Keresés

Részletes keresés

sjohn Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69926

A vicc, hogy a beállításhoz nem kell százezres műszer, elég egy 600 forintos "U" csöves nyomásmérő.

Előzmény: kendu (69925)
kendu Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69925

Egy részéért biztos nem, de állítólag kommunikált a fővárosi Baxi nemtomkikkel és mindenki értetlenül állt a probléma előtt. Persze ha azoknak úgy adta elő, hogy a gáznyomás oké, közben meg sem mérte...?

A venturi és a panel csere esetében készült munkalap és garanciaszelvényt is kitöltött, szóval szerintem csak azok kerültek elszámolásra.

Előzmény: halaloszto (69924)
halaloszto Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69924

viszont ezekert a melokert mint garis melokert vajon kapott penzt a gyartotol?

 

Vajk

Előzmény: kendu (69923)
kendu Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69923

Letöltöttem a szelep kezelési könyvét és az alapján belőttem a max gáznyomást. Teljesen be volt csavarva az állító bizbasz, két teljes kört tekertem kifelé mire egyáltalán megmozdult valami és hallhatóan csökkent a zaj. A 24KW-os kazán biztos 30 fölött teljesített, nem csoda, hogy felforrt a víz a hőcserélőben. 

Jelenleg a láng gyönyörű kék, semmi elszíneződés, a kazán csendben dolgozik, bent észre sem lehet venni. Szemben az eddigi rózsaszín lánggal és üvöltő-visító hőcserélővel.

Én többször is mondtam a szakinak, hogy nem csak beállítás gond van? Persze ő ellenkezett, nehogy már én jobban tudjam. De nembaj, legalább 8 alkalommal autózott ki hozzám gari idő alatt majd 50Km-ről és közben kicserélt egy venturi csövet meg egy panelt, holott azoknak sem volt bajuk, csak f@sz volt megpróbálni a beállítási lehetőségeket.

Előzmény: halaloszto (69922)
halaloszto Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69922

Es mit csinaltal vele? Beallitottad a gazt? Na ez az, amihez en mar nem piszkalok :-)

 

Vajk

Előzmény: kendu (69919)
halaloszto Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69921

Vagy azt, hogy a pufferek jeghidegek, es oda megy a melegviz, meg onnan jon a hideg visszatero.

Előzmény: MZ/Y (69918)
G.b.Reload Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69920

Üdv!

 

Nemrég írtam hogy egy 15 centi szigetelésű házban rosszabb volt a hőérzetem, mint egy nulla szigetelésű szar ablakos lakásban. tegnap vettem egy rádiós KÚHETEST, ésmegkerestem a leggyorsabban hülő szobát, és beraktam oda, vmint végre volt értelme beállítani a termosztatikus szelepeket is. eredmény: fantasztikus hőérzet, mindenhol egységes hőmérséklet. Majd még tapasztalok...;)

kendu Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69919

Na, egy kicsit még bütyköltem a kazánt, sikerült a legközelebb beállítani a gyári értékekhez:

- Max fogyasztás: gyári adat 2,73m3/h, nekem sikerült kihozni 2,52-t.

- Max teljesítmény: gyári adat 24 KW, nekem 23,77 jött ki.

 

A minimum kicsit több, mint a gyári, mert 1,12 m3/h ír a könyv, de nekem nem ment 1,3 alá, mert akkor nem gyujt be.

Lényegtelen. A fő, hogy nem kell 60 ezres alkatrészeket cserélgetnem és hónapok óta először aludtunk úgy, hogy nem ébredtünk fel a fűtés hangjára. Ennyit egyes hivatalos szerződött szervízpartnerek szaktudásáról. (Nem az a baj, hogy nem csinálta meg, hanem az, hogy eszébe sem jutott a megoldás!)

MZ/Y Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69918

Valami nagyon nem kerek, ha 80 fokos az előremenő és 35 fokos a visszatérő, emellett a radiátoroknak csak a teteje meleg, az kb. azt jelentené, hogy nagyon kevés víz jut a rendszerbe.

