Nekem hirtelenjében csak egy tippem van: egy 2000 wattos HIBÁTLAN villanymotor terhelés nélküli csak akkor fogyaszthat 1500 wattot, ha NEM aszinkron motorról van szó (és pl üveghangon visít és már olvadnak a csapágyai).
"2200 w-s motorom 6 -ról 7 A-rra emelkedett terhelés nélküli emelkedését?"
Ott nálad valami nagyon nem stimmel, van egy olyan gyanúm, hogy ha egy szakember odamenne, azt látná, hogy a valóságban nem az van ott, ami a fórumbejegyzéseiből eddig kiderült. Lehet, hogy véletlen, de lehet, hogy nem véletlen, hogy csak töredék információkat csepegtetsz felénk: sem egy használható fotó, sem egy használható leírás.
Most pl valószínűleg ezzel a "terhelés nélkül megy a villanymotor" szöveggel vezetsz félre bennünket. A villanymotor tengelyére nem csatlakozik semmi és úgy fogyaszt folyamatosan 6-7 ampert??
Meg kell értened, hogy ha félereinformálsz minket, akkor mi is rossz irányba próbálunk segíteni, pl olyan alkatrész cseréjét javasoljuk, aminek valójában nincsen semmi baja.
Látom te is itt angliában tolod! Teljesen elfogadott a radial circuit konnektorok esetében is, meg a ringeknél a leágazás is. Megfelel a szabványoknak.
A cikkről még annyit, hogy sok benne az igazság de nem fedi mind 100%-ban a valóságot.
Pl. nem csak egy kismegszakító van a konektoroknak, mert egy ringbe 5, max 7 konektor köthető, de van amikor megengedett több. "Spur" kiágazás sem kellene legyen de néha az is megengedett. Csak RING tipusu áramkör kellene legyen de néha megengedett a Branch is... Szóval van szabályozás de semmi nem teljesen fekete-fehér.
A Building control, egyéb Inspector dönthet úgy hogy ezek kis "kihágások" megengedettek az adott épületben.
A rajz! ...sok esetben nincs rajz, csak leírás hogy hol lesznek pl. fali konektorok, plafonban spotok, hol hány kapcsoló, de ezek sokszor leírásban. A munka végeztével sem kell rajz, csak egy lista az áramkörök mérési értékeivel.
Az inkorrekt szerviz legtöbbször pontosan tudja, hogy nincs igaza (pert veszítene a végén), csak bepróbálkozik mindenkinél: ahány balek beveszi a hivatalosnak tűnő dumát, annyival is kevesebb a dolga.
A hasonló esetek túlnyomó többségében teljesen felesleges hosszú pereskedésbe bonyolódni: ha a másik fél erősködik, akkor kérsz egy hivatalos szakvéleményt mondjuk egy igazságügyi szakértőtől és elküldöd a másik félnek (ha nem reagál rá, akkor másodszor már ügyvédi levélben küldöd el neki). Ebből látni fogja, hogy nem a levegőbe beszélsz és két év pereskedés helyett akár nyomban létrejöhet egy (peren kívüli) megegyezés.
Egy gerinctelen gyártó/szerviz még egy átfestést vagy akár csak egy ráragasztott matricát is "nem engedélyezett átalakításnak" próbálhat beállítani.
Vannak olyan módosítások egy berendezésen, amire egy korrekt igazságügyi szakértő (bíróság) röhögőgörcsöt kap, ha valaki azt "átalakításnak" próbálja nevezni.
Ha műanyag gégecsőbe teszed jó lenne utánnanézni, hogy milyen gégecsövek vannak.
...nálunk vannak vastagfalú gégecsövek amik tűzbiztonsági szempontból nem jók, mert ha begyujtod úgy égnek mint a gáz... vannak falba tervezett vékonyfalú nagyon olcsó gégecsövek ezek nem égnek annyira de én ezt sem használnám közvetlenül a fára... van olyan ami a cimkéje alapján önmagában nem ég és ha tüzbe kerül el kellene oltsa a tüzet mert nagy mennyiségű füstöt kellene kibocsátania... ez a cimke, a valóságban nincs annak olyan nagy füstje, sajnos... van még a merev "bergmann cső" amiből szintén találtam már olyan plasztikot ami szintén úgy égett mint a gáz.
Szóval ha műanyagra esik a választás, a vásárlás előtt én kipróbálnék 1-1 darabkát... melyik mhogyan viselkedik.
Előfordult-e már valakivel a valóságban, hogy egy klíma szerviz megtagadta a garanciát arra való hivatkozással, hogy a kábel végéről le lett vágva a dugó és a berendezés közvetlenül lett bekötve?
Bíróság valószínűleg két perc alatt elmeszelné a szervizt, ha ilyen mondvacsinált indokkal próbálna kibújni a garanciális kötelezettség alól.
Ha nagyon aszimmetrikus a terhelés eloszlása a fázisokon, akkor a hibás feszültség 230V helyett valóban elérheti a 400 V-ot.
Családi házaknál nem ritka az erős aszimmetria: pl a három fázisból az egyik fázison van az összes dugalj, a másik fázison van az összes világítás (az izzók 3 wattos led-ekre lecserélve, hogy ne legyem magas a villanycszámla :) a harmadik fázison meg még soha nem folyt áram amióta a házat 20 éve megépítették. Ilyen az, amikor a tulaj ért a villanyszereléshez: nem dob ki pénzt szakemberre :)