Keresés

Részletes keresés

Herbertaxelrody Creative Commons License 2024.01.12 0 0 103189

Szia!

 

Ha a víz 60 fokos, és a huzatszabályzót 60 fokra beállítod, akkor a csappantyú (légbeömlést/lébeszívást szabályozó ajtó) állítható rudazatát úgy kell beállítani, hogy a tűz ne kapjon levegőt, vagy csak alig. 

A minimum levegő rés beállítását (Totyán egy M5-ös) csavarral beállítod. Onnan, ha még emelkedik a vízhőfok, a huzatszabályzó láncnak lazának kell lenni.

Ilyenkor, ha feljebb tekered a huzatszabályzót, mittudomén 80 fokra, akkor a csappantyút kinyitja, és levegőhöz juttatja a tüzet. És 80 foknál fogja a minimumra zárni a légbejutást.

Nálam ez a minimum rés 2 mm alatt van, mert ha 65 fokra állítom a huzatszabályzót, a tehetetlenség miatt a vízhőfok túlszalad a 65-ön vagy 10 fokkal. Totya 35 kW

Előzmény: kozso1 (103186)
Hobbit_G Creative Commons License 2024.01.12 0 0 103188

A kazán jobb oldalán mit tesz az a kar? Nem a begyújtás segítendő rövidebb füstkört csinál? Ha ez nyitva marad, akkor sokkal kevesebb hőt tudsz hasznosítani és persze nem melegít.

De nem egyértelmű ez egy ilyen állító lenne vagy sem.

 

A magas visszatérő miatt kérdés meddig jut el a házban a melegvíz?

Előzmény: Ikaruszki (103183)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.12 0 0 103187

„Vagy nem?”

Nem.

Ezt az „alapjel” beállítót úgy lehet normálisan beállítani ,ha a benne lévő

patron is felmelegszik ,mert különben a rugóerő állítás hamis értékhez vezet.

Az ajtó nyitás mértéke kazántól ,huzattól ,tüzeléstechnikától függő dolog.

Írják,hogy a 60foknál a +- elmozdulás /elmozdíthatóság mennyi legyen (5-6cm a rúd végén)?

(nem egy elektronikai eszköz amit a meón beállítanak ,kalibrálnak, skáláznak)

Előzmény: kozso1 (103186)
kozso1 Creative Commons License 2024.01.12 0 0 103186

Sziasztok! Felvilágosítanátok, hogy hogyan célszerű beállítani a kazán huzatszabályzó akármijét amire a láncot akasztjuk? ELvileg akkor kell hatvan fokra tekerni amikor a víz is hatvanon van és beállítani úgy a láncot, hogy egy fél centire legyen nyitva az ajtó. Miért kell akkor hatvanra tekerni amikor a víz is hatvan fokos? Hisz elvileg ezen azért vannak a fok jelölések, mert be van kalibrálva. Vagy nem?

Törölt nick Creative Commons License 2024.01.10 0 0 103185

90 fokos víz, csak fával!

https://streamable.com/5aua67

 

Persze ennyi nem kell, mert nincs -30 fok, de fával nem szoktam tudni ennyit elérni. 80-nál megáll.

Nagyon jól kiszáradt ez a fa, nem is tapasztaltam még ilyet hogy fával 90 fok. Ehhez eddig szén kellett.

Ikaruszki Creative Commons License 2024.01.10 0 0 103184

Előzmény: Ikaruszki (103183)
Ikaruszki Creative Commons License 2024.01.10 0 0 103183

Most szénnel kevertem a fát, de 50 fölé alig ment. Éjszakára huzatolót résnyire hagyom, pillangószelep felesben áll. Visszatérő is szerintem legalább 40 fokos. Itt valamiért megáll a tudomány. Talán levegős a rendszer.

A fehér cső a vizes hőszivattyú előremenője, de azzal a hideg házat nem fűtöm már be; csak a fűtővízet langyosítottam fel vele, mielőtt kizártam a remdszerből és begyújtottam a vegyes kazánt.

sankó36 Creative Commons License 2024.01.08 0 0 103182

Üdv. Neked is BÚÉK 

Én is a pufferre gondoltam a 60 fokos patront de úgy látszik nem egyértelműen fogalmaztam.

Én 50 fokot szoktam javasolni a nem pufferes rendszerekhez, de ha belegondolok alul bemegy 

az 50 fok felül meg kijön a 70,az meg már lehet hogy sok a lakásnak.

Előzmény: lala1961 (103181)
lala1961 Creative Commons License 2024.01.08 0 0 103181

Üdv ! Szerintem nem lesz jó a 60 c fokos Vtc ! Azt pufferhez Ok ! Legyen 45 c fokos ,akkor már a java kátrány nem jelentkezhet !:-)

 

BÚÉK !