Előzmény: joevagyok68 (69916)
MZ/Y Creative Commons License 2013.12.06 0 0 69917

Félve írok, mert csak szakembertől fogadsz el véleményt, de:

Ha Te nem tudod, mi van a radiátor alatt és egy fényképet sem töltesz fel, más végképp nem fogja kitalálni.

 

Ha torló (2 csöves a rendszered,  ahogy Vajk írta), akkor elvileg befele tekerd, azzal zársz rajta. (Persze lehet, van olyan is, amit a másik irányba kell tekerni.) De nem bonyolult, amikor hideg a víz a kazánban, a jól működő radiátor alatt totál betekered, elindítod a fűtést és 2-3 perc után már érzed, hogy elzártad-e. Ha az a radiátor nem melegszik, akkor nyert ügyed van, tudod már, melyik irányú tekerés mit csinál.

 

Onnantól már "csak" ki kell totóznod, melyik radiátor mennyire legyen fojtva. Kezdheted azzal is, hogy az elsőt leveszed félig, a másik 2-t békénhagyod és megnézed, mi az eredmény. Persze nem a radiátort kellene nézni, hanem a szobák hőmérsékletét, hogy nagyjából együtt mozogjanak. Mert ha 2 nagyon más méretű szobában ugyanakkora radiátor van, akkor nyilván a nagyobb szobában lévőnek jobban kell melegednie, hogy a szobában ugyanannyi legyen a hőmérséklet.

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (69911)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69916

Hány literesek a pufferek ?

Kazánvédő szelep (pl esbe vtc ) van a rendszerben ?

Milyen a rendszer bekötése ? Esetleg egy rajz róla ?

Fűtőkörben akkor nincs keverőszelep ? Olyan meleg víz megy a radiátorokba, amilyen a pufferbe van ?

 

Hány szivattyú van a rendszerben ? 1 pufferkörben + 1 fűtőkörben ?

vagy hogyan ?

 

Az a baj, hogy csak csöpögteted az infókat.....így nehéz lesz !

Előzmény: kinetik (69915)
kinetik Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69915

Vegyestüzelésű lemezkazánom van,le lett burkolva kőzetgyapottal,hatalmas a hőleadása 25KW-os plusz két puffertartály van mellé.De nem értem miért nem fordul meg a radiátoraimban rendesen a viz....pedig nincsenek elfolytva alul....a hőmérsékletet a kazánba süllyesztett hőmérővel figyelem. Ez a kilépő hő minimálisan csökken elvileg.

Előzmény: halaloszto (69878)
Roadkill Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69914

Üdv!

Van egy beretta ciao kombicirkóm ami elromollott: maximum langyos vizet bírok csak kicsikarni belőle. Emlékeztem, hogy van két állítója a kapcsológombja alatt, és a melegvízét tekergettem: reagál rá, de koppra feltekerve is csak langyosat tud.

Tegnap jó volt, ma pedig már nem, a fűtéssel viszont nincs semmi gond, ezért én valami elektronikai hibára gondolnék..de nem értek ehhez, informatikus vagyok: gondoltam kihúzom-bedugom, de az itt nem segített.:D

Szerintetek mire készüljek?

kinetik Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69913

Abból gondolom,h nem szivattyú probléma mert egyel kisebb teljesitményű szivattyúval is tökéletesen ment régebben,s mikor rakoncátlankodott lecseréltem,most pedig egyel nagyobbat vettem (Grundfost) egy hónapja,szóval az most jónak tűnik.

 

Előzmény: joevagyok68 (69876)
halaloszto Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69912

Hat ha harom van, akkor elvileg az elso az 66%-ot enged tovabb, a masodik 50%-ot, a harmadik meg semmit. De akkor ez egycsoves rendszer?

 

Vajk

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (69911)
j-e-l-a-d-ó Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69911

Uj ház, nem tudom mi volt.

