Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Addig is még egyszer felteszem a kérdést. Jó lesz nekem ha átállok 60/40 hőlépcsős fűtésre? Nyilván a pufiból történő temperálás miatt igen. De a kazán él 60 fokon? Vagy az csak 80 fokon boldog? Nem akarom, hogy egyik baromságból fejest ugarojak egy másik hülyeségbe.
- A kazánból elinduló viz menjen a pufferbe és a pufferből ne menjen az osztó/radiátorok fele tovább. Megoldás: elzárom a pufi utáni karos gömbcsapot. Ez OK!
- A gyűjtőből jövő ágat engedjem a pufiba be. OK! "a fűtőkör vissza és puffer alsó közötti meg a puffer felé legyen NYITOTT"
"és a kazánvédő-vegyes felé meg ZÁRT !" --> ez kínai. Vagyis az az ág legyen zárva ami a pufferen keresztül jönne a kazánba vissza. Ugye?
- A pufiból kijövő ág viszont az az ág ami belemegy a drága ESBE-be. Ebbe vissza fog menni a betét. Tuti jól van bekötve ha a matricát a gyárban jól rakták fel. De honnan is fogom tudni ha rossz a matrica vagy a bekötés?
A többit később folytatom, de az világos, mert a mágnesszelep akkor nyit, ha a pufi töltő szivattyú áll vagy ha az elemő hő meghaladja a 90 fokot. De értem. nyilván ha zárva van, megint nem lesz fűtési körben áramlás.
Mond azt, hogy a következő mondat a visszatérő de elkerülő ágra vonatkozik:
"és ebben az esetbe, az ebben a körben lévő esbe-be nem is kell/fontos visszarakni a betétet..hisz az ki van zárva, nem "játszik"..
Mert ha igen akkor megértettem a feladatomat. Ha nem akkor telefonos segítségre lesz szükségem.
ez azért messze nem olyan mint az enyém. max a vizes rostélyok /az szinte tök olyan/ meg h 2 táskás. de nem V alakúak a táskák és az ajtók is máshol vannak.
Egy szivattyúm van. De szerintem nem jól írtam a nevét mert utólagos hűtőköröm van. Amihez nem kell szivattyú,mert amennyiben megáll a szivattyú akkor gravitációban forgatja a vizet, a benne lévő spirálba pedig hidegvízet enged a szelep és ez hűti vissza a kazánt.
Egy kcsit későn kapcsolódtam a témára, de az a szerelvény amit a képen megjelöltem kérdőjelekkel, ha zárva van vagy túlságosan megszűkítva akkor forr a kazán mert nem tud felmelegedni az ESBE patronja.
Az ESBE leírásában bennevan, hogy semmiféle szűkítés nem kell a bipass ágba, mert a szelep azt a hőfoknak megfelelően szűkíti.
Mivel így ránézésre jónak kell lennie, és senki nem mondta azt, hogy "tehülyevagy"....csak ki kéne próbálni !
Legalább kiderülne, hogy a kazán-puffer kör jól működik-é ...
A szivattyút esetleg fel kéne venni III-as fokozatba, mert lehet csak azért forrt meg a kazán, mert (amikor még benne volt a betét az ESBE-ben) a 60 fokos visszatérő és a nagy teljesítmény (50-70kw) miatt tudja a kazán 40 fok Dt-t és azért forrt meg ....
szerintem
Jut eszembe...
Amikor az eredeti verziót próbáltátok, akkor mivel gyujtottatok be ??
Ha meg nem akkor irogathatunk itt következő füttési szezonig.....akkor se javul meg.....:-(
Vagy ha ezt nem akarod/tudod kipróbálni, akkor fel kell venni a kapcsolatot gmkiev olvtárssal...
Annyival előrébb tart majd, hogy - passzív olvasóként - már tiszta a számár az anamnézis !