sámli_ Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89046

Az előzményekből kiindulva az valószínűleg nem PEN, így az nem PEN bontás.

Előzmény: gergerg (89045)
gergerg Creative Commons License 2018.07.29 0 1 89045

Nem. Úgy nézem hogy mi az a megoldás amivel nyugodtan alszok. És ez nem csak az én, hanem a megrendelő érdeke is. Az akinek ma nincs minden percre munkája, valamit nagyon rosszul csinál. Az elosztó cseréje nem a szellőzés miatt lényeges, bár halkan megjegyezve a kismegszakítókra nézve ez sem mindegy, hanem azért lényeges hogy normálisan meg lehessen csinálni benne mindent. Egy jó PEN-bontásnak alapfeltétele egy jó kötőelem. Annak meg kell hely. Pláne ha 1 fézis 25A-ről beszélünk. Nem szívesen bíznám rá egy gyengécske kötőelemre a bejövőket, mert az kimondottan veszélyes játék. És arról már nem is beszéltem hogy ha ki akarom cserélni a mért fővezetéket, így ránézésre ki kell borítani az egészen, aztán jön az hogy megtört nyakban az MM fal, stb. Ez ha jól látom egy 8 modulos elosztó. Biztos vagyok benne hogy párezer forintért találok nagyobbat ami még befér oda.

Előzmény: Mutual Friend (89037)
sámli_ Creative Commons License 2018.07.29 0 2 89044

Az irreálisan sarkított vélemény a hergelés, mert lássuk be az a tábla nem az a munka amit egy jó érzésű villanyszerelő szívesen hagyna maga után.

Előzmény: Mutual Friend (89043)
Mutual Friend Creative Commons License 2018.07.29 -1 1 89043

Az hergelés hogy a vevő oldaláról kimondom azt amíg mások a szemükbe nem mondanak meg?

 

Egyébként tényleg élvezem, de higgyétek el elviselhetetlen emberek ügyfelek számára az a mentalitás amikor az oktatasi rendszert nyilván nem a csúcsán elhagyó emberek hiányos szókinccsel de annál inkább nagyobb egóval osztják az észt a villanyóraszekrény mibenlétéről.

Előzmény: sámli_ (89041)
sylvanus67 Creative Commons License 2018.07.29 -2 1 89042

Tulajdon képpen nem egy szó? 

Előzmény: cucu (88984)
sámli_ Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89041

Te ezt heccből csinálod, vagy élvezed, hogy hergelheted a résztvevőket?

Előzmény: Mutual Friend (89038)
Mutual Friend Creative Commons License 2018.07.29 0 1 89040

Volt ebben kritika részemről de a szakemberhiány és mindent elöntő habzsiság az oka ennek.

Én is kaptam 80K ajánlatot a munkára. 

Előzmény: sámli_ (89030)
Mutual Friend Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89039

Így van.

Előzmény: ötfelezős (89036)
Mutual Friend Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89038

Nincs azzal semmi baj. Ha műszakilag jó akkor a kivitelezés tökéletes. Tény hogy lehetne szellősebb de szegény ember vizelettel főz, azaz adott helyen kell megoldani mindent.

Előzmény: Gillebeart (89033)
Mutual Friend Creative Commons License 2018.07.29 -2 0 89037

Azért mert úgy nézed mennyi pénzt lehet még kicsavarni az ügyfélből.

Előzmény: gergerg (89032)
ötfelezős Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89036

Szerintem ez a zsúfoltság egy javító villanyszerelő számára teljesen átlagos. Fedelet levéve szellősebbet nemigen láttam az elmúlt 30 évben.

gergerg Creative Commons License 2018.07.29 0 1 89035

Függetlenül attól hogy milyen volt korábban, és hogy most biztonságos-e, ez az elosztó az a kategória amihyez nem szeretném hogy bármi közöm legyen. Mindenki más azt csinál amit akar, de én biztos hogy csak úgy nyúlnék hozzá hogy kicserélném. Szeretek nyugodtan aludni.

