Köszönöm! Igen valahol megtaláltam, hogy szabályosan / szabványosan milyen sok mindennek kell megfelelni - ami érthető is. Nem szeretnék kókányolni, gyerekek is szaladgálnak az udvaron, emiatt is érdeklődtem, mit javasolnátok. Bár a vezeték nem lenne folyamatosan áram alatt, de első a biztonság. Te hogyan csinálnád?
Szia! Köszönöm szépen! A 25 a belső vagy a külső átmérője? Kell a cső végét bármivel tömíteni, víz, bármi miatt, vagy simán behúzható a kábel? Ha jól gondolom a symalen cső + földkábel kombó megnyugtató biztonságot ad, ugye? Köszi!
Semmi szükség nincs arra hogy 70 cm mélyre tegyed, viszont ne kpe csőbe tedd, hanem symalen csőbe, 25-ös méretbe. A te kábeled NYY-J 3x1,5mm2. A syimalen cső narancssárga, azt véletlenül sem kevered össze később a vízcsővel, és nem fogod elvágni hogy egy T-t barkácsolj rá. Egy kábeljelölő szalag viszont nem ártana a cső és a talajfelszín közé félútra. Tehát a cső 40cm mélyen, a szalag 20 cm mélyen.
Közösen fúrtam a kutamat egy kollégával és ő tesztelgette a gázleválasztós szivattyúkat. Mérte az áramokat annak függvényében hogy mennyire zárja el a vízhozamot.
Udvaron szeretnék földben elvinni ~10 - 12 m-re egy vezetéket, a végére 1db konnektor kerülne.
Nem lenne folyamatosan áram alatt, csak amikor használom: a villásdugót egy fedett tárolóban lévő konnektorba dugnám amikor kell az áram az udvar másik végében, tehát mondhatni egy hosszabbítót szeretnék a földbe ásni. Az udvar végébe kerülő konnektort is tudom fedett helyre telepíteni, de természetesen kültéri konnektorra gondoltam.
Homokos talaj, felső ~20-25cm termőföld, tömör, füvesített. Ami üzemeltetve lenne róla: vagy fűnyíró vagy egy 750W-os szivattyú napi kb. 2×20 percet. A kettő együtt nem :)
Keresgettem már a témában, ha jó információkat találtam 70cm körülre érdemes fektetni a kábelt. Amiben elbizonytalanodtam az az, hogy egyesek szerint érdemes KPE csőbe behúzni, míg mások szerint felesleges, ha NYY földkábelt fektet az ember. Na ez az a része, ahol már eltévedek, mert úgy látom ebből létezik többféle is. Pontosan melyik típus való erre a célra? Ezt nem is kell védőcsőbe húzni?
A KPE csőnél pedig az a félelmem, hogy mi van, ha véletlenül, bármi okból víz kerül bele - az onnan soha nem megy ki. Ugyanakkor mechanikai védelem / szigetelés szempontjából gondolom egy extra pont. Gondolom szokták/lehetne valamivel tömíteni a végeket (?).
Lehet-e mindezt fektetni már meglévő KPE cső mellé (ugyan abba az árokba), amin öntözőrendszer üzemel? Vagy attól teljesen elválasztva kellene elvinni, saját árokban?
Ha kézzel feltöltöd a fejét vízzel akkor azt forgatva vákumot tud képezni a szívó oldalon es a leesett vízoszlopot fel tudja emelni.
Ugye ha nem alul hanem felül szelepelt a kút és gazos a víz akkor feljöhet/feljön a gáz a csövön és a szelep alatt összegyűlik, így a vízoszlop egy idő után leszáll ...
Egyértelmű amit elküldött nekem csak az a gondom most már, hogy látom, a két kapcsoló közé csak 2 szálat húzott be a villanyszerelő az meg amint látom kevés! :(