Előzmény: sankó36 (103180)
sankó36 Creative Commons License 2024.01.08 0 0 103180

A kátrányosodásnak 3 fő oka van .

1. A vizes fa. Gondolom a bútor ipari hulladék száraz,azzal nem lehet baj.

2. A folytott égés. Hiába van nyitva a primer ablak ha a pillangót teljesen (vagy majdnem teljesen)

elzárod. Ilyenkor is folytott égés jön létre és kátrányos lessz a kazán.

3. Az alacsony vízhőmérséklet. Ha az előre menő víz 50 fokos akkor a visszatérő nem több 30 foknál.

Ez nagyon kevés. Szerelj fel 1 csőtermosztátot és minimum 50 fokra állítsd be.Még jobb megoldás a 

kazánvédő szelep. ( ESBE vtc 511) Ha később lessz puffered akkor meg feltétlenül kell az esbe szelep

60 fokos patronnal.

Igazán hosszú égést csak szénnel lehet elérni,felső begyújtással.

A Youtubon van 1 szerelj házilag nevű csatorna ahol a kolléga 6-7 órán át tartó égéssel kísérletezik.

Ő is folytva fűt, kátrányos is a kazánja de a kéménye meglepően tiszta.

Előzmény: Ikaruszki (103178)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.07 0 0 103179

Üdv!

Fotó van/lesz a kazánról, belső részéről és a szivattyú beépítéséről és környezetéről?

Előzmény: Ikaruszki (103178)
Ikaruszki Creative Commons License 2024.01.07 0 0 103178

Üdvözlök mindenkit.

 

Nemrégiben költöztünk családi házunkba, ahol van egy vegyes tüzelésű lemezkazán (eglsz nagy tűztérrel, saccra lehet vagy 50 literes). Gravitációsan is működtethető, valamint van egy régi "Sever" szivattyúja is. Utóbbival szoktam használni, mert az előbbi módszer nem viszi messzire a meleg vizet, mivel a kazán nincs sokkal a ház szintje alatt.

 

Bútoripari hulladék keményfával próbálom "etetni" a kazánt. Ez felviszi a fűtővizet úgy 50 fokosra, de a fölé nem igen megy az előremenő. 1,6 bar körül van a nyomás. Próbálom légteleníteni, de teljesen nem tudom kiengedni belőle a levegőt.

 

Ami nagyobb problémám, hogy kb. 20 perc alatt elégnek a nagyobb darab fák is (vagy nem égnek el tejesen, de nem izzanak, nem füstölnek tovább). Igyekszem kis huzatot tartani: pillangószelepet majdnem elzárom, az alsó huzatszabályzót úgy "kétujjnyira" nyitva tartom.

A kazán csupa kátrány lett, amióta használom.

Az előző tulaj szénnel etette.

Tervezem egy puffertartály beépítését, de erre egyelőre "nincs kedvem", azaz pénzem.

 

Hogyan lehetne hatékonyan fűteni, hogy estétől reggelig legyen parázs, ne égjen le a fa gyorsan, ne legyen kátrányos?

Szénbrikettel, szénnel fűthető?

 

Előre is köszönöm a válaszokat!

nagykunsági Creative Commons License 2024.01.06 -1 1 103177

Itt szerintem rosszak a nyomásviszonyok. 

 

Ha a levegőoldalt 1.2 állítod, akkor a vízoldal minimum 1.5 bar. 

 

A kiegyenlítőből nem is fog jönni víz, hanem lassan átszivárog a levegőoldalra. 

Előzmény: motrosok (103176)
motrosok Creative Commons License 2024.01.06 0 0 103176

A gázkazán 53 fokon megy. A vegyes 60 és 70 között. magasabbra nem megy . Nem fűtünk nagyon. A lakásban 22 fok van.

Mind a két kiegyenlítő tartály levegő oldalon 1.2 a nyomás. A víz oldalon nem volt nyomás amikor beállítottam.

Feltöltve a rendszerben 1.3. Ha a gázkazán fűt akkor egy esetleg kettő tizedet megy fel. A vegyesnél kettő és néha négy tizedet is.

A kiegyenlítőkből nem jön víz. Ha leellenőrzöm a tartályokban a nyomást megvan az1.2 /víz nyomás nélkül/

Mennyire töltsem fel próbaként ?

Előzmény: nagykunsági (103175)
nagykunsági Creative Commons License 2024.01.05 0 0 103175

Gázkazán mekkora hőmérsékleten megy?

 

Vízoldal nélkül mennyi az előfeszítési nyomás? Mekkora a víznyomás, ha feltöltöd a rendszert?

 

Én levenném a kiegyenlítőket és ellenőrízném, több nyomáson is. 