Előzmény: Gillebeart (89033)
Törölt nick Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89034

Ó jaj... Az biztos, hogy jobb mint vót, de ezt a dzsumbujt... Biztosan nem lehet oda betenni egy -10cm-el szélesebb tokozatot? Vagy valahogy kettéválasztani és az FI-ket itt, az összes többit meg mondjuk mellette, vagy a fal másik oldalára helyezni? Vagy az egészet átrakni? Ha a mögöttes oldalon pl. WC van akkor megoldható az ilyen egy falon kívüli cuccossal.

Előzmény: Gillebeart (89031)
Gillebeart Creative Commons License 2018.07.29 0 1 89033

A szerelő nem akarja kicserélni a dobozt, csak újra akarja kötni a belsejét.

Amúgy mi van benne, ami szerinted hibás, nem megfelelő, ami miatt te kicserélnéd?

 

Tudom, hogy elég zsúfolt a belseje, ezt tavaly is megjegyeztétek, de ez nem zárja ki, hogy rendben legyen. Sajnos ekkora hely volt. Korábban egy darab mért oldali kismegszakítón lógott az egész belső hálózat, ezt akartam lecserélni és mindenképp akartam kettő darab FI relét, külön kintre és bentre. De a hely az korlátozott, falat bontani, nagyobb dobozt berakni nem volt opció. Szerintem még mindig nagyságrenddel biztonságosabb a hálózat, mint korábban, az egy darab kismegszakítóval, érintésvédelmi relék nélkül.

Előzmény: gergerg (89032)
gergerg Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89032

A csatolt fotók alapján, én is ki akarnám cserélni ezt az elosztót.

Előzmény: Gillebeart (89031)
Gillebeart Creative Commons License 2018.07.29 0 1 89031

Többen írtátok, hogy látni kellene a szerelést, így csináltam pár fotót.

 

Itt tisztán látszik az alkalmazott megoldás:

 

- A vastag zöld-sárga alu vezeték, ami jön a földelőszondáról, az megy a WAGO-kból álló PE sínre.

- Erre a PE sínre van rákötve a mérőóráról jövő kék vezeték is.

- Ugyanerre a PE sínre kötöttem a FI relék bal felső kontaktját, a nulla bemenetet.

- A FI relék nulla kimenete pedig megy a két különválasztott N sínre (külön FI relét tettem a kültéri és a beltéri hálózatoknak, természetesen dedikált N sínekkel).

 

Ha jól értettem az itteni topikban kapott tanácsokat, akkor ez a megoldás pontosan úgy van kialakítva, ahogy a topiklalók ajánlották egy évvel ezelőtt.

 

Kíváncsi lennék a véleményetekre a csatolt fotók alapján.

 

 Szondáról jövő Z-S vezeték PE sín Óráról jövő kék vezeték N sín a FI után

Előzmény: sámli_ (89026)
sámli_ Creative Commons License 2018.07.29 0 1 89030

"Szerintem simán meg akar lopni"

 

Nem feltétlenül. A regisztrált szerelők egy része olyan mint a rossz táncos. Csak a kályhától tud elindulni.

Előzmény: Mutual Friend (89029)
Mutual Friend Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89029

Szerintem simán meg akar lopni es el kell hajtani a rákba ...

 

A nikecel alá a Z-S vezetéket en adtam es en furtam le a nikecelbe.

A papirokat én intéztem az eonnal.

 

Igy volt 30K forint. A szondát ő hozta és minden mást ő adott. A munka nagyjából ugyanaz volt es 2 órán át tartott.

 

Bekaphassa' az aki 40k órabérért akar dolgozni villanyszerelőként ...

 

Előzmény: Gillebeart (89016)
sámli_ Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89028

Hozzátenném, hogy nem elég egyetlen feltétel teljesítése, az ÖSSZES feltételt teljesítened kell.

Előzmény: Gillebeart (89025)
sámli_ Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89027

feltételeineknek-->feltételeinek

Előzmény: sámli_ (89026)
sámli_ Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89026

Látni kellene, de elviekben a leírtak alapján jónak tűnik. Fogalmi zavarban vagy (vagy a szerelő van abban). Nem kötötted össze a PE-t az N-el, hanem kialakítottad a nullázás belső feltételeineknek egyik feltételét.