Alul van bypass, de nem tudom, hogy befelé vagy kifelé kell csavarni, illetve , szerintem az első rad, pl 30 % ot kapjon a többi továbbmenjen, a következő 50 % os , és a többi továbbmenjen stb....a legutolsó meg gondolom mindent megkapjon és csak a hideg viz jöjjön ki belőle , tovább a kazánba. Nem ?

Előzmény: halaloszto (69880)
MZ/Y Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69910

Hasonló a tapasztalatom, beüzemelték (de annyit sem tett, mint amit a leírás szerint kellene). Beszéltünk a garancia-hosszabbításról, itt ugyan alkatrész/szűrő csere nem játszott volna, csak a kiszállás, takarítás, akármi, cserébe ugyan nő a garancia, de pl. az 50k-s elektronikára nem vonatkozott volna. Azóta minden évben küldik a levelet, hogy jönnének, mert évforduló... Vicc, hogy nincs egy adatbázisuk, hogy ki nem kér belőlük, feleslegesen ne dotálják a postát. :o)

Előzmény: Mc-4 (69905)
Mc-4 Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69909

Már túl is vagyok félévvel rajt... így mindegy.

Előzmény: sjohn (69908)
sjohn Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69908

Akkor a garanciádnak lőttek.

Előzmény: Mc-4 (69905)
kendu Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69907

Közben találtam egy hszt-t 'joevagyok'-tól és az alapján én is ezt számoltam. Akkor megmenekültem egy komoly alkatrészcserétől és idegeskedéstől!

Köszönet mindenkinek!

Előzmény: halaloszto (69906)
halaloszto Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69906

21-22kW. passzol.

 

Vajk

Előzmény: kendu (69904)
Mc-4 Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69905

Én ugyan nem. Odajött beüzemelte pénz a zsebbe és egy év múlva hívott, hogy ha kell a második éves garancia akkor kicserél ezt azt meg pucolgat és az nekem 35e-be fog kerülni. Mondtam neki, hogy majd szólok ez volt másfél éve...

Előzmény: sjohn (69900)
kendu Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69904

0,039 m3 / min. nyél gázon, tehát nem a modulált fázisban, hanem maxon.

Előzmény: sjohn (69903)
sjohn Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69903

Elég ha egy percet mérsz, felszorozzuk:-D

Előzmény: kendu (69902)
kendu Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69902

24 kw-os, a gázfogyasztást már csak holnap tudom lemérni. Ebből mit tudnánk meg? Csak mert nem megy egy órát maxon, modulál...

Előzmény: sjohn (69899)
fistic Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69901

Tisztelt Fórumtársaság,

 

Azt szeretném kérdezni, hogy van-e köztetek olyan, vagy ismertek-e olyan szakimukik aki elkészítene nekem egy kb 5-6 cm-es hollanderrel ellátott rézcsövet amelyet egy kv géphez kellene illeszteni-görbíteni. A csavarok adottak, csak a hollandit kéne ráforrasztani a megfelelő csőre.

Ha esetleg 13. kerben van az külön remek.

sjohn Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69900

Te ismered a szerelődet.

Előzmény: Mc-4 (69898)
sjohn Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69899

Estleg vess egy pillantást a kazánra, hogy hány kW-os, meg a gázórára, hogy hány köbmétert eszik óránként!

Előzmény: kendu (69896)
Mc-4 Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69898

Köszönöm a válaszokt, ma már nem leszek otthon, de holnap megcsinálom és refereálok. :-)

Még egy kérdés.... a beüzemelő gázszerelő jönni akar kitakarítani meg szűrőket cserélgetni potom 35e forintért. Reális ez a pénz vagy megint jó magyar szokás szerint lehúzás volt a cél.

Üdv!

Előzmény: kendu (69896)
sjohn Creative Commons License 2013.12.05 0 0 69897

Bocsi, azt nem írtam, hogy azt a kéket húzd lefelé és úgy nyisd!

Előzmény: Mc-4 (69895)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!