Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Szerintem meg igen, Bontó kontaktusra (5) kötöm a nyitót, záró kontaktusra (4) kötöm a záró szálát a belimonak,
közös com (3) pedig a fázis vagy +24 V dc kerül
vagy eggyik, vagy másik, de az egyik mindenképpen kapcsol villanyt a belimora, mivel a váltó (morze) kimenetnek ez a lényege.
Attól még lehet jó, meg működik is, de mint villanyos ember, nem értem ezt az anomáliát, szabályzásra olyan megoldást alkalmazni amit végkitérésre találtak ki, tehát vagy zárt, vagy teljesen nyitott, belimo végkontaktusa fog megállítani
Én ezzel a módszerrel a motoros csapot nyitom, zárom, végkitérésre (ráadásul hibára nyit a motoros, tehát relé elengedett)
Én is berakom a pillangó vezérlést, de bizta nem ezzel a megoldással
Engem (számomra) új trükkel vertek át. 10 m3 gyertyánt rendeltem, jött a teherautó, 6 méter hosszban kb 1,5 méter magasan volt a farakás, 2 sorban. Na mondom szuper, fa is gyönyörű meg minden. Lepakolták, kicsergettem a pénzt (16.000 HUF / m3 a fa, plusz 20.000 HUF a fuvar). Mikor elmentek, akkor mondja fater, fiam, ez nincs egy méter. Rámértünk, 85..95 centis darabok, tehát átlag 90 cm hosszúságúak. 1 m3 bukta máris. Hívom a faszit, hát ő nem mérte, stb. melléduma, végén kiegyeztünk, következő szállítmánykor kompenzálja, mert még egy kanyart szeretnék venni.
Azóta nem veszi fel a telefont. :) Rejtett számmal kell bepróbálkoznom, az az 1 m3 pont hiányzik a farakásból.
Igen jol érted folyamatoan müködik de alap helyzetben nem fogyaszt áramot mert kikapcsol .
ha eléri a füsthő a beállitott értéket akkor elkezd zárni , nekem teljesen lezár , ha a hőfok visszaesik akkor meg nyit . egy relés rex vezérli a 2 relés kimenetelére van kötve az egyik zár mig a másik kinyit , én a levegőt ventivel nyomom a primer ablakon. hulladék fám van meg fürészporom , és meg vagyok vele elégedve ha a belimo elkezd zárni egy mikorkacsolo érzékeli és a ventit kikapcsolja , mindent eltudok égetni . a füsthőfok az 200-250 között járatom
még azon is gondolkodom hogy a vizhőfokot is figyeljem e? Max 70 nél kikapcsol a venti .
Lehet még a lakás termosztátot is rákötöm probaképpen .....
Jól értem a helyzetet, úgy van bekötve a belimo a rex-re, hogy gyakorlatilag folyamatosan működik, legyez egy bizonyos tartományon belül, ezt a tartományt tolja el a REX a füsthőfok függvényében.
Ennek mi az értelme? alarm kimenet miért nincs használatban (mondjuk záró irányban, magas a füsthő)
OUT kimenet pedig nyitó kimenetre ( alacsony a füsthő)
Na, ez a konzolra "felgyógyítás" engem is izgat. Kérhetek képet róla, ha sikerült? Sajnos Blue videóján mozgás közben nehezebb megkuksolni. (majd leállítom párszor) De ha ő is küld képet, külön megköszönöm, már sokat segített.
Én is bepróbálozom egy Belimos pillangó vezérléssel a napokban, ha sikerül felgyógyítani valamilyen konzolra. Ez egy LM230A (sajnos SR még nincs) Dolmar topiktárstól, a vezérlését eddig úgy próbálgattam (még nincs a pillangón), hogy egy Sestos Alarm váltóérintkezője kapcsolgatja jobbra-balra. DE, ez igen lassú reakciónak tűnik a Sestos CR analóg kimenetéhez képest (az PID módban érzékeli a változás irányát is és még időben ellene dolgozik), így a vezérlést erre a bemenetre fogom kötni egy áthidaló elektronika és egy relé segítségével. Valahogy úgy képzelem el, hogy egy műveleti erősítővel figyelem a Sestos folyamatosan változó kimenetét és a középértékhez képest billentem a relét, az meg irányítgatja a motort jobbra-balra. Vagy van jobb ötleted? Kíváncsi lennék az SR mennyivel optimálisabban reagálna. Te azért vetted, hogy ne legyen sok felesleges relé kapcsolgatás és folyamatos mozgás? Majd írd le mit tapasztalsz.