Előzmény: Gillebeart (89025)
Gillebeart Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89025

Most akkor ezek számomra mit jelentenek?

Mindenképp jónak kell lennie a PE-N összekötésnek, vagy területe válogatja, van ahol jó, van ahol nem jó?

Előzmény: sámli_ (89024)
sámli_ Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89024

Tök mindegy. A közcélú villamos hálózatok esetében a szolgáltató feladata az un. nullázás külső feltételeinek a biztosítása ahhoz, hogy a hálózatot TN rendszerűnek minősíthesse. Fogyasztói oldalon a belső feltételek kielégítése szükséges TN rendszer kialakításához.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (89023)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89023

"uralkodó érintésvédelmi mód a TN rendszer. De állítólag még vannak helyek, ahol nem."

 

Létezik-e olyan térkép vagy lista, ahol ezek a helyek megtekinthetők?

Mart jelen esetben erősen parasztvakítás gyanús a szöveg: a reg.szerelő mintha meg akarna tiltani egy PEN szétválasztást.

Előzmény: ötfelezős (89021)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89022

"Az egyik kiemelt problémája az volt, hogy a PE és az N vezetők össze vannak kötve a FI relé előtt!"

 

Valószínűleg nem úgy fogalmazott, hogy az összekötés TÉNYE helytelen, hanem úgy, hogy az összekötés MÓDJA helytelen. Fényképezd le azt azt a részt.

Előzmény: Gillebeart (89010)
ötfelezős Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89021

Ebben az országban, ugye, a közcélú kisfeszültségű hálózatokon az uralkodó érintésvédelmi mód a TN rendszer. De állítólag még vannak helyek, ahol nem. Ahol nem, ott nem szabad összekötni (kivéve külön feltételek teljesülése esetén, de ahogy nézem, ez nincs is benne a regszer tankönyvben, szóval maradjunk a nem szabadnál). Ez is lehet ok, de akkor nem a FI relé előtti összekötés a baj, hanem az összekötés. FI relé utáni összekötést meg minden előírás tiltja. A kör bezárult. :D

Sajnos, a regszer tankönyv hülyeséget ír, mikor ezt látjuk: A védett készülék testét földelni kell, illetve ha nullázott a rendszer, a testet össze kell kötni a nulla vezetővel. Mert ezt az összeköttetést kell megvalósítani a FI-relé előtt, ez azért hozzá tartozik.

Előzmény: Gillebeart (89016)
szakmókus Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89020

Nekem úgy rémlik 35A-ig használható a kalapsín. Afelett vezetékkel kell megerősíteni a földelt sorkapcsot. Nem tudom van-e igazságtartalma.

 

A fotón 4x50mm2-es kábel a betáp. Feltételezem legalább 100A-rel van biztosítva.

 

6KW-ig én is a kalapsínre helyezett földelt sorkapcsot használok, ill csillag/delta esetén ~10KW ami duplán van kábelezve. Nagyjából a 10-es sorkapocsig állja meg önállóan a helyét a földelt kivitelű sorkapocs.

A kalapsín általában a szerelőlappal van fémes kapcsolatban ( csavarral felerősítve ),de ha szükségesnek tarom külön saruval rákötök.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (89005)
cucu Creative Commons License 2018.07.29 0 1 89019

Ez attól függ, hogy házi macska vagy vadmacska!

Ugyanis más a termetük! :)

Előzmény: ötfelezős (89018)
ötfelezős Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89018

...de ha marhacsorda legel az udvaron, akkor persze be kell kötni, mert bár azon a szabványlapon a bekötési előírások értelmezése inkább épületre szól (rácsos padlózat, stb), de a szabvány előszava meg szabadtérre is - innen már csak egy lépés, hogy hány macska minősíti át az udvart lakóépületről állattartásnak. :)

Előzmény: ötfelezős (89014)
Gillebeart Creative Commons License 2018.07.29 0 0 89017

A 2x15cm-t úgy értettem, hogy 2 darab 15 cm-es vezeték darabka megy az órától a közvetlen felette lévő elosztó dobozba, azt kell cserélni aluról rézre.

Előzmény: Gillebeart (89016)