 

Jártam már úgy, hogy kis nyomáson nem engedett át, csak nagy nyomáson. 

 

Gondolom a vegyessel magasabb hőfokon üzemelsz, így jobban tágul a víz, több megy a kiegyenlítő tartályba. 

Én mindenképp a kiegyenlítő tartály/ok körül keresgetném a hibát. 

Előzmény: motrosok (103173)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.05 0 0 103174

"gázkazán a kondenzvíz elvezetőn"

 

Ha lukas lenne a visszatérőd a füstgáz hűtőnél akkor

a nyomás esne függetlenül,hogy melyik megy,de gázüzemnél

nincs problem mint írtad.

 

(lehet gond a térfogat,nyomás ,hőmérséklet vonalon ,ezért próbálj válaszolni a kérdésekre

mert a látnoki képesség már nem a régi)

 

Előzmény: motrosok (103173)
motrosok Creative Commons License 2024.01.05 0 0 103173

Bocsánat de én most csak ötletelek bután. Tegnaptól csak a gáz megy és tartja magát.

 

Előzmény: Kapocska (103171)
motrosok Creative Commons License 2024.01.05 0 0 103172

Értem! De ha valami lukas nem folyhat bele?

Előzmény: Kapocska (103171)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.05 0 0 103171

"a kondenzvíz elvezetőn keresztül engedi ki a vizet?"

 

A kondenzátum a "kéményben" keletkezik a füstgáz meghűtése miatt (visszatérő hűti meg).

Előzmény: Kapocska (103170)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.05 0 0 103170

A  vegyesnél nincs véletlenül a tágulási a szivattyú nyomóágán?

Előzmény: Kapocska (103169)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.05 0 1 103169

Pontosan mennyi a légoldali nyomás a kiegyenlítőkben a vízoldal nyomásmentes állapotában?

És milyen a térfogatuk (literben)külön-külön?

És mennyire állítod be a vízoldali nyomást?

Hány méter a szintkülönbség a két tágulási között?

 

Előzmény: motrosok (103168)
motrosok Creative Commons License 2024.01.05 0 0 103168

Négy öt éve így működik .Eddig semmi baj nem volt .

Egész nap működik de reggelre nulla egész öt körül van a nyomás. vagy még annyi sem. A gáz kazán így nem indul be.

Azt gondolom amikor hűl akkor megy valahova a nyomás. Lehet butaság !

Hétvégén azt fogom csinálni hogy a gázkazánt teljesen kizárom ,áramtalanítom .Meglátom akkor mit mutat.

Előzmény: Kapocska (103166)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.04 0 0 103167

"Felnyomtam a nyomást 1.8 ra és vártam.

Egyszer csak kicsi átázás a falon megmutatta hol keresgéljek.

Egy henkó kötés engedett csepegve.

Nem sok víz de a nyomást elengedte."

 

Nincs a vegyes környékén  még1?

Előzmény: Kapocska (103166)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.04 0 0 103166

Hogy néz ki ez a fűtésrendszer rajzon?

Szivattyúk méretei ,tágulásik elhelyezkedése?

„Ha befűtök a vegyesbe reggelre már nincs nyomás.”

Mennyire nincs , van érték is bar-ban kifejezve?

Előzmény: motrosok (103165)
motrosok Creative Commons License 2024.01.04 0 0 103165

Megy. Végignéztem mindenütt. Sehol nincs átázva fal vagy a beton.

Az nem lehet hogy a gázkazán a kondenzvíz elvezetőn keresztül engedi ki a vizet? Butaság ?

Azt nem látom mert be van kötve a szennyvízbe .

Előzmény: nixon70 (103164)
nixon70 Creative Commons License 2024.01.04 0 0 103164

Rejtve(pld küszöb alatt) nem megy cső?

Előzmény: motrosok (103162)
nixon70 Creative Commons License 2024.01.04 0 0 103163

A csavarmenetre tekerj kendert.

Előzmény: Hooliboy (103158)
motrosok Creative Commons License 2024.01.03 0 0 103162

1.3 és1.5 kb.

 

Előzmény: nixon70 (103161)
nixon70 Creative Commons License 2024.01.03 0 0 103161

Mennyi az induló és a végnyomás?

Előzmény: motrosok (103160)
motrosok Creative Commons License 2024.01.03 0 0 103160

Semmi extra. Visszacsapó szelepek vannak a kazánoknál az előre menőben,hogy egyik kazán a másikat ne fűtse .

Automata légtelenítő pont ezért nincs. A vegyes tüzelésűt sem rakjuk nagyon 60  fok környékén fűtünk vele.

 A szelepek nem engednek. Nincs csepegés,nem nedves.

Előzmény: Hobbit_G (103157)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!