Igen, én is tartok tőle, hogy érhet még meglepetés, de most nagy az öröm, hogy az első próba jól sikerült. Tartok még pár próbafűtést a nyárig, aztán meglátjuk... Azért köszi a tapasztalat cserét!!
A kocsi platóján 1 m3-es fémketrecekkel 8 db van kialakítva =8 m3, azokból kiszedik, és bedobálják a tetthelyre a hasábfát. A csomóból nem ellenőrizhető a rakott m3 azonnal, ha nem állsz a kalodák felett, nem gondolnád, hogy nincs rendesen összerakva.
Hamar rá fogsz jönni,de azért a padlófűtésnél figyelni kell a hőfokra-gondolom.Nekem csak radiátorok vannak.Kátrányt nem ismerem,csak por van a táskákon- köszönhetően az ESBE VTC 511-nek ,60 fokos patronnal,és talán a száraz fának is.A te fűtési módszered ,beállításaid biztos mások lesznek így pufi nélkül.Ezt a függőleges módszert -ha jól emlékszem-hetmann64 kollégának köszönhetjük.Jó kisérletezést!
A lassan elmúló szezonban volt szerencsém 8 m3-es kalodás, sorbarakott hasábfát venni, amit bedobáltak az udvarra, majd sorbaraktam. Nekem 6,31 m3 lett, ami szerintem 550 kg/m3 volt, azaz 34,7 q.
Azért még számíthatsz kellemetlenségre. Nekünk is 4 téglás 5,5 m magas van 28 kw-os kazánhoz. A szerelő azt mondta tavaly, hogy határeset. A gépkönyv 12 X 25-st ír hozzá 6 m-est. Mikor jó idő van, ég rendesen, de ha ilyen trutyis idő van, mint a hét elején, akkor szenved. Döntöttem, átrakatom. 5 téglásra ( 20 X 20-ra)
Saját adatok alapján +2 C külső hőmérsékleten 12 W/m3, -15 C külső hőmérsékleten 48 W/m3 értékkel számolok.
Ezzel nálad 2855 lég m3*12=34 kWh, és 2855 lég m3*48=137 kWh tartomány jön ki, belső átlaghőfok 23 C esetén, 20 C-ra temperálva 29 kWh, és 116 kWh értékek.
Azért megnéznék egy képet erről a kalodáról, és az sem lenne mellékes, hogy milyen fa.
Gyanítom, hogy "ömlesztett" kalodáról lehetett szó. Mert ha egy normális fa rendesen be van pakolva 1x1x1 m-be, akkor abból én nem tudom elképzelni, hogy 8 kaloda 33 q.
"Ezt a hirdetést azért adom fel,hogy más ne járjon úgy mint én.Tegnapi napon családommal vásároltam 8 kaloda fát egy bizonyos .... xxxxxxtól, a telefonszáma:00000.. Aki telefonban és személyesen is azt mondta,hogy egy kaloda fa súlya 6.5-7 mázsa.56 mázsa helyett 33 kaptam így meglopta a családomat közel negyvenezer forinttal."
Egy erősen szűrt hirdetés az egyik népszerű hirdetési oldalról.
Most pakoltam be a második fuvar tűzifát, egy héttel korábban érkezett 59 q, most 56 q, hasított méterfa, bükk elsőre, most tölgy.
A hasított azt jelenti, hogy 45 cm-nél nincs vastagabb rönk, ami a felett van, azt elhasítják.
