésrendszer tervezésekor. de ott is mint mindig a felhasználó igényeit és léetritmusát, lehetőségeit is be kell kalkulálni
A 2"4 órán át tartó"-ra méretezéssel csak az a gond hogy mikor 24 óra? 5 fokban, 0 fok, -15? mind más hőigény. Nyilván a kazánhoz kell választani a puffert, de a kazán teljesítménye is -tól -ig határ, és akkor még a veszteségről nem is beszéltünk. Tehát amikor méretezel akkor szintén egy -tól -ig méretű puffert fogsz kapni. Na azon belülre írtam a méretválasztást.
Ha hidrováltoként kötöd be a puffert (megfelelő csonkozással) akkor T nélkül is rögtön lesz meleg a lakásban.
Sokat számított mikor kicseréltettük a garázs ajtót. A régi szétrohadt hiába volt ráragasztva hungarocell. Az új lamellás hőszigetelt, a felette lévő szobában sokkal jobb azóta a klíma.
Persze az sem mindegy, hogy hól van a kazán. Nálam a volt garázsban van jelenleg ez a lakás leg melegebb része, van radiátor de az levan zárva, a fűst cső kb. 1,5m ez piszkosul fűt. Ráadásul többször kell szellőztetni kb. 75m2.
Most, hogy napi 2X kell be gyújtanom sosem megy 50°alá a kazán. Most is a bevált módszert csinálom, ha elaludt a tűz kihamuzom és berakom a következő rakatott. Így az órákig melegben van. Begyújtás után 10-15percre már 75°on van majd a termosztátott rátekerem és ott hagyom. Az akció kb. 20-25perc ha nem kell behordanom a fát, van egy kis kerekes láda ebbe 1,5 napi fa adag fér.
A keringető a legkisebb fokozaton megy. A hőmérő szerintem jó, mivel az automata huzatszabályzó is azt a hőfokot érzékeli, meg végigméregettem az előremenő és visszatérő csöveket és a radiátorokat tapintó hőmérővel. Előremenő 63 fok, visszatérő 41 fok a radiátorok is 60 fok körül vannak.
én legelőször azt próbálnám ki, h legkisebb fokozatra kapcsolom a keringetőt. egyébként érdekes, a leírt adatok alapján nem szabadna ilyet produkáljon. hőmérő jó? radiátoron nem tudsz kalácsot sütni miközben 60fokot mutat a hőmérő?
Nem baj, csak akkor nem tudod egybőkl fűteni a lakást, várni kell, míg a pifi teteje melegszik. Nálam ez kb fél óra.
Nem tudom, milyen összekeveredésről beszélsz, 60-40-30-as pufinál emgeded bele a kazánból a 70 fokos vizet, akkor a pufi teteje 70 fokos lesz, és a kazánba megy a 30 fokos, ezáltal, a 60 fokos kerül lejjebb.
En jo minosegu feke szennel tuzelek alltalaban 2-lapattal rakon tuzre egyszerre ,amit meg regebb irtam hogy 17kw-os kazannal futok 260m2t, a vizet eleg neheszkesen melegiti fel foleg a foliasatorban mert nagy a vizmennyiseg,a huzatszabajzo 70fokra van allitva de max 60fokig megy fel a kazan tobbet nem bir ugy hogy fojtonosan keringesse a vizet,a cirkulacios pompa az 45-50kozott indul,a pillango az viszont mindig nyitva van maxra
-"vegyes" tüzelőanyag (műanyag, gumi minden egyéb szirszar)
-huzatszabályzós fojtás elveszi az égési levegőt ami kormozással jár.
(nincs puffer ezért huzatszabályzóval van szabályozva, vagy van puffer de nincs megfelelő tömegáram nagyobb teljesítménynél ami elszállítsa a hőt ezért visszafolyt a huzatszabályzó)
-a bepakolt tüzelőanyag töltet valamelyik égési fázisában (jellemzően a teljes tüzelőanyag mennyiség egyidejű begyulladásakor és hőbomlásakor) hiányos égési levegő mellett zajlik az égés (szép narancssárga kormozó lángok),mert nincs elegendő szekunder levegő, vagy ha van akkor sem keveredik tökéletesen az égési gázokkal.
Ez a legutóbbi sajnos több-kevesebb mértékben jellemző a vezérlés és égési levegő befúvó venti nélküli vegyeskazánok mindegyikére.
Nálam pl. csont száraz tüzifával (12%) tökig nyitott szekunder és két terelőlemezzel tunningolva a hőmennyiségmérővel mért 69,5 5 hatásfok mellett is van kormozó égési fázis, aminek eredménye, hogy 3-4 naponta át kell szaladni a bordákon begyújtás előtt kefével, illetve két hetenként takarítani a koromzsákot a füstcsonk pillangószelepnél.
Ezidáig gázkazánnal fűtöttünk és ez éven úgy döntöttünk hogy a mai gázárak mellett befektetünk egy vegyestüzelésű kazánba. Szeptemberben lett beszerelve egy TOTYA VR28-as kazán és egy Grundfos UPS 25-60 keringetőszivattyú. A ház alapterülete 96 nm. A kazánon a hozzá adott automata huzatszabályzó van. A probléma az lenne hogy amikor befűtünk a kazánban lévő víz hőmérséklete nem megy fel 60 foknál többre A rendszer már lett légtelenítve. A huzatszabályzó úgy van beállítva hogy 80 foknál zárjon le. A kémény egy újonnan rakott téglakémény ami 6,5m magas és 250mm belső átmérő. Ha a kazán alsó ajtaja is ki van nyitva akkor sem megy a víz feljebb akárhogy pakolom fával csak hamarabb leég. Száraz tölgyfával tüzelek.
Mondja meg nekem valaki azt hogy miert kormosodik a kazanom belseje de olyan szinten hogy 2-3 naponta tisztitanom kell eleg ha leseperem a kazan ajtajarol konnyen lejon csak idegesito mert ha tudnillik a korom szigetel es ront a hatasfokabol a kazan ,a kemenyem az 4m magas 6teglas a kemeny valaszotokat elore is kosz!