es hideg van? miert erdekel a radiator homerseklete? a futesnek nem az a celja hogy a radiator forro legyen, hanem hogy a lakas homerseklete megfelelo legyen.
Nézegettem a neten, hogy milyen szűrőt, vagy vezérlést tehetnék elfogadható áron a rendszerbe, hogy ne legyen többet ilyen dugulásos eset. Anno valami huszon valamennyi ezerért ajánlottak szűrőt, azt sokalltam.
Találtam most un. Y szűrőt, ami nem túl drága. Hová szokás beépíteni ezt, illetve van-e valami spec. tudnivaló vele kapcsolatban?
SD Thema Condens kazán Exacontrol e7 termosztátját Computherm Q7RF- re cseréltem, aminek az az oka, hogy az eredetit rossz helyre tették, a nappaliba, számítógép mellett volt, olyan helyiségben, amit 3 oldalról "szigetelt" 3 másik helyiség. Nap közben, míg 19 fok volt a nappaliban, addig máshol 16 :(
Oké, hogy amaz modulációs volt, emez meg nem az, de: a fűtés megy, ám a radiátorok nem olyan forróak, mint voltak a régi termosztáttal.
Hol rontottam el??? Azon kívül, hogy felesleges volt kondenzációs kazánt vennem és rossz helyre tették a termosztátot??
Nem olcsó az biztos, de egy külső hőmérő is, ha nem magának csinálja az ember akkor majd 30000 ft.
Az opentherm buszon, a termosztát megkapja a külső hőmérsékletet is, ha a leírások nem hazudnak, de abban igazad van, hogy a termosztátok nagy része is tartalmaz külső hőmérő bemenetet.
ilyenbol meg csak olyat lattam, ahol a termosztatnak volt kulso homeroje. igy a kinti homerseklet es a benti elteres alapjan rendelt vizet a kazantol. de az ilyesmi annyiba kerul mint egy olcso kazan.
Ezt lehet kombinálni is! Van külső érzékelő és egy opentherm termosztát, ami vezérli a kazán előremenőjét a külső hőmérséklet és a szobahőmérséklet alapján. Az intelligensek idővel megtanulják a rendszer paramétereit és egyre pontosabbak lesznek.
szepen letekered az eloremenot mondjuk agressziven, 40 fokra. ha egy nap mulva is ok a lakas homerseklete, a kazan nem megy egyfolytaban, es nem is kapcsolgat percenkent, akkor tudsz 40 fokkal futeni. viszont -10-ben lehet hogy mar nem tudsz. ekkor jo lehet neked egy idojaraskoveto, hogy ne neked kelljen a nagyhidegben visszatekerni 50 fokra az eloremenot.
tovabbi megfontolando, hogy lehet hogy 40 fokkal jol tartja a homersekletet, de egy szelloztetes utan lassan meleszik vissza, vagy ha van programozhato termosztatod es ejjel 18 reggel 21, napkozben 19, este 22 fokra van allitva, lehet fel nap alatt sem futi vissza a 3 fokot. ilyenkor nem kulso homero kellene, hanem olyan szobatermosztat (rendszertermosztat), ami az elteres alapjan allitja az eloremenot.
Módosítom a kérdést: Az én kazánomnak az elméleti minimumja 35 fok. Ha ennél az előremenő hőmérsékletnél (vagy ettől magasabb, de mindenképp alacsony), folyamatos üzem mellett tovább hűl a lakás (nem képes szinten tartani), akkor van értelme a külső hőérzékelőnek?
Nyáron építettem be egy háromutas motoros szelepet, meg egy indirekt tárolót, azóta szépen működött is. Fűtünk is már jó ideje. Ma reggelre viszont meglepetés ért, úgy tűnik semerre se megy a víz akárhogy áll is a motoros szelep. (mikor máskor csinálná mint pont karácsony előtt !?)
Szépen elfővögetett a kazán az éjszaka magába, aztán közbe se fűtés se melegvíz nem készült. Csak most este fogok ráérni megnézni, remélem sikerül gatyába rázni mert különben fázás lesz.
Gondolkoztam szűrőn annak idején, de bazi dörága volt, gondoltam menni kell annak szűrő nélkül is. Jelek szerint nem, kíváncsi leszek mi lesz benne mikor leszedem. :-(
Amúgy minden kedves szakinak és fórumozónak kellemes ünnepet kívánok!
annak a csőcsatlakozó kúpos csonkja az ehez a szelephez jó csak, tehát nekem az új szelephez meg kell venni a szorítófejet?
Csak mert ilyen szorítófejből is láttam már vagy 6 félét, nekem itthon 2 különböző menetemelkedésű is van ráadásul, mint tartalék ami évek alatt összegyűlt :(
Szeretnék kérni egy kis sgitséget. Van egy Baxi Luna HT kondenzációs kombi , turbós kazánom. Két és fél éves. Nem ad melegvizet. A fűtés jól megy.A viz az jól áramlik. A gáz nem lobban be.Egy ideig jön melegviz ,gondolom a kiegyenlitő tartályból .Ugy hallik , hogy a váltó szelep kapcsol. Köszönöm a válaszokat.
a termosztat hibajat egyszeruen kizarhatod. a vevonel az 1 es 2 jelolesu pontokat rovidrezarod egy darab szigetelt drottal. ha elindul a kazan, akkor tuti a termosztat a hunyo. nagyon esszel kell csinalni, a mellette levo pontokon halozati fesz van, emberre is karos, meg a kazan bemenetere is, nem szabad osszeerinteni a kapcsolo pontokkal. ha nem szoktal villannyal banni, akkor inkabb hivj szakembert.
minden bizonnyal a vevő a rossz hisz padlófűtéses része megy bekapcsol....az külön áramra van kötve de akkro is működik...ha a zöld-piros led ég akkorsem csinál semmit ha azöld akkor sem....volt olyan hogy levttem atermosztáton a hőfokot a mért hőfoktól aztán felvettem h kezdjen el fűteni..jelezte isa termosztát..be is kapcsolt de már le is kapcsolta..
vevon manual gomb megnyom, zold lampa kigyullad. ezutan m/a gombbal lehet a kazant ki-be kapcsolni. ha igy bekapcsolva nem fut, akkor a kazan a rossz, nem a termosztat
ha manualban a piros ledet be tudod kapcsolni, meg kattan is, de a kazan semmit nem csinal, akkor a vevo a rossz.