ha padlósban, akkor a radiátoron lévő termosztátok lezárnak.
de nem ilyen rendszert akar kialakítani (amit te taglalsz), azononos helyiségen belül van a két rendszer.
leírta, hogyan működne.
tehát, attól függően, milyen arányok vannak beállítva (radiátor-padlófűtés) méretezési állapotban egyik sem tudja a másik nélkül kifűteni a helyiséget.
átmeneti időben nem megy a padlófűtés, csak a radiátor, -13nál meg hiába megy csak a radiátor, ha nem elegendő a hőleadása, és kell a pf is.
Én nem tennék termosztátot csak egy külső homerot és termo fejet mindenhova. A padló megy, ha sok, a termo fejek zárják a radiatorokat, kell egy intelligens szivattyú és egy kis cső szerelés. A csak radiátoros szobában nagyon ki kell számolni a radiátorok méretét különben hideg lesz.
az én logikám fordított, mint valaki írta. A padlónak kell folyamatosan menni, mert az komfortos és a radiátornak kell a szabályozást csinálni, ezért kell a padlót picit alul meretezni és a maradekra használni a radiatort.
akkor azt az egy termosztatot hova teszi? ha a padlos szobaba, akkor a radiatorosban nemkicsit nagy lesz a hoingas. ha a radiatorosba, akkor meg nem lesz ami szabalyozza a homersekletet a padlosban.
Ha jól méretezed a padlót és ahogy mar írtak időjárás követően szabályozod a vizet benne, a radiátorokra meg thermo fejet raksz, szépen tud együtt menni a rendszer csak a padlót nem szabad a helyiség hőigényének hetven szazalekanal többre tervezni.
ne haragudj, de nem jobbító szándékkal írsz, szimpplán leszarozod. miért nem javasolsz megoldást. ha meg nem tudsz, akkor meg kár kinyilatkoztatásokat tenned.
mert a manusz ket termosztatot akar. egy radiatorosat es egy padlosat. igy a radiatoros helyisegben levo termosztattol fogg fuggeni hogy mennyit megy a radiator. es olyankor nem fog hozza menni a padlo. ha pekkje van akkor ezzel ki is futi a hibrid szobat, sosem indul el a padlo.
ha megsem futi tul a hibrid szobajat, akkor egyszer el fog indulni a padlotermosztat, es mivel a padlohoz mindenkeppen megy a radiator kor is, tuti tultolja a csak radiatoros helyiseget.
lehet agyalni, de a vege mindig az, hogy a tisztan radiatoros cucc azert szuper mert a termosztatos szoban kivul lehet termofejet tenni a radiatorokra es kesz. viszont a padlofutesre nem lehet. (lehet, de utolag baromira maceras)
Az a baj, hogy az egyik gyorsan dolgozik, a másik pedig nagyon lomha. Átmeneti időbe amikor még alacsony hőmérsékletű vízzel is gyorsan kifűtőd a helyiséget a termosztát lekapcsolásáig, a padlófűtés telljesen feleslegesen megy.
Ezt korrekten úgy kellett volna, hogy telljesen függetlenül tudjon működni a két rendszer. Amikor kint hidegebb van, ad egy alapfűtést a padló, és erre dolgozik még rá a radiátor, ha kell! De nem mindig, mert néha túlfűtene a radiátoros rész. Ha kint nincs olyan hideg, akkor csak a radiátoros kör menjen.
A másik fontos....nem lehet mind a két rendszer szabályozó "jele" a belső hőmérséklet. A padlót vagy időjáráskövetővel, vagy egy kültéri termosztáttal kell megvezérelni.....vagy kézzel kell indítani.
Ha a rendszered ezt minden uzemallapotban tudja akkor semmi gond. De a legtöbb rendszerben ez nem vagy csak egy konkrét uzemallapotban beállítható , amint változnak a környezeti feltételek felborul a rendszer.
Én értem mit akarsz ezért írtam hogy a belsőrészt kellene kicserélni,a szelep házon nincs külső menet,ezért kell a belsőrészt kicserélni,mert azon van az a menet amire rátekered a termofejet.
Nem, férleértettél. Ezek thermoszelepek, csak kézi állító van a képen. A szeleptest maga az thermo szelep. A bajom az, hogy a Honeywell nyakátmérője nagyobb, mint ezeknek az ICMA vackoknak..
Tehát nem az a bajom, hogy normál csapra akarom tenni a szelepállító motort, hanem thermoszelepre akarom tenni, csak más a nyaka mérete... :(
Kézi beállítású szelepnek a belsőrészét kellene kicserélni termosztatikus belsőrészre,arra esetleg rá lehet tenni a szelepállítót,csak egyeznie kell a menetemelkedésnek és a méretnek.
Vettünk egy házat, benne a radiátorokon ICMA gyártmányú thermoszelepek vannak. TViszont van 10db Honeywell HR20 digitális programozható szelepállítóm, természetesen Danfoss szelepekhez.
de amilyen nekem kell, természetesen sehol sincs, vagy nem tudom, hol keressem. írtam a honeywellnek is, eddig nem reagáltak. Azért dühítő, mert van 120e Ft értékben digitális vezérlőm, amik ráadásul még SW tuningot is kaptak, de nem tudom őket használni.
Kézenfekvő lenne az ICMA szemetet kidobni, de az most ősszel nagy felhajtás lenne, és működnek is rendesen.
Szerintetek beszerezhető valahol ilyen adapter? Vagy van valami trükk?
a szolgáltatónak....nyáron volt nálunk is ilyen a családban, igaz csak pár m3 folyt el, viszont amikor észrevettük, telefon a szolgáltatónak, kb. 1 óra múlva ott voltak, és rendbe rakták.....ha nem ilyen kis mennyiség folyt volna el, akkor jegyzőkönyveztettük volna, és levonják a fogyasztásból - ezt mondták a szerelők.....