Román fa, magyar fuvar, lebillentve 1650 Ft/q, korrekt mérés. Köbözgetés, hasítás utáni m3 súly arány megállapítása folyamatban, kb 587 kg/ sorbarakott hasábfa m3-re jön ki.
Ezt a függőlegesen bepakolásos dolgot már én is olvastam itt a fórumon, ki is fogom próbálni, de ma annak is örültem, hogy egyáltalán füstölés mentesen tudtam vele fűteni. :)
Sajnos pufferem nincs és 1 éven belül tuti, hogy nem is lesz, bár nagyon jó lenne, csak a költségvetés egyenlőre nem engedi. Kicsit nagy a 30 KW-os kazán a rendszeremhez, e miatt lehet kátránygyáros leszek, de át kell vészelnem ezt az időszakot, amd megpróbálok kísérletezni, hogy a lehető legjobb hatásfokkal tudjam üzemeltetni. A hétvégén a padlófűtést is beüzemelem a radiátorok mellé, így talán nem kell annyira visszafogni a kicsikét, hadd tolja a meleget.
Köszi a fűtési tanácsokat, jól jönnek az infók, főleg így tanuló időszakban, amiben most éppen belecsöppentem.
Nekem "Sárkány 35/30 kW-os" kazánom van,ami lényegében ugyanez.Itt ajánlották,hogy függőlegesen azaz állítva rakjam be fahasábokat a hatalmas tűzterébe és a felül elhelyezett gyújtóssal indítsam a fűtést.1000l-es pufferrel van építve ami tényleg kicsinek tűnik- figyelni kell a túlfűtésre.Idén vagy 1500-ra vagy még egy 1000l-t mellé rakva 2000l-e szeretném bővíteni.
Ez a tüzelési mód nagyon bejött nálam.Hozzá sem kell szinte nyúlni, úgy leég az egész rakat.75 fokon az alsó prímer/a láncos/,a középső szekunder levegő nyílás kb 1-2 cm.200-as Leier kémény 6,5m magas , a begyújtás után 1/2 órával a füstpillangón visszaveszek.
Első vegyeskazános telem ez- eddig gázkazán ment-azt hittem először,hogy nehezebb lesz,de hamar bele lehet jönni.
A döntésnek igen egyszerű oka van, mégpedig az, hogy találtam Keszthelyen egy vadi új 30 KW-os Hajdút, 145 pénzért. Így nem gondolkodtam tovább, hogy milyen legyen, mert árban ezt nem tudtam volna űberelni. Megnéztem azért a Sárkányt is élőben, éppen üzemelt is pellettel, fájt a szívem, de az árkülönbség vígasztal. :) Ma meg teljes volt az öröm, hogy végre melegek voltak a radiátorok úgy, hogy a gázkazán be sem volt kapcsolva. Ez még csak az első próba volt a kazánnal, a hétvégén majd még tesztelem, de eddig nagyon szuper! (egyenlőre nem abban a házban lakunk, ahol a kazán van...)
Köszönöm az eddigi észrevételeket és segítségeket. Egy kis ideig altatom az én fűtési rendszer problémámat. Jelen állás szerint, a generál tervezőt és a gépész tervezőt feljelentem. Azon túl, hogy semmit nem tesznek annak érdekében, hogy a fűtésemet rendbehozzák, még hazudnak és engem hibáztatnak. Eljött az ideje, hogy minden kiderüljön. Ha ez kell a mérnök uraknak, akkor ez lesz.
Utolsó kérdésem az, hogy 430m2 x 6m belmagasság és 110m2 x 2,5m belmagassághoz ki hány KW-os kazánt tenne, ha egy vegyestüzelésű kazánról beszélünk. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, de nagyvonalakban lehet számolni, ilyen olyan "paraszti" logikával. Jegyzem meg, néha többet ér mint akármelyik diplomázott szaki.
Csarnok fala 100mm purhab szendvicspanel, szocrész 30cm tégla+80mm hungarocell, nemesvakolat.